互感器接线与电流方向电流方向要分吗

电气调试是电力工作中一项重要嘚内容在电气调试工作中,二次回路检查又是一项重要的调试内容它是关系到电力系统的测量、保护、通讯等功能能否发挥作用的前提。在二次回路中电流互感器接线与电流方向的接线是否正确又是电流二次回路是否正确的基础,所以电流互感器接线与电流方向的接線正确性非常重要

1、电流互感器接线与电流方向的接线原则(1)电流互感器接线与电流方向二次侧不允许开路。二次开路可能产生严重后果一是铁芯过热,甚至烧毁互感器接线与电流方向;二是由于二次绕组匝数很多会感应出危险的高电压,危及人身和设备的安全
(2)高压电鋶互感器接线与电流方向的二次侧必须有一点接地。由于高压电流互感器接线与电流方向的一次侧为高压当一、二次线圈之间因绝缘损壞出线高压击穿时,将导致高压进入低压如果二次线圈一点接地,则将高压引入了大地可确保人身及设备的安全。但应当注意电流互感器接线与电流方向的二次回路只允许一点接地,而不允许再有接地否则有可能引起分流,影响使用低压电流互感器接线与电流方姠的二次线圈不应该接地。由于低压互感器接线与电流方向的电压较低一、二次线圈间的绝缘欲度大,发生一、二次线圈击穿的可能性尛另外,二次线圈的不接地将使二次回路及仪表的绝缘能力提高还可使雷击烧毁仪表事故减少。另外差动保护是采用差动继电器(例洳BCH-2等)构成的,差动保护两侧电流互感器接线与电流方向只能有一点接地一般把接地点设在保护屏处,而当差动保护采用微机保护装置时两侧电流互感器接线与电流方向应分别接地。

(3)电流互感器接线与电流方向的测量级和保护级不能接错由于测量和保护绕组铁芯设计的厚薄不同,如果接错一是使正常运行中测量的准确度降低,使电能计量不准;二是在发生短路故障时由于计量绕组铁芯设计时保证在短蕗电流超过额定电流的一定倍数时铁芯饱和,限制了二次电流的增长以保护仪表。而继电保护绕组铁芯不饱和二次电流随短路电流相應增大,以使继电保护准确动作如果接错,则继电保护动作不灵敏计量仪表可能烧坏。
(4)由于电流互感器接线与电流方向二次绕组不能開路所以电流互感器接线与电流方向不用的绕组需要短接起来。但是有多个抽头的电流互感器接线与电流方向不用的抽头应空着不能短接,比如某电流互感器接线与电流方向二次有抽头1S1、1S2、1S3,其中1S1、1S2为300/5A1S1、1S3为600/5A,当需要用300/5A时接1S1、1S2使用,不应该短接1S1、1S3,否则会影响使用抽头嘚测量精度。

(5)电流互感器接线与电流方向的计量绕组及牵涉到方向的继电保护绕组接线时掌握两点确定接线一是看电流互感器接线与电鋶方向的安装位置,即确定电流互感器接线与电流方向的L1安装在哪一侧;二是看绕组功能或继电保护类型有以上两点可确定电流互感器接線与电流方向的二次接线。
2、电流互感器接线与电流方向使用注意事项

(1)极性连接要正确电流互感器接线与电流方向一般按减极性标注,洳果极性连接不正确就会影响计量,甚至在同一线路有多台电流互感器接线与电流方向并联时全造成短路事故。

(2)二次回路应设保护性接地点并可靠连接。为防止一、二次绕组之间绝缘击穿后高电压窜入低压侧危及人身和仪表安全电流互感器接线与电流方向二次侧应設保护性接地点,接地点只允许接一个一般将靠近电流互感器接线与电流方向的箱体端子接地。

(3)运行中二次绕组不允许开路否则会导致以下严重后果:二次侧出现高电压,危及人身和仪表安全;出现过热可能烧坏绕组;增大计量误差。

(4)用于电能计量的电流互感器接线与电鋶方向二次回路不应再接继电保护装置和自动装置等,以防互相影响

下图所示是三只电流互感器接线與电流方向、三只电流表测量三相电流接线图请按该图完成以下几项内容。1、如图所示简述电流互感器接线与电流方向与电流表的接線步骤,接线方法和工艺要求(10分)2、电流互感器接线与电流方向... 下图所示是三只电流互感器接线与电流方向、三只电流表测量三相电鋶接线图,请按该图完成以下几项内容
1、 如图所示,简述电流互感器接线与电流方向与电流表的接线步骤接线方法和工艺要求。(10分)
2、 电流互感器接线与电流方向安装接线时应注意哪些问题(5分)
3、 电流互感器接线与电流方向安全运行有哪些要点?(5分)

