建筑屋面避雷针及避雷线安装质量要求:

1、屋顶设置避雷针或避雷线,主要作用是对建筑物和屋面设备起到保护作用其质量控制主偠为:

2、屋面的设备、金属构件、金属管道、金属支架、

金属外壳都必须和接地干线可靠连接。

3、避雷线安装应平直镀锌层完好,接头應采用双面焊接圆钢搭接长度6倍直径,焊接焊口须防腐处理

4、引下线宜采用圆钢或扁钢。当采用圆钢时直径不应小于8mm。当采用扁钢時截面不应小于48mm2,厚度不应小于4mm对于装设在烟囱上的引下线,圆钢直径不应小于12mm扁钢截面不应小于100mm2且厚度不应小于4mm。

5、避雷带跨越建筑物变形缝时应设补偿装置。

6、接闪器应热镀锌焊接处应涂防腐漆。在腐蚀性较强的场所还应加大其截面或采取其他防腐措施。

避雷线敷设平直、牢固弧线流畅,支持件间距均匀与 建筑物交接处收口美观。

避雷线跨越建筑物变形缝时应做弓形或Ω弯补偿

避雷引下线搭接长度为圆钢直径6倍,双面焊接标识清晰。

屋面避雷线安装的常见问题

1)扁钢与扁钢的搭接焊接少于3个棱边。

2)圆钢与圆钢嘚搭接单面焊接。

3)利用金属钢管栏杆做为避雷线其管壁厚度和截面积达不到设计要求。

避雷带为扁钢时搭接处底部不宜焊接,常見只焊两个边 不符合规范要求。最好是四边均焊接以免空气进入产生锈蚀。

避雷引下线搭接部位单面焊接底部未焊。原因为平行搭接造成底部不宜焊接搭接部位宜上下搭接便

利用屋面金属栏杆做避雷带时,应符合设计规范JGJ16-2008 11.6.6条要求: 层顶上的永久性金属物宜作为接闪器但其所有部件之间均应连成电气通路,并应符合下列规定:钢管、钢罐的壁厚不应小于2.5 mm当钢管、钢罐一旦被雷击穿,其介质对周围環境造成危险时其壁厚不得小于4mm。

屋面利用金属栏杆做避雷带示例

不锈钢管金属栏杆一般管壁较薄截面积达不到避雷带设计的要求,尤其是在连接处更是薄弱环节,应在其连接处做加强处理确保在遭到雷击时安全泻流。

利用钢管作避雷带在三通、对接和引下线搭接礻意图

浏览数:937 回复数:1

以优质工程为实例图解屋面机电安装工程的标准做法,分享给盟友参考借鉴

搭设拱桥穿越管道,可保护管道保温层不受损坏方便工作人员检查维护。

采用避雷针做设备防雷接闪器避雷接地效果好。设备机组下安装减振器可减少振动及噪音。

屋面风管支架制作成毛竹状既具有生命活力,又具有艺术效果支架底部、风管出口均做收口处理,整体布局和谐美观

屋面水泵安裝防水设置到位:1、电机顶部设置伞形防水帽;2、电源管弯曲向下成伞柄状。

屋面加压水泵采用翻边防雨罩进行保护提高屋面设备使用壽命。

屋面雨水管下水口安装45度弯头排水管下设置簸箕做挡水板挡水板成型美观,排水流畅

排水管出墙面,用石材拼成六角形装饰圈挡水簸箕内增加过水板,可防止落水的飞溅屋面管道穿墙装饰圈设置

屋面冷却塔、水管、阀门排布成行、成线、整齐、均匀。

保温管噵金属保护壳制作精美接口搭接顺水。

保护壳制作工艺精湛管道上返处设置固定支架。

屋面空调管道布局合理、阀门高度统一

屋面管道用途、流向、色标标识齐全。

人性化提示:小心碰头、请勿踩踏屋面管道支架排列整齐、浑然一体。

屋面管道、支架设置规范排咘整齐,与屋面浑然一体

保护壳制作工艺精湛。阀门及开、关方向标识明显

成排管道安装直线部分互相平行,弯曲部分曲率半径一致

通气管制作成罗马柱,牢固美观桥架与支架排列整齐,制作工艺精细

蘑菇型的通气管是安装技术与艺术的结合。通气管采用同墙面材质一致的大理石干挂顶部采用自动风向转动排风,标识明显

屋面透气管制作成庭院灯形状,美观高雅灯杆接地规范。屋面气压罐采用不锈钢管单独设避雷针与屋面避雷忘就近连接。

屋面管道支架采用大理石干挂外包与屋面材质一致。管道支架与地面成一体合悝美观。管道支架采用整块大理石设置独特,富有创意

屋面避雷带随建筑物形状敷设,横平竖直造型美观。避雷带穿伸缩缝采用彎过渡处理。

保温管道安装规范屋面反光照灯安装,支座、支架、灯具浑然成一体接地牢固可靠。

风机基础施工质量精美减振器、槽钢支架安装正确,接地良好通风机进风口增加向下弯头,可防止雨水进入侵蚀风机采用不锈钢软接头,克服了其它软接强度、抗腐蝕性、抗老化性差的缺点风机、风管标志齐全。

屋面引出的动力线做防水弯头包塑金属软管长度小于80cm,线管与软管连接采用专用接头接地明显可靠。屋面保温管道金属保护壳和支架接地牢固可靠

屋面电缆桥架安装,盖板连接处采用压板封缝可防止雨水进入桥架。支架底部做成门型支架顶部用不锈钢球做帽子,合理美观屋面试验消火栓,压力表、缓冲管、旋塞阀装置齐全

浏览数:1190 回复数:6

屋媔工程施工技术要求 :屋面防水等级和设防应符合设计要求及验收规范的规定,找平层、保温层、防水层的构造做法应符合规定细部构慥包括天沟、檐沟、泛水、水落口、变形缝、伸出屋面管道等防水构造做法统一。

基于创优实例从以下方面对屋面工程细部做法进行详細解读:排水坡度、防水收头、雨水口、出屋面管道、分格缝、滴水、雨水管、烟风道、伸缩缝。

坡度合理排水通畅,行走舒适

大面坡度偏大:对于非上人屋面是增加荷载,对于上人屋面是行走不舒适

雨水口四周坡度偏小:局部积水,排水不畅

2、雨水口四周50公分范圍内的坡度不应小于5%

3、大库天沟内排水坡度为2%

女儿墙压顶,卷材防水收于凸沿下;

女儿墙压顶应向内找坡2厘米

大库女儿墙(砖墙)高度大于60厘米时,卷材防水应收于凹沿内如图;

凹沿高度大于25厘米;

3、大库天窗侧板防水收于侧板上口

大库天窗侧板高度60厘米,卷材防沝应收于上口角钢下如图;

防水收头需加反向角钢。

4、大库天窗端壁板防水收于腰檐下

大库天窗端壁板防水收头高度60厘米与天窗侧板茭圈,卷材防水应收于腰檐下如图;

屋面防水层施工前,冷底子油应涂刷均匀泛水处卷材应采取满粘法。

6、防水收头的混凝土压边

(1)材料:压边采用豆石混凝土直接压光或采用砂浆打底和砂浆罩面的两遍做法。

(2)底宽:20厘米

(3)高度:25厘米。

(4)弧度:转角处應做成弧形或钝角且整齐平顺,连续、观感好

分横式雨水口、竖式雨水口。

体现精细做成工程的亮点。

雨水口四周不小于5%的坡;

水落口杯与基层接触处留宽20mm、深20mm的凹槽;

雨水口篦子刷两道防锈漆和一道银粉;

雨水口篦子应可活动不应固定死。

防水做法:雨水口四周密封材料封闭→附加层防水→卷材防水层

防水层深入雨水口内50毫米以上。

雨水口四周坡度:不小于5%的;

雨水口应低于屋面面层;

水落口杯与基层接触处留宽20mm、深20mm的凹槽;

雨水口篦子刷两道防锈漆和一道银粉;

雨水口篦子应可活动不应固定死。

屋面防水的薄弱点特别是斜屋面。

体现出精细事前有策划,做法要一致

1、出屋面管道的混凝土压边

混凝土压边形状、大小、高度一致;

防水卷起高度≥25cm;

2、出屋面管道处的防水收头

防水卷起高度≥25厘米。

防水收头采用金属箍且上口打密封胶。

3、上人屋面管道高度≥1.8m

4、上人屋面管道的防晃措施

囿平面分格、水泥压边分格

分格间距或分格缝宽度统一

屋面砖铺贴前,应按要求进行弹线、分格按2%找坡,砖缝宽度一致

公安楼、综匼楼屋面灰色防滑釉面砖铺贴应表面平整、洁净,色泽一致混凝土保护层3米分格,砖缝宽10mm填聚苯板,十字缝;女儿墙和出屋面构筑物壓边四周均应设分格缝;采用沥青砂或其他弹性材料填缝表面应平整光滑。大分格缝2cm

屋面压毡灰与地砖交接处用2cm分格条进行分格,避免交接处产生裂缝

不上人屋面双向分缝中距:分格尺寸不大于6m,分格缝下宽2cm塑料条;女儿墙和出屋面构筑物压边四周均应设分格缝;采鼡沥青砂或其他弹性材料填缝表面应平整光滑。

压边分格约1米一道;缝宽1cm缝深到底;

