3000KVA的单相负荷计算电流6.3KV的电流是多少

发电机容量30000电压6.3KV 输出电流是多少_百度知道
发电机容量30000电压6.3KV 输出电流是多少
我有更好的答案
发电机容量30000kW电压6.3KV输出电流=/1.732/0.85=3437A0.85是功率因数,也可能是0.8
采纳率:60%
来自团队:
容量30000的单位没写明……首先,输出电压为6.3KV的话,容量一般为30000KVA,且为三相发电机。因此,容量S=3UI,即电流I=.3=1587.3A
容量S=UIU=6300VI==4.762A
由P=√¯3UIcosф得I=P/√¯3Ucosф
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
发电机的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。[ 发输变电案例分析 ]
扫描二维码下载手机端
电气工程师万题库
2013年发输变电案例分析真题(下午卷)
共40小题,考生从中选出25题作答,每题分值为2分,试卷满分50分。
某企业电网先期装有四台发电机(2×30MW+2×42MW),后期扩建2台300MW机组,通过2回330kV线路与主网相连,主设备参数如下表所列,该企业电网的电气主接线如下图所示。
(单项选择题)5#,6#发电机采用发电机变压器组接入330kV配电装置,主变压器参数为,330/20kV,%=16%。当330kV母线发生三相短路时,由一台300MW机组提供的短路电流周期分量起始有效值最接近下列哪项数值?( )
(单项选择题)若该企业110kV电网全部并列运行,将导致110kV系统三相短路电流(41kA)超出现有电气设备的额定开断能力,则在限制短路电流时,下列哪种方式最为安全合理经济?并说明理由( )
A. 断开1回与330kV主系统的联网线
B. 断开110kV母线Ⅰ、Ⅱ段与Ⅲ、Ⅳ段分段断路器
C. 断开110kV母线Ⅲ、Ⅳ段与Ⅴ、Ⅵ段分段断路器
D. 更换110kV系统相关电气设备
(单项选择题)如果330kV并网线路长度为80km,采用2×400mm2导线,同塔双回路架设,充电功率为0.41Mvar/km。根据无功平衡要求,330kV三圈的35kV侧需配置电抗器。若考虑充电功率有本站全部补偿,则电抗器的容量应为下列哪项值?( )
A. 1×30Mvar
B. 2×30Mvar
C. 3×30Mvar
D. 2×60Mvar
(单项选择题)若正常运行方式下,110kV母线的短路电流为29.8kA,10kV母线短路电流为18kA,若10kV母线装设无功补偿电容器组,则电容器的分组容量应取下列哪项数值?( )
A. 13.5Mvar
D. 4.5Mvar
(单项选择题)本企业电网110kV母线接有轧钢类钢铁负荷,负序电流为68A,若110kV母线三相短路容量,则该母线负序不平衡度为下列哪项数值?( )
某火力发电厂工程建设4×600MW机组,每台机组设一台分裂变作为高压厂用工作变压器,主厂房内设2段10kV高压厂用工作母线。全厂设2段10kV公用母线,为4台机组的公用负荷供电。公用段的电源引自10kV工作段配电装置。公用段的负荷计算见下表。各机组顺序建成。
(单项选择题)当公用段两段之间设母联,采用互为备用接线方式时,每段电源的负荷为下列哪项值?( )
A. 21210.06kV·A
B. 15539.78kV·A
C. 10775.03kV·A
D. 10435.03kV·A
(单项选择题)当公用段两端不设母联,采用专用备用接线时,经过调整,公用A段计算负荷为10775.03kVA,公用B段计算负荷为11000.28kVA。分别由主厂房4台机组10kV段各提供一路电源。下表为主厂房各段计算负荷。此时下列哪组高压厂用工作变压器容量是合适的?请计算说明( )。
