平面取电上有12个点,可任意取四个点围成一个正方形,这样的正方形共有( )个。

来源网络 发布时间: 5:07 此分类信息甴用户发布

  1. 太阳能道钉采用0.25W/2V单晶硅太阳能板单晶硅是一种比较活跃的非金属元素,除了一般的特点外还具有纯度高,太阳能转换率高嘚优势
  2. 太阳能道钉采用铝制外壳设计,抗冲击力强坚固耐用。太阳能板内嵌在铝制框架上使更好的吸收太阳能的同时不会受到汽车碾压破坏。
  3. 太阳能道钉采用超高亮的台湾晶元芯片灯珠颜色醒目,色彩分明无论是在白天还是夜晚都有很好的可视性能,可引起在开車司机的注意降低车速,提高高速路上的行车安全
  4. 太阳能道钉有多种颜色可选,灯珠和反光片颜色可以根据客人要求订做
  5. 太阳能道釘有过充、过放的保护功能。
  6. 太阳能道钉具有较好的防水防尘效果防护等级可达IP68。

首都机场T2停车楼智能照明控制系统 获奖单位:

二层主偠为停车楼屋顶部分区域设有雨棚,首层四周开敞地下一层至地下四层外围结构封闭。

北京首都国际机场T2停车楼的智能照明采用了分區控制的概念ABB i-bus实现停车楼内照明灯具及支路的有效控制与管理,保证停车楼照明系统运营的节能、高效、可靠及安全满足旅客及停车樓运营的需求。

智能照明管理系统可实现灯光的开关自动和手动控制、分散集中控制、远程控制、延时控制、定时控制、光线感测控制、紅外线遥控、与时钟系统、航班系统等其他系统的联动控制等控制方式方便、灵活、易于修改、易于操作、易于维护。

1.1 北京首都国际机場T2停车楼智能照明控制系统的功能特点 北京首都国际机场T2停车楼搭建的ABB i-bus KNX智能控制系统具有如下特点:

? 整个系统支线部分由KNX总线连接干線部分通过局域网方式连接,没有大量的电缆附设和繁杂的控制设计

? 现场控制面板只需一根KNX总线进行连接,采用DC 29V安全低电压供电方式安全可靠,操作方便

? 功能修改、控制修改方便灵活,只需做小的程序调整不须现场重新布线就可以实现。

通过定时、光线传感探測以及手动设置航班信息使系统自动运行到*状态,合理节约能源方便管理和维护;另一方面,遇有特殊情况时亦可人为对设备进行矗接操作。

? 所有控制模块均为模数化产品采用标准35mm导轨安装方式。

? 所有现场控制面板采用标准86盒墙装方式施工简单,控制功能变哽方便

? 体积很小的模块可直接带16A以上的负载。

为了监视各回路运行、故障状态建议采用驱动器直接控制回路

同时可以较灵活进行编程和操作,而且可以通过配备的现场维护工具(包括软件和硬件设备)使用通用笔记本电脑就可以进行现场的维护。

? ABB i-bus系统采用完全分咘式集散控制系统集中监控,分区控制管理分级,通过网络系统将分布在各地的控制器联接起来

网络控制器即为IP Gateway网关,此网关为标准的KNX/IP网关实现接入机场地面运行网,并通过标准化的以太网络(Ethernet)平台采用TCP/IP协议,与上层OPC服务器工作站和照明监控管理服务器工作站楿连

这样的网络架构模式即实现了集中监控、分区控制,在网络物理链路又利用了综合布线系统的统一以太网网络实现了系统网络互聯。

而且整个照明监控管理系统在照明监控管理服务器关闭时并不影响整个系统的运行,而且还可以通过现场来进行控制

? ABB i-bus系统采用汾区模块化结构,场景控制可以由当地控制面板完成同时也可以使用中心的照明监控管理服务器工作站上运行的照明监控管理软件(可視化中央监控软件)实现对某个、或某组灯具或设备开/关控制,或场景控制

同时在可视化中央监控软件上也可以监控所有设备的运行状況,这样的模式也完全可以满足对机场道路照明的中央集中监控

? 照明监控管理系统包括管理服务器工作站、网络交换机、驱动器模块(包括开关模块、定时模块等)、就地控制面板及各类传感器设备。

驱动器、控制面板、各类传感器采用KNX现场总线连接构成一个KNX支线,並通过安置在分控中心的IP Gateway网关接入上层以太网

? 在上层的以太网平台上,照明监控管理系统是直接联入智能楼宇管理系统是智能楼宇管理系统的一个子系统,故对于照明监控管理系统在以太网平台上不再设置路由器和防火墙这些设备而由智能楼宇管理系统提供,照明監控管理系统是通过智能楼宇管理系统联入整个停车楼地面运行网

? 在系统软件方面,将提供NETxKNX OPC Studio 3.5软件在通过客户化的接口软件,实现与各种智能楼宇管理系统的数据交换Voyager.4.1照明监控管理软件实现对照明监控管理系统的整体监控管理,包括图形化的监控界面集中控制灯功能。

? 客户化的接口软件是以标准的KNX/IP网关为基础的可以实现与各种智能楼宇管理系统实现互联、以及数据交换。

其中照明监控系统从智能楼宇管理系统得到如下的数据:

? 照明监控系统可传送给智能楼宇管理系统的数据如下:

1.2 北京首都国际机场T2停车楼智能照明系统结构设計原则 在满足北京首都国际机场T2停车楼照明控制系统的正常运行、以及特殊情况下的照明需求达到控制灵活便捷的目标,同时达到有效節能的目标

本次系统为一套独立的智能照明控制系统,系统结构要设计原则如下:

? 系统架构基于C/S的二层网络结构管理层网络按IEEE802.3标准,构建标准化的以太网络(Ethernet)平台采用TCP/IP协议,通过防火墙入IBMS;底层采用专有现场总线KNX系统进行网络通讯

? 系统采用完全分布式集散控淛系统,集中监控分区控制,管理分级通过网络系统将分布在各现场的控制器联接起来,软件与硬件分散配置

中央停止工作不影响各分区功能和设备运行,网络通信控制也不应因此而中断

系统分区控制完全独立,互不干扰一个分区停止工作不影响其他分区和设备嘚正常运行;任意分区中任意器件损坏也不影响本区内其他器件正常工作;分区通信线路的中断不影响分区的正常运行。

分区模块化结构支路控制,控制和调节功能由就地控制面板完成

? 系统应具有强大的可扩展性和变更的灵活性,针对功能的增加或控制回路、电器的增加只需增加挂接相应的模块,系统内原有的硬件、接线不须改动便能达到要求;针对航班信息、值班班组变化等管理模式的改变,鈳以快速对系统进行扩展和变更

? 在T2航站楼F1层电视监控中心设置照明操作管理工作站一套。

工作站可对被控照明灯具实行全面监控管理

当上层网络或设备故障时,现场终端控制模块不受影响仍能按预先编制的程序独立工作。

? 照明控制系统提供Opc server用于照明系统的数据仩传和相关系统的数据接收,如可将传输至IBMS工作站(IBMS工作站可采集照明系统主要信息,也可作某些区域性的照明手动操作

? 照明控制系统主机通过NTP方式接收机场停车楼统一时钟信号,使主机时间同步

1.2.1 网络构架、通信协议 系统的网络分为2层:

1) 照明模块控制器连接的控制層(i-bus KNX通讯接口的支网):

每个支网联接的模块应合理控制数量不能过多,为了能满足系统的响应时间要求一个支线耦合器连接的总线元件(照明模块控制器、移动感应器、照度传感器及4联手控面板等)数量不得超过60个。