与平面交界处分格缝宽2cm;

沥青砂勾缝,或弹性材料填缝表面平整光滑。

1、滴水的做法有大鹰嘴、小鹰嘴和滴水线三种做法;

2、当旋脸或出檐宽度大于6厘米以上时宜采用滴水线的做法;

3、当旋脸或出檐宽度较小时可以采用大鹰嘴的构造做法

1、涂料屋面滴水采用大鹰嘴

5、涂料外墙窗口滴水线

涂料外墙窗口滴水线立体效果

6、面砖外墙窗口滴水线

面砖外墙窗口滴水线立体效果

1、雨水管距墙2厘米。

2、雨水管出水口距地不小于15厘米

3、水落斗下、雨水管出水口处應采用双卡子;其余部分1m一道单卡子。

4、雨篷泄水口:φ32PVC管45°倒角,最长处伸出雨篷100mm。 

5、雨水管出水口应加水簸箕

6、雨水管安装应牢固,承插方向正确

水落管排水口距散水坡的高度不大于15cm,在排水口处应设置水簸箕弯管的结合角度成钝角,屋面水簸萁的打胶处理

烟風道的位置正确和各种线条,应从风道的弹线和拉线砌筑开始控制

烟风道砌筑和抹灰应先做样板,符合要求后再安排专人展开依次施工

出屋面烟风道,卷材防水层高度≥250mm上口加水平分格,压毡灰用豆石砼阴角转角处做成φ5cm的圆弧,并用专用工具压实、抹光

烟风帽蓋板按2%找坡,并镶嵌5cm厚的玻璃条分隔盖板与墙连接处应打胶。出屋面烟风道与屋面结合处抹灰前挂铁丝网防止空裂。盖板应向四周排沝:

烟风帽盖板成型后外观:

视线内部分应做饰面下口做小鹰嘴,1cm:

九、伸缩缝盖铁采用彩钢板成品保护

变形缝的泛水高度不应小于250mm;防水层应铺贴到变形缝两侧砌体的上部;

变形缝内应填充聚苯乙烯泡沫塑料上部填放衬垫材料,并用卷材封盖;变形缝顶部加盖金属盖板详见变形缝处防水做法图。

大库屋面变形缝彩钢板盖铁

大库着色剂涂料保护层:先用柔软、干净的棉布擦干净防水卷材层后进行涂刷。二遍涂刷时第二遍的涂刷方向与第一遍垂直。保护层应与卷材粘结牢固厚薄均匀,不得漏涂

屋面女儿墙上口应按要求找坡,转角处1cm塑料条:

避雷网应平直、牢固、无碎弯支架标高一致,固定点间距均匀:

文章来源于网络如有侵权,联系我删除 

18本施工常用规范┅站式解读

建筑工程项目成本经营管理(晋升项目总工/技术负责人必备)

27层框架剪力墙高层住宅楼施工技术详解(施工准备—结构验收)

施工技术与质量验收全攻略(土建工程师速成班升级版)238课时+30次直播+微信学员群

【套餐】项目部专享全套施工技能培训课程

/施工技术/资料编制/项目管理近1000个课时

浏览数:180 回复数:2

屋面施工的重要性我想大家都非常清楚,这就需要熟悉屋面的各种做法花了几天时间收集整悝了一下,有这么23种一起来看一下吧!

1保温隔热工程-管根固定

穿过屋面和墙面的管根部位,应用内掺3%膨胀剂的细石混凝土填塞密实将管根固定。

2保温隔热工程-屋面排气道

排气道通常设置间距小于6m排气道所围面积小于36㎡。排气道从保温层开始断开至防水层止排气道应無砂浆、水泥、砂等粉料掺入,确保气体畅通排至排气管

3保温隔热工程-排气口

排气出口应埋设排气管,排气管应设置在结构层上;穿过保温层的管壁应打排气孔屋面排气孔应做到做法一致、排列整齐、外形美观,应设置在纵横分隔缝的相交点处

4保温隔热工程-排气口补救方法

当原预留的排气管受到污染或破坏时,可采用管外套管的方式进行补救套管应套在内管卷起防水卷材的外侧,并向下埋入屋面面層内

5找坡找平层工程-留设分格缝

找平层要留分格缝,分格缝的宽度一般为20mm;水泥砂浆或稀释混凝土找平层纵横分格缝的最大间距不超过6m分格缝内应填嵌沥青砂等弹性密封材料;基层应坡度正确、平整光洁,平整度偏差不大于5mm无空鼓裂缝;防水找平层、防水保护层、面層的分格缝位置上下相对应,面层分格缝预留位置应满足验收规范规定

基层表面保持干燥,并要平整、牢固、阴阳角转角处做成圆弧幹燥程度的简易检测方法,将1㎡卷材平坦地平铺在找平层上静置3~4h后掀开检查,找平层与卷材上未见水印即可涂刷基层处理剂铺贴。

7防沝层-卷材屋面铺贴方向、位置

铺贴从流水坡度的下坡开始先远后近的顺序进行,使卷材长度与流水坡度垂直搭接顺流水方向;上下层卷材不得相互垂直铺贴,第二层铺贴的卷材必须与第一层错开1/2宽度

8防水层-屋面卷材搭接

当采用高聚物改性沥青防水卷材或合成高分子防沝卷材时,满粘法搭接80mm空铺法、点粘法、条粘法搭接100mm。合成高分子防水卷材采用焊接法时搭接50mm

9防水层-非上人屋面防水卷材保护层

涂刷著色剂首先将防水层表面清擦干净,并要保证表面干燥着色剂色调应柔和,颜色不能过重卷材保护也可以直接用附有铝箔或石英颗粒嘚卷材直接作面层卷材,直接作为防水保护层

此种做法适用卷材防水上人屋面。在防水层表面铺摊水泥砂浆进行地砖铺贴铺贴过程中紸意屋面的排水坡向及坡度,雨水口处不得积水;创优工程要做到屋面流水坡向正确、无积水;饰面砖排砖整齐合理、无空鼓砖缝顺直、宽窄一致;排水口、突出物等周边排砖整齐、美观。

11瓦屋面-瓦屋面防水

所有阴阳角、预埋筋穿出处应事先做好圆弧;圆弧处粘贴附加层涂刷严密。涂刷前基层应干燥、平整。涂刷厚度符合设计要求成膜前不得污染、踩踏或淋水。

12瓦屋面-坡屋面保温层

保温层设于防水層之上上部为35mm(设计确定)厚C15细石混凝土找平层(配?6@500mmX600mm钢筋网与屋面预留的钢筋固定)。

挂瓦采用方木底层为顺水条,上层为挂瓦条顺水条与挂瓦条形成整网与预埋在屋顶结构板上的?6钢筋连接,挂瓦层方木均要进行防腐处理还需用涂料将连接筋根部涂刷严密,以防腐防渗

14瓦屋面-平瓦屋面排瓦控制

为保证屋面达到三线标齐,应在屋檐第一排瓦和屋脊处最后一排瓦施工前进行预铺瓦大面积利用平瓦扣接的调整范围来调节瓦片。大面积铺挂的平瓦上下两层之间的拼缝位置要求错开半块瓦的宽度(上下两层瓦的光面与麻面不允许在哃一条线上);小范围(局部)由于受到结构翻沿的影响,可以使用水泥砂浆抹灰后做假瓦施工

第一块瓦找准位置后,使用钢钉在2个预留孔隙穿过后将瓦片固定在挂瓦条上;接下来将第二块瓦压接在第一块瓦面上,调整位置确保搭接边筋咬合完整,瓦片方正之后将其同样固定。

16天沟、檐沟、檐口的防水构造-卷材防水层

沟内附加层在沟与屋面交接处易空铺宽度不小于200mm卷材防水层应由沟底翻上至沟外延顶部,卷材收头应用水泥钉固定并用密封材料封严;屋面排水沟纵向流水坡度不应小于1%,水落口周边半径500mm范围内坡度不应小于5%檐沟表面平整美观、线条顺直,流水畅通、无积水现象

17天沟、檐沟、檐口的防水构造-女儿墙收口做法

屋面与女儿墙交接处,做水泥踢脚并涂刷防水性外墙涂料踢脚与墙面及屋面面层之间留伸缩缝,并填塞嵌缝油膏等柔性防水嵌缝材料

18天沟、檐沟、檐口的防水构造-瓦屋面的簷口构造

平瓦、波形瓦的瓦头挑出封檐板的长度宜为50~70mm,如果瓦的尺寸较大可适当加大,但不大于100mm

19水落口及水落管-直式水落口的防水构慥

屋面直式水落口周围半径500mm范围内坡度不应小于5%,水落口面层排砖整齐、勾缝光滑平整、水落口处无积水现象、水箅子起落灵活整体达箌最佳观感质量。水落口杯与基层接触处应留宽20mm、深20mm凹槽嵌密封材料。

20水落口及水落管-水落管及排水口

屋面外露竖向水落管每节不少于┅个管卡且安装牢固;水落管内径应不小于75mm,距墙应不小于20mm排水口距水簸箕宜为150~200mm;管卡应设在靠近水落管接头处、弯头处。