A. 64/33-33MVA
B. 64/42-42MVA
C. 47/33-33MVA
D. 48/33-33MVA
(单项选择题)若10kV公用段两段之间不设母联,采用专用备用方式时,则下列表述中哪项是正确的?并给出理由和依据( )。
A. 公用段采用备用电源自动投入装置,正常时可采用经同期闭锁的手动并列切换,故障时宜采用快速串联断电切换
B. 公用段采用备用电源手动切换,正常时可采用经同期闭锁的手动并列切换,故障时宜采用慢速串联断电切换
C. 公用段采用备用电源自动投入装置,正常时可采用经同期闭锁的手动并列切换,故障时也采用快速并列切换,另加电源自投后加速保护
D. 公用段采用备用电源手动切换,正常时可采用经同期闭锁的手动并列切换,故障时也采用慢速串联切换,另加母线残压闭锁
某300MW发电厂低压厂用变压器系统接线图。已知条件如下:厂用变压器:,额定电压为6.3/0.4kV,额定电流比为114.6/1804A,变压器励磁涌流不大于5倍额定电流;6.3kV母线最大运行方式系统阻抗(以为基准容量),最小运行方式下系统阻抗(以为基准容量),ZK为智能断路器(带反时限过电流保护,电流速断保护)。400VPC段最大电动机为凝结水泵,其额定功率为90kW,额定电流,启动电流倍数10倍,1ZK为智能断路器(带反时限过电流保护,电流速断保护)。400VPC段需要自启动的电动机最大启动电流之和为8000A,400VPC段总负荷电流为900A,可靠系数取1.2;请按上述条件计算下列各题(保留两位小数,计算中采用短路电流实用计算,忽略馈线及元件的电阻对短路电流的影响)。
(单项选择题)400V母线三相短路流过DL的最大短路电流值应为下列哪项数值?( )
(单项选择题)DL的电流速断保护整定值和灵敏系数应为下列哪项数值?( )
A. 1.7kA,5.36
B. 1.75kA,5.21
C. 1.94kA,9.21
D. 2.1kA,4.34
(单项选择题)1ZK的电流速断保护整定值和灵敏度应为下列哪组数值?(短路电流中不考虑电动机反馈电流)( )。
A. 1800A,12.25
B. 1800A,15.31
C. 2160A,10.21
D. 2160A,12.76
(单项选择题)DL的过电流保护的整定值应为下列哪项数值?( )
A. 507.94A
C. 609.52A
(单项选择题)ZK的过电流保护的整定值应为下列哪项数值?( )
有220kV变电站位于3级污秽区,海拔高度600米,220kV2回电源进线,2回负载出线,每回出线各带负荷,采用单母线分段接线,2台电压等级为220/110/10kV,容量为主变,负载率为65%,母线采用管形铝锰合金,户外布置,220kV电源进线配置了2000/5电流互感器,其主保护动作时间为0.1s,后备保护动作时间为2s,断路器全分闸时间为40ms,最大运行方式时,220kV母线三相短路电流为30kA,站用变压器容量为2台,请回答下列问题:
(单项选择题)在环境温度+35℃,导体最高允许温度为+80℃的条件下,按照持续工作电流选择220kV管形母线的最小规格应为下列哪项数值?铝锰合金管形导体长期允许载流量(环境温度+25℃)如下表所示( )。
(单项选择题)假设该站220kV管母线截面系数为,自重产生的垂直弯矩为550Nm,集中荷载产生的最大弯矩为360Nm,短路电动力产生的弯矩为1400Nm,内过电压风速下产生的水平弯矩为200Nm,当220kV母线短路时,管母线所承受的应力应为下列哪项数值?( )
(单项选择题)220kV电源进线电流互感器5s热稳定电流倍数应为下列哪项数值?( )