在同一条支线中所有分支总线电缆总和不得超过900米,总线元件之间(传感器、照明模块控制器等)*远不得超过700米电源到总线元件*远不得超过350米。

由若干支网通过IP Gateway (网关)转换为TCP/IP通信协议然後传送至以太网交换机,再连至照明服务器这一层

为了保证系统响应时间,一个网关所接的全部模块总回路数不得大于700个

通信管理层采用以太网TCP/IP通信协议。

1.2.2 系统结构描述 ABB i-bus KNX系统为分布式控制系统采用模块化结构及国际标准化组织ISO的标准OSI模型通信协议,其使用的所有内部協议全部公开并且可在internet互联网上进行下载,可与各种楼宇系统进行连接并适合各种建筑结构的特点,只需一条KNX总线(2x2x0.8的双芯两对屏蔽絞线)即可将各个停车楼每个区域的照明如车道照明、车位照明联在一起实现智能控制。

首层区域设置多个亮度感应器用于采集空间照度对DALI调光灯具进行恒照度控制;在地下一层至地下四层的车位及车道上设置移动感应器,用于检测车库内人员及车辆通行情况开闭相關区域的照明。

亮度调光及移动感应可以独自运行不需要控制主机进行干预,但设置于航站楼F1层电视监控中心的照明操作管理工作站同時可对照明进行集中监视和远程控制

同时在每个控制区域设置就地控制智能面板,可实现就地控制和操作

首都机场机T2停车楼场提供的照明监控管理系统的方案,就是使用*的ABB i-bus KNX系统以解决首都机场机T2停车楼区域较大,控制点较多控制复杂的问题,并且借助综合布线系统嘚网络也可以降低成本,降低首都机场机T2停车楼整个布线系统的复杂程度和难度

1.2.3 系统的网络结构 考虑到北京首都国际机场T2停车楼的照奣监控管理系统管理的区域是较大,而且各种驱动器、传感器、控制模板也较多并且需要构成一个完整的系统,实现完全分布式集散控淛达到集中监控、分区控制、管理的分级,在这样的前提下所以系统网络结构设计如下:

每个配电间的控制箱中的照明控制器、每个掱动控制面板、移动感应器及照度传感器全部通过I-BUS KNX总线电缆进行连接(连接设备包括本控制箱的照明模块控制器、附近的人体感应器、亮喥感应器、4联手控面板)。

同一垂直竖井的配电间使用KNX总线进行连接,行成照明控制系统的控制层(单条支线)通信速率为9.6K。

整个车庫共分4个区域20条支线,每个区域5条支线

每个区域将5条支线在一层配电间进行连接,形成一个系统的控制区域并且通过本区域的IP网关,将i-bus KNX信号转换为TCP/IP信号经过以太网交换机进行组网,形成通讯管理层通信速率为10M/100M,以保证控制回路的相应速度

T2航站楼F1层电视监控中心設置照明操作管理工作站一套,可以组成“集散式”管理系统

详解韶关厂家生产施工导向牌,监控计算机上安装有Voyager.4.1中控软件,可控制区域嘚被控照明灯具实行全面监控管理

当上层网络或设备故障时,现场终端控制模块不受影响仍能按预先编制的程序独立工作。

工作站服務器安装有NETxKNX OPC Studio 3.5软件可以提供标准的OPC Server,可以将智能照明控制系统信息通过OPC方式传输至IBMS工作站IBMS工作站可通过远程访问的形式,采集照明系统主要信息也可作某些区域性的照明手动操作。

1.2.4 系统的结构优势 整个系统通过竖井垂直联网形式减少了水平走线,布线以及管理更加便捷在停车楼一层将所有支网进行环链,系统结构清晰便于进行系统维护、升级以及系统后期出现故障的排查。

通过首层监控中心的OPC服務器和照明监控管理服务器工作站来实现集中的监控、以及相关的数据交换所以在各区域都是通过IP网关在各控制分区连接到以太网中,洅通过以太网连接OPC服务器工作站和照明监控管理服务器工作站

在本设计的方案中,一个线路连接器能够连接64个驱动器或控制模板或传感器但考虑到系统长期的可扩展性,一个线路耦合器连接60个左右设备一个IP网关所接的全部模块总回路数不得大于700个。

而作为以太网采鼡综合布线系统构建的以太网,以充分发挥综合布线系统的优势降低楼宇管理系统的总体造价。

照明监控管理系统作为智能楼宇管理系統的一个子系统要求能够很好的与智能楼宇管理系统实现集成,同时由于要求照明监控管理系统能够通过智能楼宇管理系统得到航班信息、能够得到统一的机场NTP时钟信号能够得到消防与安防的信息、能够得到电力的信息,同时还需要把相关的信息返回给智能楼宇管理系統作为维护管理信息系统的数据,所以必须要考虑如何与智能楼宇管理系统的连接

ABB i-bus KNX的照明监控管理系统中,提供了OPC Server软件该软件通过KNX/EIB標准的网关接口,可以通过客户化的软件开发实现与任何智能楼宇管理系统的数据交换,同时在网络物理链路上IP Gateway网关已经可以实现把KNX嘚接口,转换成为标准的RJ45接口即把KNX协议转换成TCP/IP协议,实现通过TCP/IP的网络协议连接即完全可以通过综合布线系统的以太网平台,与智能楼宇管理系统的工作站实现物理链路的以以太网为核心的连接而交换的数据,即通过智能楼宇管理系统的工作站与本方案中的照明监控管悝系统的OPC服务器工作站实现数据交换

本次项目提供的照明监控管理系统在上层完全是以太网(传输速率为10M/100M)为基础,可以很好的通过以呔网与智能楼宇管理系统集成这样再通过智能楼宇控制系统与整个停车楼地面运行网连接,构建整个首都机场T2停车楼的智能管理系统

烸个KNX/DALI 网关*多可接128 个DALI 镇流器,并可以给每个DALI 镇流器编址和分组实现光源的开关、亮度调节,以及光源故障检测等功能

同时,通过KNX/DALI 网关還可以设置16 个灯光场景,每个DALI 镇流器可以编在一组或多个组里

ABB KNX/DALI 数字照明控制与以往的照明控制相比,具有非常显著的特点:

? 照明控制功能更强大 ? DALI调光镇流器包括256个亮度等级荧光灯调光曲线更加平滑,视觉效果极佳

? 灯的开关状态、亮度值以及故障信息都将实时地傳送到中央控制室,在可视管理PC上图形化显示使得控制更直观,管理更方便维护更简单。

? 图形化管理让大型照明系统的控制不再是個难题其直观的管理形式非常适合机场、体育场馆以及办公楼宇中多区域、大面积照明的控制。

? 与恒亮度控制设备配合根据室内外洎然光强度,自动调节室内灯光的亮度值以确保室内照度维持在令人舒适的范围内,而且节省能源

2.1.1 首层四周区域照明控制 四周有自然采光条件的区域装亮度探测器检测典型区域亮度,智能照明管理系统可根据检测值调整预先设定的照明场景

探测器检测到的亮度值宜连續或至少可区分三种不同的亮度,亮度范围的上下值可以设置探测能反映典型区域四周的亮度的变化。

为达到制定的亮度控制需求停車楼内四周受日光照射影响,局部可根据亮度探测器单独控制

四周有自然采光条件的区域采用中央控制室下达的天文时钟时钟信号,按照北京地区的纬度和经度编写程序将日出、日落、季节变化和绝对时间结合起来调整场景模式。

时钟控制和设置的光感探测器进行校正根据不同的时间和亮度值,可控制出适宜的照明效果

并当因突然阴天等原因造成的照度骤然下降时根据与光感探测器自动点亮照明灯具。

2.1.2 首层中心区域照明控制 在首层车库内不同区域安放光感探头或照度传感器将不同位置的亮度值摄入控制系统,进行比较决定调整灯具的亮度;另外还可以根据航班信息及运行时间表自由设定照度调光,在每日高峰时刻满功率运行夜间航班减少时自动调低照度,航癍到达时延时调亮灯具现场照度水平可在工作站显示。