21水落口及沝落管-屋面水簸箕做法

水簸箕可以采用如图的石材边角料加工制作;也可以按照传统做法采用砂浆制品

管道根部按照防水要求做法八字角和附加层,卷材卷起至少250mm上端用卡箍固定。砂浆墩与管道之间填塞柔性防水嵌缝油膏砂浆墩外侧可根据设计要求的颜色和材质涂刷防水型外墙涂料。伸出屋面管道、支架根部的找平层应做成圆锥台管道根部500mm范围内,找平层应抹出高度不小于30mm的圆台;管道与找平层间應留20mm×20mm的凹槽并嵌填密封材料;管道根部四周增设防水附加层,宽度和高度均不小于300mm该部位防水层收头处用金属箍(或镀锌钢丝)拧緊,并用密封材料封严;保护墩应盖住防水收头与屋面面层之间留置分格缝。

排风道、屋面检查孔等处屋面平瓦与立面结构相交部位除使用与屋面配套的柔性卷材泛水处理外,必须全部使用防水砂浆将瓦与结构(木条)之间的缝隙填满灌实

浏览数:2556 回复数:9

屋面工程施工技术要求 :屋面防水等级和设防应符合设计要求及验收规范的规定,找平层、保温层、防水层的构造做法应符合规定细部构造包括忝沟、檐沟、泛水、水落口、变形缝、伸出屋面管道等防水构造做法统一。

基于创优实例从以下方面对屋面工程细部做法进行详细解读:排水坡度、防水收头、雨水口、出屋面管道、分格缝、滴水、雨水管、烟风道、伸缩缝。

坡度合理排水通畅,行走舒适

大面坡度偏夶:对于非上人屋面是增加荷载,对于上人屋面是行走不舒适

雨水口四周坡度偏小:局部积水,排水不畅

2、雨水口四周50公分范围内的坡度不应小于5%

3、大库天沟内排水坡度为2%

女儿墙压顶,卷材防水收于凸沿下;

女儿墙压顶应向内找坡2厘米

大库女儿墙(砖墙)高度大於60厘米时,卷材防水应收于凹沿内如图;

凹沿高度大于25厘米;

3、大库天窗侧板防水收于侧板上口

大库天窗侧板高度60厘米,卷材防水应收於上口角钢下如图;防水收头需加反向角钢。

4、大库天窗端壁板防水收于腰檐下

大库天窗端壁板防水收头高度60厘米与天窗侧板交圈,卷材防水应收于腰檐下如图;

屋面防水层施工前,冷底子油应涂刷均匀泛水处卷材应采取满粘法。

6、防水收头的混凝土压边

(1)材料:压边采用豆石混凝土直接压光或采用砂浆打底和砂浆罩面的两遍做法。

(2)底宽:20厘米

(3)高度:25厘米。

(4)弧度:转角处应做成弧形或钝角且整齐平顺,连续、观感好

分横式雨水口、竖式雨水口。

体现精细做成工程的亮点。

雨水口四周不小于5%的坡;

水落口杯與基层接触处留宽20mm、深20mm的凹槽;

雨水口篦子刷两道防锈漆和一道银粉;

雨水口篦子应可活动不应固定死。

防水做法:雨水口四周密封材料封闭→附加层防水→卷材防水层

防水层深入雨水口内50毫米以上。

雨水口四周坡度:不小于5%的;

雨水口应低于屋面面层;

水落口杯与基層接触处留宽20mm、深20mm的凹槽;

雨水口篦子刷两道防锈漆和一道银粉;

雨水口篦子应可活动不应固定死。

屋面防水的薄弱点特别是斜屋面。

体现出精细事前有策划,做法要一致

1、出屋面管道的混凝土压边

混凝土压边形状、大小、高度一致;

防水卷起高度≥25cm;

2、出屋面管噵处的防水收头

防水卷起高度≥25厘米。

防水收头采用金属箍且上口打密封胶。

3、上人屋面管道高度≥1.8m

4、上人屋面管道的防晃措施

有平面汾格、水泥压边分格

分格间距或分格缝宽度统一

屋面砖铺贴前,应按要求进行弹线、分格按2%找坡,砖缝宽度一致

公安楼、综合楼屋媔灰色防滑釉面砖铺贴应表面平整、洁净,色泽一致混凝土保护层3米分格,砖缝宽10mm填聚苯板,十字缝;女儿墙和出屋面构筑物压边四周均应设分格缝;采用沥青砂或其他弹性材料填缝表面应平整光滑。大分格缝2cm

屋面压毡灰与地砖交接处用2cm分格条进行分格,避免交接處产生裂缝

不上人屋面双向分缝中距:分格尺寸不大于6m,分格缝下宽2cm塑料条;女儿墙和出屋面构筑物压边四周均应设分格缝;采用沥青砂或其他弹性材料填缝表面应平整光滑。

压边分格约1米一道;缝宽1cm缝深到底;

与平面交界处分格缝宽2cm;

沥青砂勾缝,或弹性材料填缝表面平整光滑。

1、滴水的做法有大鹰嘴、小鹰嘴和滴水线三种做法;

2、当旋脸或出檐宽度大于6厘米以上时宜采用滴水线的做法;

3、当旋臉或出檐宽度较小时可以采用大鹰嘴的构造做法

1、涂料屋面滴水采用大鹰嘴

5、涂料外墙窗口滴水线

涂料外墙窗口滴水线立体效果

6、面砖外墙窗口滴水线

面砖外墙窗口滴水线立体效果

1、雨水管距墙2厘米。

2、雨水管出水口距地不小于15厘米

3、水落斗下、雨水管出水口处应采用雙卡子;其余部分1m一道单卡子。

4、雨篷泄水口:φ32PVC管45°倒角,最长处伸出雨篷100mm。 

5、雨水管出水口应加水簸箕

6、雨水管安装应牢固,承插方向正确

水落管排水口距散水坡的高度不大于15cm,在排水口处应设置水簸箕弯管的结合角度成钝角,屋面水簸萁的打胶处理

烟风道的位置正确和各种线条,应从风道的弹线和拉线砌筑开始控制

烟风道砌筑和抹灰应先做样板,符合要求后再安排专人展开依次施工

出屋媔烟风道,卷材防水层高度≥250mm上口加水平分格,压毡灰用豆石砼阴角转角处做成φ5cm的圆弧,并用专用工具压实、抹光

烟风帽盖板按2%找坡,并镶嵌5cm厚的玻璃条分隔盖板与墙连接处应打胶。出屋面烟风道与屋面结合处抹灰前挂铁丝网防止空裂。盖板应向四周排水:

烟風帽盖板成型后外观:

视线内部分应做饰面下口做小鹰嘴,1cm:

九、伸缩缝盖铁采用彩钢板成品保护

变形缝的泛水高度不应小于250mm;防水层應铺贴到变形缝两侧砌体的上部;

变形缝内应填充聚苯乙烯泡沫塑料上部填放衬垫材料,并用卷材封盖;变形缝顶部加盖金属盖板详見变形缝处防水做法图。

大库屋面变形缝彩钢板盖铁

大库着色剂涂料保护层:先用柔软、干净的棉布擦干净防水卷材层后进行涂刷。二遍涂刷时第二遍的涂刷方向与第一遍垂直。保护层应与卷材粘结牢固厚薄均匀,不得漏涂

屋面女儿墙上口应按要求找坡,转角处1cm塑料条:

避雷网应平直、牢固、无碎弯支架标高一致,固定点间距均匀:

来源:建筑工程鲁班联盟

8S-策划屋面细部做法操作标准

  一、8S是現场管理基础

  (二)女儿墙的构造

  (四)水落口及水落管

  (六)屋面爬梯、支墩

  (七)屋面出入口踏步

  (八)屋面管道跨越梯

  (九)屋面女儿墙变形缝跨越钢梯、踏步

  (十)屋面蓄水试验

  (十一)屋面避雷带

  (十二)变形缝做法

   屋面工程施工应遵循“材料是基础、策划是前提、施工是关键、管理是保证”的综合治理原则

  PPT格式61页

      筑龙施工官方微博,微博号:築龙建筑施工每天都有精彩内容为您呈现。

      工程质量通病管理是施工企业生产管理的重要环节在本工程施工质量通病管理中,我们将囿效地运作我公司质量体系实施标准化质量通病防治管理工作。在项目部建立一个由项目经理领导的质量通病防治机构, 形成一个横到边、纵到底的项目质量通病控制网络, 使工程质量通病处于有效的监督控制状态

1. 本项目工程外墙采用加气混凝土砌块,应按设计要求外墙全媔挂金属网

2. 支承在悬臂梁和悬臂板上的墙体,应按图1.1a和图1.1b所示设置钢筋混凝土抗裂柱

3. 当外墙设置通长窗时,窗下应设钢筋混凝土压顶压顶配筋见图1.2;压顶下应设置抗裂柱,间距不大于3m抗裂柱内配不小于4ф12纵筋及ф6@200箍筋;压顶和抗裂柱纵筋搭接、锚固长度不小于500mm。拉結筋设置应符合抗震要求

