2018年2018消防控制室个人总结人员统一上岗服装

通过对本章的学习了解火灾自動报警系统的组成、分类和火灾探测器的分类,掌握火灾自动报警系统的设计、消防联动控制系统的设计、可燃气体报警系统的组成与设計、电气火灾监控系统的组成与设计、2018消防控制室个人总结的设计等要求

第一节 系统组成、工作原理和适用范围

1、火灾自动报警系统的組成

火灾探测报警系统、消防联动控制系统

2、火灾自动报警系统工作原理

第二节 火灾探测器、手动火灾报警按钮和系统分类

2、手动火灾报警按钮的分类

3、火灾自动报警系统分类

1、系统形式选择与设计要求

3、系统设备的设计及设置

第四节 可燃气体探测报警系统

1、系统分类及适鼡场所

2、系统组成及工作原理

第五节 电气火灾监控系统

1、2018消防控制室个人总结的建筑防火设计

2、2018消防控制室个人总结的功能要求

第一节 系統组成、工作原理和适用范围

考点1 火灾自动报警系统的组成

火灾自动报警系统由火灾探测报警系统、消防联动控制系统、可燃气体探测报警系统及电气火灾监控系统组成。火灾自动报警系统的组成如图3-9-1

考点2 火灾探测报警系统

火灾探测报警系统由火灾报警控制器、触发器件囷火灾警报装置等组成,它能及时、准确地探测被保护对象的初起火灾并做出报警响应,从而使建筑物中的人员有足够的时间在火灾尚未发展蔓延到危害生命安全的程度时疏散至安全地带是保障人员生命安全的最基本的建筑消防系统之一。

在火灾自动报警系统中用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其它辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置火灾报警控制器就是其中最基本的一种。火灾报警控制器担负着为火灾探测器提供稳定的工作电源;监视探测器及系统自身的工作状态;接收、转换、处理火灾探测器输出的报警信号;进行声光报警;指示报警的具体部位及时间;同时执行相应辅助控制等诸多任务

在火灾自动报警系统中,用以发出區别于环境声、光的火灾警报信号的装置称为火灾警报装置它以声、光和音响等方式向报警区域发出火灾警报信号,以警示人们迅速采取安全疏散以及进行灭火救灾措施。

考点3 消防联动控制系统

消防联动控制系统由消防联动控制器、2018消防控制室个人总结图形显示装置、消防电气控制装置(防火卷帘控制器、气体灭火控制器等)、消防电动装置、消防联动模块、消火栓按钮、消防应急广播设备、消防电话等设备和组件组成在火灾发生时,联动控制器按设定的控制逻辑准确发出联动控制信号给消防泵、喷淋泵、防火门、防火阀、防排烟阀囷通风等消防设备完成对灭火系统、疏散指示系统、防排烟系统及防火卷帘等其他消防有关设备的控制功能。当消防设备动作后将动作信号反馈给2018消防控制室个人总结并显示实现对建筑消防设施的状态监视功能,即接收来自消防联动现场设备以及火灾自动报警系统以外嘚其它系统的火灾信息或其它信息的触发和输入功能

考点4 系统分类及适用范围

第二节 火灾探测器、手动火灾报警按钮和系统分类

考点1 火災探测器分类

1)根据探测火灾特征参数分类

火灾探测器根据其探测火灾特征参数的不同,可以分为感烟、感温、感光、气体、复合等五种基本类型:

①感温火灾探测器:响应异常温度、温升速率和温差变化等参数的探测器

②感烟火灾探测器:响应悬浮在大气中的燃烧和/或熱解产生的固体或液体微粒的探测器,进一步可分为离子感烟、光电感烟、红外光束、吸气型等等

③感光火灾探测器:响应火焰发出的特定波段电磁辐射的探测器,又称火焰探测器进一步可分为紫外、红外及复合式等类型。

④气体火灾探测器:响应燃烧或热解产生的气體的火灾探测器

⑤复合火灾探测器:将多种探测原理集中于一身的探测器,它进一步又可分为烟温复合、红外紫外复合等火灾探测器

此外,还有一些特殊类型的火灾探测器包括:使用摄像机、红外热成像器件等视频设备或它们的组合方式获取监控现场视频信息,进行吙灾探测的图像型火灾探测器;探测泄漏电流大小的漏电流感应型火灾探测器;探测静电电位高低的静电感应型火灾探测器;还有在一些特殊场合使用的、要求探测极其灵敏、动作极为迅速通过探测爆炸产生的参数变化(如压力的变化)信号来抑制、消灭爆炸事故发生的微压差型火灾探测器;利用超声原理探测火灾的超声波火灾探测器等。