? 亮度管理系统使用DALI驱动器结合亮度传感器探测方式进行 “感知”光照度等级,将首层停车场光线调节到其*亮度

? 如图上,当阳光强烈时靠近外围开敞区域的I组灯光输出自动关闭,II组灯光调整到25%输出III组调整到50%輸出;如右下,当阴天时I组灯调整到80%,II组调整到90%III组全亮。

不管灯光如何调整照度都不低于预先设置的值 ? 当光源工作效率随时间衰減,需要更多的功率时亮度管理系统会自动增加该光源的功率 绿色填充区为长明黄色为调光控制区-通过照度传感器恒照度控制,照度值甴工作人员根据现场运行情况自行设定

无填充区域开关控制-光感与天文时钟结合控制 2.2 地下一层~地下四层感应控制 2.2.1 地下一层照明控制 系统設定两种控制模式,分别为节假日模式与非节假日模式两种模式切换可通过在照明中控主机设定的程序自动切换,也可在工作站上人工掱动切换

在运行高峰期期间,灯具全部点亮运行低谷期,熄灭大部分回路灯具仅根据安保要求点亮部分回路灯具,同时通过布设在車道区和车位区的施特朗长距离雷达存在感应器可以做到随人到或车到点亮灯具,离开后延时熄灭受控回路的灯具

节假日的高峰时段甴运行维护人员根据不同节假日自行在控制工作站上自由设定。

全天熄灭大部分回路灯具仅根据安保要求点亮部分回路灯具,同时通过咘设在车道区和车位区的施特朗长距离雷达存在感应器可以做到随人到或车到点亮灯具,离开后延时熄灭受控回路的灯具

如上图,当車由首层经坡道行驶至地下一层时首先被存在感应器A探测到此时点亮器车行前方的一列红色灯具,继续行驶当其拐入B车道则再点亮粉銫灯具,若其不进B车道而继续行驶过B到达C处时点亮蓝色灯具及D车道红色灯具若进入D车道则点亮粉色灯具,若继续行驶至E处则点亮绿色灯具同时点亮F车道内的红色灯具依此类推的继续点亮与熄灭灯具。

2.2.2 地下二层照明控制 地下二层及无自然采光区为长时停车区在运行高峰期期间,灯具全部点亮运行低谷期,熄灭大部分回路灯具仅根据安保要求点亮部分回路灯具,同时通过布设在车道区和车位区的施特朗长距离雷达存在感应器可以做到随人到或车到点亮灯具,离开后延时熄灭受控回路的灯具

高峰时段与低谷时段的切换由运行维护人員根据不同节假日自行在控制工作站上自由设定。

绿色填充区为长明灰色与白色为开关控制区-通过存在感应器做到人车在,灯亮人车鈈在灯灭。

灰色区为内部车行道为存在感应器覆盖区域,当人员或车只要在灰色区域即可点亮两侧灯具

2.2.3 地下三~四层照明控制 地下三层忣地下四层无自然采光区。

在全天运行期间点亮部分支路当车辆由坡道进入时,由同时通过布设在车道区和车位区的施特朗长距离雷达存在感应器侦测到人员或车辆移动点亮车行路线上的受控照明回路灯具,离开后延时熄灭受控回路的灯具

2.3 屋顶雨棚灯及出租车等候区燈光控制 就地设置光感探测器,由系统监测现场照度值当低于设定照度值时打开照明灯具,高于设定值时关闭灯具

2.4 机场智能照明的节能策略 机场停车楼占地面积庞大,其控制的区域种类比较多多整个照明系统灯具数量众多且分布面广,智能照明控制系统可以通过合理嘚管理达到很好的节能效果。

? 中央软件监控 智能照明控制系统在控制中心设置照明监控管理服务器并配以强大的系统操作软件,对現场所有的灯具在软件上实现图形化监控配以不同色彩来表示该区域照明回路的开启或关闭,监控起来更加直观和方便

这样机场维护囚员在监控中心就可以了解整个停车楼照明回路的现场情况,在软件上就可对现场回路进行及时的开启、关闭或是调光控制

实现了照明系统的远程控制,这样省去了维护人员每天现场来回开关灯而造成的延迟时间和开关照明回路不及时而引起的能源损耗

? 天文时钟控制 智能照明管理系统基于天文时钟,按照当地地区的纬度和经度编写程序将日出、日落、季节变化和绝对时间结合起来调整场景模式。

把*劃分为多个时间段根据不同的时间段,可控制出适宜的照明效果

保证停车楼的灯光在不需要的时候,能够将灯关掉从而达到很好的節能效果。

? 与其他系统集成 系统平时按照时间自动运行同时也可以与其他的系统,特别是通过智能楼宇管理系统得到相关的航班信息自动的调整机场内相关照明回路的开启或关闭,在不影响机场正常运作的同时*的节约能源。

? 自然光补偿策略 智能照明节能控制系统鈳以根据室内外光亮度的变化或系统设定的参数自动调节灯光开启的时间,达到预先设定的灯光效果从而合理节约能源。

当室外照度充足的时候对于室内采光较好的区域可关闭相应照明回路以节约能源。

当室外照度渐渐变弱可设定若干参数,分几个步骤依次打开照奣回路以保证停车楼正常运行。

另外照度传感器还可以感应室外突发天气比如突然出现暴雨等恶劣天气,室外照度突然降低可迅速忣时的打开室内照明回路,以补偿室内照度

? 移动感应控制 传统的节能,是在某种程度上降低能耗但在不需要发生耗能的情况下就避免不了浪费了。

简单地说安装使用LED灯在一定程度上是节能了,但当不需要亮灯或者人离开后灯依然亮着这就是浪费。

人体感应器能感知车库内车辆或是行人旅客的活动而启动照明在“需不需要”这个点上就开始降低能耗,所以说是从根源上节能

值得注意韶关厂家生產施工导向牌, 所谓智能,浅白的理解就是从人的需要出发真正做到人性化的技术设计。

采用的施特朗感应技术正是一种把“人体”作為感应开关的技术;同时在时间、距离、光敏值等参数上可根据使用者的要求进行调节,以适应各种不同的需求

真正做到“人来灯亮”,“人走灯熄”充分实现智能和节能的完美结合。

施特朗感应产品适用性广安装灵活,操作简捷完美地将感应器的智慧和KNX的节能融匼在一起,与其说是一种产品的使用更是一种方式的更新。

基于传统智能系统的投入选择施特朗感应技术,能让投入降低多至2/3广义哋说降低成本也是节能的一种表现 ? 现场控制面板场景控制 在机场现场安装可编程控制面板,方便机场维护人员现场对照明进行有效控制

ABB智能照明控制系统基于场景控制,对于一片区域内的灯光可设置不同的场景,以满足各种场合的需要控制起来也更加方便。

操作人員只要轻轻点击一个场景按钮就可以改变这个区域内所有的灯光。

这样机场维护人员在现场巡视的时候发现某个区域内照度可以降低,随时可以调节以达到更加节能的效果。

? 节能效果 停车楼照明监控管理的区域庞大监控点数众多,采用独立的智能照明控制系统管悝方式更加便利控制手段更加丰富,响应速度更加快捷节能效果更加突出。

? 系统接口 机场照明监控管理子系统可以作为T2航站楼能源管理系统AEMS的一个子系统 需要很好的和楼宇自控等其他系统做好集成,如智能照明控制系统通过楼宇自控系统得到航班信息和统一的机场時钟信号、把系统运行状况等信息返回给楼宇管理系统作为维护管理信息系统的数据。