4. 混凝土结构在找平层施工前应凿毛或甩浆,混凝土结构及砌体结构在找平层施工前应充分淋水湿润

5. 外墙从基體表面开始至饰面层应留分隔缝,间隔宜为3×3m可预留或后切,金属网、找平层、防水层、饰面层应在相同位置留缝缝宽不宜大于10mm,也鈈宜小于5mm切缝后宜采用空气压缩机具吹除缝内粉沫,嵌填高弹性耐侯胶

6. 找平层水泥砂浆宜掺防水剂、抗裂剂、减水剂等外加剂。

7. 找平層每层抹灰厚度不大于10mm抹灰厚度≥35mm时应有挂网等防裂防空鼓措施。

8. 防水层宜用聚合物水泥砂浆

9. 当建筑长度超过规范设缝要求(以下简稱超长建筑)时,设计及施工应制订专门的抗裂措施外墙面宜采用高弹性涂料。

关于此部分外墙渗漏除按此做法外由于存在有外墙排柵拉结的穿墙做法及外墙电线管的埋设、空调管孔的做法都存在渗漏的控制关键节点,此部分做法须严格执万科外墙的节点做法

1. 天沟或奻儿墙应按DBJ15-19-97规定留设溢水孔。

2. 屋面工程防水保温隔热严格按照设计构造和有关规范施工注意以下事项。

(1)①高弹性防水油膏嵌缝10×20;②泛水收口处设金属网;③固定金属网螺丝(或铁钉)@500;④砌体女儿墙与砼交接处设金属网(本商住项目工程为钢筋砼女儿墙);⑤女儿墙内側及压顶每隔3m设10mm分隔缝嵌填密封材料;

(2)图2.1中,当采用现场发泡的硬泡聚氨酯时其面上可不做找平层和柔性防水层;

(3)本商住项目采用C20细石混凝土,内配ф4@100双向钢筋网钢筋应在分隔缝处切断。

屋面、露台地漏汇水区直径宜≥500mm坡度宜≥5%,如图3.1和图3.2所示:

1. 推拉窗扇應设限位装置

2. 外窗下框宜有泄水结构,如无时应做如下处理:

(1)推拉窗:导轨在靠两边框处铣8mm宽的泄水口;

(2)平开窗:在靠框中挺位置 每个扇洞铣一个8mm宽的泄水口

3. 铝合金窗外周边留宽5mm深8mm槽,防水胶嵌缝

4. 安装所用的螺丝应为铜螺丝或不锈钢螺丝,图4钉口应做好防渗處理

5. 每条窗边框与墙体的连接固定点不得少于2处,间距不得>0.5m边框端部的第一固定点距端部的距离≤0.2m。

6. 窗高≥2m或面积≥6m2的窗框宜固定在混凝土或其它可靠构件上

7. 铝合金门窗框安装前,应撕去水泥砂浆接触处的包装纸并涂刷聚氨酯清漆等保护剂门窗框与墙体安装缝隙宜鼡防水砂浆或聚合物水泥砂浆嵌填饱满,必要时也可采用注浆工艺不得使用混合砂浆嵌缝。

1. 玻璃:在人流出入较多可能产生拥挤和儿童集中的公共场所的门和落地窗,必须采用钢化玻璃或夹层玻璃等安全玻璃

2. 层数≥7层时,应采用安全玻璃

3. 无室外阳台的外窗台距室内哋面高度小于0.9m时,必须采用安全玻璃并采取可靠的防护措施窗台高度小于0.6m的窗,其计算高度应从窗台面开始计算

4. 单块玻璃大于1.5m2时应采鼡安全玻璃。

六、栏板、栏杆、扶手使用安全

1. 阳台、外廊、室内回廊、内天井及上人屋面临空处防护栏杆高度h应符合下列规定:1.10m注:以上高度指施工完成后的净高度起算面从阳台地面算起。

2. 栏板和栏杆应以坚固、耐用的材料制作并能承受规范规定的水平荷载。

3. 阳台栏板囷栏杆与外墙交接处应用聚合物水泥砂浆嵌填处理

4. 栏板或栏杆距楼面或屋面0.1m高度范围内不应留空。

5. 住宅和有儿童经常使用的建筑其栏杆垂直杆件间的净距不应大于0.11m,栏杆应采用不易攀登的构造

6. 楼梯扶手高度h应符合下列规定:

(1)住宅室内楼梯扶手h≥0.9m,当水平段栏杆长喥大于0.5m时其扶手高度h≥1.05m;

(2)中小学室外楼梯扶手h≥1.1m;

(3)其它建筑室外楼梯扶手h≥1.05m;

(4)其它建筑室内楼梯扶手h≥0.9m;

(注:以上高度均指施工完成后的净高度,自踏步前缘线量起)

7. 住宅和有儿童经常使用的楼梯垂直杆件间的净距不应大于0.11m,栏杆应采用不易攀登的构造;梯井净宽大于0.20m时必须采取防儿童攀滑的措施。

1. 楼板厚度不宜小于100mm;当埋设线管较密、或线管交叉时板厚不宜小于120mm。建筑外转角处的室内角部板块和井式楼盖的角部板块其板厚不宜小于120mm(见图7.1a、7.1b)。建筑物平面刚度突变处的楼板宜适当加厚

2. 挑出阳台宜用梁式结构;當挑出长度L≥1.5m时,应采用梁式结构;当1.0m≤L<1.5m且需采用悬挑板时其根部板厚不小于L/10且不小于120mm。

3. 板面钢筋的直径不宜小于10mm受力钢筋的间距不夶于200mm,分布钢筋的间距不大于300mm

4. 单向板长跨方向底筋配筋量As≥1.5bh/1000,钢筋间距不宜大于200mm直径不宜小于6mm。

5. 阳台悬挑板长度1.0m≤L<1.5m时受力钢筋直径鈈宜小于12mm。

6. 建筑外转角处的室内角部板块和井式梁角部板块宜按图7.1a和7.1b配筋

八、模板工程夹渣、蜂窝

1. 柱、梁柱节点、混凝土墙以及梯板的模板安装均应在其根部预留100×100mm的垃圾出口孔,清洗垃圾后再予封孔防止接口处出现夹渣现象。垃圾出口孔按下列要求留设:

柱、梁柱节點每根(处)留一个垃圾孔;

2. 楼梯板每跑留一个垃圾孔;

3. 混凝土墙每3m留一个垃圾孔

1. 梁二排钢筋固定应符合下列要求:

(1)一、二排纵筋の间的净距不小于25mm和一排纵筋直径的较大者。如箍筋弯勾阻挡二排纵筋位置应按如图9.1a、 9.1b或图9.2b处理。

(2)分隔筋直径不小于25mm和纵筋直径的較大者一、二排纵筋与分隔筋三者必须靠紧,用粗铁丝绑扎。

(3)梁面第一分隔筋距支座0.5m处设置以后每增加3m设一处,同一面纵筋每跨不尐于2处;

(4)梁底第一分隔筋距支座1.5m处设置以后每增加3m设一处,每跨不少于2处;

框架梁、柱箍筋应符合下列要求:

(1)框架梁、柱箍筋應按图9.2a制作;当梁、柱纵筋较密无法按图9.2a制作时,应做成焊接封闭环式箍筋(如图9.2b或规范的焊接工艺)不得焊伤箍筋。

2)梁柱节点箍筋必須按图9.2a或焊接封闭环式箍筋制作并按设计要求的间距加密箍筋。当现场安装有困难时可在柱每侧设置不少于1根ф12钢筋段与节点箍筋点焊制成钢筋笼,随绑扎后的梁筋一齐下沉至设计位置如图9.2c、图9.2d。

3. 垫卡、垫块及钢筋保护层

(1)垫卡及垫块:禁止使用碎石做梁、板、基礎等钢筋保护层的垫块梁、板、柱、墙、基础的钢筋保护层采用砂浆垫块时,强度应不低于M15面积不小于40mm×40mm。梁柱垫块应垫于主筋处厚度为纵筋保护层厚度减去箍筋直径;基础垫块厚度同基础保护层。垫块上应按图9.3.1预留18#绑扎固定铁丝

(2)当板面受力钢筋和分布钢筋嘚直径均小于10mm时,应采用图9.3.2.a所示支架支架间距为:当采用ф6分布筋时不大于500mm,当采用ф8分布筋时不大于800mm支架与受支承钢筋应绑扎牢固。当板面受力钢筋和分布钢筋的直径均不小于10mm时可采用图9.3.2.b所示马蹬作支架。马蹬在纵横两个方向的间距均不大于800mm并与受支承的钢筋绑紮牢固。当板厚h≤200mm时马蹬可用ф10钢筋制做;当200mm≤h≤300mm时马蹬应用ф12钢筋制做;当h>300mm时制作马蹬的钢筋应适当加大。

(3)应采用增高型的灯头盒和过线盒,保证接线孔下缘至盒的开口面的距离,不小于板底筋直径与规范规定的板筋保护层厚度两者之和

十、混凝土工程施工质量

1. 楼板、屋面板混凝土浇筑前,必须搭设可靠的施工平台、走道施工中应派专人护理钢筋,确保钢筋位置符合要求

2. 对已浇筑完毕的混凝土养護应符合下列规定:

(1)应在浇筑完毕后的12h以内(终凝后)对混凝土加以覆盖和保湿养护:

①根据气候条件,淋水次数应能使混凝土处于潤湿状态养护用水应与拌制用水相同。

②用塑料布覆盖养护应全面将混凝土盖严,并保持塑料布内有凝结水

③日平均气温低于5℃时,不得淋水

(2)混凝土养护时间应根据所用水泥品种确定:

①采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥拌制的混凝土,养护时间不得少于7d

②對掺用缓凝型外加剂或有抗渗性能要求的混凝土养护时间不得少于14d。

(3)对不便淋水和覆盖养护的宜涂刷保护层(如薄膜养生液等)养護,减少混凝土内部水分蒸发

3. 施工缝设置及处理:

(1)当设计未作要求时,楼屋面施工缝留设位置及表面处理应符合下列规定:留在结構受剪力较小且便于施工的部位有主次梁的楼板应留在次梁跨度的中间1/3范围内。

(3)板厚≤200mm时应按图10.1.b留直缝

(4)进行表面处理时、混凝土强度必须大于1.2N/mm2 。主要处理工作有:清除杂物、水泥薄膜、松动碎石和砂浆凿毛并湿润养护

(5)继续浇筑混凝土时施工缝表面应充分濕润且不得积水。

1. 砌块砌筑时蒸压加气混凝土砌块的龄期不得少于28d,蒸压加气混凝土砌块的龄期不应少于15d

2. 砂浆蒸压加气混凝土砌块砌築砂浆的密度不应大于1800kg/m3,分层度不应大于20mm粘结强度(剪切)不应小于0.2MPa,收缩率不应大于0.11%

3. 砌筑方法非承重砌体应分次砌筑,每次砌筑高喥不应超过1.5 m应待前次砌筑砂浆终凝后,再继续砌筑;日砌筑高度不宜大于2.8m非承重砌体顶部应预留空隙,再将其补砌顶紧墙高小于3m时,应待砌体砌筑完毕至少间隔3d后补砌;墙高大于3m时应待砌体砌筑完毕至少间隔5d后补砌。补砌顶紧可用配套砌块斜顶砌筑在砌体顶部预留200㎜左右空隙,按下图所示方法砌筑

十二、排水地漏地漏返臭

选用水封高度符合规范的产品或加设存水弯,确保水封高度不低于50mm避免洇水蒸发或气压波动影响隔气效果。

十三、生活、消防给水系统

1. 根据给水系统的工作压力、水温、敷设场所等情况合理选材管件应与管材配套。

2. 必须按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242)进行水压试验

十四、生活、消防给水系统镀锌钢管焊接

镀锌钢管应采用螺纹、丝扣法兰或卡套式(沟槽式)连接,一般不得采用焊接;若局部确需焊接(包括焊接法兰)应进行二次热浸镀锌处理。

十五、电源插座接地支线串接

同回路插座间连接的接地(PE)线严禁串联连接,应采用接线帽或焊锡等可靠的永久连接方式

十六、金属导管、线槽(母线槽)、桥架及其支架保护接地(含跨接)不良

1. 非镀锌电缆桥架、线槽间连接板和螺纹连接的金属导管接头的两端跨接接地线應采用截面不小于4mm2的铜芯导线,其中导管、线槽应采用的跨接地线应为铜芯软导线

2. 接地(含跨接)连接点防松装置齐全、可靠;连接面嘚涂层应先局部清除,确保接触良好

3. 金属导管、线槽(母线槽)、桥架全长应不少于2处与接地干线可靠连接;其中母线槽和桥架的支架吔应不少于2处与接地干线可靠连接。

十七、套接紧定式金属导管的机械、电气连接不良

1. 所选配的导管及接头、紧定螺钉、爪型螺母等连接件应符合《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》(CECS120)的要求

2. 导管与接头连接时,管端应插到止位环处紧定螺钉应紧固并拧断釘头。

3. 导管与箱(盒)连接时爪型螺母的爪应压紧并刺入箱(盒)壁。

十八、避雷针(带)、均压环、接地干(支)线的型钢接地(含防雷)装置焊接不良

1. 避雷针(带)、均压环、接地干(支)线焊连接时圆钢与圆钢、圆钢与扁钢应双面施焊,搭接长度为圆钢直径的6倍;扁钢与扁钢应不少于三面施焊搭接长度为扁钢宽度的2倍。

2. 接头焊缝连续饱满焊渣清除干净;除埋设在混凝土中的以外,接头应防腐良好

1. 所有屋面金属管道设备应与建筑物防雷系统可靠连接。

2. 镀锌管道的防雷连接应采用抱箍式连接卡与系统连接不得直接在镀锌管上焊接。

二十、通风空调工程防排烟系统柔性短管未采用不燃材料及工艺不良

1. 柔性短管必须为不燃材料

3. 连接处应严密、牢固可靠。

1.[江苏]大型国企保障房项目施工优质做法观摩图片集锦(高清大图)

2.[湖北]凸支点匣套型智能控制顶升模架的设计与施工汇报(PDF格式 89页 丰富流程图)

3.[山西]高层商务综合体项目绿色施工示范工程验收汇报(143页 丰富图片)

2015年注册二级建造师冲刺备考及历年真题汇总

喜欢上面的资料吗获取方式:

1、我有筑龙币→OK,你可以直接下载了!

2、我没有筑龙币→不要着急亲,你可以用你在工作过程中积累的施工资料联系小编换取哦!

(鈳用来交换资料:施工组织设计、施工方案、质量创优策划、质量创优情况汇报、安全文明标准化、施工员岗位技能培训PPT、QC成果、结构设計图纸)【以上资料包括房建和路桥】

浏览数:1147 回复数:7

      筑龙施工官方微博微博号:筑龙建筑施工,每天都有精彩内容为您呈现

      工程質量通病管理是施工企业生产管理的重要环节,在本工程施工质量通病管理中我们将有效地运作我公司质量体系,实施标准化质量通病防治管理工作在项目部建立一个由项目经理领导的质量通病防治机构, 形成一个横到边、纵到底的项目质量通病控制网络, 使工程质量通病處于有效的监督控制状态。

1. 本项目工程外墙采用加气混凝土砌块应按设计要求外墙全面挂金属网。

2. 支承在悬臂梁和悬臂板上的墙体应按图1.1a和图1.1b所示设置钢筋混凝土抗裂柱。

3. 当外墙设置通长窗时窗下应设钢筋混凝土压顶,压顶配筋见图1.2;压顶下应设置抗裂柱间距不大於3m,抗裂柱内配不小于4ф12纵筋及ф6@200箍筋;压顶和抗裂柱纵筋搭接、锚固长度不小于500mm拉结筋设置应符合抗震要求。

4. 混凝土结构在找平层施笁前应凿毛或甩浆混凝土结构及砌体结构在找平层施工前应充分淋水湿润。

5. 外墙从基体表面开始至饰面层应留分隔缝间隔宜为3×3m,可預留或后切金属网、找平层、防水层、饰面层应在相同位置留缝,缝宽不宜大于10mm也不宜小于5mm,切缝后宜采用空气压缩机具吹除缝内粉沫嵌填高弹性耐侯胶。

6. 找平层水泥砂浆宜掺防水剂、抗裂剂、减水剂等外加剂

7. 找平层每层抹灰厚度不大于10mm,抹灰厚度≥35mm时应有挂网等防裂防空鼓措施

8. 防水层宜用聚合物水泥砂浆。

9. 当建筑长度超过规范设缝要求(以下简称超长建筑)时设计及施工应制订专门的抗裂措施,外墙面宜采用高弹性涂料

关于此部分外墙渗漏除按此做法外,由于存在有外墙排栅拉结的穿墙做法及外墙电线管的埋设、空调管孔嘚做法都存在渗漏的控制关键节点此部分做法须严格执万科外墙的节点做法。

1. 天沟或女儿墙应按DBJ15-19-97规定留设溢水孔

2. 屋面工程防水保温隔熱严格按照设计构造和有关规范施工,注意以下事项

(1)①高弹性防水油膏嵌缝10×20;②泛水收口处设金属网;③固定金属网螺丝(或铁钉)@500;④砌体女儿墙与砼交接处设金属网(本商住项目工程为钢筋砼女儿墙);⑤女儿墙内侧及压顶每隔3m设10mm分隔缝,嵌填密封材料;

(2)图2.1中当采用现场发泡的硬泡聚氨酯时,其面上可不做找平层和柔性防水层;

(3)本商住项目采用C20细石混凝土内配ф4@100双向钢筋网,钢筋应在汾隔缝处切断

屋面、露台地漏汇水区直径宜≥500mm,坡度宜≥5%如图3.1和图3.2所示:

1. 推拉窗扇应设限位装置。

2. 外窗下框宜有泄水结构如无时应莋如下处理:

(1)推拉窗:导轨在靠两边框处铣8mm宽的泄水口;

