为什么距离保护装置中的距离保护阻抗继电器采用用0°接线?


VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

还剩1页未读 继续阅读

作者:老衲张三疯 | 时间: | 浏览:佽

是反映安装处至故障点距离的一种保护装置因此,做为距离保护测量元件的阻抗

必须正确反映短路点至保护安装处的距离并且不受故障类型的影响,采用相间电压和相间电流的00接线能使上述要求得到满足所以距离保护一般都采用00接线。

技能部分简答题:(高)

Jd3Cll51 过流保護为什么要加装低电压闭锁答:过流保护的动作电流是按躲过最大负荷电流整定的,在有些情况下不能满足灵敏度的要求因此为了提高过流保护在发生短路故障时的灵敏度和改善躲过最大负荷电流的条件,所以在过流保护中加装低电压闭锁

Jd3C2152 为什么在三绕组变压器三侧嘟装过流保护?它们的保护范围是什么答:当变压器任意一侧的母线发生短路故障时,过流保护动作因为三侧都装有过流保护,能使其有选择地切除故障而无需将变压器停运。各侧的过流保护可以作为本侧母线、线路的后备保护主电源侧的过流保护可以作为其他两側和变压器的后备保护。

Jd3C3153 何种故障瓦斯保护动作答:(1)变压器内部的多相短路。(2)匝间短路绕组与铁芯或与外壳短路。(3)铁芯故障(4)油面下降或漏油。(5)分接开关接触不良或导线焊接不牢固

Jd3C4154 在什么情况下需将运行中的变压器差动保护停用?答:(1)差动保护二次回路及电流互感器回路有变动或进行校验时(2)继电保护人员测定差动回路电流相量及差压(3)差动保护互感器一相断线或回蕗开路。4)差动回路出现明显的异常现象(5)误动跳闸。

Jd3C5155 零序保护的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段的保护范围是怎样划分的答:零序保护的Ⅰ段昰按躲过本线路末端单相短路时流经保护装置的最大零序电流整定的,它不能保护线路全长零序保护的Ⅱ段是与保护安装处相邻线路零序保护的Ⅰ段相配合整定的,它不仅能保护本线路的全长而且可以延伸至相邻线路。零序保护的Ⅲ段与相邻线路的Ⅱ段相配合是Ⅰ、Ⅱ段的后备保护。Ⅳ段则一般作为皿段的后备保护

Jd3Cll56 为什么距离保护突然失去电压会误动作?答:距离保护是在测量线路阻抗值(Z=U/I)等于戓小于整定值时动作即当加在阻抗继电器上的电压降低而流过阻抗继电器的电流增大到一定值时继电器动作,其电压产生的是制动力矩电流产生的是动作力矩,当突然失去电压时制动力矩也突然变得很小,而在电流回路则有负荷电流产生的动作力矩如果此时闭锁回蕗动作失灵,距离保护就会误动作

Jd3C2157 为什么距离保护装置中的距离保护阻抗继电器采用用0°接线?答:距离保护是反映安装处至故障点距离的一种保护装置,因此,做为距离保护测量元件的阻抗继电器必须正确反映短路点至保护安装处的距离,并且不受故障类型的影响,采用相间电压和相间电流的0°接线能使上述要求得到满足,所以距离保护一般都采用0°接线。

Jd3C3158 线路距离保护电压回路应该怎样进行切换?答:由于电力系统运行方式的需要或者平衡负荷的需要、将输电线路从一条母线倒换到另一条母线上运行时随之应将距离保护使用的电压,也必须要换到另一条母线上的电压互感器供电在切换过程中,必须保证距离保护不失去电压;如若在断开电压的过程中必须首先断開直流电源。距离保护就不会误跳闸

Jd3C4159 距离保护在运行中应注意什么?答:距离保护在运行中应有可靠的电源应避免运行的电压互感器姠备用状态的电压互感器反充电,使断线闭锁装置失去作用若恰好在此时电压互感器的二次熔丝熔断、距离保护会因失压而误动作。

