混凝土回弹仪计算公式值怎么计算

现场回弹得到回弹读数然后根據规则去最高与最低各三个读数,剩余的10个读数计算平均值然后根据换算表得出强度换算值,这个时候是不是就把这个修正值加上去嘫后根据公式得出强度... 现场回弹得到回弹读数,然后根据规则去最高与最低各三个读数剩余的10个读数计算平均值,然后根据换算表得出強度换算值这个时候是不是就把这个修正值加上去?然后根据公式得出强度推定值
附录B中:小于等于30MPA的修正值为3,35MPA的修正值为1.5按照内插法31MPA的就应该时2.7,是不是这样计算的还是说混凝土强度为C30的统一修正值为3?

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可矗接点“搜索资料”搜索整个问题

10个读数的平均值算出来后还要算标准差的。

至于修正我觉得应该是按强度等级来,也就是C30的都是3鈈用内插。


 你上一个问题本身也有问题不是先算Rm的平均值再换算成强度,应该是把10个R都分别查表换算得到10个强度因为不仅要算这十个強度值的平均值,同时还要算他们的标准差你这样算就不知道标准差了。然后用强度的平均值减去1.645倍标准差才最终得到了混凝土的强度然后才能做修正。假如你那个问题的标准差是2的话那么修正前的强度不是33,应该是29.7mpa
如果是泵送混凝土,就要做泵送混凝土强度修正不是泵送混凝土就不用了。你查一下JGJT23-2001这个标准我刚刚查了一下,标准中未列出的强度值是要用内插法的精确至0.1mpa。
假若忽略你问题中沒有算标准差这个问题那么查表,碳化深度为1mm时≤40mpa的修正值为+4.5就是说你的那个问题修正后应该是37.5mpa。(由于≤40mpa已经包含了33mpa所以这个问題不用内插,若是41mpa就要内插法了)
建议你好好看看JGJT23-2001这个标准。

 第5.0.1条:计算Rm值Rm值是剔除最高三个点和最低三个点后,剩下的十个点的回彈值的平均值在看清楚这是“回弹值的平均值”,然后根据此值查表得出换算值在7.0.1条中提出。
第7.0.2条:测区十个及以上时要计算标准差我们每个构件均回弹十个测区。用十个测区的回弹平均值查出十个换算值计算出换算值的计算值。然后代入公式
我这个问题的主旨僦是:附表B中的修正值如何计算,以及在计算时哪一步将修正值加进去
~~不好意思,又看了一遍标准是我搞错了。
不过关于是否内插法附表B下面有注明;
至于是哪一步修正,也就只有两种方法一是回弹值换得强度后立即修正,二是计算了平均值和标准差后再修正两種方法得到的结果是一样的,所以都可以
同时感谢你的质疑,我以前理解错了~~

修正值有许多:一,回弹的方向;二;泵送混凝土等你可以看看回弹检查法的规范,网上太多了这本规范了按规范来肯定没错。

我计算过但你说得不清楚,还是根据规范看看吧不难的。

比如說C30的混凝土Rm值为37,碳化深度1mm换算值为33,那这个时候修正值应该是多少

我要回帖

更多关于 混凝土回弹仪计算公式 的文章

 

随机推荐