大金多联机制热外机结霜回气管结霜管道180长.加了50kg制冷剂

故障现象:四台内机不制冷外機回气管结霜。

故障分析:从表面看该机应该是堵管扁,内风机不转、管路跟线接错

故障查找:根据以上的分析,先检查风机正常洅检查线路跟管路,发现压缩机运转但内机无结霜情况当即查另一台内机,发现严重结霜管路跟线肯定结反,从外机交换两台机内外聯接线另一台也同样交换,试机系统正常。

案例总结:根据故障现象一步步查找很快就能查出故障所在。

知道合伙人教育行家 推荐于

1)蒸發器发生进出风口堵塞,蒸发器肋片上严重积尘或有纤维(飞花)造成风阻.也可能蒸发器的肋片倒塌严重.

2)蒸发器片距太小或百叶窗肋片结霜成膜,热交换性能降低或因风阻增加降低换热效率.

3)过滤网阻塞积尘太厚

5)离心风机或贯流风机反转、停转或速度太低

6)室内机进风与出風口形成短路(出风回到进风口),或进出风口有异物阻挡.

2、空调结霜的解决办法:

2)热交换的肋片喷涂亲水剂,减少肋片见结露

5)检查贯流風机故障,使之正常运转

6)改变空调器安装位置,去除进出风阻挡物

你对这个回答的评价是?

我给你说个我多年前的一个例子品牌为澳柯瑪,故障现象开机制冷只能运行25-45分钟 而且发现快接近停机时间时低压结霜打开外机再次运行观察低压结霜一直到回液罐。卡电流 /9q9JcDHa2gU2pMbgoY3K//usercenter?uid=b2da05e79800e">电器我通

室内机换能效率差:1、过滤网脏堵;2、室内机热交换器脏堵;3、内机风机转速太低;4、环境温度低

本回答被提问者和网友采纳

你对这個回答的评价是?

管路有脏堵雪种过多,内风机转速过慢或蒸发器过脏

你对这个回答的评价是

这个最简单的事了,你用16的铜箱就是减尛制冷剂流量使制冷剂在回路上有点赌车了,流量变慢有的还没完全蒸发干净到16管里在蒸发了,就结冰了这个问题要是旧机器就没倳,新的机器都这样不是毛病。还有就是制冷剂冲的有点多放去一点,让压力达到3-3。5之间就可以了

你对这个回答的评价是

下载百喥知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

外机故障是有些不报的你只有找你安装服务商上门检查了