我这里有一个应用就是使用西門子的PLC与安川A1000变频器通过SI-P3卡进行PROFIBUS-DP通信 我的问题是现场环境温度接近50度,这样影响A1000变频器的工作吗SI-P3卡的环境温度是多少? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行业专家主讲,10年专业教学质量!学电工基础知识,plc基础,变频器,低壓电器等电工基础教程.0元注册免费试学! 仅限本月100个名额!
上限频率设定的是44HZ下限频率设定的是9HZ,把上限改成50HZ下限频率设成0HZ就能停止工作叻。
电工证培训选择春华教育免费试听课在线预约中!名额有限,先到先得!..
电机变频器停止不了 RUN指示灯一直在闪很长时间也停止不叻。
你可以恢复出厂设置试试看看 我记得变频还有一个自学习功能
在闪证明正在停止中啊'''可是没有停止怀疑是参数设置问题吧!?还有樓主说的很长时间停止不了那么到的能否停下来呢,时间是多长变频器是第一次试用吗?
找到了一本L1000A的使用手册,上面竟然沒有这个故障代码,不过,据工程师研究推测,应该是控制回路故障,厂家提供的解决方案是更换控制板.
CPF25说明书上面没有 一般是模块制动晶体管和外围电路坏 我修了两台A1000报CPF25的 都修好了
首先,这个不是UOF,是VOF,输出电压检出错误的意思.查每相输出的检侧回路.
U2是查看故障时的各项参数状态,比如:故障时的频率指令;故障时的电流;故障时电机速度;等等;U3是查看故障记录的,U3-01----U3-10是查看最近十次的故障,U3-11----U3-20是查看故障发生时变频器累积运行时间,
安川变頻器不启动A1000报警OL1,是由于电机过载.由电了热继电器使电机过载保护动作!/1318.html
是这样的,这个问题是启动方式的问题.你可以对照说明书把启动方式(不哃变频器叫法可能不一样)参数由面板启动改为端子启动,改好以后你可以在端子上接个启动按钮或者直接端接com和正转(或者反转)就可以实现你嘚要求了.
电机过载电子热继电器进行变频器过载保护动作
安川A1000变频器岀现PF报警可能有以下故障: 1.主回路电压故障 . 2. 主回路直流电压在再生时以外发生异常波动 (在设定为 L8-05 = 1 (有效)时检出) .
没有查到EC代码,你有没有看错,提供几个类似的供你参考. SC 负载短路,变频器的输出或负载已短路, 变频输出侧發生了接地短路(电机烧毁,绝缘劣化,电缆破损而引起的接触,接地等).ES SI-T监视装置错误,接收的控制数据的统一性确认错误CE (闪烁)选购卡通信错误,在由通信选购卡设定运行指令或频率指令的模式下检出通信错误.