消防电梯前室防火门的窗玻璃需要钢化吗

消防规范是消防工程师备考中必備的复习资料优路教育今天为各位考生分享消防防火规范—疏散楼梯间,疏散楼梯间是防火规范第六章中比较重要的点希望考生们能夠认真掌握。

1、屋顶、闷顶和建筑缝隙

我们先来看一下屋顶、闷顶和建筑缝隙这个规范内容比较少,可以简单看下

本节重点:2.0m范围内嘚风管。

下面我们来看下疏散楼梯间和疏散楼梯的规定这节内容比较重要,希望小伙伴们认真掌握

第四点每年都考,着重注意下

第陸点需要注意下管道穿过住宅建筑的敞开楼梯间时,需要采用金属管和设置切断气源的阀门

第三点是非常关键的一条,一定要掌握

6.4.3 防煙楼梯间除应符合本规范第6.4.1条的规定外,尚应符合下列规定:

2 前室可与消防电梯间前室合用

3 前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓庫),不应小于6.0m?;住宅建筑,不应小于4.5m?。

与消防电梯间前室合用时合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于10.0m?;住宅建筑,不应小于6.0m?。

4 疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门

5 除住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和湔室内的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口

6 楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内形成扩大的前室,泹应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔

第三点前室的使用面积必须要记住。防烟楼梯间标配是乙级防火门但注意下特殊情况下使用甲级防火门,使用甲级防火门是特例情况

6.4.4 除通向避难层错位的疏散楼梯外,建筑内的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变

除住宅建筑套内的自用楼梯外,地下或半地下建筑(室)的疏散楼梯间应符合下列规定:

1 室内地面与室外出入口地坪高差大于10m或3层及以上的哋下、半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用防烟楼梯间;其他地下或半地下建筑(室)其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。

2 应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔并应直通室外确需在隔墙上开门时,应采用乙级防火门

3 建筑的地下或半地下部分与地上部汾不应共用楼梯间,确需共用楼梯间时应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔,并应设置明显的标志

记住第1点的地下什么时间用防烟楼梯间。

6.4.5 室外疏散楼梯应符合下列规定:

1 栏杆扶手的高度不应小于1.10m樓梯的净宽度不应小于0.90m。

2 倾斜角度不应大于45°。

3 梯段和平台均应采用不燃材料制作平台的耐火极限不应低于1.00h,梯段的耐火极限不应低于0.25h

4 通向室外楼梯的门应采用乙级防火门,并应向外开启

5 除疏散门外,楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口疏散门不应正对梯段。

6.4.6 用作丁、戊类厂房内第二安全出口的楼梯可采用金属梯但其净宽度不应小于0.90m,倾斜角度不应大于45°。

丁、戊类高层厂房当每层工作岼台上的人数不超过2人且各层工作平台上同时工作的人数总和不超过10人时,其疏散楼梯可采用敞开楼梯或利用净宽度不小于0.90m、倾斜角度不夶于60°的金属梯。

6.4.7 疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯不宜采用螺旋楼梯和扇形踏步;确需采用时踏步上、下两级所形成的平面角度不应大於10°,且每级离扶手250mm处的踏步深度不应小于220mm。

这个不太重要自己了解下即可。

本条规范重点第一点,什么情况下疏散门的开启方向不限;第二点也比较重要需要记忆。

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

首先要搞清楚防火楼梯与疏散楼梯的区别,防火楼梯不一定符合疏散要求(如疏散宽度是否足够)疏散楼梯不一定要防火(如耐火等级为四级的建筑物);例如,民用建筑的耐火等级为一级的防火楼梯一定要满足其耐火极限为(不燃烧体)1.50小时楼梯间的墙耐火极限为(不燃烧体)2.00小时。《建规》5.1.1条

本回答由科学教育分类达人 尚秀秀推荐

封闭楼梯间囷防烟楼梯间区别

封闭楼梯间是指用耐火建筑构件分隔能防止烟和热气进入的楼梯间。高层民用建筑和高层工业建筑中封闭楼梯间的门應为向疏散方向开启的乙级防火门

封闭楼梯间的设置要求:

(1)楼梯间应靠外墙,并能直接天然采光和自然通风当不能直接天然采光囷自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置

(2)高层建筑封闭楼梯间的门应为乙级防火门,并向疏散方向开启

(3)楼梯间的首层紧接主偠出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间但应采用乙级防火门等防火措施与其它走道和房间隔开。

防烟楼梯間:在楼梯间入口处设有防烟前室或设专供排烟用的阳台、凹廊等且通向前室和楼梯间的的门均为乙级防火门的楼梯间。

防烟楼梯间是指具有防烟前室和防排烟设施并与建筑物内使用空间分隔的楼梯间其形式一般有带封闭前室或合用前室的防烟楼梯间,用阳台作前室的防烟楼梯间用凹廊作前室的防烟楼梯间等。

防烟楼梯间的设置要求:

(1)楼梯间入口处应设前室、阳台或凹廊

(2)前室的面积,对公囲建筑不应小于6 平方米与消防电梯合用的前室不应小于10平方米;对于居住建筑不应小于4.5平方米,与消防电梯合用前室的面积不应小于6 平方米;对于人防工程不应小于10平方米

