to remove this message. KX 工 程 案 例 集 第一部分:安装类: 案例1:主机电脑板7 段数码管无显示内机E3 故障现象:主机电脑板7 段显示无显示,内机显示E3 原因分析:主机电源AC380V 有变压器初级AC220V 电源有,次級蓝-蓝AC17V 有次级 红-红AC8V 有,重新断电再送电仍不能消除故障检查A 、B 信号线间电阻值为 0,检查室内机屏蔽线线头在接线处与A、B 信号线相接触造成短路,更改后重 新送电故障消除。 对策:要求现场施工人员在施工过程中注意检查 案例2:线控器闪烁 故障现象:部分内机线控器一直闪烁 原因分析:测量线控器X-Z 、Y-Z 之间的电压,发现X-Z 之间电压为8V Y-Z 之间的电压为 10V ,判定X 、Y 接线反将X 、Y 线调整后,线控器显示正常 对筞:调整X 、Y 连线。 案例3 :线控器显示吸入温度为0℃ 故障现象:线控器显示吸入温度为0℃ 原因分析:检查线控器X 、Y 、Z 之间的直流电压不对標准电压X-Z :10.5~10.8V;Y-Z:5~ 10.8V;X-Y:变化值。X 、Y 信号线接反纠正后OK 。 对策:接线时应做好标识线色予以区别。 案例4:制热效果差部分内机无法开机。 故障現象:部分系统制热效果差部分内机无法开机