有人做过洁净厂房需要喷淋吗的预作用自动喷淋系统吗

原标题:消防栓及喷淋系统专业施工方案!

诚邀各位给排水人加入土木在线原创团队我们将给您提供一个绝佳的展示才华、学习、互动的平台。投稿、咨询、闲聊、推薦优秀内容等事宜联系qq:

本工程位于XX省XX市XX公司厂房内

(一)自动喷淋灭火系统

1、本次工程中的系统介绍

本工程中的自动喷淋灭火系统分布於厂房及各楼层。其中主要由消防喷淋系统水泵房湿式报警阀组系统管线、吊顶型及非吊顶型喷头、供水水箱及系统稳压装置组成,系統采用湿式报警方式其共设置1套湿式报警阀组,分别与相应系统管线相连本工程中设三台自动喷洒给水加压泵,一台电动泵两台柴油泵,一用两备系统设膜气压罐。

(1)设备、材料选用应符合设计标准、规范的要求必须有三证,国内名牌产品

系统包括的主要设備:水泵接合器、报警阀及组件,信号控制阀、水流指示器、喷洒头、气压给水装置、稳压泵等其中主要组件应有国家消防产品质量监督检验中心出具的检测报告。

工程所用的主要材料:热镀锌钢管1"-10"、丝扣管件、沟槽件、型钢

(2)主要机具:套丝机、沟槽机、开孔器、砂輪锯、台钻、电锤、手砂轮、手电钻、电焊机、电动试压泵等机械,另外还有套丝扳、管钳子、压力钳子、链钳、手锤、扳手、导链、电氣焊等工具钢卷尺、水平尺、角尺、游标卡尺、线坠、直尺等量具。

(1)施工图纸及有关技术文件应齐全现场水、电应满足连续施工偠求,系统设备材料应能保证正常施工

(2)须预留及预埋的应随结构完成,管道安装所需要的基准线应测定并标明设备安装前基础应檢验合格,喷洒头及支管安装应配合吊顶装修进行(无吊顶处喷头的安装应随管线安装进度进行)

(1)熟悉图纸并对照现场复核管路,設备位置及标高是否有交叉,或排列不当如果有应及时与设计人员研究解决并办理相关手续,检查预埋或预留洞是否正确需临时剔凿的應与设计及土建方协商解决。

(2)进场设备材料规格、型号应满足设计要求必须由专职检验员检查,并报工程监理设备材料外观应整潔、无缺损、变形及锈蚀,镀锌及涂漆应均匀无脱落法兰密封面应完整光洁,无毛刺及径向沟槽丝扣应完好无损伤,水泵盘车应灵活無阻滞及异常声响设备配件应齐全,报警阀应逐个进行渗漏试验阀门及喷头应抽样进行强度、严密性试验。上述工作必须由专职工程師完成并报工程监理审核。

(1)自动喷水灭火系统管材应根据设计要求选用本工程中管材选用热镀锌钢管管件,选用镀锌管件当管孓公称直径小于50mm时,应采用螺纹连接当管子公称直径大于或等于50mm时,采用法兰及沟槽连接

(2)管道安装前应校直管子,并清除内部杂粅停止安装时应对已安装的管道敞口应进行封堵,如需在镀锌管上开孔焊接时应提前预制必要时管道两端采用法兰连接,焊接并做防腐处理后再进行安装严禁在已安装好的镀锌管道上开孔施焊。

(3)管道穿过伸缩缝时应设置柔性短管管道水平安装宜设2‰-5‰的坡度,坡向泄水装置

(4)自动喷水灭火系统管道支、吊架选材及做法应满足要求,支吊架最大间距应符合下表:

喷淋干管用沟槽件、法兰、管件連接每根配管长度不宜超过6米,直管段处可把几根连接在一起应使用导链安装,但不宜过长也可调直后编号依顺序安装,吊装时应先吊起管道的一端待稳定后再吊起另一端。

A、管道采用沟槽件连接的措施:

钢管滚槽:钢管定尺切断去毛刺后把钢管调平放入滚轮之间下压手动液压泵使滚轮顶到钢管外壁,锁紧手动液压泵回油阀,将对应管径塞尺塞入标尺确定滚槽深度开动滚槽机开关同时下压手动液壓泵。

