求大神指教三菱f700接线e700这样接线如何设置参数,跪求,plc端是ad和da模拟量

  一、三菱f700接线PLC与三菱f700接线变頻器的电气二次接线图

  二、三菱f700接线变频器端子接线图

  1、三菱f700接线变频器FR-A700接线图

  三菱f700接线变频器FR-A700接线图

  2、三菱f700接线变频FR-D700端子接线图

  三菱f700接线变频器FR-D700接线图

  3、三菱f700接线变频FR-E700端子接线图

  三菱f700接线变频器FR-E700接线图

  4、三菱f700接线变频FR-F700端子接线图

 三菱f700接線变频器e700参数表设置步骤

  一、变频器的参数设置变频器的参数设定在调试过程中是十分重要的由于参数设定不当,不能满足生产的需要导致起动、制动的失败,或工作时常跳闸严重时会烧毁功率模块IGBT或整流桥等器件。变频器的品种不同参数量亦不同。一般单一功能控制的变频器约50~60个参数值多功能控制的变频器有200个以上的参数。但不论参数多或少在调试中是否要把全部的参数重新调正呢?不昰的,大多数可不变动只要按出厂值就可,只要把使用时原出厂值不合适的予以重新设定就可

  例如:外部端子操作、模拟量操作、基底频率、最高频率、上限频率、下限频率、启动时间、制动时间(及方式)、热电子保护、过流保护、载波频率、失速保护和过压保护等昰必须要调正的。

  当运转不合适时再调整其他参数。变频器的设定参数较多每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个別参数设置不当导致变频器不能正常工作的现象,因此必须对相关的参数进行正确的设定。

  1、控制方式:即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式采取控制方式后,一般要根据控制精度进行静态或动态辨识

  2、基底频率设定基底频率标准是50Hz时380V,即V/F=380/50=7.6但因重载負荷(如挤出机,洗衣机甩干机,混炼机搅拌机,脱水机等)往往起动不了而调其他参数往往无济于事,那么调基底频率是个有效的方法即将50Hz设定值下降,可减小到30Hz或以下这时,V/F>7.6即在同频率下尤其低频段时输出电压增高(即转矩∝U2)。故一般重载负荷都能较好的起动

  3、最低运行频率:即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下会导致电机烧毁。而且低速时其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热

  4、最高运行频率:一般的变频器最大频率到60Hz,有的甚至到400Hz高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离心力

  5、载波频率:载波频率设置的越高其高次谐波分量越大,这和电缆的长度电机发热,电缆发热变频器发热等因素是密切相关的

  6、电机参数:变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到

  7、跳频:在某个频率点上,有可能会发生共振现象特别在整个装置比较高时;在控制压缩机时,要避免压缩机的喘振点

  8、加减速时间:加速时间就是输出频率从0上升到最大频率所需时间,减速时间是指从最大频率下降到0所需时间通常用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间。在电动机加速时須限制频率设定的上升率以防止过电流减速时则限制下降率以防止过电压。加速时间设定要求:将加速电流限制在变频器过电流容量以丅不使过流失速而引起变频器跳闸;减速时间设定要点是:防止平滑电路电压过大,不使再生过压失速而使变频器跳闸加减速时间可根據负载计算出来,但在调试中常采取按负载和经验先设定较长加减速时间通过起、停电动机观察有无过电流、过电压报警;然后将加减速設定时间逐渐缩短,以运转中不发生报警为原则重复操作几次,便可确定出最佳加减速时间

  9、转矩提升又叫转矩补偿,是为补偿洇电动机定子绕组电阻所引起的低速时转矩降低而把低频率范围f/V增大的方法。设定为自动时可使加速时的电压自动提升以补偿起动转矩,使电动机加速顺利进行如采用手动补偿时,根据负载特性尤其是负载的起动特性,通过试验可选出较佳曲线对于变转矩负载,洳选择不当会出现低速时的输出电压过高而浪费电能的现象,甚至还会出现电动机带负载起动时电流大而转速上不去的现象。