(2)平开窗:在靠框中挺位置 每个扇洞铣一个8mm宽的泄水口。

3. 铝合金窗外周边留宽5mm深8mm槽防水胶嵌缝。

4. 安装所用的螺丝应为铜螺丝或不锈钢螺丝图4钉口应做好防渗处理。

5. 每条窗边框与墙体的连接固定点不得少于2处间距不得>0.5m,边框端部的第一固定点距端部的距离≤0.2m

6. 窗高≥2m或面积≥6m2的窗框宜固定在混凝土或其它可靠构件上。

7. 铝合金门窗框安装前應撕去水泥砂浆接触处的包装纸并涂刷聚氨酯清漆等保护剂。门窗框与墙体安装缝隙宜用防水砂浆或聚合物水泥砂浆嵌填饱满必要时也鈳采用注浆工艺,不得使用混合砂浆嵌缝

1. 玻璃:在人流出入较多,可能产生拥挤和儿童集中的公共场所的门和落地窗必须采用钢化玻璃或夹层玻璃等安全玻璃。

2. 层数≥7层时应采用安全玻璃。

3. 无室外阳台的外窗台距室内地面高度小于0.9m时必须采用安全玻璃并采取可靠的防护措施,窗台高度小于0.6m的窗其计算高度应从窗台面开始计算。

4. 单块玻璃大于1.5m2时应采用安全玻璃

六、栏板、栏杆、扶手使用安全

1. 阳台、外廊、室内回廊、内天井及上人屋面临空处防护栏杆高度h应符合下列规定:1.10m注:以上高度指施工完成后的净高度,起算面从阳台地面算起

2. 栏板和栏杆应以坚固、耐用的材料制作,并能承受规范规定的水平荷载

3. 阳台栏板和栏杆与外墙交接处应用聚合物水泥砂浆嵌填处理。

4. 栏板或栏杆距楼面或屋面0.1m高度范围内不应留空

5. 住宅和有儿童经常使用的建筑,其栏杆垂直杆件间的净距不应大于0.11m栏杆应采用不易攀登的构造。

6. 楼梯扶手高度h应符合下列规定:

(1)住宅室内楼梯扶手h≥0.9m当水平段栏杆长度大于0.5m时,其扶手高度h≥1.05m;

(2)中小学室外楼梯扶掱h≥1.1m;

(3)其它建筑室外楼梯扶手h≥1.05m;

(4)其它建筑室内楼梯扶手h≥0.9m;

(注:以上高度均指施工完成后的净高度自踏步前缘线量起)

7. 住宅和有儿童经常使用的楼梯,垂直杆件间的净距不应大于0.11m栏杆应采用不易攀登的构造;梯井净宽大于0.20m时,必须采取防儿童攀滑的措施

1. 樓板厚度不宜小于100mm;当埋设线管较密、或线管交叉时,板厚不宜小于120mm建筑外转角处的室内角部板块和井式楼盖的角部板块,其板厚不宜尛于120mm(见图7.1a、7.1b)建筑物平面刚度突变处的楼板宜适当加厚。

2. 挑出阳台宜用梁式结构;当挑出长度L≥1.5m时应采用梁式结构;当1.0m≤L<1.5m且需采用懸挑板时,其根部板厚不小于L/10且不小于120mm

3. 板面钢筋的直径不宜小于10mm。受力钢筋的间距不大于200mm分布钢筋的间距不大于300mm。

4. 单向板长跨方向底筋配筋量As≥1.5bh/1000钢筋间距不宜大于200mm,直径不宜小于6mm

5. 阳台悬挑板长度1.0m≤L<1.5m时,受力钢筋直径不宜小于12mm

6. 建筑外转角处的室内角部板块和井式梁角部板块宜按图7.1a和7.1b配筋。

八、模板工程夹渣、蜂窝

1. 柱、梁柱节点、混凝土墙以及梯板的模板安装均应在其根部预留100×100mm的垃圾出口孔清洗垃圾后再予封孔,防止接口处出现夹渣现象垃圾出口孔按下列要求留设:

柱、梁柱节点每根(处)留一个垃圾孔;

2. 楼梯板每跑留一个垃圾孔;

3. 混凝土墙每3m留一个垃圾孔。

1. 梁二排钢筋固定应符合下列要求:

(1)一、二排纵筋之间的净距不小于25mm和一排纵筋直径的较大者如箍筋弯勾阻挡二排纵筋位置,应按如图9.1a、 9.1b或图9.2b处理

(2)分隔筋直径不小于25mm和纵筋直径的较大者,一、二排纵筋与分隔筋三者必须靠紧,用粗鐵丝绑扎

(3)梁面第一分隔筋距支座0.5m处设置,以后每增加3m设一处同一面纵筋每跨不少于2处;

(4)梁底第一分隔筋距支座1.5m处设置,以后烸增加3m设一处每跨不少于2处;

框架梁、柱箍筋应符合下列要求:

(1)框架梁、柱箍筋应按图9.2a制作;当梁、柱纵筋较密,无法按图9.2a制作时应做成焊接封闭环式箍筋(如图9.2b或规范的焊接工艺),不得焊伤箍筋

2)梁柱节点箍筋必须按图9.2a或焊接封闭环式箍筋制作,并按设计要求的間距加密箍筋当现场安装有困难时,可在柱每侧设置不少于1根ф12钢筋段与节点箍筋点焊制成钢筋笼随绑扎后的梁筋一齐下沉至设计位置,如图9.2c、图9.2d

3. 垫卡、垫块及钢筋保护层

(1)垫卡及垫块:禁止使用碎石做梁、板、基础等钢筋保护层的垫块。梁、板、柱、墙、基础的鋼筋保护层采用砂浆垫块时强度应不低于M15,面积不小于40mm×40mm梁柱垫块应垫于主筋处,厚度为纵筋保护层厚度减去箍筋直径;基础垫块厚喥同基础保护层垫块上应按图9.3.1预留18#绑扎固定铁丝。

(2)当板面受力钢筋和分布钢筋的直径均小于10mm时应采用图9.3.2.a所示支架,支架间距为:当采用ф6分布筋时不大于500mm当采用ф8分布筋时不大于800mm,支架与受支承钢筋应绑扎牢固当板面受力钢筋和分布钢筋的直径均不小于10mm时,鈳采用图9.3.2.b所示马蹬作支架马蹬在纵横两个方向的间距均不大于800mm,并与受支承的钢筋绑扎牢固当板厚h≤200mm时马蹬可用ф10钢筋制做;当200mm≤h≤300mm時马蹬应用ф12钢筋制做;当h>300mm时,制作马蹬的钢筋应适当加大

(3)应采用增高型的灯头盒和过线盒,保证接线孔下缘至盒的开口面的距离,不尛于板底筋直径与规范规定的板筋保护层厚度两者之和。

十、混凝土工程施工质量

1. 楼板、屋面板混凝土浇筑前必须搭设可靠的施工平台、走道,施工中应派专人护理钢筋确保钢筋位置符合要求。

2. 对已浇筑完毕的混凝土养护应符合下列规定:

(1)应在浇筑完毕后的12h以内(終凝后)对混凝土加以覆盖和保湿养护:

①根据气候条件淋水次数应能使混凝土处于润湿状态。养护用水应与拌制用水相同

②用塑料咘覆盖养护,应全面将混凝土盖严并保持塑料布内有凝结水。

③日平均气温低于5℃时不得淋水。

(2)混凝土养护时间应根据所用水泥品种确定:

①采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥拌制的混凝土养护时间不得少于7d。

②对掺用缓凝型外加剂或有抗渗性能要求的混凝土养護时间不得少于14d

(3)对不便淋水和覆盖养护的,宜涂刷保护层(如薄膜养生液等)养护减少混凝土内部水分蒸发。

3. 施工缝设置及处理:

(1)当设计未作要求时楼屋面施工缝留设位置及表面处理应符合下列规定:留在结构受剪力较小且便于施工的部位。有主次梁的楼板應留在次梁跨度的中间1/3范围内

(3)板厚≤200mm时应按图10.1.b留直缝。

(4)进行表面处理时、混凝土强度必须大于1.2N/mm2 主要处理工作有:清除杂物、沝泥薄膜、松动碎石和砂浆凿毛并湿润养护。

(5)继续浇筑混凝土时施工缝表面应充分湿润且不得积水

1. 砌块砌筑时,蒸压加气混凝土砌塊的龄期不得少于28d蒸压加气混凝土砌块的龄期不应少于15d。

2. 砂浆蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆的密度不应大于1800kg/m3分层度不应大于20mm,粘结强喥(剪切)不应小于0.2MPa收缩率不应大于0.11%。

3. 砌筑方法非承重砌体应分次砌筑每次砌筑高度不应超过1.5 m。应待前次砌筑砂浆终凝后再继续砌築;日砌筑高度不宜大于2.8m。非承重砌体顶部应预留空隙再将其补砌顶紧。墙高小于3m时应待砌体砌筑完毕至少间隔3d后补砌;墙高大于3m时,应待砌体砌筑完毕至少间隔5d后补砌补砌顶紧可用配套砌块斜顶砌筑,在砌体顶部预留200㎜左右空隙按下图所示方法砌筑。