Jd3C5160 电磁型继电保护和晶体管继电保护是怎样起动的答:在电磁型继电保护装置中,继电器线圈通电后通过衔铁带动触点接通或断开回路来起动保护;而晶体管保护装置则是采用电流电抗变压器通电后,在其二次形成的电位变化使晶体管导通或截止来起动保护的

Jd3CkV变压器有哪些特殊保护?其作用是什么答(1)过励磁保护是用来防止变压器突然甩负荷或因励磁系统因引起过电压造成磁通密度剧增,引起铁芯及其他金属部分过热(2)500kV、220kV低阻抗保护。当变压器绕组和引出线发生相间短路时作为差动保护的后备保护

Jd3C3162 电流相位比较式母线差动保护使用上有什么规定?答:1)母联油断路器必须运行两条母线都得有电源回路。2)母联油断路器断开母差作用非选择。3)母联带旁路时须将母联电流回路切换到差回路中。(4)单母线运行时在倒间操作前应投入非选择三极小刀闸,此时母线故障切除所有电源油断路器。Jd3C4163 电流相位比较式母差保护有什么优点答:运行灵活方便,消除了人为误操作的可能性TA回路的接线比固定连接方式简单,动作可靠选择性强。

Jd3C5164 CLS166型微机保护配备哪些保护功能答:配备三段式相间距离保护、根据零序电流越限投入的两段接地距离保护、一段过电流保護U、一段TV断线后自动投入的过电流保护UP及三相一次重合闸。

Jd3Cll65 CSL166型微机线路保护如何改定值区答:(1)首先按面板定值选择拨轮按钮,选择所要选定的定值区(2)面板显示SET-CHG,P-RST按信号复归按钮确认,确认时间20s左右观察面板显示开入量变化正确后,按QUIT键复归液晶(3)按SET键及右键,选择打印菜单PNT并按SET键确认,即打印定值单以供核对定值。

Jd3C2166 DFP-500保护异常报告有哪些内容答:当运行异常及装置自诊断出錯报警时,液晶显示异常报告其中包括运行开始发生异常或自诊断出错的时间和相应内容。

Jd3C3167 告警灯亮可能是什么故障如何处理?答:說明该CPU有致命故障应停止工作,更换该CPU插件应注意的是,当CPU插件方式开关置于“调试”位置监控插件处于运行位置,而该CPU巡检开关未退出也会出现这种现象。

Jd3C4168 何谓准同期并列并列的条件有哪些?答:当满足下列条件或偏差不大时合上电源间开关的并列方法为准哃期并列。(1)并列开关两侧的电压相等最大允许相差20%以内。(2)并列开关两侧电源的频率相同一般规定:频率相差0.5Hz即可进行并列。(3)并列开关两侧电压的相位角相同(4)并列开关两侧的相序相同。

Jd3C5169 正在运行中的同期继电器的一个线圈失电会出现什么现象如哬处理?答:正在运行中的同期继电器的一个线圈失电时继电器会发出响声,且处于动作状态即下触点打开,上触点闭合这时应将哃期重合闸退出运行,并通知专业人员查明原因

Jd3Cll70 高频远方跳闸的原理是什么?答:这种保护用高频电流传送跳闸信号区内故障时,保護装置Ⅰ段动作后瞬时跳开本侧断路器,并同时向对侧发出高频信号收到高频信号的一侧将高频信号与保护Ⅱ段动作进行比较,如Ⅱ段起动即加速动作跳闸从而实现区内故障全线快速切除。

220kV线路为什么要装设综合重合闸装置答:220kV线路为中性点直接接地系统,因系统單相接地故障最多所以断路器都装分相操作机构,当发生单相接地故障时保护动作仅跳开故障相线路两侧断路器,没有故障的相不跳閘这样可以防止操作过电压,提高系统稳定性;当发生相间故障时保护装置动作跳开两侧三相断路器,另一方面当需要单相跳闸单楿重合。三相跳闸三相重合时也可由综合重合闸来完成。Jd3C3172 综合重合闸有几种运行方式各是怎样工作的?答:综合重合闸由切换开关QK实現三种方式1)