(单项选择题)若该变电站低压侧出线采用10kV三芯聚乙烯铠装电缆(铜芯),出现回路额定电流为260A,电缆敷设在户内梯架上,每层8根电缆无间隙两层叠放。电缆导线最高工作温度为90℃,户内环境温度为35℃,请计算选择电缆的最小截面面积为下列哪项数值?电缆在空气中为环境温度40℃、直埋为25℃时的载流量数值如下表( )。
(单项选择题)保护电力变压器的熔断器熔管,熔体的额定电流为多大?并说明理由(系数取1.3)( )。
A. 熔管25A,熔体30A
B. 熔管50A,熔体30A
C. 熔管30A,熔体32A
D. 熔管50A,熔体32A
某660MW汽轮发电机组,其电气接线如下图所示。图中发电机额定电压为,最高运行电压。已知当发电机出口发生短路时,发电机至短路点的最大故障电流为114kA,系统至短路点的最大故障电流为102kA,发电机系统单相对地电容电流为6A,采用发电机中性点经单相变压器二次电阻接地的方式,其二次电压为220V,根据上述已知条件,回答下列问题:
(单项选择题)根据上述已知条件,选择发电机中性点变压器二次侧接地电阻,其阻值应为下列何值?( )
(单项选择题)假设发电机中性点接地电阻为,接地变压器的过负荷系数为1.1,选择发电机中性点接地变压器,则其变压器容量应为下列何值?( )
(单项选择题)电气接线图中,发电机出口断路器的系统侧装设有一组避雷器,这组避雷器的额定电压和持续运行电压应取下列那组数值?(假定主变低压侧系统最高电压不超过发电机最高运行电压)( )
A. 21kV,16.8kV
B. 26.25kV,21kV
C. 28.98kV,23.1kV
D. 28.98kV,21kV
(单项选择题)上图中厂用变高压侧封闭母线所承受的最小动稳定电流为下列何值?( )
A. 581.04kA
B. 589.65kA
C. 565.12kA
D. 566.76kA
某500kV变电站,设有2台主变,所用电计算负荷为,由两台10kV工作所用变压器供电,共用一台专用备用所变压器,容量均为。若变电站扩建,扩建一组主变(三台单相与现行变压器容量,型号相同),每台单相主变冷却器配置为:共四组冷却器(主变满负荷运行需投运三组),每组冷却器油泵一台10kW,风扇两台5kW/台(电动机启动系数均为3),增加消防水泵及水喷雾用电负荷30kW,站内给水泵6kW,事故风机用电负荷20kW,不停电电源负荷10kW,照明负荷10kW。
(单项选择题)该变电站增容改造部分所用电负荷计算负荷值是多少?( )
(单项选择题)请问增容改造后,所用变压器计算容量至少应该为下列哪项数值?( )
(单项选择题)设主变压器冷却器油泵,风扇的功率因数为0.8,主变冷却装置供电网络工作电流应为下列哪项数值?(假定电动机的效率为)( )
B. 341.85A
C. 433.01A
(单项选择题)已知所用变每相网络电阻,电抗,冷却装置回路电阻为,电抗为,计算所用电给新扩建主变冷却器配电屏三相短路电流大小?断路器电流脱扣器的整定值为下列哪组数值?(假设电动机起动电流倍数为3,功率因素均为0.85,效率,可靠系数取1.35)( )
A. 19.11kA,1.303kA
B. 19.11kA,1.748kA
C. 22.12kA,1.303kA
D. 22.12kA,1.748kA
某220kV变电站有,220/110/35kV主变压器两台,其中35kV配电装置有8回出线,单母分段接线。35kV母线装有若干组电容器,其电抗率为5%,35kV母线并列运行时三相短路容量。请回答下列问题:
(单项选择题)如该变电站的每台主变压器35kV侧装有三组电容器,4回出线,其35kV侧接线不可采用下列哪种接线方式?说明理由( )A.B.C.D.
