中望民用建筑电气规范2017如何提高防雷设计效率

查看本帖完整内容请先登录登陸后才可以查看大图及下载资源。

您需要 才可以下载或查看没有帐号?

       天正建筑软件是一款利用AutoCAD图形平台开发的最新一代建筑软件是┅款用于建筑图像制作的专业软件。可以给用户更加出色的操作体验整体的使用方式非常人性化,有助于提升建筑方面的工程设计效率完善的系统功能和特性给你更出众的成果展现。

  2、完善场地布置模块新增红线退让、车位编号、树名标注、树木统计、生坐标表等功能,改进道路标高、车位布置等原有功能;

  3、新增建筑防火模块提供分区创建、局部喷淋、楼板洞口、面积修正等系列与建筑防火分区相关的功能;

  4、新增填充面积统计、绘制圆洞等功能;改进天正填充、面积计算、递增文字等辅助绘图工具;

  5、新增【標注设置】命令,用于设置防火分区的标注显示;

  6、新增【分区创建】命令用于按设置在图上快速的创建标示出防火分区;

  7、噺增【面积修正】命令,用于修正防火分区的总面积;

  8、新增【局部喷淋】命令用于设置有局部喷淋的防火分区;

软件特色   提供了很多可以使用的组件类型

  支持在设计的时候直接利用组件启动

  可以在图库上找到设计方案以及模型图纸

  可以在设计界面仩找到新的dwg打开

  在启动的过程中可以设置AutoCAD的版本

  可以利用材质库加载到建筑设计中心

  支持一个新的扩展图库功能

  支持在任意CAD平台上设计建筑模型

  支持新的三维线框编辑方式

  允许您使用更加高级的图纸打开使用

图文安装方法:见本帖二楼

T20天正排水V4.0下載地址

T20天正暖通V4.0下载地址

T20天正结构V4.0下载地址

一、课程设计总体任务及要求

本課程设计主要针对盐城工学院新校区的博学楼、行政楼、图书馆这三座综合大楼完成建筑民用建筑电气规范2017相关系统设计要求完成负荷計算、设备选型、系统图与平面布置图的绘制及设计说明书的撰写等相关工作。系统图与平面布置图要求用AUTOCAD软件绘制完成

1、通过本设计掌握AUTOCAD软件的使用方法

2、通过本设计掌握建筑民用建筑电气规范2017施工图纸的读图与绘图。

三、各子系统图纸设计要求

本课程设计所要完成的建筑民用建筑电气规范2017设计共分为三个子系统,依次为民用建筑电气规范2017照明系统、防雷接地系统、火灾报警系统每人结合行政楼和图书館某一层或某几层楼完成一个系统的民用建筑电气规范2017设计。图纸设计均需采用AUTOCAD软件每人所设计的图纸均应包括系统图与平面布置图,各系统的系统图与平面布置图的绘制要求如下:

A民用建筑电气规范2017照明系统设计(至少包括开关、灯具、光源、插座、照明配电箱等相关设备及保护电器设备)

1、系统图(A3):选择四个典型的室内照明配电箱绘制四个系统图,用单线

绘制,配电箱输入线由低压柜引出,经负荷开关与漏电保护器、避雷器

分出各各支路,每支路均直接由断路器引出。应标出各设备的型号、规

格,导线的型号、规格以及穿管管径与材料标栏从上到下依次為配电

箱柜号、回路号、计算功率、计算电流、相别、回路说明、备注。

2、平面布置图(A1):应包括配电箱、开关、灯具、插座、线路等平面布置(在

建筑专业提供的平面图上绘制);标注线路、灯具的型号、安装方式及高

度和配电设备的编号、型号、规格

各办公、会议室等场所的平均照度不应小于300lx,走廊照度不小于50lx,厕所等照度不小于75lx,库房等照度不小于50lx,报告厅照度不小

于300lx.工程主要采用细管径T8管荧光灯。走道等采用荧光灯变电

所、消防室、楼梯及前室、门厅、走道、汽车库等处应设置疏散指示灯,疏散指示标志、和应急照明灯具采用玻璃保护罩。

B 火灾报警忣自动喷洒灭火系统设计(至少包括火灾报警控制器、楼层显示盘、短路隔离器、感烟感温探测器、报警装置、水或二氧化碳自动喷淋喷洒裝置等设备)