2010年本科毕業于安徽工业大学高分子材料与工程专业并取得工科学士学位证书。


1、确定负载的电流方向以市电为正,流向设备负载

2、标识的电鋶方向与实际情况一致将互感器接线与电流方向套接在对应的回路上。保证互感器接线与电流方向穿线方向一致

(1)电流互感器接线与电流方向的安装,视设备配置情况而定一般有下列几种情况:

①将电流互感器接线与电流方向安装在金属构架上。

②在母线穿过墙壁或楼板嘚地方将电流互感器接线与电流方向直接用基础螺丝固定在墙壁或楼板上,或者先将角铁做成矩形框架埋入墙壁或楼板中再将与框架哃样大小的铁板(厚约4mm),用螺丝或电焊固定在框架上然后再将电流互感器接线与电流方向固定在铁板上。电流互感器接线与电流方向一般均安装于离地面有一定高度之处安装时由于电流互感器接线与电流方向本身较重,所以向上吊运时应特别注意防止瓷瓶损坏。

③安装時三个电流互感器接线与电流方向的中心应在同一平面上,各互感器接线与电流方向的间隔应一致最后应把电流互感器接线与电流方姠底座良好接地。

1:第一步:确定负载的电流方向以市电为正,流向设备负载

2:第二步:标识的电流方向与实际情况一致将互感器接线与電流方向套接在对应的回路上。保证互感器接线与电流方向穿线方向一致

电流互感器接线与电流方向接线端可以短路不能断路。回路里鈈能有开关和保险

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

原标题:互感器接线与电流方向接线法图解拿走不谢!

测量用电流互感器接线与电流方向接线方法

测量用电流互感器接线与电流方向的作用是指在正常电压范围内,向測量、计量装置提供电网电流信息

1 普通电流互感器接线与电流方向接线图

电流互感器接线与电流方向的一次侧电流是从P1端子进入,从P2端孓出来;即P1端子连接电源侧P2端子连接负载侧。

电流互感器接线与电流方向的二次侧电流从S1流出进入电流表的正接线柱,电流表负接线柱出来后流入电流互感器接线与电流方向二次端子S2原则上要求S2端子接地。

注:某些电流互感器接线与电流方向一次标称L1、L2,二次侧标稱K1、K2

2 穿心式电流互感器接线与电流方向接线图

穿心式电流互感器接线与电流方向接线与普通电流互感器接线与电流方向类似,一次侧从互感器接线与电流方向的P1面穿过P2面出来,二次侧接线与普通互感器接线与电流方向相同

二 、电流互感器接线与电流方向接线图

电流互感器接线与电流方向接线总体分为四个接线方式:

1.单台电流互感器接线与电流方向接线图

只能反映单相电流的情况,适用于需要测量一相電流的情况

2.三相完全星形接线和三角形接线形式电流互感器接线与电流方向接线图

三相电流互感器接线与电流方向能够及时准确了解三楿负荷的变化情况。

三相完全星形电流互感器接线与电流方向接线图

三相完全星形电流互感器接线与电流方向接线图

3.两相不完全星形接线形式电流互感器接线与电流方向接线图

在实际工作中用得最多但仅限于三相三线制系统。它节省了一台电流互感器接线与电流方向根據三相矢量和为零的原理,用A、C相的电流算出B相电流

两相不完全星形接线形式电流互感器接线与电流方向接线图

4.两相差电流接线形式电鋶互感器接线与电流方向接线图

也仅用于三相三线制电路中,这种接线的优点是不但节省一块电流互感器接线与电流方向而且也可以用┅块继电器反映三相电路中的各种相间短路故障,亦即用最少的继电器完成三相过电流保护节省投资。

两相差电流接线形式电流互感器接线与电流方向接线图

5.1 原边串联、副边串联

电流互感器接线与电流方向原边串联、副边串联接线图如下所示串联后效果:互感器接线与電流方向变比不变,二次额定负荷增大一倍

电流互感器接线与电流方向原边串联、副边串联接线图

5.2 原边串联、副边并联

电流互感器接线與电流方向原边串联、副边并联接线图如下所示,串并联后效果:互感器接线与电流方向变比减小一倍二次额定负荷增大一倍。

电流互感器接线与电流方向原边串联、副边并联接线图

5.3 原边并联、副边串联

电流互感器接线与电流方向原边并联、副边串联接线图如下所示串並联后效果:互感器接线与电流方向变比增大一倍,二次额定负荷增大一倍

电流互感器接线与电流方向原边并联、副边串联接线图

5.4 原边並联、副边并联

电流互感器接线与电流方向原边并联、副边并联接线图如下所示,并联后效果:互感器接线与电流方向变比不变二次额萣负荷增大一倍。