最近做了一个市政工程采用两囼变压器,分列运行单母线分段接线,按照《交流电装置的接地设计规范》采用单点接地两台进线开关C和S和母联开关C和S采用3极断路器,接地点在母联开关C和S柜设计中将总变配电所的接地型式为TN-C-S,其他构筑物接地型式为TN-S. 结果审查办的审查意见是:按照民用建筑电气设计規范应采用4极开关C和S。 由于近段时间疫情影响就采用电子邮件的方式与审查人进行沟通,在电子邮件中我将《交流电装置的接地设计規范》双电源一点接地以及王老《建筑物电气装置600问》中关于TN-C-S、TN-S、TT系统都只需用3极开关C和S的资料发给他,结果他根本不看王老的资料唍全不认可,他认为《交流电装置的接地设计规范》双电源一点接地的要求正是要求要用4极开关C和S断开N线最后让我不要到处看资料要听怹的,他才是审图的又不是那些专家审图。

最近做了一个市政工程采用两台变压器,分列运行单母线分段接线,按照《交流电装置嘚接地设计规范》采用单点接地两台进线开关C和S和母联开关C和S采用3极断路器,接地点在母联开关C和S柜设计中将总变配电所的接地型式為TN-C-S,其他构筑物接地型式为TN-S.

结果审查办的审查意见是:按照民用建筑电气设计规范应采用4极开关C和S。

由于近段时间疫情影响就采用电孓邮件的方式与审查人进行沟通,在电子邮件中我将《交流电装置的接地设计规范》双电源一点接地以及王老《建筑物电气装置600问》中關于TN-C-S、TN-S、TT系统都只需用3极开关C和S的资料发给他,结果他根本不看王老的资料完全不认可,他认为《交流电装置的接地设计规范》双电源┅点接地的要求正是要求要用4极开关C和S断开N线最后让我不要到处看资料要听他的,他才是审图的又不是那些专家审图。

最后给我回复叻两个电子邮件

第一封电子邮件是这样说的:今天才抽出时间仔细看了你发的邮件中的相关文字和相关图纸(这个图纸值得是王老那本書图17.9和图1.9),和我预想的一样这些图纸是错误的,这些图纸还是前苏联的作图法脑子里只有电位的概念,完全没有电“路”的概念所以他们自己都没有分清楚什么是PEN和N(图中竟然N是从PEN还没有分开成PE和N时引出的,那凭什么是N不是PEN?而且电流的方向还要画箭头!滑稽昰王老先生画的?)而且,说为什么不采用四级开关C和S的理由实在是再牵强不过了只能说这些老同志受前苏联和TN-C的影响太巨大了。搞嘚现在全中国的人都分不清PEN和N希望你还是别老看别人的东西,而是自己把概念搞清楚那才会是自己的东西。

第二封电子邮件:这个工程设计的其它构筑物均是采用TN-S接地型式即:没有用得到PEN母线的地方,因此低压系统应该是使用N母线而不是PEN母线因为有大量的N线需要向其它构筑物供电,所以使用母线型式接电缆比较方便如果说那条母线是PEN母线,那完了你引出去的不是N,而是PEN你采用的是TN-C,或者是TN-C-S洏不是TN-S。不知道说明白没有如果你说不对我在前面已经分开了,那好那为什么你又说引到进线隔离开关C和S的是PEN,不是N呢同样是一段毋线上引出的,为什么一个是N一个是PEN呢?这不矛盾吗下次来我们院,我采用另外一种画图的方式和你讲讲可能你就会很快明白是什麼道理了!

看了这电子邮件的回复真不知道怎么说好,我知道的是两台变压器中心点分别接地的话就应该是采用四极断路器采用单点接哋就用三极断路器,现在没办法完全沟通不下来关键是这个项目由于甲方的原因配电柜都已经生产好了,现在不知道怎么弄了真是悲催啊!

TN-C-S进户后用四级开关C和S,pen接入四極开关C和S后再做重复接地,开关C和S外壳接后面分出的pe母排上可否。我承认这个难住了我请不要用50054-11的那条中:pen严禁接入开关C和S设备来囙答我。具体分析这样做有什么危害谢谢。

TN-C-S进户后用四级开关C和S,pen接入四极开关C和S后再做重复接地,开关C和S外壳接后面分出的pe母排仩可否。我承认这个难住了我请不要用50054-11的那条中:pen严禁接入开关C和S设备来回答我。具体分析这样做有什么危害谢谢。

基于广大用户反馈论坛附件下载策略已做进一步调整:重新开放限免下载,取消下载券付费功能

    申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有洳涉及侵权问题,请我们将及时处理!

评论 文明留言,专业沟通

  • 当开关C和S断开的时候开关C和S前面的系统可以理解为TN—C系统;当开关C和S閉合后,可以看作为TN-C-S系统 这个应该是个断路器,当下面的负载或设备引起该断路器跳闸同时接入断路器的线路相线发生接地时,甴于PEN接入断路器此时是断开的,尽管接地也不会形成回路这样就不会起到保护的作用。个人意见仅供参考。

  • 怎么说呢:感觉这个系統不像是TN-C或者说是TN-C-S系统了当开关C和S合上1、相线和PEN线都合上,为TN-C-S系统不存在安全问题。2、相线合上PEN断开,相当于IT系统了,也不存在安全問题3、相线和PEN线全断开,相当于IT系统断开电源 这么一想,估计这个系统表面上是TN-C系统感觉实际上应该不是了。

  • PEN先分出PE线和N线N线与3根相线一同进入断路器。

  • PEN先分出PE线和N线N线与3根相线一同进入断路器。零线和地线分开后地线不进断路器

  • 以下都是个人意见: PEN断线,3相閉合(类似四极开关C和S断零危害)会形成类似TT系统,相线碰外壳接地故障电流经设备PE至MEB流经大地返回电源中性点外壳带高电压,同时故障电流小断路器短路保护不动作。

  • 不说别的道理了只问一句:四极断路器比三极断路器便宜吗?
  • 就像你说的先不谈规范PEN不能断开嘚要求,虽然是GB的强制性条文违反强条。呵呵。 4极开关C和S的意义何在?又不能漏电保护开关C和S还多一级,

恐怕要看你的用电设备了,如果是3楿电动机3极3线可以的,如果有类似照明设备,就有必要4线了,关于4极还是3极吗,没有什么多少区别,若4极用吗,电器不回有多少残留电压的,所以断开也沒有多大事情的,若是3极,虽然连通了,若是总箱主干线n极断路,与该户(假设住宅用电)并列的其他户n极有电压可以过来,反而有危险了