智能照明控制系统易于实现与火灾自动报警及联動控制系统、安防系统、电力监控系统等相关系统间的通信联网、联动控制和实现集成的要求主要有以下几种模式 1)通过OPC server进行软件联动:

早知道韶关厂家生产施工导向牌,ABB智能照明控制系统提供的OPC接口和楼宇自控系统IBMS、AEMS等系统进行软件上的联动。

集成OPC服务器能通过NTP方式接受機场停车楼统一时钟信号并能对本工程所有终端设备进行校时。

智能照明控制系统通过OPC服务器与IBMS和AEMS互联

从IBMS到智能照明控制系统主要监控功能:

智能照明管理系统可实现与火灾自动报警及联动控制系统、安防系统的集成。

因为火灾报警级别*采用*为可靠地硬件联动来完成。

当发生火灾或重大情况时智能照明控制系统可迅速响应火灾报警信号,强制打开所有的应急照明以方便人员疏散。

硬件联动即使在後台软件崩溃网络瘫痪时,依然可以打开相应的应急照明保证了系统运行的稳定和可靠。

? 可升级为热备冗余系统服务器及监控系统軟件 系统采用的热备冗余系统服务器可自动生成相应的冗余节点并设置必要的数据库。

当发生特殊情况服务器遭到重创或者系统软件損坏,内置的自动热备冗余系统会自动监控冗余节点的工作状况

当其中的某一个节点发生故障,则系统会自动将信息流切换到备份状态并且,进行数据库的自动平衡和同步

这样保证了系统后台服务器数据库的安全性,加强了系统的稳定性和可靠性

? 先进可靠的现场控制器 ABB i-bus KNX现场控制器:

开关控制器模块,每回路负载可以达到20A

其核心设备采用国际公认的,*为可靠的自锁型继电器开关其和普通继电器*嘚区别就是:

自锁型继电器的主轭铁的一端连接有可转动的由铁磁材料制成的锁定板,该锁定板的位置与线圈铁芯的位置相对应该锁定板的一端连接有回位弹簧,另一端设置有双位锁口;衔铁组件的连接片与连动杆连接的一端开有自锁孔在自锁孔内设置有锁舌;当锁定板的双位锁口插入衔铁组件的自锁孔内,可以由锁舌锁住

该双向全自锁继电器,结构简单即便当继电器受到外力震动或者永久磁钢的磁性逐渐减弱后,继电器的触点位置也能够固定保持不变提高了继电器的安全可靠性。

? 现场控制网络的合理设计 ABB i-bus KNX智能照明系统网络根據各区域的功能性不同划分不同的子网,各个系统子网之间相互独立互不干扰,不会因为一个子网停止运行而影响到其他子网和设备嘚正常运行进一步提高了系统的稳定和可靠性。

真的给力!韶关厂家生产施工导向牌, ? 可靠的现场设备 ABB i-bus KNX智能照明控制系统现场设备有照奣网络控制器、亮度控制器、移动感应器、时钟控制模块、可编程控制面板模块与模块之间、模块与照明网络控制器之间采用KNX总线,组網简单方便KNX总线通讯速度快,稳定性高抗干扰能力强,维护简单系统可靠性强。

多个照明网络控制器可通过TCP/IP网络可组成大型网络控淛系统满足各种应用场合的应用。

? 可靠的总线系统的电源 ABB i-bus KNX智能照明控制系统控制器都是电源模块供电由配电箱内提供一路单独的回蕗给电源模块供电。

配电箱内模块除了电源其他设备都由电源模块统一供30V直流电,提高设备的安全性

传统的模块配电箱单独取电,增加了模块的体积同时由于是直接供强电也增加了维护时触电的危险。

? 系统的抗干扰能力 ABB i-bus KNX智能照明控制系统总线采用屏蔽对绞线抗干擾能力强。

对于距离远的区域采用光缆通讯,抗干扰能力更是大大加强整个系统的抗干扰能力非常强大。


        深圳市创安达科技是一家专業生产太阳能道钉的生产厂家公司生产不同款式、不同型号太阳能道钉,欢迎来电咨询太阳能道钉相关信息

太阳能路障灯报价多少钱超全指南,看完这些再决定

河源韶关太阳能黄闪灯厂家生产不要后悔创安达科技专注于太阳

没想到吧茂名led车道雨棚灯全面解答,让我引導你

云浮湛江LED隧道诱导标系列必读分享一下经验

一、什么是单模与多模光纤他們的区别是什么?

      单模与多模的概念是按传播模式将光纤分类──多模光纤与单模光纤传播模式概念我们知道,光是一种频率极高(3×1014Hz)的电磁波当它在光纤中传播时,根据波动光学、电磁场以及麦克斯韦式方程组求解等理论发现:

      当光纤纤芯的几何尺寸远大于光波波長时光在光纤中会以几十种乃至几百种传播模式进行传播,如TMmn模、TEmn模、HEmn模等等(其中m、n=0、1、2、3、……)

      当光纤的几何尺寸(主要是纤芯直径d1)远远大于光波波长时(约1μm),光纤中会存在着几十种乃至几百种传播模式不同的传播模式具有不同的传播速度与相位,导致長距离的传输之后会产生时延、光脉冲变宽这种现象叫做光纤的模式色散(又叫模间色散)。

      模式色散会使多模光纤的带宽变窄降低叻其传输容量,因此多模光纤仅适用于较小容量的光纤通信

      多模光纤的折射率分布大都为抛物线分布即渐变折射率分布。其纤芯直径约茬50μm左右

      当光纤的几何尺寸(主要是芯径)可以与光波长相近时,如芯径d1 在5~10μm范围光纤只允许一种模式(基模HE11)在其中传播,其余嘚高次模全部截止这样的光纤叫做单模光纤。

      由于它只有一种模式传播避免了模式色散的问题,故单模光纤具有极宽的带宽特别适鼡于大容量的光纤通信。因此要实现单模传输,必须使光纤的诸参量满足一定的条件通过公式计算得出,对于NA=0.12 的光纤要在λ=1.3μm以上实現单模传输时光纤纤芯的半径应≤4.2μm,即其纤芯直径d1≤8.4μm

      由于单模光纤的纤芯直径非常细小,所以对其制造工艺提出了更苛刻的要求
 二、使用光纤有哪些优点?

      光缆的选择除了根据光纤芯数和光纤种类以外还要根据光缆的使用环境来选择光缆的结构和外护套。

     1.户外鼡光缆直埋时宜选用松套铠装光缆。架空时可选用带两根或多根加强筋的黑色PE外护套的松套光缆。

     2.建筑物内用的光缆在选用时应选用緊套光缆并注意其阻燃、毒和烟的特性一般在管道中或强制通风处可选用阻燃但有烟的类型(Plenum)或可燃无毒的类型(LSZH),暴露的环境中應选用阻燃、无毒和无烟的类型(Riser)

     3.楼内垂直或水平布缆时,可选用与建筑物内通用的紧套光缆、配线光缆或分支光缆时 

     4.根据网络应鼡和光缆应用参数选择单模和多模光缆,通常室内和短距离应用以多模光缆为主室外和长距离应用以单模光缆为主。

四、在光纤的连接Φ如何选择固定连接和活动连接的不同应用?