钢管开孔:开孔定位、锁紧钢管、开孔机定位后开孔开孔后去毛刺。

B、管道连接紧固法兰时应检查法兰端面是否干净,并采用3-5mm厚嘚石棉垫法兰螺栓的规格应符合规定,紧固螺栓时应先紧固最不利点然后依次对称紧固,法兰接口应安装在易拆装的位置

C、水平安裝的管道的卡架一般以吊架为主,每段干管应设1个防晃支架管道改变方向时,应增设防晃支架

D、立管安装在竖井内时,应在管井的预埋铁件上安装卡架固定管线安装位置距地面或楼面宜为1.5m,层高超过5M时应增设支架

A、管道的分支预留口在吊装前应先预制好,丝接的采鼡三通定位预留口沟槽式连接的应预先用开孔器开孔。

B、当管道变径时宜采用异径接头,在管道弯头处不得采用补芯当需要用补芯時,三通可用1个、四通可用2个以下

C、配水支管上每一支管段,相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不少于1个当喷头之间距离小于1.8m时,鈳隔段设置但吊架的间距不宜大于3.6m。每一配水支管宜设1个防晃支架管道支吊架安装的位置不应妨碍喷头的喷水效果。

(7)管道水压试驗、管道冲洗

A、喷淋管道水压试验可分层、分段进行上水时最高点要有排气装置,高、低点各装一块压力表上满水后检查管路有无泄漏,如果有法兰、阀门等部位泄漏应在加压前紧固。升压后再出现泄漏时做好标记待泄压后处理。必要时可泄水处理

B、水压试验压仂应根据工作压力确定,当系统工作压力小于或等于1MPa时试验压力采用1.4MPa,当系统工作压力大于1MPa时试验压力采用工作压力再加0.4MPa。试压时稳壓30分钟目测管网应无泄漏、变形、且压力降不大于0.05MPa。

C、冬季试水压环境温度不应低于+5℃。若低于+5℃时应采取防冻措施。(可在试压沝中充填热水或直接用空气试压)

D、喷淋管道试压后可直接做冲洗工作。冲洗时应确保管内有足够的水流量,排放冲洗水的排水管道應与排水系统可靠连接其排放应畅通安全。管网冲洗应连续进行当出口处水的颜色、透明度与入口水的情况基本一致时方可结束冲洗。

A、验证水泵的规格、型号应符合设计要求开箱检查,做好记录电机须测试绝缘泵体,电机检查注油吸水管水平管段上不应有气囊囷漏气现象。

B、水泵配管安装应在水泵定位找平(水平度不得大于3mm)、稳固后进行水泵设备不得承受管道的重量。安装顺序为:逆止阀、阀门等依次与水泵紧固连接与水泵相接配管的一片法兰先与阀门法兰紧固,用线坠找直找正后量出配管尺寸配管应先点焊在这片法蘭上,再把法兰取下焊接待冷却后再与阀门连接,最后再焊与配管相接的另一片法兰法兰及垫片应按中压(2.5Mpa以上)标准执行。

C、配管法兰应与水泵、阀门的法兰相符阀门安装手轮方向应便于操作,其标高应一致配管亦应排列整齐。

(2)高位水箱安装:高位水箱应在結构封顶前安装就位并做满水试验,消防用水与其它用水共用此水箱的应确保消防用水不被它用必须留有10分钟的消防用水,与生活用沝合用时应使水经常处于流动状态,防止水质变坏消防出水管应设单向阀,所有水箱管口均应预制加工

安装报警阀时应先安装水源控制阀,再安报警阀然后根据设备说明书再进行辅助管道及附件的安装,水源控制阀、报警阀与配水干管的连接应保证水流方向一致報警阀组安装的位置应符合设计要求,无要求时报警阀应安装在便于操作的较明显的位置,其距地宜为1.2m两侧与墙的距离为0.5m,正面与墙嘚距离不应小于1.2m安装报警阀组的室内应有排水设施。安装过程中报警阀前应加过滤器

(4)水泵接合器安装:水泵接合器规格应根据设計选定,其安装位置宜有明显标志阀门位置应便于操作,接合器附近不应有障碍物接合器应有泄水装置。

(1)喷淋头支管安装是指吊頂型喷头的末端一段支管这段管不能与支干管同时进行施工,要与吊顶装修同步进行吊顶龙骨装完,根据吊顶材料厚度定出喷头的预留口标高按吊顶装修图确定喷头的坐标,此支管管径一律为25mm末端用25*15mm的异径管箍口,安装时应拉线安装支管末端的弯头处100mm以内应加卡件固定,支管装完预留口用丝堵拧紧。

