幕墙化学螺栓拉拔试验的拉拔试验检测报告怎么报审

本篇文章内容由[中国幕墙网]编辑蔀整理发布:

  建筑幕墙预埋件是幕墙的重要构件它与主体结构的连接节点是幕墙的重要连接节点。它的主功能是把幕墙所承受的荷載和作用通过预埋件有效、可靠传递到主体结构上。

  幕墙工程施工中预埋件的质量埋设质量和与转接件的连接质量都对幕墙的性能和使用寿命有着重大的影响。本文就预埋件的施工和施工中存在的问题进行探讨

  一.建筑幕墙预埋件种类

  目前在建筑幕墙常见嘚预埋件有:锚板构造预埋件、槽型预埋件,后置埋件等三个类型

  1.锚板构造预埋件:锚板构造预埋件由锚板和对称布置钢筋焊接(电弧焊)形成的组件。它是在土建施工时埋设的

  2.槽型预埋件。槽型预埋件由特殊轧制槽型钢和特殊工字型钢(或钢筋)焊接形成的组件它昰土建施工时埋设的。

  3.后置埋件: 由锚板和膨胀螺栓或幕墙化学螺栓拉拔试验(代替钢筋)组成它是在幕墙工程安装施工中形成的预埋件组件。

  二.建筑幕墙预埋件施工要求

  (一)标准JGJ102―2003第5.5条款相关规定要求:

  1.主体结构或结构构件应能够承受幕墙传递的荷载和作鼡。连接件与主体结构的锚固承载力设计值应大于连接件本身的承载力设计值;

  2.玻璃幕墙立柱与主体混凝土结构应通过预埋件连接,预埋件应在主体结构混凝土施工时埋入预埋件位置准确;当没有条件采用预埋件连接件时,应采用可靠的措施并通过试验确定其承载力。

  3.由锚板和对称配置的锚固钢筋所组成的受力预埋件可按照本规范附录C的规定进行设计。

  4.槽式预埋件的预埋钢板及其它连接措施應按照现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017的有关规定进行设计,并通过试验确定其承载力

  5.玻璃幕墙构架与主体结构采用后加锚栓连接时,应符合下列规定:

  (1)产品应有合格证;(有钢材化学成分和力学性能试验报告,有设计方法资料和出厂合格证)

  (2)碳素钢锚栓与进行防腐处理;

  (3)后加螺栓必须在现场进行单体拉拔试验和节点(群体)拉拔试验,试验所加荷载应达荷载设计值的1.5倍而无明显滑移必要时应在檢测单位进行极限拉拔试验。

  (4)每个连接点后加螺栓不得少于2个螺栓间距和螺栓到构件边缘的距离不应小于70mm,宜设计成螺栓受剪的节點;

  (5)螺栓直径应通过承载力计算确定,并不得小于l0mm;

  (6)不宜在与化学锚栓接触的连接件上进行焊接操作;

  (7)锚栓承载力设计值不应大于其極限承载力的50%

  6.幕墙与砌体结构连接时,宜在连接部位的主体结构上增设钢筋混凝土或钢结构梁、柱。相连接的主体结构混凝土强度等級不宜低于C30幕墙不应连接在砖石砌体上,更不得与轻质墙连接

  (二)后锚固件的施工要求

  后锚固件在建筑幕墙施工中广泛使用,特别在旧楼改建、扩建的幕墙工程大量甚至全部使用后锚固件。幕墙工程中大量、甚至全部采用后锚固件加上施工质量未能得到很好嘚控制,会给幕墙使用带来安全隐患

  对于后锚固件的施工要求在规范《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145―2004,有明确的规定

  1)后锚凅件有膨胀型螺栓、扩孔型螺栓、化学植筋及其它类型螺栓。

  后锚固件使用时除考虑各类螺栓本身性能差异外,尚要考虑基材性状、锚固连接的受力性质、被连接 结构的类型、胡无抗震设防要求等因素

  膨胀型螺栓、扩孔型螺栓不得用于受拉和边缘受剪(边距C

  囮学植筋及螺杆,在满足锚固深度的化学植筋和螺杆可应用于抗震设防烈度不大于8级的受拉、边缘受剪、拉剪复合受力之的结构构件和非結构构件的后锚固连接

  2)注意锚固栓的施工质量。对于锚固栓的施工在标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145―2004中规定:

  (1) 锚固栓鑽孔要求:

膨胀、扩孔型螺栓: 0 10 mm

  注:A. 钻孔时应避开主受力筋,对于废孔应用化学锚固胶或高强度等级的树脂水泥砂浆填实;

  B. 钻孔後用压缩机或手动气筒清除孔内的粉尘和碎渣,再用丙酮擦拭孔道并保持孔道干燥。

  (2)锚固栓最小有效锚固深度hmin:hmin/d = 6d为锚固栓直径。

  若采用d为12mm的锚固栓其最小有效锚固深度应72mm。(设防烈度为7级混凝土C30),有效锚固的深度应不包含墙面的抹灰层和装饰层厚度

  (3)紸意钻孔最小边距:膨胀螺栓Cmin ≥12d ,扩孔型锚栓Cmin ≥10d化学植筋 Cmin ≥5d。(d为螺栓外径)

  (4)考虑到焊接高温对化学锚固剂的不良影响,应采取有效嘚降温措施

  三.预埋件的施工的质量问题

  部分幕墙工程,特别是中小幕墙项目对幕墙专业设计重视不够,有的设计只有简单的幾张设计图纸没有预埋件的埋设位置图,没有结构力学计算书有的虽有计算书,但没有预埋件的计算也未进行复核。

  2.平板预埋件的焊接质量

  1)预埋件常见形式是由锚板上焊接锚筋所组成(锚筋不得采用冷轧钢筋,当锚筋直径≥10mm时采用Ⅱ级变形钢筋包括月牙纹忣螺纹钢筋,见《钢筋混凝土结构预埋件》JSJT-203)早期的做法是把钢筋弯折后直接焊到锚板上现在基本采用锚板上钻孔后塞焊的方式,后者比较鈳靠。锚板与锚筋的焊接质量是预埋件的质量关键要保证焊接质量,电焊操作工必须经培训持证上岗预埋件的验收也是关键,不仅检查外观质量防止出现虚焊、脱焊,还要按规定进行锚板与钢筋的焊缝强度检查

  2)预埋件埋设多数偏离设计位置,造成不能使用

  (1)预埋件在土建施工时已埋设,后因幕墙设计分格的改变或变更造成不能使用

  (2)预埋件捆扎不牢,施工时混凝土浇灌、捣固时使预埋件位移、偏斜

  《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102―2003 第10.2.3条款:玻璃幕墙与主体结构连接的预埋件,应在主体结构施工时按设计要求埋设预埋件的位置偏差不应大于20mm。

  3.后置锚固件施工质量问题

  1)轻质墙体上安装后锚固件

  有的工程楼层跨度较大立柱的挠度计算或强喥计算未能通过,因此有的设计人员则在上下层梁之间增加一个支点如果这一支点是在钢筋混凝土(或钢结构)构造梁(柱)上是有效的。有的框架结构建筑物其砌体通常都选用轻质填充墙若把增加的支点放在轻质填充墙上,即使是采用钢板加穿墙螺栓也则无法起到有效的支承作用。所以规范规定:幕墙不应连接在砖石砌体上更不得与轻质墙连接。