光纤的活动连接是通过光纤连接器实现的光链路中的一个活动连接点就是一个明确的分割界面。在活动连接和固定连接的选择上固定连接的优势体现在成本较低、光损耗较小,但灵活性较差而活动连接与之相反。网络设計时需要根据整条链路情况灵活选择活动和固定连接的使用,保证既有灵活性又有稳定性,从而充分发挥各自的优势活动连接界面昰重要的测试、维护、变更的界面,活动连接比固定连接相对容易找到链路中的故障点为故障器件的更换增加便捷性,从而提高系统维護性和减少维护成本

五、光纤越来越接近用户终端,“光纤到桌面”的意义和系统设计时需要注意哪些因素

      “光纤到桌面”在水平子系统的应用中,和铜缆的关系是相辅相成不可或缺的光纤有其特有的长处,比如传输距离远、传输稳定、不受电磁干扰的影响、支持带寬高、不会产生电磁泄露这些特点使得光纤在一些特定的环境中发挥着铜缆不可替代的作用 :

     1.当信息点传输距离大于100m时,如果选择使用銅缆必须添加中继器或增加网络设备和弱电间,从而增加成本和故障隐患使用光纤可以轻易地解决这一问题。

     2.在特定工作环境中(如笁厂、医院、空调机房、电力机房等)存在着大量的电磁干扰源光纤可以不受电磁干扰,在这些环境中的稳定运行

     3.光纤不存在电磁泄漏,要检测光纤中传输的信号是非常困难的在保密等级要求较高的地方(如军事、研发、审计、政府等行业)是很好的选择。

     4.对带宽的需求较高的环境达到了1G以上,光纤是很好的选择

     光纤的应用正在从主干或机房逐渐延伸到桌面和住宅用户,这就意味着越来越多的不叻解光纤特性的用户开始接触到光纤系统所以设计光纤链路系统和选择产品时,应充分考虑系统当前和未来的应用需求使用兼容的系統和产品,最大可能地便于维护和管理适应千变万化的现场实际情况和用户安装需求等。
六、光纤连接器可以被直接端接在250 μm 光纤上吗?

      鈈可以松套光缆包含外径为250 μm的裸光纤,这是尺寸非常小,并且很脆弱是无法对光纤固定、不足以支撑光纤连接器的重量和非常不安全嘚,直接在光缆上端接连接器至少需要使用900 μm的紧套层包裹在250 μm的光纤外部,这样才能对光纤提供保护和对连接器形成支撑

七、FC连接器可以直接与SC连接器连接吗?

      可以这仅仅是两种不同类型的连接器的不同连接方法。

      如果你需要连接他们你必须选择混合的转接适配器,使用FC/SC适配器可以分别连接两端的FC连接器和SC连接器 这种方法要求连接器应当都是平面取电研磨,如果你一定需要连接斜角度(APC)连接器则必采用第二种防止损伤的方法。

      第二种方法是使用混合跳线和两个连接适配器混合跳线是指两端使用不同的光纤连接器类型,这些连接器将连接至你需要连接的地方这样就可以在配线面板中使用通用的适配器与系统相连,但是对系统衰减预算带来一个连接器对的增加量

八、光纤的固定连接包括机械式光纤接续和热熔接,那么机械式光纤接续和热熔接的选用原则有哪些

      机械式光纤接续俗称为光纖冷接,是指不需要热熔接机通过简单的接续工具、利用机械连接技术实现单芯或多芯光纤永久连接的光纤接续方式。总的来说对小芯数多地点分散的光纤进行接续时,宜采用机械接续取代热熔接

      机械式光纤接续技术早期经常被应用在线路抢修、特殊场合的小规模应鼡等工程实践当中。近年来随着光纤到桌面和光纤到户( FTTH)在的大规模部署人们认识到机械式光纤接续作为一种重要的光纤接续手段的意义。

对于具有用户数量大而地点分散的特点的光纤到桌面和光纤到户应用当用户规模到一定程度后,施工复杂程度和施工人员和熔接機无法满足用户开通服务的时间要求机械式光纤接续方式由于操作简单,人员培训周期短设备投资小等特点,为光纤大规模部署提供叻成本效益最高的光纤接续解决方案比如楼道高处、狭小空间内,照明不足、现场取电不方便等场合机械式光纤接续为设计、施工和維护人员提供了一个方便、实用、快捷、高性能的光纤接续手段。

九、在光纤到户系统中对光缆接头盒的要求与电信运营商户外线路中所使用的光缆接头盒有什么不同

      首先,在光纤到户系统中需要按照实际需要,在接头盒内预留分光器的安装和端接、容纳、保护进出分咣器的跳线的位置因为实际情况是分光器可能位于光缆接头盒、光缆交接箱、配线箱、ODF等设施中,并在其中进行光缆的端接和分配

      其佽,对于住宅小区光缆接头盒更多的是采用埋地的方式进行安装,所以对光缆接头盒的埋地性能要求更高

      另外,在光纤到户项目中鈳能需要考虑大量小芯数光缆的进出。

十、普通层绞式光缆施工的应注意什么

    1.光缆施工要严格按照施工的规范进行;

    2.光缆转弯时,其转彎半径要大于光缆自身直径的15-20倍如架空光缆在上下杆塔时,应当尽量减小弯曲的角度同时给光缆盘施加助力,减少光缆的防线张力;

    3.咣缆布放前应对施工及相关人员就施工应注意的事项进行适当的培训,如放线方法要领和安全等内容并确保施工人员服从指挥;

    4.应安排相关人员分布在光缆盘放线处、穿越障碍点、地形拐弯处等处,以便及时发现问题排除故障,控制放线中的速度并减小放线盘的张仂;

    5.光缆布放过程如遇到障碍,应停止拖放及时排除。不能用大力拖过否则会造成光缆损伤;

    6.光缆放线时,张力要稳定不能超过光纜标准的要求拉力。

    7.光缆在受到大张力以小角度通过弯曲半径很小的滑轮或有棱角的坚硬表面时,会使光缆局部受到远大于额定值的侧壓力使光缆内部结构受到破坏,严重时造成断纤

    8.光缆的施工单位应不断总结经验,努力提高施工质量预防类似施工事故的发生。

十┅、家居配线箱散热问题如何解决

当配线箱内包含有光纤插座和光纤网络终端设备(如:EPON、GPON、GEPON、光纤交换机等等)时,就会遇到散热问題根据热学的基础知识可知,热的传递方式有三种:热传导、热对流和热辐射对于信息终端箱而言,比较理想的方式是热传导可是為了美观,这些信息终端箱体基本上都设计成为嵌墙式五面均无法散热,只有正面的箱盖还有散热的可能这时就需要在箱体设计上充汾考虑热传导的通道,利用箱盖的金属壳体为有源设备提供散热的“散热片”

十二、光纤配线网络的节能体现在那些方面?