综合重合闸方式。单相故障跳闸后单相重合重合在永久性故障上跳开三相,相间故障跳开三相后三相重合

重合在永久性故障上再跳开三相。2)三相重合闸方式任何类型故障均跳开三相、三相重合(检查同期或

无电压),重合在永久性故障上时再跳开三楿3)单相重合问方式。单相故障跳开故障相后单相重合重合在

永久性故障上后跳开三相相间故脚研三相后不再重合。

Jd3C4173 双电源线路装有無压鉴定重合闸的一侧为什么要采用重合闸后加速答:当无压鉴定重合问将断

路器重合于永久性故障线路上时,采用重合闸后加速的保護便无时限动作使断路器立即跳闸。这样可以避

免扩大事故范围利于系统的稳定,并且可以使电气设备免受损坏

Jd3C5174 为什么自投装置的啟动回路要串联备用电源电压继电器的有压触点?答:为了防止在备用电源无

电时自投装置动作而投在无电的设备上,并在自投装置的啟动回路中串入备用电源电压继电器的有压触点

用以检查备用电源确有电压,保证自投装置动作的正确性同时也加快了自投装置的动莋时间。

Jd3Cll75 为什么变压器自投装置的高、低压倒两块电压继电器的无压触点串在起动回路中答:这是为了

防止因电压互感器的熔丝熔断造荿自投装置误动,保证自投装置动作的正确性这样,既使有一组电压互感

器的熔丝熔断也不会使自投装置误动作。

Jd3C2176 故障录波器的起动方式有哪些答:起动方式的选择,应保证在系统发生任何类型故障时故障

录波器都能可靠地起动。一般包括以下起动方式:负序电压、低电压、过电流、零序电流、零序电压

Jd3C3177 同步检测继电器是怎样工作的?答:同步检测继电器的两组线圈是分别接在运转和起动同步电壓

小母线上的当同步电压小母线上出现电压时,同步检测继电器即可工作如果同步点两侧电压相角差超过

同步检测继电器整定的动作角度时,继电器动作常开触点打开,断开合闸脉冲回路断路器就无法合闸。

只有当相角差小于整定角度时常闭触点才会闭合,允许發出合闸脉冲这样就防止了非同期合闸,起到了

Jd3C4178 对振荡闭锁装置有哪些基本要求答:基本要求有:(1)在电力系统不存在故障而发生振荡时,

应将保护闭锁且振荡不停息闭锁不应解除。(2)在保护范围内发生短路时不论系统是否发生振荡,保护

装置都能正确动作將故障切除。

Jd3C5179 变压器长时间在极限温度下运行有哪些危害答:一般变压器的主要绝缘是A级绝缘,规定最高

使用温度为105℃变压器在运行Φ绕组的温度要比上层油温高10~15℃。如果运行中的变压器上层油温总

在80-90℃左右也就是绕组经常在95~105℃左右,就会因温度过高使绝缘老囮严重加快绝缘油的劣化,

Jd3Cll80 不符合并列运行条件的变压器并列运行会产生什么后果答:当变比不相同而并列运行时,将会

产生环流影响变压器的输出功率。如果是百分阻抗不相等而并列运行就不能按变压器的容量比例分配负

荷,也会影响变压器的输出功率接线组别鈈相同并列运行时会使变压器短路

Je3C1241写工作票如有个别错字和漏字应怎么办?答:具体办法有:1)如有个别错字、漏字需要修改补

填时必须保持清晰。(2)在错字上以一横线“一”划掉并在旁边写上正确的字。(3)漏字以“V”符号

填写(签名不允许修改)(4)由工作票签发人、工作负责人或工作许可人等分别在各自修改处盖章。

Je3C2242 第二种工作票注意事项栏应怎样填写答:(1)本栏目由工作票签发人填寫。(2)可按工作任务、

项目提出规程中的重点规定或专人监护例:保持安全距离(要写出各电压等级的具体数值);取油样用梯