(2)向上喷的喷头有条件的可与支管同时安装好其他管道安装完后不易操作的位置也应先安装恏向上喷的喷头。

(3)喷淋系统试压封吊顶前进行系统试压,为了不影响吊顶装修试压可分层分段进行强度试验合格后进行严密性试驗。

9、系统组件与喷头安装

(1)水流指示器安装一般安装在每层或某区域的分支干管上,水流指示器前后应保持有5倍安装管径长度的直管段安装时应水平安装并注意水流方向与指示器的箭头方向应保持一致。安装后的水流指示器浆片、膜片应动作灵活不应与管壁发生碰擦。

(2)喷头安装喷头一般在吊顶板安装后进行安装,安装时要用专用扳手安装在易受机械损伤处的喷头,应加设防护罩

(3)报警阀配件安装,其配件一般包括压力表、压力开关、延时器、过滤器、水力警铃泄水管等,应严格按照说明书或安装图册进行安装水仂警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上,且应安装检修测试用的阀门连接警铃的管线的长度应满足要求。

(4)节流装置的安装节流装置应安装在直径不小于50mm的水平管段上,减压孔板应安装在管道内水流转弯处下游一侧的直管上且与转弯处的距离不小于管子直徑的2倍。

(1)喷淋系统安装完成后应整体通水使系统达到正常的工作压力以备调试

(2)通过末端装置放水,当管网压力下降到设定值时稳压泵应启动、停止放水,当管网压力恢复至正常值时稳压泵应停止运行,当末端装置以0.94-1.5L/S的流量放水时稳压泵应自锁水流指示器、壓力开关、水力警铃、消防水泵等应及时动作并发出相应信号。末端放水后水力警铃动作时间必须在90秒以内。

11、其它施工注意措施

(1)管道安装宜有坡度配水支管以4‰的坡度坡向干管,配水干管以2‰的坡度坡向末端放水口或立管放水口

(2)管道吊架与喷头的距离應大于等于300mm,吊架与末端喷头的距离应小于等于750mm

(3)管道涂刷油漆时,要保证不得将油漆涂到喷头的感温无件上(管道要涂刷红色油漆或红色色环。

(4)直立型标准喷头的溅水盘与顶板的距离为75-150mm有吊顶的隐蔽型喷头的安装高度应根据装修要求的吊顶高度确定。

(5)在寬度大于1.2m的风管或整排管道下方应安装下垂型的补充喷头

(6)穿越人防防护单元隔墙的管道应做密闭套管,并应在管道上设置防爆波阀門

(7)喷淋管道配水支管控制的喷头数应符合设计要求及规范规定:

(8)埋地管道需进行防腐,防腐形式采用“三布两油”

(9)有需偠进行管道保温的,其保温材料的选择一定要符合相关规定、要求不采取保温措施但又需采取防冻措施的管道应采用管线伴热的方式防凍。

1、消火栓系统工艺概况

本工程中消火栓系统为室内消火栓系统其水源由主体消防水池供给,消火栓给水加压泵本建筑物各层均设消火栓进行保护。

(1)主要材料和设备:

A、消火栓系统管材采用内外壁热镀锌钢管管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。

B、消火栓箱体的规格类型应符合设计要求箱体表面应平整光洁,金属箱体应无锈蚀、无划伤箱门开启应灵活,箱体应方正箱内的配件應齐全,栓阀外型规整无裂缝启闭灵活。关闭严密密封填料应完好,并有产品出厂合格证

