请问:消防压力开关直接起泵是怎么接线的求各位解答下...

请注意:本网坚决拥护中国共产党领导,坚决打击任何违规违法内容若您发现任何有害信息,请E-Mail:举报我們核实后将给予现金奖励!爱国是每个中国人应尽的责任,爱国从我做起!为实现中国梦实现中国腾飞而努力!

采纳答案   消防压力开关矗接启泵的四根线,两根直接连接水泵控制柜接触器线圈启动水泵另外一组的动作常闭的连接信号线输入模块反馈的。 芭比娃娃123   22:19:46

 压泵一般是接在消防自动喷淋管道上和消火栓管道上的泵不作主要供水用,只是为了保证所属管道内的水压而设的这类泵的工作方式,一般昰由管道上的电接点压力表控制在此压力表的整定值范围的下限值以下,压力表的电接点闭合接通控制继电器,然后继电器接通而使控制泵的接触器工作(吸合)自动启泵补压。当压力值达到电接点压力表的整定值上限压力表断开信号回路,使继电器、接触器失电泵就停止工作。至于两泵一用一备那可以在控制柜中,用分别控制两泵工作的继电器与接触器接成“互锁”形式,并且再接入转换開关(这样可以接成1泵用2泵备、或者2泵用1泵备还可以有手动启泵的功能)来实现。如果要求与消防系统的监控信号或其它设备来达到联動那应该从消防控制中心(即消防自动监测与控制设备的显示、控制中心设备)接出联动控制信号到需要的稳压泵的控制回路上晃晃和悠悠  

 它的接线主要处于湿式报警阀在水力警铃和延时器之间有压力开关,经信号模块到消控中心报警另一处报警阀出口主管上的压力开關直接或经模块控制喷淋泵。静静的浪子腾   22:22:10