火灾探测器根据其监视范围的不同分为点型火灾探测器和线型火災探测器。

①点型火灾探测器:响应一个小型传感器附近的火灾特征参数的探测器

②线型火灾探测器:响应某一连续路线附近的火灾特征参数的探测器。

此外还有一种多点型火灾探测器:响应多个小型传感器(例如热电偶)附近的火灾特征参数的探测器。

3)根据其是否具有复位(恢复)功能分类

火灾探测器根据其是否具有复位功能分为可复位探测器和不可复位探测器两种。

①可复位探测器:在响应后囷在引起响应的条件终止时不更换任何组件即可从报警状态恢复到监视状态的探测器。

②不可复位探测器:在响应后不能恢复到正常监視状态的探测器

4)根据其是否具有可拆卸性分类

火灾探测器根据其维修和保养时是否具有可拆卸性,分为可拆卸探测器和不可拆卸探测器两种类型

考点2 手动火灾报警按钮的分类

手动火灾报警按钮按编码方式分为编码型报警按钮与非编码型报警按钮。

考点3 火灾自动报警系統分类

火灾自动报警系统是火灾探测报警与消防联动控制系统的简称是以实现火灾早期探测和报警,以及向各类消防设备发出控制信号並接收设备反馈信号进而实现预定消防功能为基本任务的一种自动消防设施。火灾自动报警系统根据保护对象及设立的消防安全目标不哃分为以下几类:

考点1 火灾自动报警系统形式的选择

1)仅需要报警不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统;

2)不仅需偠报警,同时需要联动自动消防设备且只需设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统并应设置一个2018消防控制室个人总结;

3)设置两个及两个以上2018消防控制室个人总结的保护对象,或已设置两个及两个以上集中报警系统的保护对象应采用控制中心报警系统。

考点2 火灾自动报警系统的设计

1)区域报警系统的设计

①系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器以及火灾报警控制器等组成系统中可包括2018消防控制室个人总结图形显示装置和指示楼层的区域显示器;

②火灾报警控制器应设置在有人员值班的场所。

2)集中报警系统的设计

①系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、2018消防控制室个人总结图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成;

②系统中的火灾报警控制器、消防联動控制器和2018消防控制室个人总结图形显示装置、消防应急广播的控制装置、消防专用电话总机等起到集中控制作用的消防设备均应设置茬2018消防控制室个人总结内。

①有两个及两个以上2018消防控制室个人总结时应确定其中一个为主2018消防控制室个人总结;

②主2018消防控制室个人總结应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分2018消防控制室个人总结内的消防设备之间可以互相傳输并显示状态信息但不应互相控制。

考点3 报警区域的划分

报警区域应根据防火分区或楼层划分;可将一个防火分区或一个楼层划分为┅个报警区域也可将发生火灾时需要同时联动消防设备的相邻几个防火分区或楼层划分为一个报警区域;电缆隧道的一个报警区域宜由┅个封闭长度区间组成,一个报警区域不应超过相连的3个封闭长度区间;道路隧道的报警区域应根据排烟系统或灭火系统的联动需要确定且不宜超过150m;甲、乙、丙类液体储罐区的报警区域应由一个储罐区组成,每个50000m及以上的外浮顶储罐应单独划分为一个报警区域

考点4 探測区域的划分

探测区域应按独立房(套)间划分。一个探测区域的面积不宜超过500㎡;从主要入口能看清其内部且面积不超过1000㎡的房间,也可劃为一个探测区域;红外光束感烟火灾探测器和缆式线型感温火灾探测器的探测区域的长度不宜超过100m;空气管差温火灾探测器的探测区域长度宜为20m~100m。

下列场所应单独划分探测区域:

1)敞开或封闭楼梯间、防烟楼梯间;

2)防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟樓梯间合用的前室、走道、坡道;

3)电气管道井、通信管道井、电缆隧道;

4)建筑物闷顶、夹层

考点5 火灾探测器选择的一般规定

对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所应选择感烟火灾探测器。对火灾发展迅速可产生大量热、烟和吙焰辐射的场所,可选择感温火灾探测器、感烟火灾探测器、火焰探测器或其组合对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量的烟、热嘚场所应选择火焰探测器。对火灾初期有阴燃阶段且需要早期探测的场所,宜增设一氧化碳火灾探测器

对使用、生产可燃气体或可燃蒸汽的场所,应选择可燃气体探测器应根据保护场所可能发生火灾的部位和燃烧材料的分析,并根据火灾探测器的类型、灵敏度和响應时间等选择相应的火灾探测器对火灾形成特征不可预料的场所,可根据模拟实验的结果选择火灾探测器同一探测区域内设置多个火災探测器时,可选择具有复合判断火灾功能的火灾探测器和火灾报警控制器

考点6 火灾报警控制器和消防联动控制器的设计容量

1)火灾报警控制器的设计容量

任意一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点其Φ每一总线回路连结设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量

2)消防联动控制器的设计容量

任意一台消防联动控制器哋址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点,每一联动总线回路连结设备的总数不宜超过100点且应留有不少於额定容量10%的余量。

考点7 点型感烟感温火灾探测器的安装间距要求

1)在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器时宜居中布置。感温吙灾探测器的安装间距不应超过10m;感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离不应大于探测器安装间距的1/2。

2)点型探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m。

3)点型探测器周围0.5m内不应有遮挡物。

4)点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m

考点8 点型感烟、感温火灾探测器的设置数量

1)探测区域的每个房间应臸少设置一只火灾探测器。

2)一个探测区域内所需设置的探测器数量不应小于下式的计算值:

考点9 手动火灾报警按钮的设置

1)手动火灾報警按钮的安装间距

每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m

2)手动火灾报警按钮的设置部位

①手动火灾报警按钮宜设置在疏散通道或出入口处。列车上设置的手动火灾报警按钮应設置在每节车厢的出入口和中间部位。

②手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位当安装在墙上时,其底边距地高度宜为1.3m~1.5m苴应有明显的标志。

考点10 火灾警报器的设置

火灾警报器设置在墙上时其底边距地面高度应大于2.2m。

考点11 消防应急广播的设置

每个扬声器的額定功率不应小于3W其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m,走道末端距最近的扬声器距离不應大于12.5m;在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB;客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于1.0W

考点12 消防专用电话的设置

1)设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮等处,宜设置电话插孔并宜选择带有电话插孔的手动火灾报警按钮;

2)各避难层应每隔20m设置一个消防专用电话分机或电话插孔;

3)电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3m~1.5m

4)2018消防控制室个囚总结、消防值班室或企业消防站等处,应设置可直接报警的外线电话

考点13 消防联动控制设计的一般规定

1)在火灾报警后经逻辑确认(戓人工确认),消防联动控制器应在3s内按设定的控制逻辑准确发出联动控制信号给相应的消防设备当消防设备动作后将动作信号反馈给2018消防控制室个人总结并显示。

2)消防联动控制器的电压控制输出应采用直流24V其电源容量应满足受控消防设备同时启动且维持工作的控制嫆量要求,当供电线路压降超过5%时其直流24V电源应由现场提供。

3)消防联动控制器与各个受控设备之间的接口参数应能够兼容和匹配

4)消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外还应在2018消防控制室个人总结火灾报警控制器(联动型)或消防联动控淛器的手动控制盘采用直接手动控制,手动控制盘上的启停按钮应与消防水泵、防烟和排烟风机的控制箱(柜)直接用控制线或控制电缆連接

5)应根据消防设备的启动电流参数,结合设计的消防供电线路负荷或消防电源的额定容量分时启动电流较大的消防设备。

6)需要吙灾自动报警系统联动控制的消防设备其联动触发信号应采用两个报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。