(2)主要机具:套丝机、砂轮锯、台钻、電锤、手砂轮、电焊机、电动试压泵等机械,套丝扳、管钳、台钳、压力钳、链钳、手锤、钢锯、扳手、射钉枪、导链、电气焊等工具

A、施工图纸及有关技术文件应齐全,现场水、电、气应满足连续施工要求系统设备材料能保证正常施工。

B、管道及箱体安装所需要的基准线应测定并标明预留、预埋已随结构施工完成。

A、认真熟悉图纸结合现场情况复核管道的坐标、标高是否位置得当,如有问题及时與设计方人员研究解决并办理相关手续

B、检查预留及预埋是否正确,临时需剔凿的要与土建方协商

C、检查材料、设备是否符合设计、標准要求。

D、安排合理的施工工序避免工种交叉作业干扰影响施工。

A、消火栓系统干管安装应根据设计要求选用管材

B、本工程中管材選用热镀锌钢管管件,选用镀锌管件当管子公称直径小于50mm时,应采用螺纹连接当管子公称直径大于或等于50mm时,采用沟槽连接

C、管道茬安装前应清除接口处的浮锈,污垢及油脂

D、管道的切割要用无齿锯进行。

E、管线安装应横平竖直横管坡度应2‰,坡向主管管道穿牆处不应有接口,并应设套管管道穿越伸缩缝时应防冻措施,安装完毕后管线应刷红色油漆或红色色环

F、管道支架制作、安装

管线支架制作应符合设计及规范要求,制作前应除锈干净支架上的安装孔要用台钻钻孔,不允许用火焊切割支架焊口应饱满,制作完毕后应刷防锈漆防腐待油漆干后再进行安装,支架安装应横平竖直

A、消火栓箱体要符合设计要求:(本工程中选用钢质箱体)

B、消火栓支管偠以栓阀的坐标、标高定位栓口,核定后再稳固消火栓箱体

C、消火栓箱体安装在轻体隔墙上时应有加固措施

D、消火栓管道安装完成后应進行水压试验,其试验压力为工作压力的1.5倍管线首先进行强度试验,试验合格后再进行管线的严密性试验

E、管线试压合格后应进行管線冲洗,管线冲洗应在管线试压(严密性试验)合格并泄压后进行冲洗过程中应采用电动泵,所施压力应大于管线工作压力并小于管线試验压力冲洗过程直至管线出水口流出的冲洗水较洁净时为止。

应在交工前进行消防水龙带应折好放在挂架上,消火栓阀安装在门开啟的一侧消防水枪置于枪架,消火栓按钮安装在箱体右上角

系统管线及设备安装完毕后,应正常通水调试通水后检查系统有无泄漏,同时需进行水泵单体试运及系统联运试验针对消火栓系统提出以下系统试运工艺措施。

(1)火灾报警信号接受到后应能在泵房现场消防中心多线控制盘处及有消火栓按钮处利用水泵启停按钮,多线控制按钮及消火栓按钮启动水泵

(2)系统供水后应能保证最不利点处消火栓的出口压力达到需求(10m水柱)。

(3)最不利点处消火栓放水后高位水箱间稳压设施应正常运行向系统补充用水。

三、保证质量的技术措施

质量保证技术措施除按国家现行的有关施工验收规范严格施工外应重点从以下几方面采取措施。

①螺纹连接接头必须保证螺紋的加工质量,原则上所有丝头加工必须采用电动套丝机进行加工并由专人操作,每种规格的管子均需进行试套试套合格后,方可进荇大批量的加工要求不加填料,水压试验不渗为准

②沟槽式连接的管口,要确保所滚沟槽的深度、宽度符合标准要求管口截面与管Φ的轴线垂直,并无翻边、毛刺

③镀锌管道镀锌层破坏后,应及时涂刷防锈漆接口处的填料应及时清理干净。

④管道防止堵塞安装湔应用压缩空气或棉纱进行清扫,安装时应防止杂物进入管内;安装后及每天工作结束后,都应将所有管口进行封堵

⑤各类支架布置匼理,美观整齐位置正确,安装牢固严禁采用气割割眼。

①设备安装除按规范进行外还应按设备安装说明书进行。

②设备进场后咹装前应会同有关各方进行设备开箱检查,并做好详细记录

四、保证安全生产、文明施工的技术措施

a、加工场地清洁、工完料清。

b、施笁现场不准吸烟工作前和工作中不饮用含酒精成分的饮料。

c、五讲四美文明用语,无论何时都无打架斗殴现象

a、进入施工现场须戴毫安全帽,系好下额带不污秽,不做它用

b、工作服整齐合身,洁净常换洗。

c、工作鞋按工种配备号码、防护适合。

d、工作时须使鼡手套但在旋转的机械上工作时决不允许使用手套。

e、在接触易产生砂尘的工作时须使用橡胶型防护眼镜

f、噪音较大时,应使用耳塞

g、搭设脚手架要有正操作;脚手架要设置斜撑。

k、起重运输工作认真负责倒链不用时维护好,放置地干燥使用前检查是否有阻隔、扭链、腐蚀等现象。挂靠吊点必须可靠膨胀螺栓固定点首选应是梁侧边,其次才是屋顶面重物绑缚牢靠,重心选好工作中须使用手套,重物下不站人起重选择是关键。大件运输搬倒滚筒时左手托管,右手插管中心滚动中防压脚。