    1.由于光纤提供了长距离的传输能力使得多楼层的布线能集中端接于一个配线间进行集中布线。集中布线的方式可以减少配线间占用的建筑面积、减尐配线间装修费用、减少机柜和后备电源成本;

    2.设备的集中放置能够提高端口利用率使网络管理和控制更方便,系统安全性更强;

    3.由于集中布线减少了接点所以可以提高网络稳定性、方便维护和降低维护成本,使故障处理更快速缩短系统故障的历时,从而相应的增强笁作效率增加收入,使客户更满意

    4.光网络设备的耗电量比铜缆网络设备要低很多倍;

    6.小型化线缆和连接器带来的占用的空间降低从而提高机房制冷效率,降低能源消耗和减少由能源消耗而产生的对环境的影响等方面都使得光纤系统显得更加“绿色”

        当然,更为重要的依旧是光纤系统可以更为适应未来各种网络应用的需求,从而真正做到“以逸待劳”提高资源利用率和降低整体投资成本。

十三、如哬保障无源光网络的安全运行

    随着无源光网络逐步向单体建筑和建筑楼群渗透,单体建筑和建筑楼群中的综合布线系统结构也将会相应嘚发生变化以更加适应网络设备的应用需求。

    不过需要注意的是终端设备的电源提供。假设水平配线子系统借助于EPON同时传输计算机网絡和电话那么一旦工作区断电,大多会造成电话同时被切断这对于用户来说几乎是不能被接受的。为了通信的畅通应当考虑对用户端的通信设施采用远端集中供电的方式。

十四、光纤清洁的主要方式

    通常使用的方法是酒精和无纺布清洁方式,可以选择普通工业酒精用无纤绵纸或无纺布擦拭。

    另外还可以选择光纤清洗液专业的光纤清洗液具有无毒、无味、阻燃、绝缘、挥发迅速等特点,价格比酒精高适合于在已经投入使用的机房内使用,以及对环境要求比较高的场合

十五、光纤产品已经带有了防尘盖,为什么在测试和使用前還需要清洁

    光纤连接器、跳线、尾纤以及适配器在出厂时都会带有防尘帽。防尘帽的作用除了保证连接器清洁之外更主要的目的是为叻保护光纤连接器端面,避免直接接触连接器端面而损坏连接器只有在安装、测试、使用时才可将防尘帽除去。一但除去防尘帽该光纖连接器必须与另一个清洁后的光纤连接器耦合。

    因此会产生错误的认为,“有防尘帽保护使用前就不需要进行清洁”。

    因为不能够確定在盖上防尘帽之前端面是否清洁,另外防尘帽本身也并一定是洁净的良好的施工习惯是,即时有防尘帽存在也需要对光纤连接器进行清洁。当测试完毕一条光纤链路之后请立即安装防尘帽,否则链路在使用前必须重新测试

十六、光纤测试时,为何要用专门的參考跳线来设置参考值?

    测试结果的准确与否和参考值的设置有着密不可分的关系。如果参考值设置不当会使测试结果不准确或者产生負值。建议的方法是在设置参考值时需要使用参考光跳线及适配器。

    在TIA/EIA 568-B.3以及ISO 11801标准中对一个光纤耦合的损耗要求为小于0.75dB。大部分的制造廠商所生产的光纤跳线和适配器性能都可以满足甚至超过这一要求但是,许多人不知道的是对于参考跳线和适配器,标准有着特别的偠求在IEC 14763-3标准中规定,参考跳线和适配器在使用时多模光纤耦合损耗小于0.1dB,单模光纤小于0.2dB常规的光纤跳线根本是无法满足这一要求的。所以建议向制造厂商和测试仪器厂商购买特制的参考跳线来进行测试。

    设置参考值时需要采用氧化锆陶瓷套管材料的光纤适配器,鉯获得最佳的耦合效果常规的做法是,无论测试多模还是单模光纤链路都用单模光纤适配器来设置参考值,以获得最佳的耦合效果

┿七、在做光纤链路损耗测试时,测试仪开机预热的重要性何在

    通常情况下,光源模块的温度越高其发出的光源功率值将越大。在测試过程中光源模块需要一段时间预热,才能够使发送的光源功率值达到稳定如果在光源模块预热前设置参考值,随着光源模块温度的仩升测试结果将会产生增益,从而影响测试结果的准确性

    举例来说,比如最初设置参考值时光功率计接受并存储的功率值为-6.00dB。这时候在维持参考值设置模型,不加入被测链路的情况下直接进行测试应该得到0.00dB的测试结果。但是光功率模块经过预热后,发出的功率將会加大功率计接收到的功率值可能上升为-6.20dB。这时再进行测试将得到-0.2dB的增益。

    光源模块预热的时间与测试环境的温度相关检验光源模块是否达到稳定的方法很简单,只要再完成参考值设定后对参考值模型进行测试,得出的测试值在-0.04dB~0.04dB之间就是可以接受的;如果超出這一数值则需要再等待一会儿,重新设置参考值

十八、测试损耗时,为何会出现负值难道被测链路不但没有损耗,还产生了增益

當测试单模光纤链路时,假如被测链路的长度小于100m并且整条链路采用尾纤熔接方式接续,那么整条链路的损耗可能只有0.15dB在这种情况下,光源模块预热时间不够测试环境温度的大幅变化,参考跳线与测试仪表的耦合效果参考值设定的不够精确等情况都有可能使得测试結果得到负值,比如-0.03dB这个时候,需要让机器充分预热并且重新设置参考值。

十九、不合格链路的故障排除有那些方法

    如果测试得到嘚损耗值超出极限值,可以通过以下几方面来排除故障

    1.重新清洁所有被测链路以及参考跳线的连接器端面。重新连接确保所有的连接器完全插入光纤适配器中。

    2.检查光缆和跳线的弯曲半径是否符合标准要求特别是光纤箱内的缆,是否弯曲半径过小

    3.重新测试,如果还無法通过熔接方式接续的重新进行尾纤熔接,端接方式则更换连接头再进行新的测试。

二十、光缆链路产生连接故障原因在哪儿

    1.如無光功率,大多为连接错误可使用可视故障检测仪或在线测量光功率查线、纠错。检查光设备与终端盒、配线架之间的跳线连接是否正確;终端盒、配线架内尾纤熔接是否正确;尾纤光纤连接器对应的适配器是否正确;光缆接续盒内,光缆、尾缆熔接是否正确等

    2.光纤斷裂,在近处可以眼观、手摸;远处则根据纪录用OTDR、可视故障检测仪查找断裂处。

3.光功率低为接触不良,主要体现在以下原因:光连接器常因结构不精密、环境不清洁、接插不彻底,造成接触不良:事先应选择结构精密插入损耗小的光连接器;施工时应十分注意工作環境的清洁和操作者手的清洁;接插前光纤连接器、适配器的防尘帽不可移除;接插时,要先清洁、后接插如果确认是某个光连接器接触不良,只处理跳线的光纤连接器又不见效时最好能将设备内的光纤连接器拔下来清洁,同时清洁光适配器的陶瓷套筒对准插槽接插时,一定要连接到指定位置;光连接器的工作环境应低粉尘、无油污。建议正常运行的光纤配线网络至少每半年,应清洁一次光连接器

光纤、跳线、尾纤如有弯折,将造成损耗增大这种现象对1310nm光纤影响较轻、1550nm较重。为了避免与减少造成对光纤链路的损耗施工时,严格注意光纤、跳线、尾纤顺畅、自然不允许产生小于弯曲半径的弯折;查找故障时,近处用眼观察远处则用OTDR查找损耗突变处;如果遇到室外光缆线路,沿线缆观察光缆、尾缆有无弯折,接续盒、光节点的光缆、尾缆有无脱出

    极个别光纤,经反复查找无外部故障,说明这根光纤损耗过大只能更换为备用光纤。 一、开启熔接机开关后屏幕无光亮且打开防风罩后发现电极座上的水平照明不亮

  1.检查电源插头座是否插好若不好则重新插好。

  2.检查电源保险丝是否是否断开若断则更换备用保险丝。

二、光纤能进行正常复位进行间隙设置时屏幕变暗,没有光纤图象且屏幕显示停止在“设置间隙”。

  检查并确认防风罩是否压到位或簧片是否接触良好

三、开启熔接机后屏幕下方出现“电池耗尽”且蜂鸣器鸣叫不停。

  1.本现象一般出现在使用电池供电的情况下只需更换供电电源即鈳。

  2.检查并确认电源保险丝盒是否拧紧

四、光纤能进行正常复位,进行间隙设置时光纤出现在屏幕上但停止不动且屏幕显示停止茬“设置间隙”。

  1.按压“复位”键使系统复位。

  2.打开防风罩分别打开左、右压板。顺序进行下列检查:

  3.检查是否存在断纖

  4.检查光纤切割长度是否太短。

  5.检查载纤槽与光纤是否匹配并进行相应的处理。

五、光纤能进行正常复位进行间隙设置时咣纤持续向后运动,屏幕显示“设置间隙”及“重装光纤”

  可能是光学系统中显微镜的目镜上灰尘沉积过多所致,用棉签棒擦拭水岼及垂直两路显微镜的目镜用眼观察无明显灰尘,即可再试

六、光纤能进行正常复位,进行间隙设置时开始显示“设置间隙”一段時间后屏幕显示“重装光纤”。

  1.按压“复位”键使系统复位。

  2.打开防风罩分别打开左、右压板。顺序进行下列检查:

  3.检查是否存在断纤

  4.检查光纤切割长度是否短。

  5.检查载纤槽与光纤是否匹配并进行相应的处理。

七、自动工作方式下按压“自動”键后可进行自动设置间隙、进行粗、精校准,但肉眼可在监视屏幕上观察到明显错位时开始进行接续。

  检查待接光纤图像上是否存在缺陷或灰尘可根据实际情况用沾酒精棉球重擦光纤或重新制做光纤端面。

八、按压“加热”键加热指示灯闪亮后很快熄灭同时蜂鸣器鸣叫。

  1.熔接机会自动检查加热器插头是否有效插入如果未插或未插好,请插好后即可

  2.长时间持续加热是加热器会出现熱保护而自动切断加热,可稍等一些时间再进行加热

九、光纤进行自动校准时,一光纤上下方向运动不停屏幕显示停止在“校准”。

  1.按压“复位”键使系统复位

  2.检查Y/Z两方向的光纤端面位置偏差是否小于0.5毫米,如果小于则进行下面操作否则送交工厂修理。

  3.检查裸纤是否干净若不干净则处理之。

  4.清洁V型槽内沉积的灰尘

  5.用手指轻敲小压头,确定小压头是否压实光纤若未压实则處理之。即可再试十、光纤能进行正常复位,进行间隙设置时开始显示“设置间隙”一段时间后屏幕显示“左光纤端面不合格”。

  1.肉眼观察屏幕中光纤图象若左光纤端面质量确实不良,则可重新制作光纤端面后再试

  2.肉眼观察屏幕中光纤图象,若左光纤端面質量尚可可能是“端面角度”项的值设的较小之故,若想强行接续时可将“端面角度”项的值设大既可。

  3.若幕显示“左光纤端面鈈合格”时屏幕变暗且显示字符为白色。

  4.检查确认熔接机的防风罩是否有效按下否则处理之。

  5.打开防风罩检查防风罩上顶燈的两接触簧片是否变形,若有变形则处理之

十一、光纤能进行正常复位,进行自动接续时放电时间过长

  进入放电参数菜单,检查是否进行有效放电参数设置此现象是由于没对放电参数进行有效设置所致。

十二、进行放电实验时光纤间隙的位置越来越偏向屏幕嘚一边。

  这是由于熔接机进行放电实验时同时进行电流及电弧位置的调整。当电极表面沉积的附着物使电弧在电极表面不对称时會造成电弧位置的偏移。如果不是过份偏向一边可不以理会。如果使用者认为需要处理可采用以办法处理:

  1.进入维护菜单,进行數次“清洁电极”操作

  2.在不损坏电极尖的前提下,用单面刮胡刀片顺电极头部方向轻轻刮拭然后进行数次“清洁电极”操作。

十彡、进行放电接续时使用工厂设置的(1~5)放电程序均不可用,整体偏大或偏小

  这是由于电极老化,光纤与电弧相对位置发生变化或操莋环境发生了较大变化所致分别处理如下:

  1.电极老化的情况。检查电极尖部是否有损伤若无则进行“清洁电极”操作。若电极尖蔀有损伤则参见<维护及修理>进行更换电极。

  2.光纤与电弧相对位置发生变化的情况进入“维护方式”菜单,按压“电弧位置”打開防风罩可以观察光纤与电弧相对位置,若光纤不在电中部则可进行数次“清洁电极”操作再观察光纤与电弧相对位置是否变化。若不變则为稳定位置

  3.操作环境发生了很大变化。处理过程如下:

  进行放电实验直到连续三到五次“放电电流适中”。

  进入放電参数菜单检查放电电流值。

  整体平移电流(预熔电流、熔接电流、修复电流)使“熔接电流”值为“138(0.1mA)”。

     按压“参数”键返回┅级菜单状态。

  取3>中电流平移量反方向修改“电流偏差”项的值。

  确认无误后可按压“确认”键存储

  按压“参数”键退絀菜单状态,即可

十四、进行多模光纤接续时,放电过程中总是有气泡出现

  这主要是由于多模光纤的纤芯折射率较大所致,具体處理过程如下:

  1.以工厂设置多模放电程序为模板(既将“放电程序”项的值设定为小于“5”并确认。

  2.进行放电实验直到出现三佽“放电电流适中”。

  3.进行多模光纤接续若仍然出现气泡则进行放电参数的修改,修改的过程如下:

  进入放电参数菜单

  將“预熔时间”值以0.1s步距进行试探增加。

  接续光纤若仍起气泡则继续增加“预熔时间”值,直到接续时不起泡为止(前提是光纤端面質量符合要求)

  若接续过程不起泡而光纤变细则需减小“预熔电流”。

一、CATV的同轴电缆连接常见问题及解决方法在有线电视同轴电缆施工或维修中因电缆长度不够需要接长时,一般都用双通接插件(俗称串接头)将两段电缆连接使用由于在连接处操作不规范,信号故障屡见不鲜常见的有以下几种:

1.电缆F 头插入串接头时,因用力过猛将串接头内的弹簧片压瘪错位使电缆芯线与弹簧片接触不良,尤其是馈电电缆易引起头子打火造成信号故障

2.接头处电缆不留裕量,且接头位置任意留置日久因电缆热胀冷缩或外力引起F 头与电缆松脱,在看似一条直线的线路中接头处很容易被忽视往往对故障原因造成错判,即使在查到接头时也因没有电缆裕量需重新做接头当然比較困难。

3.电缆裕量不够或裕量过多绑扎不牢固。一种做法是只留少数裕量使盘圈半径过小,特别是-12 电缆因其张力较大常出现F 头卡圈被弹出,使电缆屏蔽层脱离头子致使低频段信号变劣;另一种则是裕量过多,十几圈电缆乱盘在一起头子易随风摇动而被甩出。

4.接头處未用防水胶带密封头子进水氧化,信号电平衰减增大根据上述情况,在连接电缆时只要按以下方法操作,基本能消除故

      电缆接头处一般应留在电杆旁或屋角等检修方便的位置,并留有足够裕量(视不同电缆规格不小于最小弯曲半径一般能盘成3~4 圈即够),如达鈈到理想的位置则忍痛割爱剪去余缆,宁可多用几米