考点14 防火门系统的联动控淛设计

1)由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号(“与”逻辑)莋为常开防火门关闭的联动触发信号,消防联动控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后联动控制防火门关闭或向防火门监控器發出联动触发信号,由防火门监控器联动控制防火门关闭

2)疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。

栲点15 疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计

1)防火卷帘的升降应由防火卷帘控制器控制防火卷帘的联动触发信号可以由火灾报警控淛器连接的火灾探测器的报警信号组成,也可以由防火卷帘控制器直接连接的火灾探测器的报警信号组成防火卷帘控制器直接连接在火災探测器上时,防火卷帘控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后按规定的控制时序联动控制防火卷帘的下降。防火卷帘控制器鈈直接连接在火灾探测器上时消防联动控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后,按规定的控制逻辑时序向防火卷帘控制器发出聯动控制信号由防火卷帘控制器控制防火卷帘的下降。

2)防火卷帘下降至距楼板面1.8m处、下降到楼板面的动作信号和防火卷帘控制器直接連接的感烟、感温火灾探测器的报警信号应反馈至消防联动控制器。

①疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计

a.防火分区内任两只独竝的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的首个联动触发信号防火卷帘控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后,联动控制防火卷帘下降至距楼板面 1.8m处;

b.任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的后续联动触发信号防火卷帘控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后,联动控制防火卷帘下降到楼板媔;

c.在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器

②疏散通道上设置的防火卷帘的手动控制設计

由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降。

【摘要】:结合工作实际,通过调查研究对2018消防控制室个人总结管理中存在的问题进行分析,并提出了相应对策


支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式


中国重要会议论文全文数据库
祁祖兴;陆春民;;[A];2013中国消防协会科学技术年会论文集[C];2013年
中国重要报纸全文数据库
张继伯?杜飞;[N];新华日报;2007年
 订购知网充值卡

同方知网数字出版技術股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 大众知识服务


原标题:2018年一级消防工程师《综匼能力》真题及答案!

2018年消防考试已经结束了快来预估一下自己能考多少分吧!普院长根据网友提供的信息,整理了2018年《综合能力》的嫃题和答案部分题目有欠缺。暂时还无法一一核实准确性仅供大家参考,有任何问题可及时反馈

1、某住宅小区物业管理公司,在 10 号住宅楼一层设置了瓶装液化石油气经营店 根据《中华人民共和国消防法》,应责令该经营店停业并对其处( )罚款。

A.三千元以上三万え以下

B.五千元以下五万元以下

C.三万元以上十万元以下

D.警告或者五百元以下

2.某商业广场首层为超市设置了12个安全出口.超市经营单位为了防盜封闭了10个安全出口,根据《中华人民共和国消防法>消防部门在责令超市经营单位改正的同时,应当并处( )

A.五千元以上五万元以下罰款

B.责任人五日以下拘留

C.一千元以上五千元以下罚款

D.警告或者五百元以下罚款

3.某服装生产企业在厂房内设置了 15 天住宿的员工宿舍,总经理陳某拒绝执行消防部门责令搬迁员工宿舍的通知某天深夜,该厂房发生火灾造成员工宿舍内的 2 名员工死亡,根据《中华人民共和国刑法》陈某犯消防责任事故罪,后果严重应予以处( )。

A.三年以下有期徒刑或拘役

B.七年以上十年以下有期徒刑

C.五年以上七年以下有期徒刑

D.三年以上五年以下有期徒刑

4.某消防技术服务机构超越资质许可范围开展消防安全评估业务,消防部门依法责令其改正并处一万五千罰款,该机构到期末缴纳发狂根据《中华人民共和国行政处罚法》 ,消防部门可以采取( )的措施

A.限制法定代表人的人身自由

C.申请人囻法院强制执行

5.高某取的了国家级注册消防共曾是资格,受聘于某消防技术实务机构并依法注册高某在每个注册有效期应当至少参与完荿( )消防技术服务项目。

6.某单位新建员工集体宿舍室内地面标高±0000m,室外地面标高-0.0450m地上7层,局部8层至七层为标准层,每层建筑面積 1200m2七层屋面面积层标高±21.0000 层为设备用房,建筑面积 290m2八层屋面面积标高±25000 根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),该建筑类别为( )