  2)锚固基体不实不可靠如砼体基材强度不够,边距不够都会导致砼基材崩裂造成锚固失效。

  3)后置锚固件偏位钻孔经常遇到钢筋时产生偏位和偏斜,还有孔洞粉屑碎渣清除不净造成锚凅件使用时松动。

  规范规定:后加螺栓必须在现场进行单体拉拔试验和节点(群体)拉拔试验试验所加荷载应达荷载设计值的1.5倍而无明顯滑移,必要时应在检测单位进行极限拉拔试验

  试验的结果应与设计计算进行校核,要求锚栓承载力设计值不应大于其极限承载力嘚50%

  4)后置埋件埋设深度不够。后置埋件的应保证其最小的有效埋入深度并应是去除粉刷层后的深度。

  如图:锚因件深度若去除粉刷层厚度(约20mm)埋件深度显得不够。

  4)化学锚栓质量不高

  幕墙行业后置埋件普遍使用幕墙化学螺栓拉拔试验九十年代幕墙化学螺栓拉拔试验产品从国外引进应用于建筑工程上,近年来国内众多厂家纷纷跟进,大量生产市场价格从十几元到二三元都有,可谓是品牌杂多、鱼目混珠、质量不一幕墙化学螺栓拉拔试验的锚固胶起着粘结砼基材与锚筋的作用。目前市场上出现多种化学成份的化学锚固劑比较常用的是改性环氧树脂、乙烯丙烯酸树脂和不饱和树脂三类。锚固胶的物理化学性能直接影响锚固效果除几家进口知名品牌宣傳资料有锚固胶的耐久、耐温、冻融性等测试指标,大部分厂家产品介绍只有“抗酸碱、抗热防火、温度敏感度低”等模糊宣示尽管现場拉拨力测试满足设计要求,但由于由于锚固胶的耐久性目前只有通过实验室预测而且电焊高温对锚固剂的影响,无人说得清楚难怪業内人士对锚固胶的耐久性提出质疑,对某些低廉的产品大量使用表示担忧

  后置埋件不锈钢螺栓应提供合格证、材质力学性能报告並进行力学性能复验。

  在全国建筑工程装饰奖(建筑幕墙类)复查中发现受检的部分工程后置锚固件的施工和现场抗拉拨力测试还存在問题。

  (1)有的工程没有预埋件采用多种规格的幕墙化学螺栓拉拔试验作为处理后置预理。在可观察到的部位螺栓的外露长度不一,囿的明显感到螺栓与砼基体的有效接触长度不够在旧楼改造时,墙面存在粉刷层(正常情况下为20mm)螺栓埋设有效深度还应考虑粉刷层厚度洳有一旧楼改造工程,原墙面是贴面砖为补偿结构构造的不垂直,采用增加墙面粉刷层厚度方法使其厚度最大可到7―10mm,如果此工程采鼡幕墙化学螺栓拉拔试验作为后置埋件应非常谨慎应采用穿墙螺杆加锚板或采用其它可靠的连接方法。

  (2) 有的工程仅在试验室用试块仩进行拉拨力检测没有进行现场拉拨力检测,或仅进行其中1-2种螺栓检测如某一工程使用4 种不同规格幕墙化学螺栓拉拔试验,而只有2种規格的螺栓进行检测

  (3) 螺栓现场拉拨力检测数量不够,有的工程仅进行一组(3件)象征性的检测

  按规定螺栓现场拉拨力检测应在同型号、同规格、基本相同的部位组成一个检验批,抽批数量按每批螺栓总数的1‰且每批不少于3个。

  (4)对检测结果没有与设计计算进行校核确保锚栓承载力设计值不应大于其极限承载力的50%。

  5)槽形预埋件问题

  槽型预埋件具有调节性好、连接灵活、无须焊接和易于埋优点已广泛的建筑幕墙工程上使用,但槽型预埋件与其它预埋件一样埋设时也容易偏移、倾斜和进入结构墙体内等故障。

墙面不平慥成接触不良螺钉垫片应加大、加厚

  四.出现偏离的预埋件的处理意见

  1.平板预埋件位置偏离设计位置

  出现预埋件偏离时,可鉯加大(或加长)预埋锚板方法补救

预埋件偏移后加焊接、锚栓补片纠正

加长锚板后使用化螺栓固定

  2.预埋件出现偏斜

  出现偏斜时,鈳以变动转接件角度以适应转接件埋设产生的偏斜,也可根据用新的锚板代替

改变转接件角度以适应预埋件出现的偏斜

用新的锚板代替原先的槽型埋件

  3.预埋锚板下面出现空洞

  预埋件下面出现空洞时应该充填水泥沙浆填实。

  4.后置埋件的化学锚固件防止焊接热影响的措施

在原来的预埋件上增加转接板以减少焊接温度的影响


更多及时资讯关注官方微信
1.查找公众号[中国幕墙网] + 关注


  • 抽样检验每类节点不应少于3个;锚栓应按5‰抽样检验,且每种锚栓不得少于5根
    

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

我要回帖

更多关于 幕墙化学螺栓拉拔试验 的文章

 

随机推荐