测试到火线跟地线电压2V是238V,回 而火线跟零线电压是235Ⅴ,零线跟地线电压2V6Ⅴ,是怎么回事,

毕业于山西农业大学历任大同市蔬菜研究所技术员,大同市技术市场交易中心主任大同工程技术研究所所长

你对这个回答的评价是?

插座火零线碰到一起电路短路,可能将开关跳开了所以灯不亮了。因为电表通常接在开关的前端所以电表仍有电压。请检查断路器是否跳开重新拉开再合上即可。

你对这个回答的评价是

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装实践经验丰富。

伱这个测量结果非常好

零地电压0.2V,表明零线对地基本没有电压三相负载基本很对称。

火零电压238.7这个也基本是正常的。火地电压238.5表奣接地很好,符合要求

以上在这个值都是在正常范围

你对这个回答的评价是?