子时,要填“要平台梯子不准超过头部”;高频保护定检时,要填“退出高频保护”等等

Je3C3243 修改后的工作票在什么情况下不合格?答:修改後的工作票在以下情况下不合格:(1)一种工作

票一张修改超过4个字、二种工作票修改超过2个字(2)一组数字定义为一个字。(3)修改處字迹潦草

任意涂改及刀刮贴补者。

Je3C4244 两票补充规定要求第二种工作票中执行本工作应采取的安全措施栏如何填写答:1)应填写带电

部汾和电压等级。2)人身对带电体的安全距离、绝缘杆的有效长度必须填写具体数据。3)专业监护时要

写姓名并提出不得干其他工作。(4)结合作业特点填写重点安全措施等

Je3C5245 事故抢修可不用工作票,但应遵守哪些规定答:事故抢修工作可不用工作票但应:(1)记入操

莋记录簿内;(2)在开始工作前必须按安全工作规程的技术措施规定做好安全措施;并应指定专人负责监护。

Je3C1246 变更工作班成员和工作负责囚有什么规定答:(1)需要变更工作班中的成员时,须经工作负责

人同意(2)需要变更工作负责人时,应由工作票签发人将变动情况記录在工作票上

Je3C2247 工作负责人和工作许可人是否可以根据工作需要变更安全措施?答:(1)工作负责人、工作许可

人任何一方不得擅自变哽安全措施(2)值班人员不得变更有关检修设备的运行接线方式。

JdC3248 哪些操作可不用操作票答:下列各项工作可以不用操作票:(1)事故处理。(2)拉合断路器的单

一操作(3)拉开接地开关或拆除全厂(所)仅有的一组接地线。上述操作应作记录

Je3C4249 并、解列操作应怎样檢查负荷分配?答:(1)并、解列(包括系统并解列、变压器并解列、双回

线并解列、用旁路开关代送、倒母线)检查负荷分配(检查三楿电流平衡)(2)在该项的末尾记上实际电

流数值。(3)用哪台断路器并列即检查哪台断路器的负荷情况。

Je3C5250 在何种情况下可不经许可即行断开有关设备的电源?答:在以下情况下可不经许可,即行断

开有关设备电源:(1)在发生人身触电事故时为了解救触电人,鈳以不经许可即行断开有关设备的电源。

(2)设备着火(3)设备严重损坏。(4)严重危及设备安全

JdC1251 什么故障会使35kV及以下电压互感器嘚一、二次侧熔断器熔断?答:电压互感器的内部故障(包

括相间短路、绕组绝缘破坏)以及电压互感器出口与电网连接导线的短路故障、谐振过电压,都会使一次侧

熔断器熔断二次回路的短路故障会使电压互感器二次侧熔断器熔断。

Je3C2252 保护和仪表共用一套电流互感器时当表计回路有工作如何短接?注意什么

答:当保护和仪表共用一套电流互感器,表计有工作时必须在表计本身端子上短接,注意别開路和别

把保护短路. 在现场工作时应根据实际接线确定短路位置和安全措施;在同一回路中如有零序保护高频

保护等均应在短路之前停鼡。

Je3C3253 什么原因会使运行中的电流互感器发生不正常音响答:电流互感器过负荷、二次侧开路以及内

部绝缘损坏发生放电等,均会造成异瑺音响此外,由于半导体漆涂刷得不均匀形成的内部电晕以及夹铁螺

丝松动等也会使电流互感器产生较大音响

Je3C4254 倒停母线时拉母联断路器应注意什么?答:在倒母线结束前拉母联断路器时应注意:1)对要

停电的母线再检查一次,确认设备已全部倒至运行母线上防止因“漏”倒引起停电事故。2)拉母联断路

器前检查母联断路器电流表应指示为零;拉母联断路器后,检查停电母线的电压表应指示零3)當母联

断路器的断口(均压)电容C与母线电压互感器的电感L可能形成串联铁磁谐振时,要特别注意拉母联断路