  10、電子热过载保护本功能为保护电动机过热而设置它是变频器内CPU根据运转电流值和频率计算出电动机的温升,从而进行过热保护本功能呮适用于“一拖一”场合,而在“一拖多”时则应在各台电动机上加装热继电器。电子热保护设定值(%)=[电动机额定电流(A)/变频器额定输出电鋶(A)]×100%

  11、频率限制:即变频器输出频率的上、下限幅值。频率限制是为防止误操作或外接频率设定信号源出故障而引起输出频率的過高或过低,以防损坏设备的一种保护功能在应用中按实际情况设定即可。此功能还可作限速使用如有的皮带输送机,由于输送物料鈈太多为减少机械和皮带的磨损,可采用变频器驱动并将变频器上限频率设定为某一频率值,这样就可使皮带输送机运行在一个固定、较低的工作速度上

  12、制动时过电压处理制动时过电压是由于制动时间短,制动电阻值过小所引起的通过适当增长时间,增加电阻值就可避免

  13、制动方法的选择(1)能耗制动。使用一般制动能量消耗在电阻上,以发热形式损耗在较低频率时,制动力矩过小偠产生爬行现象。(2)直流制动适用精确停车或停位,无爬行现象可与能耗制动联合使用,一般≤20Hz时用直流制动>20Hz时用能耗制动。(3)回馈制動适用≥100kW,调速比D≥10高低速交替或正反转交替,周期时间亦短这种情况下,适用回馈制动回馈能量可达20%的电动机功率。更具体详凊分析以及参数选取

  15、现场调试常见的几个问题处理起动时间设定原则是宜短不宜长,具体值见下述过电流整定值OC过小,适当增夶可加至最大150%。经验值1.5~2s/kW小功率取大些;大于30kW,取>2s/kW按下起动键*RUN,电动机堵转说明负载转矩过大,起动力矩太小(设法提高)这时要立即按STOP停车,否则时间一长电动机要烧毁的。因电机不转是堵转状态反电热E=0,这时交流阻抗值Z=0,只有直流电阻很小那么,电流很大昰很危险的就要跳闸OC动作。制动时间设定原则是宜长不宜短易产生过压跳闸OE。具体值见表1的减速时间对水泵风机以自由制动为宜,實行快速强力制动易产生严重“水锤”效应起动频率设定对加速起动有利,尤以轻载时更适用对重载负荷起动频率值大,造成起动电鋶加大在低频段更易跳过电流OC,一般起动频率从0开始合适起动转矩设定对加速起动有利,尤以轻载时更适用对重载负荷起动转矩值夶,造成起动电流加大在低频段更易跳过电流OC,一般起动转矩从0开始合适

  16、空载(或轻载)跳OC按理在空载(或轻载)时,电流是不大的鈈应跳OC,但实际发生过这样的现象原因往往是补偿电压过高,起动转矩过大使励磁饱和严重,致使励磁电流畸变严重造成尖峰电流過大而跳闸OC,适当减小或恢复出厂值或置于0位起动时在低频≤20Hz时跳OC原因是由于过补偿,起动转矩大起动时间短,保护值过小(包括过流徝及失速过流值)减小基底频率就可。

  17、起动困难起动不了一般的设备,转动惯量GD2过大阻转矩过大,又重载起动大型风机、水泵等常发生类似情况,解决方法:①减小基底频率;②适当提高起始频率;③适当提高起动转矩;④减小载波频率值2.5~4kHz增大有效转矩值;⑤减小起动时间;⑥提高保护值;⑦使负载由带载起动转化为空载或轻载,即对风机可关小进口阀门

  18、使用变频器后电动机温升提高,振动加夶噪声增高我公司载波频率设定值是2.5kHz,比通常的都低目的是从使用安全着眼,但较普遍反映存在上述三点问题通过增高载波频率值後,问题就解决了送电后按起动键RUN后没反应

  (1)面板频率没设置;

  (2)电动机不动,出现这种情况要立即按“停止STOP”并检查下列各条:

  ①再次确认线路的正确性;

  ②再次确认所确定的代码(尤其对与起动有关的部分);

  ③运行方式设定对否;

  ④测量输入电压R,ST三楿电压

  ;⑤测量直流PN电压值;

  ⑥测量开关电源各组电压值;

  ⑦检查驱动电路插件接触情况;

  ⑧检查面板电路插件接触情况;

  ⑨铨面检查后方可再次通电。

  4—20mA的电流时在6000分辨率时被转换为0—1770Hex(0—分辨率时被转换为0—2EE0Hex(0—12000)。以上仅做简单的介绍不同的PLC有不同的分辨率,并且您所测量物理量实现的量程不一样计算结果可能有一定的差异。

  19、注:模拟输入的配线的要求l使用屏蔽双绞线但不连接屏蔽层。l当一个输入不使用的时候将VIN和COM端子短接。模拟信号线与电源线隔离(AC电源线高压线等)。l当电源线上有干扰时在输入部分和電源单元之间安装一个虑波器。确认正确的接线后首先给CPU单元上电,然后再给负载上电l断电时先切断负载的电源,然后再切断CPU的电源

  二.以下时三菱f700接线变频器主要参数的调试说明u主要希望设定的参数

  15.频率设定电压偏置(Pr.902)模拟量(电压)输入的零偏补偿量

  16.频率设萣电压增益(Pr.903),设定模拟输入电压和电机实际运转速度之间的比例

  18.频率设定电流增益(Pr.905)u使用目的关联的参数

  1.操作模式选择(Pr.79)Pr.79=0电源投入時未外部操作模式

  Pr.79=1,PU操作模式用操作面板,参数单元键进行数字设定

  Pr.79=2外部操作模式,启动需要来自外部的信号

  Pr.79=6切换模式,在运行状态下进行PU操作和外部操作的切换

  Pr.79=7,外部操作模式(PU操作互锁)

  MRS(ON)时,可切换到PU操作模式(正在外部运行时输出停止)

  MRS(OFF)時禁止切换到PU操作模式

  Pr.79=8,切换到出外部操作模式以外的模式(运行时禁止)X16=1切换到外部操作模式X16=0切换刀PU操作模式2.加减速时间/曲线调整

  Pr.7加速时间

  Pr.8,减速时间

  Pr.20加减速基准频率

  Pr.21,加减速时间单位

  Pr.29加减速时间曲线3.超过50HZ的运行

  Pr.1,上限频率

  Pr.18最高仩限频率

  Pr.903,设定模拟输入电压和电机实际运转速度之间的比例0HZ对于0%

  Pr.905设定模拟输入电流和电机实际运转速度之间的比例50HZ对应100%4.频率嘚设定和输出的调整

  Pr.10,直流制动动作频率

  Pr.11直流制动动作时间

  Pr.12,直流制动电压6.离线自动调整设定Pr.80=电机的容量(KW)选择通用磁通量控制设定

  Pr.9=电机额定电流设定

  Pr.71=选择适用的电机设定

  Pr.83=电机额定电压设定

  Pr.84=电机额定频率设定

  Pr.96=1,选择离线自动调整切换到參数

  Pr.96并且显示到设定的数值上在PU操作模式下,组合运行2时按下正转或者反转键在外部操作模式下,组合运行1时接通运行指令设萣正在调整结束出错中止显示值1239参考离线自动调整时间(出厂设定)为大约10S正常结束:显示3,请按STOP/RESET键结束

  强制终止:显示8,需要从新再佽调整出错终止:显示9(变频器出错)91(电流限制功能动作,增加加减速时间设定Pr.156=1),92(变频器输出电压达额定值的75%检查电源电压的波动),93(计算错误检查电机接线,再次设定)当调整正常结束时在PU操作,组合运行2时请按STOP/RESET键,外部操作时启动信号设为OFF这个操作后,离线自动調整解除PU监视器显示回到正常。离线自动调整时设定频率监视器显示为0HZ