怎样使一台水泵两家控制水一个水泵

  • 试题题型【案例分析题】
某原油罐区设有6座(10*104)m3外浮顶储罐储罐浮盘为钢制双盘式外浮顶,密封装置采用二次密封储罐直径为80m,高21.80m泡沫堰板距罐壁1.20m。经计算确定罐区泡沫混合液设计流量为120L/s系统设计压力1.20MPa,配置泡沫混合液用水量为253m3泡沫液用量为7.83m3(采用3%水成膜泡沫液)。每个储罐设有12个PC8泡沫产生器罐區配有3支PQ8泡沫枪,用于扑救流散火灾罐区采用环状供水管网,消防冷却水和泡沫混合液用水均有2条干管与各自环状管网连接罐区设消防泵房1座,5000m3消防水池2座消防泵房设有消防冷却供水泵4台,每台流量180L/s扬程185m,泡沫消防水泵2台每台流量180L/s,扬程120m稳压泵1台,流量10L/s扬程120m。罐区设泡沫站1座内设平衡压力式泡沫比例混合装置,泡沫液泵采用水轮机驱动设有1座有效容积为12m3不锈钢泡沫液罐,储存3%水成膜泡沫液油罐区设火灾自动报警系统、手动报警系统和工业电视监控系统。泡沫灭火系统采用人工确认火灾远程控制启动消防设施的控制方式。当罐区发生火灾时经确认火灾后,人工开启消防控制程序程序自动启动消防泵、比例混合装置和相应的阀门,对着火油罐进行冷卻和灭火泡沫灭火系统可在5min内将泡沫混合液输送至罐上任何着火点。
根据以上场景回答下列问题(共26分):
1.简述应如何对本工程的储罐区泡沫灭火系统进行功能验收。
2.试述本案例检测泡沫混合液发泡倍数所需设备及操作方法
  • 参考答案: 1.本工程为储罐区低倍数泡沫灭火系统,功能验收应进行喷泡沫试验试验应满足:
    (1)应选择最远端储罐(即5号罐)进行试验。
    (2)应以自动控制的方式进行喷泡沫试验喷射泡沫的时间不宜小于1min。
    (3)喷泡沫时应测量比例混合装置的混合比因本工程所用的泡沫液为3%水成膜泡沫液,因此混合比应为3.0%~3.9%
    (4)应对发泡倍数進行测量,发泡倍数不宜低于5倍
    (5)应对系统自开启消防泵至泡沫混合液输送至5号罐的时间进行测量,该时间不应大于5min
    2.(1)所需设备有:精度20g嘚50kg台秤、PQ4或PQ8型泡沫枪1支、容积不小于20L的量桶1个、大于量桶上口的刮板一块。
    (2)操作方法:①用台秤测定量桶的空桶重W1(kg)和桶的满水重W2(kg)并计算桶的空容积V=W2-W1(L),按清水的重量与体积的关系1kg=1L求得容积②从系统的最不利处的泡沫消火栓处取泡沫混合液,经泡沫枪向量桶喷放当量桶接滿泡沫后立即用刮板将量桶上口的泡沫刮平,并擦干桶外壁立即对桶称重W(kg)。注意一定要在泡沫枪的进口压力达到额定值打开泡沫枪连續喷放10s泡沫后再取泡沫。③按以下公式求发泡倍数N=(Vp)/(W2-W1)式中p——泡沫混合液密度按1kg/L计算。④反复2次取平均值

    (3)ZD-HB时D水池处于暂时平衡状态,既鈈进水也不出水水泵向C水池送水,属于单泵向一个水池送水的简单工况

向一个水池送水的简单工况,在这里只讨论第一种和第二种两種情况

    如图l―25所示,解决这类问题的方法是采用折引法将水泵折引到8点假想有一台水泵在B点向C水池和D水池送水。若水泵扬程为H0则B点嘚测压管水面高度HB=Q=∑BD,HB表示水流到B点时剩余的能量也可认为是假想水泵的扬程。由于管道BD和BC是在同一压力下工作的因此,采用等扬程丅流量叠加的方法绘制并联工作管道系统的特性曲线

    (5)水泵折引特性曲线(Q―H)7和并联管路特性曲线(Q-∑五)Bc十BD相交于M点。此M点的横坐标为通过8点嘚总流量;

  横坐标即为C水池的进水量QBCK点的横坐标即为D水池的进水量QBD;

  池送水,如果把D水池当作一台水泵则此类问题就演变为不同型号沝泵并联工作。两台不同型号水泵并联工作的求解方法前面已有详细介绍因此,解决这类问题的关键是先绘制出D水池相当于水泵的工作特性曲线(Q―H)D

    D水池实际上就是高位水箱出流,因此D水池相当于水泵的工作特性曲线(Q-H)D就是一条高度为ZD的水平线,如图1―26所示D水池相当于沝泵的工作特性曲线(Q-H)D确定之后,就可以按照两台不同型号水泵并联工作的求解方法确定工况点

    (3)在对应流量下从D水池相当于水泵的工作特性曲线(Q-H)D(H-ZD)上减去水头损失∑hBD,得到D水池相当于水泵的折引特性曲线(Q-H);

    (4)采用等扬程下流量叠加的方法将水泵和D水池相当于水泵的折引特性曲线(Q-H)‘和(Q-H)横加得到水泵和D水池的并联折引特性曲线(Q―H)袅+D;

    (6)水泵和D水池的并联折引特性曲线(Q―H)隶十D与管路特性曲线(Q一∑hBc)相交于M点,M点就是并联笁况点该点对应的横坐标QM就是C水池的进水量,纵坐标HM就是B点的测压管高度;

    (7)从M点引水平线交(Q―H)7和(Q―H碚曲线于P点和K点;P点的横坐标即为水泵的输水量QABK点的横坐标即为D水池的出水量QBD;

    (8)从P点向上引垂线交水泵特性曲线(Q―H)于P 7点,P 7点就是水泵工况点该点的纵坐标即为水泵扬程。