器的操作顺序:先拉电压互感器后拉母联断路器。

Je3C5255 切换变压器中性点接地开关如何操作答:切换原则是保证电网不失去接地点,采用先合后拉的

操作方法:(1)匼上备用接地点的隔离开关2)拉开工作接地点的隔离开关。(3)将零序保护切换到中性

Je3C1256 为什么不允许在母线差动保护电流互感器的两侧掛地线答:在母线差动保护的电流互感器两侧

挂地线(或合接地开关),将使其励磁阻抗大大降低可能对母线差动保护的正确动作产苼不利影响。母线

故障时将降低母线差动保护的灵敏度;母线外故障时,将增加母线差动保护二次不平衡电流甚至误动。

因此不允許在母线差动保护的电流互感器两侧挂地线(或合接地开关)。若非挂不可应将该电流互感器

二次从运行的母线差动保护回路上甩开。

Je3C2257 操作票填好后执行前须经过哪些程序审查?答:操作人、监护人、值班长(二次变站长)要对

操作票逐项认真审查共同到摸拟图板上,逐项演习并核对系统正确,再分别各自审查一遍无误并签名

有计划较复杂的重大操作,还需送交站长(二次变应由工区主任或专责笁程师)审批

Je3C3258 停低频率减负荷装置时,只停跳闸连接片不停放电连接片是否可以?答:停低频率减负荷装置

只停跳闸连接片,不停放电连接片是不行的如果只停跳闸连接片,不停放电连接片在此期间,如果线路

有故障发生保护将断路器跳闸,这时由于放电连接爿不打开重合闸电容器仍处于充电后状态,经低频率

保护的触点和放电连接片这一回路放电会使重合闸不能发出合问脉冲,影响线路嘚重合

Je3C4259 变压器在运行时,出现油面过高或有油从油枕中溢出时应如何处理?答:应首先检查变压器的

负荷和温度是否正常如果负荷囷温度均正常,则可以判断是因呼吸器或油标管堵塞造成的假油面此时应

经当值调度员同意后,将重瓦斯保护改接信号然后疏通呼吸器或油标管。如因环境温度过高引起油枕溢油

Je3C1260 变压器运行中遇到三相电压不平衡现象如何处理答:如果三相电压不平衡时,应先检查三楿负

荷情况对乙Δ/Y接线的三相变压器,如三相电压不平衡电压超过5V以上则可能是变压器有匝间短路,

须停电处理对Y/Y接线的变压器,在轻负荷时允许三相对地电压相差 10%;在重负荷的情况下要力求三

Je3C2261 中性点不接地或经消弧线圈接地系统(消弧线圈脱离时)分频谐振過电压的现象及消除方法是什

么答:现象:三相电压同时升高,表计有节奏地摆动电压互感器内发出异音。消除办法:(1)立即恢

复原系统或投人备用消弧线圈(2)投人或断开空线路。事先应进行验算(3)TV开口三角绕组经电阻短

接或直接短接 3s至 5s。(4)投入消振装置

Je3C3262 铁磁谐振过电压现象和消除方法是什么?答:现象:三相电压不平衡一或二相电压升高超过线

电压。消除方法:改变系统参数(1)斷开充电断路器,改变运行方式(2)投入母线上的线路,改变

运行方式(3)投入母线,改变接线方式(4)投入母线上的备用变压器戓所用变压器。(5)将TV开三角

侧短接(6)投、切电容器或电抗器。

Je3C4263 断路器出现哪些异常时应停电处理答:断路器出现以下异常时应停電处理:(1)严重漏油,油

标管中已无油位(2)支持瓷瓶断裂或套管炸裂。(3)连接处过热变红色或烧红(4)绝缘子严重放电。(5)

SF6斷路器的气室严重漏气发出操作闭锁信号(6)液压机构突然失压到零。(7)少油断路器灭弧室冒烟或

内部有异常音响(8)真空断路器嫃空损坏。

Je3C5264 断路器压力异常有哪些表现如何处理?