申明:本文章转自微信公众号:栲试吧由土木在线编辑整理。版权归原作者所有如需转载,请标明来源;如有侵权请联系删除。

净化车间无尘室消防防火设计施笁标准

点击次数:423 发布时间:

《洁净厂房需要喷淋吗设计规范》(GB50073)把洁净厂房需要喷淋吗的火灾危险分为甲、乙、丙三类
医药工业洁淨厂房需要喷淋吗中的医药制剂、原料药及药用辅料等化学药剂种类繁多,而集成电路芯片等工业生产也使用多种化学试剂和特殊气体根据生产所需的原料、工艺、辅助介质的不同,结合生产特点洁净厂房需要喷淋吗的火灾危险性应按照《建筑设计防火规范》GB50016确定,分為甲、乙、丙、丁四类如下表。当同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时该厂房或防火分区内的生产火灾危险性分类应按火灾危险性较大的部分确定。
二、建筑材料及其燃烧性能
洁净厂房需要喷淋吗的耐火等级不应低于二级
1、无尘车间的顶棚和壁板(包括夹芯材料)应为不燃烧体且不得采用有机复合材料。顶棚的耐火极限不应低于0.4h疏散走道顶棚的耐火极限不应低于1.0h。
2、在一个防火区内的综合性厂房其洁净生产与一般生产区域之间应设置非燃烧体隔墙封闭到顶。隔墙及其相应顶板的耐火极限不应低于1小时隔牆上的门窗耐火极限不应低于0.6h。穿过隔墙或顶板的管线周围空隙应采用非燃烧材料紧密填塞
3、技术竖井井壁应为非燃烧体,其耐火极限鈈应低于1h井壁上检查门的耐火极限不应低于0.6h;竖井内在各层或间隔一层楼板处,应采用相当于楼板耐火极限的非燃烧体作水平防火分隔;穿过水平防火分隔的管线周围空隙应采用非燃烧材料紧密填塞。
4、无尘净化车间的地面材料的燃烧性能应符合现行国家标准《建筑内蔀装修设计防火规范》GB50354的规定:甲、乙类生产区应采用A级材料同时应满足不发火、防静电的要求。丙、丁类厂房应采用不低于B2级的材料
为缩短管线距离、减少能耗、提高土地利用率、有利于生产管理,医药工业制剂厂房通常将生产、仓储、配套公用工程及生产管理、质監中心有机组合在一栋综合建筑体中在建筑设计时,应按不同的生产功能、使用功能来划分不同的防火分区
甲、乙类生产的洁净厂房需要喷淋吗,宜采用单层厂房其防火墙间最大允许占地面积,单层厂房应为3000┫多层厂房应为2000┫。丙、丁、戊类生产的洁净厂房需要喷淋吗其防火分区最大允许建筑面积应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定每一防火分区的建筑面积、安全出口、疏散距离均應满足规范要求。
1、防火分区之间应采用防火墙分隔单层厂房(甲、乙类除外)如建筑面积超过上述规定,设置防火墙有困难时可用防火卷帘并加喷淋保护进行分隔。
2、丙、丁、戊类生产厂房当喷淋保护等级以严重危险级设置时其防火分区可扩大一倍。
3、丁、戊生产廠房安装自动灭火系统时.防火分区面积不限如局部安装自动灭火系统时,增加面积可按该局部面积的一倍计算
4、无尘车间的技术夹層与其直接服务的生产区域视为同一防火分区。大型集成电子厂房的回风夹层可计入洁净厂房需要喷淋吗的防火分区面积有害菌体、病蝳、放射性物料,以及其他不能使用水作为灭火剂灭火的工位区域应设置防火分隔单元
5、在一个防火分区内,其洁净生产与非洁净生产區域之间应设置非燃烧体隔墙完整分隔隔墙应为耐火极限不低于1.00h的不燃烧材料。当隔墙上设置观察窗时窗的耐火极限不应低于0.9h。穿过隔墙或楼板的管线周围空隙应采用非燃烧材料紧密填塞
洁净厂房需要喷淋吗的特点是生产人员岗位固定,熟悉工作场所熟悉疏散路线,有利于人员的安全疏散一般来说,洁净厂房需要喷淋吗设计时应注意合理组织疏散路线、合理设置安全出口使平面复杂的无尘车间滿足安全疏散要求。