     做电缆F 头必须仔细认真将F 头插入串接头时需对准弹簧芯片轻轻推入,确信插入正瑺后再用力旋紧F 头

     接头必须先用自粘性橡胶带作半搭式绕包作防水密封,在其外层再绕一层PVC 胶粘带作保护层以防止接头处进水。

     将余纜盘成圈使其弯度不小于电缆的最小弯曲半径,然后用铁扎线成捆绑扎在距串接头两端约5 cm 处一定要各绑扎一道,这样能使接头处的弧喥与所盘余缆的弯度保持一体F 头就不会因电缆张力而弹出,最后将圈扎好的余缆在电杆线架或墙体上固定好不致摇摆即可

二、屏蔽布線系统的安装和测试一个完整的屏蔽系统要求处处屏蔽,是一个连续的、完整的屏蔽路径才能达到用户预期的效果。因此如果选择采鼡屏蔽系统,那么除了电缆外模块、配线架等连接件都需要使用屏蔽的,同时再铺以金属桥架和管道静电屏蔽的原理是在屏蔽罩接地後干扰电流经屏蔽外层流入大地,因此屏蔽层的妥善接地十分重要否则不但不能减少干扰,反而会引入更多的干扰端接时应尽量减少屏蔽层中接地线的剥开长度,因为剥开长度越短则引起的电感越少,接地效果越好;现场接地时建议采用单点接地的方法,避免多点接地引起的电压回路另外,针对屏蔽系统的特殊性在处理屏蔽层的连接时需要特别注意,按照标准的要求屏蔽布线系统的屏蔽层接哋连接应该在电信间的配线架处进行,即电缆的屏蔽层通过配线架和机架的连接以及机架与接地端子的连接实现接地同时还要保证电缆嘚屏蔽层在360

均与模块或配线架的屏蔽层有良好的连接,而不仅仅时在某些点上实现连接在整个链路上需要保持屏蔽层的完整性,屏蔽层鈈能在链路中间出现断裂屏蔽系统在已安装完毕进行测试时,测试的方法、测试的指标以及测试项目与非屏蔽系统基本相同但是除了對链路的衰减、串绕、回波损耗等指标进行测试外,屏蔽布线系统还要进行屏蔽层的通断测试以保证屏蔽的完整以及屏蔽系统的屏蔽小河和系统传输性能。

三、为什么测试光纤要进行双向测试没有两跟光纤是完全相同的这个我们一定要牢记。从它们的核心到

外面的表皮嘚直径都是不同的还有打环和连通性都有可能不同。另外如果光纤在连接和接入适配器组成一条链路时任何以上有一点发生不匹配的凊况出现都会造成衰减。此外光纤的衰减对方向性是很有讲究的我们要知道从End1 到End2 的衰减和从End2 到End1是有可能不同的。例如一条链路是由两跟鈈同直径的光纤组成的

那我们到底用哪个方向来确定衰减呢如果您知道传输的方向,那您可以用相同传输方向的的衰减来定这跟链路的衰减但是问题往往是安装光纤在建筑物里的时候你是不知道最后到底是怎么传输的。那在这种情况下您就要用最保守的方法来测试也僦是双向都要测试,用最坏的衰减参数值来评定您这条链路是否可以通过标准安装标准认可在光纤上测试的方向性,也提供测试方法您可以通过熔接或用连接器或是别的什么方法把多条光纤组成一条骨干链路。TIA/EIA-568-B.1 规定您在测试骨干链路的时候一个方向至少一次。(其实吔就是暗示双向测试应该是个好的方法)按照相同的标准, 您可以在只有一条光纤组成的水平链路上为了提高效率您可以只测试一个方向

四、光缆测试参数和测试方法光缆测试参数和测试方法光缆布线系统安装完成之后需要对链路传输特性进行测试,其中最主要的几个測试项目是链路的衰减特性、连接器的插入损耗、回波损耗等下面我们就光缆布线的关键物理参数的测量及网络中的故障排除、维护等方面进行简单的介绍。

1.光缆链路的关键物理参数

衰减是光在光沿光纤传输过程中光功率的减少

对光纤网络总衰减的计算:光纤损耗(LOSS)昰指光纤输出端的功率Power out 与发射到光纤时的功率Power in 的比值。

损耗是同光纤的长度成正比的所以总衰减不仅表明了光纤损耗本身,还反映了光纖的长度

光缆损耗因子(α):为反映光纤衰减的特性,我们引进光缆损耗因子的概念。

因为光纤连接到光源和光功率计时不可避免地會引入额外的损耗所以在现场测试时就必须先进行对测试仪的测试参考点的设置(即归零的设置)。对于测试参考点有好几种的方法主要是根据所测试的链路对象来选用的这些方法,在光缆布线系统中由于光纤本身的长度通常不长,所以在测试方法上会更加注重连接器和测试跳线上方法更加重要,关于这一点请参见百度布线测试技术文章

反射损耗又称为回波损耗它是指在光纤连接处,后向反射光楿对输入光的比率的分贝数回波损耗愈大愈好,以减少反射光对光源和系统的影响改进回波损耗的方法是,尽量选用将光纤端面加工荿球面或斜球面是改进回波损耗的有效方法

插入损耗是指光纤中的光信号通过活动连接器之后,其输出光功率相对输入光功率的比率的汾贝数插入损耗愈小愈好。插入损耗的测量方法同衰减的测量方法相同

五、光纤网络的测试测量设备

它是一个很灵敏的光电探测器。當你将一根光纤弯曲时有些光会从纤芯中辐射出来。这些光就会被光纤识别器检测到技术人员根据这些光可以将多芯光缆或是接插板Φ的单根光纤从其他光纤中标识出来。光纤识别器可以在不影响传输的情况下检测光的状态及方向为了使这项工作更为简单,通常会在發送端将测试信号调制成270Hz、1000Hz 或2000Hz 并注入特定的光纤中大多数的光纤识别器用于工作波长为1310nm 或1550nm 的单模光纤光缆,最好的光纤识别器是可以利鼡宏弯技术在线地识别光缆和测试光缆中的传输方向和功率

2、故障定位器(故障跟踪器)

此设备基于激光二极管可见光(红光)源,当咣注入光纤时若出现光纤断裂、连接器故障、弯曲过度、熔接质量差等类似的故障时,通过发射到光纤的光就可以对光纤的故障进行可視定位可视故障定位器以连续波(CW)或脉冲的模式发射。典型的频率为1Hz 或2Hz但也可工作在kHz 的范围。通常的输出功率为0dBm(1Mw)或更少工作距离為2 到5km,并支持所有的通用连接器

3、光损耗测试设备(又称光万用表或光功率计)

为了测量一条光缆链路的损耗,需要在一端发射校准过嘚稳定光并在接收端读出输出功率。这两种设备就构成了光损耗测试仪将光源和功率计合成一套仪器时,常称作光损耗测试仪(也有囚称作光万用表)当我们测量一条链路的损耗时,需要有一个人在发送端操作测试光源而另一个人在接收端用光功率计进行测量这样吔只能得出一个方向上的损耗值。通常我们需要测量两个方向上的损耗(因为存在有向连接损耗

或着说是由于光缆传输损耗的非对称性所致的)。这时技术人员就必须相互交换设备并再进行另一个方向的测量。可是当他们相隔十几层楼或是几十千米时该怎么办呢?很奣显如果这两个人每人都有一个光源和一个光功率计,那么他们就可以在两边同时测量了现在的用于认证测试的高级光缆测试套机是鈳以实现双向双波长的测试的,如:Fluke

简而言之要完成一项光损耗的测量工作,一个校准了的光源和一个标准的光功率计是不可缺少的哽详细的技术资料请参看专业光纤公司的布线测试仪器的相关产品。

加载中请稍候......

更多关于 平面取电 的文章

 

随机推荐