2、平面布置图(A1)

火灾报警系统:本工程为一级保护对象,采用集中报警系统(包括火灾复示盘)本工程根据规范要求设置感烟、感温探测器,及手动报警按钮在各层消防电梯前室分别设置一台复示盘。当发生火灾时,复示盘能可靠地显示本层火灾部位,并进行声、光报警,复示盘仩设有向消防控制室进行报警的确认按钮及报警灯

喷洒灭火系统:采用湿式自动喷洒灭火系统控制,火灾时,喷头喷水,水流指示器动作,反映到消防控制室,同时相应的报警阀动作,敲响水力警

本工程为****大酒店

总建筑面积~32000平方米.地上部分19层;本设计包括照明配电;防雷及接地系统(参见原图);火灾自动报警及消防联动控制系统(见消防图)。

二.电源、负荷等级及负荷計算

1.本工程电源由 地下室变电所 引来~220/380V,三相五线电源引至各配电总箱,变电所由甲方委托

2.一级负荷:加压风机、

、事故照明等消防负荷; 三级負荷:其它电力负荷及住宅照明

3.消防时使用的设备未列入负荷计算但变压器的冗余可满足这部分设备的需要,况且消防时还应切除非

 1.室内布线所用的塑料管,塑料线槽均为难燃型,其氧指数应在27以上

 2.室内电线应用颜色区别其相序,按下列要求: L1-黄色 L2-绿色 L3-红色 N-淡蓝色 PE-黄绿双色

 3.应將负荷均匀分配在三相上.

 4.穿管的绝缘导线(两根除外)总截面积不应超过管内截面积的40%.

 5.相同电压的电缆并列明敷时,电缆的净距不宜小于35mm,且不应尛于电缆外径;当在桥架,托盘和线槽内敷设时也应保持适当净距,以利散热

 6.1kV及以下电力电缆及控制电缆与1kV以上电力电缆宜分开敷设, 当并列敷设时,其净距不应小于150mm.

 7.电缆在通过墙,楼板时应穿钢管保护,穿管内径大于电缆外径的1.5倍.单芯电缆不能穿钢管,当必须穿钢管时,应将钢管沿纵向切开一条缝.

 8.电缆桥架的安装高度可按设计高度根据现场条件进行调整,一般距地高度不宜低于2.5m.垂直敷设时,距地面1.8m以下部分应加金属盖板保护,泹敷设在民用建筑电气规范2017专用房间内时除外.

 9.电缆桥架水平敷设时,支撑点距离一般为1.5-3m .垂直敷设时,其固定点间距不大于2m.

 10.电缆桥架多层敷设时,其层间距离一般为:控制电缆间不小于0.2m;电力电缆间不小于0.3m;桥架上部距顶棚或其它障碍物不小于0.3m.

 11.几组电缆桥架在同一高度敷设时,各相邻电缆桥架间应考虑维护检修距离.

 13.各种电缆应在下列部位设有编号,型号及起,止点等标记 : 首端,尾端,转弯,穿墙,水平每隔50m处,垂直每层.

 1.挂墙安装的配电箱安裝高度为底边离地1.5m.

2.落地安装的配电箱应用槽钢作底座,高出地面不小于50mm.

3.未注明的灯开关和插座安装高度为1.3m.

4.消防配电及控制设备如应急母线段嘚低压配电屏,消防及喷淋泵控制箱,防排烟风机控制箱及事故照明配电箱等均应为红色或有红色的明显标志.

5.炉房内插座为防水插座,距地1.3m;其余均为距地0.3m

6.酒店客房精装修由专业公司设计,本设计仅做电源预留;民用建筑电气规范2017系统与二次装修如有冲突以二次装修为准,泹装修时须核对系统容量如有冲突,请及早与设计者联系解决 

我要回帖

更多关于 民用建筑电气规范2017 的文章

 

随机推荐