为保证安全疏散的可靠性洁净厂房需要喷淋吗每一生产层、每一防火分区或每一洁净区的安全出口的数量,均不应尐于两个安全出口应分散均匀布置,从生产地点至安全出口不用经过曲折的人员净化路线洁净厂房需要喷淋吗符合下列要求时,可设置一个安全出口
1、甲、乙类生产厂房每层的总建筑面积不超过50┫,且同一时间内的生产人员总数不超过5人
2、丙类生产区的建筑面积不超过250┫,且同一时间内生产人数不超过20人时
3、丁类生产区的建筑面积不超过400┫,且同一时间内生产人数不超过30人时
洁净区与非洁净区囷洁净区与室外相通的安全疏散门应向疏散方向开启。安全疏散门不得采用吊门、转门、侧拉门以及电控自动门
洁净厂房需要喷淋吗的疏散距离应满足《建筑设计防火规范》GB50016的要求。洁净厂房需要喷淋吗内最远工作地点或洁净区疏散口到外部出口或楼梯的距离应符合相关偠求
丙类生产的电子工业洁净厂房需要喷淋吗,在关键生产设备自带火灾报警和灭火装置以及回风气流中设有灵敏度严于0.01%obs/m的高灵敏喥早期火灾报警探测系统后安全疏散距离可按工艺需要确定,但不得大于以上规定的安全疏散距离的1.5倍;对于玻璃基板尺寸大于1500m×1850mm的TFT-LCD厂房且洁净生产区人员密度小于0.02人/┫,其疏散距离应按工艺需要确定但不得大于120m。
洁净厂房需要喷淋吗各疏散楼梯均应出屋面楼梯間的首层设置直接对外的出口。当疏散楼梯在首层无法设置直接对外的出口应设置直通室外的安全通道(如有开向安全通道房间的门应為乙级防火门),安全通道内设置正压送风
部分洁净厂房需要喷淋吗的平面布置因洁净度要求,每一工序都在单独的较小的空间内进行使平面布置错综复杂。转折的生产流线和多重进出房门影响了人员安全疏散的时间疏散通道的设置是保证洁净厂房需要喷淋吗安全疏散的重要措施。在医药工业制剂厂房中疏散走道的确定应尽量结合工艺要求,将工艺中已采取防火分隔措施的主通道作为安全疏散通道
对于洁净区域相对较大的制剂生产厂房,人、物流通道往往由两部分组成即洁净区外部的人、物流通道及洁净区内部的人、物流通道。洁净区各个生产用房往往由内部通道相连以满足不同的生产工序的需要这些内部通道同时也作为洁净区人员的安全疏散路线,通过安铨疏散门与外部非洁净通道相连人员通过外部通道到达室外安全出口或疏散楼梯间。建筑平面设计时应合理构筑人员安全疏散体系洁淨区外部通道尽可能环通,达到多向疏散的目的尽可能避免袋型走道,同时也有利于消防扑救
专用消防口是消防人员为灭火而进入建築物的专用入口,平时封闭火灾时由消防人员从室外打开。洁净厂房需要喷淋吗通常是个相对封闭的空间一旦发生火灾,给消防扑救帶来困难洁净厂房需要喷淋吗与洁净区同层外墙应设可供消防人员通往厂房洁净区的门窗,其洞口间距大于80m时在该段外墙的适当部位設置专用消防口。专用消防口的宽度不小于750mm高度不小于1800mm,并应有明显标志楼层专用消防口应设置阳台,并从二层开始向上层架设钢梯
洁净厂房需要喷淋吗外墙上的吊门、电控自动门以及宽度小于750mm、高度小于1800mm或装有栅栏的窗,均不应作为火灾发生时提供消防人员进入厂房的入口
由于洁净厂房需要喷淋吗的建筑造价及工艺设备都比较昂贵,发生火灾带来的直接和间接的经济损失都十分惨重因此建立行の有效的消防保障体系是洁净室建造和运行必须解决的重要问题。目前被广泛使用于洁净厂房需要喷淋吗的灭火设施有:室内外消火栓系統自动喷水灭火系统和灭火器。另外还应根据具体的条件和要求,有针对性地选用其他必要的消防设备如气体灭火系统等。
洁净厂房需要喷淋吗设置的室内、外消火栓系统应符合现行规范的要求洁净厂房需要喷淋吗室、内外消防给水可采用高压、临时高压或低压给沝系统,如采用高压或临时高压给水系统管道的压力应保证用水量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;如采取低压给水系统管道的压力应保证灭火时最不利点消火栓的水压不小于10m水柱(从地面算起)。洁净厂房需要喷淋吗的消火栓的设置尚应符合下列规定:
1、洁净室(区)的生产层及上下技术夹层(不含不通行的技术夹层)应设置室内消火栓。
2、室内消火栓的用水量鈈应小于10L/S同时使用水枪数不应少于2支,水枪充实水柱不应小于10m每只水枪的出水量不应小于5L/S。
3、洁净厂房需要喷淋吗室外消火栓的用水量不应小于15L/S
目前,自动喷水灭火系统已成为洁净厂房需要喷淋吗消防系统的首要选择配置设置在洁净室或洁净区的自动喷水灭火系统,宜采用预作用自动喷水灭火系统自动喷水灭火系统的设计应符合现行国家标准的《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的要求。按照《自动噴水灭火系统设计规范》GB50084的要求其喷水强度一般不宜小于8.0L/(min.┫),作用面积不宜小于160┫
除设置水灭火系统之外,在SiH4配送区域应当设置直接作用于各个气瓶的水喷雾系统该系统的动作信号应当来自感光探测器,如在远离建筑物的区域设计的开放式配送系统且采取了有效措施减轻爆轰影响后可以不设置水喷雾系统。另外目前较为广泛使用的还有二氧化碳、IG541、三氟甲烷和七氟丙烷等洁净气体灭火系统
潔净厂房需要喷淋吗应设置火灾自动报警系统及消防联动控制,其防护等级应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的有关规萣当防火分区面积超过现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016规定的最大建筑面积允许值时,保护等级应为一级硅烷储存、分配间(区)应设置红外线-紫外线火焰探测器。洁净生产区、走道和技术夹层(不包括不通行的技术夹层)应设置手动报警按钮和声光报警装置控淛设备的控制及显示功能应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的有关规定。
火灾自动报警系统的设计在满足现行规范要求嘚同时还应根据洁净厂房需要喷淋吗的特殊要求合理选择,充分优化下面以医药类洁净厂房需要喷淋吗和电子类洁净厂房需要喷淋吗等为例进行说明。
1、医药类洁净厂房需要喷淋吗火灾自动报警系统的设计
医药洁净厂房需要喷淋吗生产区应设置火灾探测器生产区与走噵还应设置手动火灾报警按钮。高活性药物生产洁净室由于生产过程中使用或产生致敏性药物、生物活性药物或一般致病菌容易造成污染,因此设置在该类洁净室内的火灾自动报警装置设备应具备密闭性、耐用性、高灵敏度和表面光洁的特点点式探测器可选用温感探测器或火焰探测器,如需要烟感探测器建议选用红外光束型线型感烟探测器。对于安装在吊顶或夹层内比较隐蔽的电缆或电气设备发热可能导致的火灾的探测可选用缆式线型感温探测器。探测器可直接接触或邻近被探测目标安装及早发现火灾隐患。
2、电子类洁净厂房需偠喷淋吗火灾自动报警系统的设计
电子洁净厂房需要喷淋吗应根据生产工艺布置和公用动力系统的装备情况设置火灾报警装置洁净生产區、技术夹层、机房、站房等均应设火灾探测器,其中洁净生产区、技术夹层应设智能型探测器在洁净室(区)空气处理设备的新风或循环风的出口处宜设火灾探测器。当厂房内防火分区面积超过现行规定要求时在洁净室内净化空调系统混入新风前的回风气流中应设置高灵敏度早期报警火灾探测器。当洁净室(区)顶部安装探测器不能满足《火灾自动报警系统设计规范》GB50116要求时在洁净室内净化空调系統混入新风前的回风气流中应设置高灵敏度早期报警火灾探测器。
3、洁净厂房需要喷淋吗内特种气体和化学品泄漏探测系统
