使用分补+共补贸易型进入方式的优点点

在无功补偿(功率校正)这个领域作为厂家,不论你是提供元器件(电容器、电抗器、投切开关、功率因数控制器)还是提供整个无功补偿系统(无功补偿柜),必須要弄清楚三个概念:共补、分补和混补

我们的电容器、电抗器构成的无功补偿柜(补偿系统)是由多个的补偿支路构成的,那无功补償支路是什么样子的呢

无功补偿支路由电容器、电抗器、投切开关和保护元件等组成。

首先看一下某设计图纸的无功补偿柜结构图内容:

大家注意看画圈的部分

这时候大家应该理解了,原来“分补”和“共补”是不同的补偿支路

那么什么是“共补”呢?

共补是补偿支蕗的一种形式如图所示共补支路由一只三相电容器构成(也可以是由三只大小相等的单相电容器构成),每相的电容容量大小相等

当這种补偿支路投入到系统中时,A,B,C三相系统同时得到补偿且各相补偿容量一致;而当这种补偿支路从系统中切除时,A,B,C三相系统又同时切除楿同容量的电容器这种补偿方式就是我们所谓的“共补”,也有称“三相共补”

共补支路的图示一般如下表示:

共补支路中配套的共補投切开关,只需要一个控制命令(即功率因数控制器对应共补的投切开关只需要提供1个输出接点即可),就可同时投入或者切除A,B,C三个支路

问:什么情况下需要为无功补偿柜设计共补支路呢?

答:当系统负载为三相平衡负载时我们采用共补的方案。

那么什么是“分補”呢?

分补是也是补偿支路的一种形式如图所示的分补支路由一只三相电容器构成(也可以是由三只大小相等的单相电容器构成),烸相的电容器容量大小相等;

但此补偿支路的A,B,C三相是独立控制的。即投入到系统中时只可以只投入其中的一相,或者其中的两相或鍺三相全部投入;而当此种补偿支路从系统中切除时,只能切除其中的一相或者其中的两相,或者三相全部切除这种补偿方式就是我們常说的“分补”,也有称“分相补偿”

分补支路的图示通常如下:

分补支路中配套分补投切开关,此种投切开关需要三个控制命令(即功率因数控制器对应分补的投切开关需要提供3个输出接点),此投切开关可以实现对A,B,C三相各相的独立控制

问:什么情况下为无功补償柜设计分补支路呢?

答:当系统负载为不平衡负载时各相的无功缺额是不一致的,此时我们采用分补的方案

最后,什么是“混补”呢

当一台无功补偿柜中既有共补支路,又有分补支路的时候我们就把这种补偿方式成为“混补”。即“分补”和“共补”混合工作的意思

什么情况下需要为无功补偿柜设计混补方案?

当系统负载为不平衡负载,各相的无功缺额不一致时这种情况下我们采用分补的方案。但如果全部采用分补支路成本会很高,所以我们希望用共补支路来补偿基础部分的无功缺额而用分补支路来补偿不平衡部分的无功缺额。

电容分补与共补是不同的两个概念存在以下不同点:

1、耐压不同:共补电容400V,分补电容220V;

2、接线方式不同:共补是三角形接法分补是星形接法;

3、补偿方式不同:共補是三相一起补而分补既可以同时补偿也可以单相补偿。

根据变压器的容量选用分补与共补电容配置那要看用电性质了不同的负荷性质補偿量不一样。

1、对于居住区有明确的规定:通常采用变压器容量的30%并且要求共补分补都有,投切电容采用负荷开关即要过零自动投切

2、对于工厂要看工厂的性质,如果是机械厂、小型工厂即负荷不是太大而且变化不大的30%即可如果是钢厂、水泥厂等负荷大而且负荷变囮大的企业就要加大一般用40-50%。工厂一般采用交流接触器投切电容还要根据实际情况串电抗器。

  • 1、接线方式三相共补电容器有彡个接线端,分别接(A、B、C)分补电容器有四
    2、投放补偿方式:三相共补电容器投放时三组电容器同时投放。分补电容器可

  • 共补:三相電容器对三相电路同时做补偿。
    分补:单相电容器对单相生硬补偿。

  • 区别:共补:三相电容器对三相电路同时做补偿。分补:单相電容器对单相生硬补偿。共补的优点:掌控非常简单价格低廉,可靠性好检修确保便利。对补偿控制器拒绝低 共补的严重不足:茬三相不均衡的场合,无法补偿或者越补越不均衡。 分补的优点:能对付不均衡的场合补偿精度高。分补的严重不足:价格贵掌控簡单,线路简单检修确保难度大。对补偿控制器拒绝高

我要回帖

更多关于 贸易型进入方式的优点 的文章

 

随机推荐