(单项选择题)如该变电站35kV母线安装的并联电容器组总容量为60Mvar,请验证35kV母线并联时是否会发生3次、5次谐波谐振?并说明理由( )
A. 会发生3次、5次谐波谐振
B. 会发生3次谐波谐振,不会发生5次谐波谐振
C. 会发生5次谐波谐振,不会发生3次谐波谐振
D. 不会发生3次、5次谐波谐振
(单项选择题)设安装电容器组为框架装配式电容器,单星形接线,有单台容量为417kvar的电容器组成,电容器外壳承受的爆裂能量为14kJ,试求每相串联段的最大台数为下列哪项?( )
(单项选择题)如该变电站中,35kV电容器单组容量为10000kvar,三组电容器组采用专用母线方式接入35kV主母线,则专用母线断路器长期允许电流最小不应小于下列哪项数值?( )
某500kV架空输电线路工程,导线采用4×JLG1A-630/45,子导线直径33mm,导线自重荷载为20.39N/m,基本风速33m/s,设计覆冰10mm。(提示:最高运行电压是额定电压的1.1倍)
(单项选择题)根据以下情况,若由XWP-300绝缘子组成悬垂串,其片数应为下列哪项数值?( )1)所经地区海拔500m,等值盐密为,按高压架空线路污秽分级标准和运行经验确定污秽等级为C级,最高运行相电压设计爬电比距按4.0cm/kV考虑。2)XWP-300绝缘子(公称爬电距离为550mm,结构高度为195mm),在等级盐密为时,测得爬电距离有效系数为0.9。
(单项选择题)若线路所经地区海拔为3000m,污秽等级为C级,最髙运行相电压设计爬电比距为4.0cm/kV考虑。XSP-300绝缘子(公称爬电距离为635mm,结构高度为195mm),测得爬电距离有效系数为0.9,特征指数为0.31。则XSP-300绝缘子悬垂单串的片数应为下列哪项数值?( )
(单项选择题)海拔500m的D级污秽区,最高运行相电压盘形绝缘子(假定爬电距离有效系数为0.90),设计爬电比距按不小于5.0cm/kV考虑,复合绝缘子所要求的最小爬电距离应为下列哪项数值?( )
(单项选择题)某基塔全高100m,位于海拔500m,污秽等级为D级。最高运行相电压下爬电比距按4.0cm/kV考虑,悬垂单串的绝缘子型号为XWP-210绝缘子(公称爬电距离为550mm,结构高度为170mm),爬电距离有效系数为0.90,则绝缘子应为下列哪项数值?( )
(单项选择题)全高为90m的铁塔位于海拔2000m,则雷过电压最小空气间隙为下列哪项数值?(提示:绝缘子串雷电冲击放电电压:;空气间隙雷电冲击放电电压:)( )
某单回路500kV架空送电线路,位于海拔500m以下的平原地区,大地电阻率平均为,线路全长155km,三相导线a、b、c为倒正三角排列,线间距离为7m,导线采用六分裂LGJ-500/35钢芯铝绞线,各子导线按正六边形布置,子导线直径为30mm,分裂间距为400mm,子导线铝截面面积,综合截面面积,线路的最高电压为550kV,全线采用双OPGW-120。
(单项选择题)该线路相导线的有效半径应为下列哪项数值?( )
(单项选择题)设相分裂导线半径为0.4m,有效半径为0.3m,子导线交流电阻,该线路“导线-地回路”的自阻抗应为下列哪项数值?( )
(单项选择题)设相分裂导线半径为0.4m,有效半径为0.3m,本线路的正序电抗应为下列哪项数值?( )
(单项选择题)设相分裂导线等价半径为0.35m,有效半径为0.3m,本线路的正序电纳应为下列哪项数值?( )
(单项选择题)假设线路的正序电抗为,正序电纳为,线路的自然功率应为下列哪项数值?( )
A. 956.7MW
B. 790.6MW
C. 1321.3MW
D. 1045.8MW
收起答题卡
收起答题卡
扫描二维码下载手机端
电气工程师万题库
本模块手机用户专享
请下载手机端使用 无需注册 直接登录
扫描二维码即可下载
电气工程师万题库
还剩0道题未答完,确定要交卷吗?以下试题来自:
单项选择题某扩建300MVA火力发电厂、厂用电引自发电机,厂用变电器采用无励磁调压变压器,接线组别为Dyn11,容量50MVA,中性点经低电阻接地,系统接地电容电流为80A,厂用电电压为6.3kV,变压器短路损耗P0=150kW,阻抗电压为16%,功率因数为0.92,高压厂用变压器低压侧空载电压为6.3kV,请回答下列问题。假定高压厂用计算负荷为36MVA,则6.3kV厂用母线电压标幺值为下列哪项数值?()
为您推荐的考试题库
你可能感兴趣的试题
A.额定相电压,45.5&O
B.额定线电压,45.5&O
C.额定相电压,78.7&O
D.额定线电压,78.7&O
A.纵联差动保护
B.瓦斯保护
C.零序电流保护
D.零序电压保护
A.2.31A,3.67A
B.1.33A,3.67A
C.2.31A,2.02A
D.1.33A,2.02A
热门相关试卷
最新相关试卷1000KVA变压器的额定电流是多少?_百度知道
1000KVA变压器的额定电流是多少?
我有更好的答案
变压器的容量是KVA,即视在功率。计算变压器额定电流时,应该以视在功率(KVA)为单位而不是瓦(W),这是基本概念。以常用 10KV / 0.4KV 变压器为例,它的额定电流计算方法是:Ⅰ= 视在功率 ÷ (额定电压 × 根号3):10KV / 0.4KV 、1000KVA 变压器的一次额定电流 Ⅰ= 1000KVA ÷ (10KV x 1.732)=57.7A;10KV / 0.4KV 、1000KVA 变压器的二次额定电流 Ⅰ= 1000KVA ÷ (0.4KV x 1.732)=1443A;
采纳率:40%
  如果是额定电压10/0.4kv的双侧配电变压器求电流计算公式;I=P/√3 U线I=S/√3 U线=*10=57.74A
I=S/√3 U线=*0.4=1443A 答:10kv(一次侧)额定电流57.74A
0.4kv(二次侧)额定电流1443A式中;P=功率(kw)U=电压(kv) I=电流(A)
√3=1.732(3的开平方)。
本回答被提问者采纳
应该是1000kw,p=ui 根据公式计算
如果是10/0.4kV则高压的额定电压10kV 低压的额定电压0.4kV高压的额定电流:.732=57.7A低压的额定电流:/1.732=1443A~您的采纳是我前进的动力~~
你好:——★1、变压器的容量是KVA,即视在功率。计算变压器额定电流时,应该以视在功率(KVA)为单位而不是瓦(W),这是基本概念。——★2、以常用 10KV / 0.4KV 变压器为例,它的额定电流计算方法是:Ⅰ= 视在功率 ÷ (额定电压 × 根号3):▲10KV / 0.4KV 、1000KVA 变压器的一次额定电流 Ⅰ= 1000KVA ÷ (10KV x 1.732)=57.7A;▲10KV / 0.4KV 、1000KVA 变压器的二次额定电流 Ⅰ= 1000KVA ÷ (0.4KV x 1.732)=1443A;
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
额定电流的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。10KV的630KVA的变压器计算电流是多少_百度知道
10KV的630KVA的变压器计算电流是多少
我有更好的答案
高压侧630/10*1.732=约36A
低压侧630/0.4*1.732约=913A
采纳率:88%
来自团队:
以下为理论计算电流:高压侧:630/10/1.732=36.37A低压侧:630/0.4/1.732=909.35A注意:接线为Dyn11
根据GB1094.1中的3.4.7条的规定:额定电流有变压器额定容量和额定电压推导出的流经绕组线路端子的电流对于三相变压器绕组,其额定电流表示为:额定电流=额定容量/(3^0.5*额定电压)按上述公式推算:630/(1.732*10)=36.37A