洁净厂房需要噴淋吗由于使用了多种易燃、易爆、毒性和腐蚀性气体以及易燃、易爆、腐蚀性溶剂其中任何一种气体和溶剂泄漏都会带来很大的火灾危害、设备毁坏或人员伤害,因此在各易燃、易爆和腐蚀性特种气体间、气瓶柜内部、溶剂间、溶剂输送柜内部、SUBFAB、阀门箱和生产区均应按输送介质以及介质危险性的不同安装不同类型、不同灵敏度的探测器常用的探测器有电化学探测器、真空泵抽气式探测器、UV/IR探测器等。
鉴于洁净厂房需要喷淋吗建筑结构封闭的特点设置有效的防烟设施有利于保证火灾时人员的疏散。当疏散楼梯间布置在建筑的外墙側可以采用可开启外窗进行自然排烟。当疏散楼梯布置在建筑内部或楼梯间有洁净要求不具备自然排烟条件时应设置机械加压送风系統。机械加压送风系统的设计应符合国家有关消防技术规范和标准洁净避难区设置的机械加压送风系统一般利用新风空调机组进行加压,火灾时维持避难区正压,正压值相对于相邻区域为25-30Pa
丙类厂房中建筑面积大于300┫地上洁净室和建筑面积大于200┫的地下洁净室应设排烟設施。洁净厂房需要喷淋吗疏散走道应设置机械防排烟设施目前洁净室设计的排烟形式主要有上排烟模式、上排烟和下排烟相结合模式、利用回风通道设置排烟风机进行排烟形式、排烟风机兼作火灾时排烟形式。洁净厂房需要喷淋吗每个防烟分区的排烟支管上均应设置排煙防火阀排烟口采用常开型风口。排烟风机入口处设置280℃关闭的排烟防火阀并与排烟风机连锁。为维持洁净室内部空气压力服务于淨化区域内的排烟系统管路上应采用低泄漏的排烟阀和排烟防火阀。排烟口宜采用低泄漏常闭型板式排烟口在排烟风机入口处采用低泄漏常闭型排烟防火阀并能接受消防中心的信号自动开启阀体。洁净室机械防排烟系统宜与通风、净化空调系统合用但必须采取可靠的防火咹全措施并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的要求。
洁净厂房需要喷淋吗内各场所应配置灭火器并应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的有关规定。灭火器的配置其关键在于正确选择和使用灭火剂。灭火剂选择时应考虑配置场所的火灾类型,灭火剂的灭火能力对保护对象污损程度,使用的环境温度以及灭火剂之间、灭火剂与可燃物的相容性在洁净室内通常不宜选用化学幹粉灭火剂、泡沫灭火剂等灭火后会对工艺设备和洁净室环境产生一定污染和腐蚀作用的灭火剂。二氧化碳灭火剂灭火后不留痕迹.不污損、腐蚀保护物品在洁净室内得到普遍使用。
六)疏散标志和应急照明
洁净厂房需要喷淋吗内应设置供人员疏散用的应急照明在安全絀口、疏散口和疏散通道转角处应按现行国家标准设置疏散标志,在专用消防扑救口处应设置红色应急照明灯
六、气体管道的安全措施
潔净厂房需要喷淋吗气体管道的干管,应敷设在上、下技术夹层或技术夹道内当与水、电管线共架时,应设在其上部与本房间无关的管道不应穿过。气体管道应按不同介质设明显的标识
各种气瓶库应集中设置在洁净厂房需要喷淋吗外。当日用气量不超过1瓶时气瓶可設置在洁净室内,但必须采取不积尘和易于清洁的措施
一)可燃气体报警装置和事故排风装置
可燃气体易燃易爆,危险性大可能发生燃烧爆炸事故,而且发生事故时波及面广危害性大,造成的损失严重下列部位应设可燃气体报警装置和事故排风装置,报警装置应与楿应的事故排风机联锁:
1、甲类火灾危险生产的气体入口室
2、管廊,上、下技术夹层或技术夹道内有可燃气体管道的易积聚处
3、洁净室内使用可燃气体处。
1、可燃气体管道应设下列安全技术措施:
1)接至用气设备的支管和放散管应设置阻火器。
2)引至室外的放散管應设防雷保护设施。
3)应设导除静电的接地设施
2、氧气管道应设下列安全技术措施:
1)管道及其阀门、附件应经严格脱脂处理。
2)应设導除静电的接地设施