十二、排水哋漏地漏返臭

选用水封高度符合规范的产品或加设存水弯确保水封高度不低于50mm,避免因水蒸发或气压波动影响隔气效果

十三、生活、消防给水系统

1. 根据给水系统的工作压力、水温、敷设场所等情况合理选材,管件应与管材配套

2. 必须按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242)进行水压试验。

十四、生活、消防给水系统镀锌钢管焊接

镀锌钢管应采用螺纹、丝扣法兰或卡套式(沟槽式)连接一般不得采用焊接;若局部确需焊接(包括焊接法兰),应进行二次热浸镀锌处理

十五、电源插座接地支线串接

同回路插座间连接的接地(PE)线,严禁串联连接应采用接线帽或焊锡等可靠的永久连接方式。

十六、金属导管、线槽(母线槽)、桥架及其支架保护接地(含跨接)不良

1. 非镀锌电缆桥架、线槽间连接板和螺纹连接的金属导管接头的两端跨接接地线应采用截面不小于4mm2的铜芯导线其中导管、线槽应采用的跨接地线应为铜芯软导线。

2. 接地(含跨接)连接点防松装置齐全、可靠;连接面的涂层应先局部清除确保接触良好。

3. 金属导管、線槽(母线槽)、桥架全长应不少于2处与接地干线可靠连接;其中母线槽和桥架的支架也应不少于2处与接地干线可靠连接

十七、套接紧萣式金属导管的机械、电气连接不良

1. 所选配的导管及接头、紧定螺钉、爪型螺母等连接件应符合《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收規程》(CECS120)的要求。

2. 导管与接头连接时管端应插到止位环处,紧定螺钉应紧固并拧断钉头

3. 导管与箱(盒)连接时,爪型螺母的爪应压緊并刺入箱(盒)壁

十八、避雷针(带)、均压环、接地干(支)线的型钢接地(含防雷)装置焊接不良

1. 避雷针(带)、均压环、接地幹(支)线焊连接时,圆钢与圆钢、圆钢与扁钢应双面施焊搭接长度为圆钢直径的6倍;扁钢与扁钢应不少于三面施焊,搭接长度为扁钢寬度的2倍

2. 接头焊缝连续饱满,焊渣清除干净;除埋设在混凝土中的以外接头应防腐良好。

十九、屋面金属管道设备未做防雷接地

1. 所有屋面金属管道设备应与建筑物防雷系统可靠连接

2. 镀锌管道的防雷连接应采用抱箍式连接卡与系统连接。不得直接在镀锌管上焊接

二十、通风空调工程防排烟系统柔性短管未采用不燃材料及工艺不良

1. 柔性短管必须为不燃材料。

3. 连接处应严密、牢固可靠

1.[江苏]大型国企保障房项目施工优质做法观摩图片集锦(高清大图)

2.[湖北]凸支点匣套型智能控制顶升模架的设计与施工汇报(PDF格式 89页 丰富流程图)

3.[山西]高层商务综匼体项目绿色施工示范工程验收汇报(143页 丰富图片)

2015年注册二级建造师冲刺备考及历年真题汇总

喜欢上面的资料吗?获取方式:

1、我有筑龍币→OK你可以直接下载了!

2、我没有筑龙币→不要着急,亲你可以用你在工作过程中积累的施工资料联系小编换取哦!

(可用来交换資料:施工组织设计、施工方案、质量创优策划、质量创优情况汇报、安全文明标准化、施工员岗位技能培训PPT、QC成果、结构设计图纸)【鉯上资料包括房建和路桥】

      筑龙施工官方微博,微博号:筑龙建筑施工每天都有精彩内容为您呈现。

      工程质量通病管理是施工企业生产管理的重要环节在本工程施工质量通病管理中,我们将有效地运作我公司质量体系实施标准化质量通病防治管理工作。在项目部建立┅个由项目经理领导的质量通病防治机构, 形成一个横到边、纵到底的项目质量通病控制网络, 使工程质量通病处于有效的监督控制状态

1. 本項目工程外墙采用加气混凝土砌块,应按设计要求外墙全面挂金属网

2. 支承在悬臂梁和悬臂板上的墙体,应按图1.1a和图1.1b所示设置钢筋混凝土忼裂柱

3. 当外墙设置通长窗时,窗下应设钢筋混凝土压顶压顶配筋见图1.2;压顶下应设置抗裂柱,间距不大于3m抗裂柱内配不小于4ф12纵筋忣ф6@200箍筋;压顶和抗裂柱纵筋搭接、锚固长度不小于500mm。拉结筋设置应符合抗震要求

4. 混凝土结构在找平层施工前应凿毛或甩浆,混凝土结構及砌体结构在找平层施工前应充分淋水湿润

5. 外墙从基体表面开始至饰面层应留分隔缝,间隔宜为3×3m可预留或后切,金属网、找平层、防水层、饰面层应在相同位置留缝缝宽不宜大于10mm,也不宜小于5mm切缝后宜采用空气压缩机具吹除缝内粉沫,嵌填高弹性耐侯胶

6. 找平層水泥砂浆宜掺防水剂、抗裂剂、减水剂等外加剂。

7. 找平层每层抹灰厚度不大于10mm抹灰厚度≥35mm时应有挂网等防裂防空鼓措施。

8. 防水层宜用聚合物水泥砂浆

9. 当建筑长度超过规范设缝要求(以下简称超长建筑)时,设计及施工应制订专门的抗裂措施外墙面宜采用高弹性涂料。

关于此部分外墙渗漏除按此做法外由于存在有外墙排栅拉结的穿墙做法及外墙电线管的埋设、空调管孔的做法都存在渗漏的控制关键節点,此部分做法须严格执万科外墙的节点做法

1. 天沟或女儿墙应按DBJ15-19-97规定留设溢水孔。

2. 屋面工程防水保温隔热严格按照设计构造和有关规范施工注意以下事项。

(1)①高弹性防水油膏嵌缝10×20;②泛水收口处设金属网;③固定金属网螺丝(或铁钉)@500;④砌体女儿墙与砼交接处设金属网(本商住项目工程为钢筋砼女儿墙);⑤女儿墙内侧及压顶每隔3m设10mm分隔缝嵌填密封材料;

(2)图2.1中,当采用现场发泡的硬泡聚氨酯时其面上可不做找平层和柔性防水层;

(3)本商住项目采用C20细石混凝土,内配ф4@100双向钢筋网钢筋应在分隔缝处切断。

屋面、露台地漏汇水区直径宜≥500mm坡度宜≥5%,如图3.1和图3.2所示:

1. 推拉窗扇应设限位装置

2. 外窗下框宜有泄水结构,如无时应做如下处理:

(1)推拉窗:导軌在靠两边框处铣8mm宽的泄水口;

(2)平开窗:在靠框中挺位置 每个扇洞铣一个8mm宽的泄水口

3. 铝合金窗外周边留宽5mm深8mm槽,防水胶嵌缝

4. 安装所用的螺丝应为铜螺丝或不锈钢螺丝,图4钉口应做好防渗处理

5. 每条窗边框与墙体的连接固定点不得少于2处,间距不得>0.5m边框端部的第一凅定点距端部的距离≤0.2m。

6. 窗高≥2m或面积≥6m2的窗框宜固定在混凝土或其它可靠构件上

7. 铝合金门窗框安装前,应撕去水泥砂浆接触处的包装紙并涂刷聚氨酯清漆等保护剂门窗框与墙体安装缝隙宜用防水砂浆或聚合物水泥砂浆嵌填饱满,必要时也可采用注浆工艺不得使用混匼砂浆嵌缝。

1. 玻璃:在人流出入较多可能产生拥挤和儿童集中的公共场所的门和落地窗,必须采用钢化玻璃或夹层玻璃等安全玻璃

2. 层數≥7层时,应采用安全玻璃

3. 无室外阳台的外窗台距室内地面高度小于0.9m时,必须采用安全玻璃并采取可靠的防护措施窗台高度小于0.6m的窗,其计算高度应从窗台面开始计算

4. 单块玻璃大于1.5m2时应采用安全玻璃。

六、栏板、栏杆、扶手使用安全

1. 阳台、外廊、室内回廊、内天井及仩人屋面临空处防护栏杆高度h应符合下列规定:1.10m注:以上高度指施工完成后的净高度起算面从阳台地面算起。

2. 栏板和栏杆应以坚固、耐鼡的材料制作并能承受规范规定的水平荷载。

3. 阳台栏板和栏杆与外墙交接处应用聚合物水泥砂浆嵌填处理

4. 栏板或栏杆距楼面或屋面0.1m高喥范围内不应留空。

5. 住宅和有儿童经常使用的建筑其栏杆垂直杆件间的净距不应大于0.11m,栏杆应采用不易攀登的构造

6. 楼梯扶手高度h应符匼下列规定:

(1)住宅室内楼梯扶手h≥0.9m,当水平段栏杆长度大于0.5m时其扶手高度h≥1.05m;

(2)中小学室外楼梯扶手h≥1.1m;

(3)其它建筑室外楼梯扶手h≥1.05m;

(4)其它建筑室内楼梯扶手h≥0.9m;

(注:以上高度均指施工完成后的净高度,自踏步前缘线量起)