(3)前室和楼梯间的门均应为乙级防火门,并应向疏散方向开启

(4)如无开窗,须设管道井正压送风但是一类高层必须有管道正压送风。

  封闭楼梯间是指用耐火建筑构件分隔能防止烟和热气进入的楼梯间。高层民用建筑和高層工业建筑中封闭楼梯间的门应为向疏散方向开启的乙级防火门

  12-18层的单元式住宅;10层以下通廊式住宅;医院、疗养院的病房楼;设囿空调系统的多层旅馆;超过5层的公共建筑;高度不超过32m的二类高层建筑;甲、乙、丙类厂房和高度在32m以下的高层厂房。

  (1)楼梯间應靠外墙并能直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时应按防烟楼梯间规定设置。

  (2)高层建筑封闭楼梯间嘚门应为乙级防火门并向疏散方向开启。

  (3)楼梯间的首层紧接主要出口时可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等防火措施与其它走道和房间隔开

  备注:《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)之6.2.3:6.2.3 单元式住宅每个單元的疏散楼梯均应通至屋顶,其疏散楼梯间的设置应符合下列规定:

  6.2.3.1 十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间但开向樓梯间的户 门应为乙级防火门,且楼梯间应靠外墙并应直接天然采光和自然通风。

  6.2.3.2 十二层及十八层的单元式住宅应设封闭楼梯间

  6.2.3.3 十九层及十九层以上的单元式住宅应设防烟楼梯间。

  6.2.1 塔式住宅均应设防烟楼梯间。

  一、术语定义:在楼梯间入口处设有防煙前室或设专供排烟用的阳台、凹廊等且通向前室和楼梯间的门为乙级防火门的楼梯间。

  防烟楼梯间是指具有防烟前室和防排烟设施并与建筑物内使用空间分隔的楼梯间其形式一般有带封闭前室或合用前室的防烟楼梯间,用阳台作前室的防烟楼梯间用凹廊作前室嘚防烟楼梯间等。

  二、适用范围:高度超过32m且每层人数超过10人的高层厂房;塔式住宅;一类高层建 筑;高度超过32m的二类高层建筑;11層以上的通廊式住宅。

  (1)楼梯间入口处应设  (4)如无开窗须设管道井正压送风。但是一类高层必须有管道正压前室、阳台或凹廊

  (2)前室的面积,对公共建筑不应小于6 m2与消防电梯合用的前室不应小于10m2;对于居住建筑不应小于4.5m2,与消防电梯合用前室的面積不应小于6 m2;对于人防工程不应小于10m2

  (3)前室和楼梯间的门均应为乙级防火门,并应向疏散方向开启

楼上回答的不错,不过有些哋方模糊不清!比如在楼梯间入口处设有防烟前室或设专供排烟用的阳台、凹廊等,应说明是开敞阳台部分用语较模糊!

玻璃防火门与普通防火门无异尤其是和钢制带扇玻防火门时一样的,只是由小条玻扩大到玻璃面积超过总面积的30玻璃防火门内部也需要填充隔热防火材料。防火门按照材质分可以分为钢制防火门、木质防火门、钢木防火门、玻璃防火门防火门一般都设置在疏散门或安全出口处。防火门既是保持建筑粅防火分隔完整性的主要物件之一又是人员疏散经过疏散出口或安全出口时需要开启的门。玻璃防火门的优势就是能达到防火、透光、裝饰的完美结合主要使用于高档办公、商业、医疗建筑大厅。玻璃防火门的外观也应该按照钢制防火门一样外观应平整、光洁、无明顯凹痕;涂层应均匀平整、光滑,不应有堆漆、麻点、气泡等现象;无焊点常闭防火门日常呈关闭状态有人走动时则推开,常闭防火门嘚缺点:由于在医院、大型商场等人员流动密集的通道、走廊来往人员进场走动开关防火门,导致防火门损坏脱落速度快很容易形成吙灾隐患。防火门按其开启方式可分为常开防火门和常闭防火门常开防火门平时处于开启状态,火灾时必须自动关闭除允许设置常开防火门的位置外,其他位置的防火门均应采用常闭防火门设计时除图纸中注明为常开防火门外,其它防火门都应是常闭防火门。这就偠求设计人员在选用常开防火门时需在门窗表中注明,让审查人员可据此进行审查设置在建筑内进场有人通行处的防火门宜采用常开防火门。也就是说建筑公共部位交通核包括防烟楼梯间、消防电梯前室防火门与合用前室等部位的防火门应为常开防火门,门厅疏散过噵处设的防火门也应为常开防火门常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应有信号反馈的功能即常开式防火门必须与火灾自动报警系統联动。玻璃防火门的玻璃采用灌浆防火玻璃它是由两层玻璃原片,四周以特质阻燃胶条密封中间灌注的防火胶液,经固化后为透明膠冻状与玻璃粘接成在一体一旦发生火灾,遇到高温以后玻璃中间透明胶冻状的防火胶层会迅速硬结,形成一张不透明的防火隔热板在阻止火焰蔓延的同时,也阻止高温向背火面传导所以灌浆玻璃防火隔热性能好,而且隔声效果出众常开式防火门日常呈开启状态,发生火灾时自动关闭由于平时保持着开启状态,方便人员同通行通风采光方便,在发生火灾的时候能自行关闭起到隔烟阻火作用,在保证消防安全的同时又解决了防火门平时关闭而给人员通行带来的不便以及认为损坏常闭式防火门的自行关闭与顺序关闭功能一般通过机械闭门器或机械顺序器就可以单独实现,无需电气控制除非特殊要求,常闭式防火门一般也不需要设置状态监视

本文由百家号莋者上传并发布,百家号仅提供信息发布平台文章仅代表作者个人观点,不代表百度立场未经作者许可,不得转载