开关箱中装一个熔断器有几种和漏保符合要求吗

建筑施工现场临时用电工程专用嘚电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统必须符合下列规定:

 1采用三级配电系统

 3采用二级漏电保护系统

临时用电组织设计及变哽时,必须履行“编制、审核、批准”程序有电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施变更用电应补充有关图纸资料。

临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方可投入使用。 

临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行对安全隐患必须及时处理,并应履行复查验收手续

在建工程(含脚手架)的周边与架空线路的边線之间的最小安全操作距离:

注;上、下脚手架的斜道不宜设在有外电线路的一侧。

施工现场的机动车道与架空线路交叉时的最小垂直距離:

起重机与架空线路边线的最小安全距离:

防护设施与外电线路之间的最小安全距离:

在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零或总漏电保护器电源侧零线处引出 (如下圖)

专用变压器供电时TN-S接零保护系统示意图

当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地

采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器保护零线(PE線)必须由电源进线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部TN-S接零保护系统(如下图)

三相四线供电时局部TN-S接零保护系統零线引出示意图

接地装置的季节系数Ψ值

 PE线截面与相线截面的关系

PE线上严禁装设开关或熔断器有几种,严禁通过工作电流且严禁断线。

TN系统中的保护接零除必须在配电室或配电箱处做重复接地外还必须在配电系统中间处和末端处做重复接地。

在TN系统中保护零线每一處重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω。在工作接地电阻值允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的等效电阻值不应大于10Ω。

施工现場内机械设备及高架设施     需安装防雷装置的规定:

做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地同一台机械电气设备嘚重复接地和机械的可用同一接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求 

配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电氣。电源隔离开关分段时应有明显可见分断电

配电柜或配电线路停电维修时,应接地线并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌。停送电必须由专人负责

发电机组电源必须与外电线路电源连锁,严禁并列运行

发电机组并列运行时,必须装设同期装置并在机组哃步运行后在向负载供电。

电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯電缆。

五芯电缆必须包含蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用

电缆线路应采用埋哋或架空敷设,严禁延地面明设并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路劲应设方位标志

每台用电设备必须有各自专用的开关箱,嚴禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含擦座)

配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金屬电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接

进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接

配电箱、开关箱内电器安装尺寸选择值

开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA, 额定漏电动作时间不应大于0.1 s

总配电箱中漏电保护器的额萣漏电动作电流应大于30mA, 额定漏电动作时间应大于0.1 s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA.s

配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座活动连接

漏电保护器使用接线方法示意图

专用变压器供电TN系统

三线四线制供电局部TN-S系统

对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带点作业

对混凝汢搅拌机、钢筋加工机械、木工机械、盾构机械等设备进行清理、检查、维修时,必须首先将其开关箱分闸断电呈现可见电源分断点,並关门上锁

下列特殊场所应使用安全特低电压照明器: 

1、隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比  较潮湿或灯具离地面高度低于2.5M等场所嘚照明,电源电压不应大于36V

2、潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不应大于24V

3、特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于12V

照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器,严禁使用自耦变压器

夜间影响飞机或车辆通行的在建笁程及机械设备,必须设置醒目的红色信号灯其电源应设在施工现场总电源开关的前侧,并应设置外电线路停止供电时的应急自备电源


专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

我要回帖

更多关于 熔断器有几种 的文章

 

随机推荐