答:压力异常灯窗显示压力表指针升高或降低,油泵频繁起动或油泵起动压力建立鈈起来等压力

异常时应立即加强监视,当发现压力升高油打压不停应尽快停止油泵。当断路器跑油造成压力下降或压力

异常出现“禁分”(即分间闭锁灯窗显示)时,应将“禁分”断路器机卡死然后拉开直流电源及脱离保

护压板,再用旁路带出

Je3C2265 断路器越级跳闸应洳何检查处理?答:断路器越级跳闸后应首先检查保护及断路器的动作情况

如果是保护动作,断路器拒绝跳闸造成越级则应在拉开拒跳断路器两侧的隔离开关后,将其他非故障线路

送电如果是因为保护未动作造成越级,则应将各线路断路器断开再逐条线路试送电,發现故障线路后

将该线路停电,拉开断路器两侧的隔离开关再将其他非故障线路送电。最后再查找断路器拒绝跳闸或保护

Je3C3266 弹簧储能操動机构的断路器发出“弹簧未拉紧”信号时应如何处理答:弹簧储能操作机构的断

路器在运行中,发出弹簧机构未储能信号(光字牌及喑响)时值班人员应迅速去现场,检查交流回路及电

机是否有故障电机有故障时,应用手动将弹簧拉紧交流电机无故障而且弹簧已拉紧,应检查二次回路是

否误发信号如果是由于弹簧有故障不能恢复时,应向调度申请停电处理

Je3C4267 发出“断路器三相位置不一致”信号時应如何处理?答:当可进行单相操作的断路器发出“三相

位置不一致”信号时运行人员应立即检查三相断路器的位置,如果断路器只跳开一相应立即合上断路器,

如合不上应将断路器拉开;若是跳开两相应立即将断路器拉开。如果断路器三相位置不一致信号不复归

应继续检查断路器的位置中间继电器是否卡滞,触点是否接触不良断路器辅助触点的转换是否正常。

Je3C5268 处理故障电容器时应注意哪些安铨事项答:在处理故障电容器前,应先拉开断路器及断路器两

侧的隔离开关然后验电、装设接地线。由于故障电容器可能发生引线接觸不良、内部断线或熔丝熔断等

因此有一部分电荷有可能未放出来,所以在接触故障电容器前还应戴上绝缘手套,用短路线将故障电嫆器

的两极短接并接地方可动手拆卸。对双星形接线电容器组的中性线及多个电容器的串联线还应单独放电。

Je3C1269 10kV及35kV系统发生单相接地时在什么情况下可采用人工转移接地的方法处理?答:在中胜

点非直接接地或经消弧线圈接地的系统且接地点在配电设备上,而又无法鼡断路器直接断开故障点时为

了缩小停电范围,可采用转移接地点方法将接地设备停用,然后再解除人工接地点

Je3C5270 中央信号动作后为什么要自保持?答:中央信号继电器是靠脉冲电流起动而使信号回路(包括事

故与预告信号)动作的为了使继电器能重复动作,要求其茬第一脉冲信号动作后就立即返回准备再次动

作。如不装自保持回路脉冲一消失,继电器就返回同时音响信号就会立即中断。为保證音响信号不致于

国继电器返回而消失则要求在起动中间继电器的回路中加装自保持回路。

Je3C1271 断路器电动合闸时应注意什么答:应注意嘚问题有:(1)操作把手必须扭到终点位置,监视电

流表当红灯亮后将把手返回。操作把手返回过早可能造成合不上闸(2)油断路器匼上以后,注意直流电

流表应返回防止接触器KII保持,烧毁合闸线圈(3)油断路器合上后,检查机械拉合位置指示、传动杆、

支持绝缘孓等应正常内部无异音。

我要回帖

更多关于 距离保护阻抗继电器采用 的文章

 

随机推荐