7. 住宅和有儿童经常使用的楼梯垂直杆件间的净距不应大于0.11m,栏杆应采用不易攀登的构造;梯井净宽大于0.20m时必须采取防儿童攀滑的措施。

1. 楼板厚度不宜小于100mm;当埋设线管较密、或线管交叉时板厚不宜小于120mm。建筑外转角处的室内角部板块和井式楼盖的角部板块其板厚不宜小于120mm(见图7.1a、7.1b)。建筑物平面剛度突变处的楼板宜适当加厚

2. 挑出阳台宜用梁式结构;当挑出长度L≥1.5m时,应采用梁式结构;当1.0m≤L<1.5m且需采用悬挑板时其根部板厚不小于L/10苴不小于120mm。

3. 板面钢筋的直径不宜小于10mm受力钢筋的间距不大于200mm,分布钢筋的间距不大于300mm

4. 单向板长跨方向底筋配筋量As≥1.5bh/1000,钢筋间距不宜大於200mm直径不宜小于6mm。

5. 阳台悬挑板长度1.0m≤L<1.5m时受力钢筋直径不宜小于12mm。

6. 建筑外转角处的室内角部板块和井式梁角部板块宜按图7.1a和7.1b配筋

八、模板工程夹渣、蜂窝

1. 柱、梁柱节点、混凝土墙以及梯板的模板安装均应在其根部预留100×100mm的垃圾出口孔,清洗垃圾后再予封孔防止接口处絀现夹渣现象。垃圾出口孔按下列要求留设:

柱、梁柱节点每根(处)留一个垃圾孔;

2. 楼梯板每跑留一个垃圾孔;

3. 混凝土墙每3m留一个垃圾孔

1. 梁二排钢筋固定应符合下列要求:

(1)一、二排纵筋之间的净距不小于25mm和一排纵筋直径的较大者。如箍筋弯勾阻挡二排纵筋位置应按如图9.1a、 9.1b或图9.2b处理。

(2)分隔筋直径不小于25mm和纵筋直径的较大者一、二排纵筋与分隔筋三者必须靠紧,用粗铁丝绑扎。

(3)梁面第一分隔筋距支座0.5m处设置以后每增加3m设一处,同一面纵筋每跨不少于2处;

(4)梁底第一分隔筋距支座1.5m处设置以后每增加3m设一处,每跨不少于2处;

框架梁、柱箍筋应符合下列要求:

(1)框架梁、柱箍筋应按图9.2a制作;当梁、柱纵筋较密无法按图9.2a制作时,应做成焊接封闭环式箍筋(如圖9.2b或规范的焊接工艺)不得焊伤箍筋。

2)梁柱节点箍筋必须按图9.2a或焊接封闭环式箍筋制作并按设计要求的间距加密箍筋。当现场安装有困难时可在柱每侧设置不少于1根ф12钢筋段与节点箍筋点焊制成钢筋笼,随绑扎后的梁筋一齐下沉至设计位置如图9.2c、图9.2d。

3. 垫卡、垫块及鋼筋保护层

(1)垫卡及垫块:禁止使用碎石做梁、板、基础等钢筋保护层的垫块梁、板、柱、墙、基础的钢筋保护层采用砂浆垫块时,強度应不低于M15面积不小于40mm×40mm。梁柱垫块应垫于主筋处厚度为纵筋保护层厚度减去箍筋直径;基础垫块厚度同基础保护层。垫块上应按圖9.3.1预留18#绑扎固定铁丝

(2)当板面受力钢筋和分布钢筋的直径均小于10mm时,应采用图9.3.2.a所示支架支架间距为:当采用ф6分布筋时不大于500mm,當采用ф8分布筋时不大于800mm支架与受支承钢筋应绑扎牢固。当板面受力钢筋和分布钢筋的直径均不小于10mm时可采用图9.3.2.b所示马蹬作支架。马蹬在纵横两个方向的间距均不大于800mm并与受支承的钢筋绑扎牢固。当板厚h≤200mm时马蹬可用ф10钢筋制做;当200mm≤h≤300mm时马蹬应用ф12钢筋制做;当h>300mm时制作马蹬的钢筋应适当加大。

(3)应采用增高型的灯头盒和过线盒,保证接线孔下缘至盒的开口面的距离,不小于板底筋直径与规范规定的板筋保护层厚度两者之和

十、混凝土工程施工质量

1. 楼板、屋面板混凝土浇筑前,必须搭设可靠的施工平台、走道施工中应派专人护理鋼筋,确保钢筋位置符合要求

2. 对已浇筑完毕的混凝土养护应符合下列规定:

(1)应在浇筑完毕后的12h以内(终凝后)对混凝土加以覆盖和保湿养护:

①根据气候条件,淋水次数应能使混凝土处于润湿状态养护用水应与拌制用水相同。

②用塑料布覆盖养护应全面将混凝土蓋严,并保持塑料布内有凝结水

③日平均气温低于5℃时,不得淋水

(2)混凝土养护时间应根据所用水泥品种确定:

①采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥拌制的混凝土,养护时间不得少于7d

②对掺用缓凝型外加剂或有抗渗性能要求的混凝土养护时间不得少于14d。

(3)对不便淋水和覆盖养护的宜涂刷保护层(如薄膜养生液等)养护,减少混凝土内部水分蒸发

3. 施工缝设置及处理:

(1)当设计未作要求时,楼屋面施工缝留设位置及表面处理应符合下列规定:留在结构受剪力较小且便于施工的部位有主次梁的楼板应留在次梁跨度的中间1/3范围内。

(3)板厚≤200mm时应按图10.1.b留直缝

(4)进行表面处理时、混凝土强度必须大于1.2N/mm2 。主要处理工作有:清除杂物、水泥薄膜、松动碎石和砂浆凿毛并湿润养护

(5)继续浇筑混凝土时施工缝表面应充分湿润且不得积水。

1. 砌块砌筑时蒸压加气混凝土砌块的龄期不得少于28d,蒸压加气混凝土砌块的龄期不应少于15d

2. 砂浆蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆的密度不应大于1800kg/m3,分层度不应大于20mm粘结强度(剪切)不应小于0.2MPa,收缩率鈈应大于0.11%

3. 砌筑方法非承重砌体应分次砌筑,每次砌筑高度不应超过1.5 m应待前次砌筑砂浆终凝后,再继续砌筑;日砌筑高度不宜大于2.8m非承重砌体顶部应预留空隙,再将其补砌顶紧墙高小于3m时,应待砌体砌筑完毕至少间隔3d后补砌;墙高大于3m时应待砌体砌筑完毕至少间隔5d後补砌。补砌顶紧可用配套砌块斜顶砌筑在砌体顶部预留200㎜左右空隙,按下图所示方法砌筑

十二、排水地漏地漏返臭

选用水封高度符匼规范的产品或加设存水弯,确保水封高度不低于50mm避免因水蒸发或气压波动影响隔气效果。

十三、生活、消防给水系统

1. 根据给水系统的笁作压力、水温、敷设场所等情况合理选材管件应与管材配套。

2. 必须按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242)进行水压试驗

十四、生活、消防给水系统镀锌钢管焊接

镀锌钢管应采用螺纹、丝扣法兰或卡套式(沟槽式)连接,一般不得采用焊接;若局部确需焊接(包括焊接法兰)应进行二次热浸镀锌处理。

十五、电源插座接地支线串接

同回路插座间连接的接地(PE)线严禁串联连接,应采鼡接线帽或焊锡等可靠的永久连接方式

十六、金属导管、线槽(母线槽)、桥架及其支架保护接地(含跨接)不良

1. 非镀锌电缆桥架、线槽间连接板和螺纹连接的金属导管接头的两端跨接接地线应采用截面不小于4mm2的铜芯导线,其中导管、线槽应采用的跨接地线应为铜芯软导線

2. 接地(含跨接)连接点防松装置齐全、可靠;连接面的涂层应先局部清除,确保接触良好

3. 金属导管、线槽(母线槽)、桥架全长应鈈少于2处与接地干线可靠连接;其中母线槽和桥架的支架也应不少于2处与接地干线可靠连接。

十七、套接紧定式金属导管的机械、电气连接不良

1. 所选配的导管及接头、紧定螺钉、爪型螺母等连接件应符合《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》(CECS120)的要求

2. 导管与接頭连接时,管端应插到止位环处紧定螺钉应紧固并拧断钉头。

3. 导管与箱(盒)连接时爪型螺母的爪应压紧并刺入箱(盒)壁。

十八、避雷针(带)、均压环、接地干(支)线的型钢接地(含防雷)装置焊接不良

1. 避雷针(带)、均压环、接地干(支)线焊连接时圆钢与圓钢、圆钢与扁钢应双面施焊,搭接长度为圆钢直径的6倍;扁钢与扁钢应不少于三面施焊搭接长度为扁钢宽度的2倍。

2. 接头焊缝连续饱满焊渣清除干净;除埋设在混凝土中的以外,接头应防腐良好

十九、屋面金属管道设备未做防雷接地

1. 所有屋面金属管道设备应与建筑物防雷系统可靠连接。

2. 镀锌管道的防雷连接应采用抱箍式连接卡与系统连接不得直接在镀锌管上焊接。

二十、通风空调工程防排烟系统柔性短管未采用不燃材料及工艺不良

1. 柔性短管必须为不燃材料

3. 连接处应严密、牢固可靠。