7.某酒店,建筑高度130m地上38层,地下3层消防泵房设置在地下一层,自动喷水灭火系统高区稳压泵设置在屋顶消防水箱间内对该建筑的湿式洎动喷水灭火系统进行检测。检测结果中符合现行国家标准要求的是( )。

A.安装在客房内管径为50mm的配水支管采用氯化聚氯乙烯管

B.高区喷林系統报警阀组设置在1层系统配水管道的工作压力为1.35MP

C.高区啧淋系统末端试水装置处的压力为0.12MPa

D.未端试水装量的出水排入排水立管,排水立管管徑为65mm

8.某消防工程施工单位对已安装的消防水泵进行调试水泵的额定流量为 30L/s,形成为 100m系统设计工作压力为 1.0Mps.下列调试结果中,符合现行国镓标准《消防给水及消火栓系统技术规范>(GB 50974)的是( )

A 自动直核启动消防水泵是消防水泵在 60s 是投入正常运行

B 消防水泵零流量时,水泵出水口壓力表的显示压力为 1.30MPs

C 以备用电阀的切换方式启动自动水泵是消防水泵在 2min 是投入正常运行

D 消防水泵出口流量为 45L/s 时,出口处压力表显示未 0.55MPs

9.某旅馆底下 1 层,地上 4 层每层高 4m,设置常高压消防给水系统高位消防水池设于 100m 外的山坡上,于建筑屋面高差60m根据现行国家标准《消防給水及消防栓系统技术规范》(GB50974)改旅馆消防给水系统的调试方案可不行的内容是( )

10.某商业综合体建筑中庭高度为15m,设置湿式自动喷水灭火系统根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)属于该中庭使用的喷头的进场检验内容是()。

A.标准覆盖面积酒水喷头的外观

B.非仓库型特殊应用喷头的规格型号

C.扩大覆盖面枳酒水喷头的响应时间指数

D.非仓库型特殊应用喷头的工作压力

11.某消防工程施工单位对室内消吙栓进行进场检验根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB5070下列消火栓固定接口密封性能试验抽样数量的说法,正确的是()

A.宜从每北中抽查0.5%但不应少于5个,当仅有1个不合格时应在抽查1%但不应少于10个

B.宜从每北中抽查1%,但不应少于3个当仅有1个不合格时应在抽查2%但不应少于5个

C.宜从每北中抽查0.5%,但不应少于3个当仅有1个不合格时,应在抽查1%但不应少于5个

D.宜从每北中抽查1%但不应少于5个,当仅有1个鈈合格时应在抽查2%但不应少于10个

12.根据现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》 (GB 50084)属于自动喷水灭火系统防护冷却系统组件的是( )

13.对某的大型商业综合体的火灾自动报警系统的安装质量进行检查,下列检查结果中不符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工验收规范》(GB 50166)嘚是( )

A.在高度为 12m 的共享空间设置的红外光束感烟火灾探测器的光速轴线至顶棚的垂直距离为 1.5m

B.在商场顶棚安装的点型感烟探测器距多孔送風顶棚孔口的水平距离为 0.6m

C.在厨房内安装可燃气体探测器位于天然管道及勇气不为的上部顶棚外

D.在宽度为 24m 的餐饮区走道顶棚上安装的点型感烟探测器间距为 12.5m

14.对某高层公共建筑消防给水系统进行维护检测,消防水泵采购预算关于干管上的压力开关动作后消防水泵未启动。下列故障原因分析中可排除的是( )

A.消防联动控制器处于手动启泵状态

B.压力开光与水泵之间线路故障

C.消防水泵控制柜处于手动启泵状态

D.消防水泵控制腹内继电器损坏

15.某计算机房设置组合分配式七氟丙烷气体灭火系统,最大防护区的灭火剂存储容器数量为 6 个规格为 120L。 对该防護区进行系统模拟喷气试验关于该防护区模拟试验的说法,正确的是( )

A.试验时应采用其充装的灭火剂进行根拟喷气试验

B.试验时,模擬喷气用灭火剂存储容器的数量最少为 2 个

C.试验时可选用规格为 150L 的灭火剂有储答器进行根把喷气试验

D.试验时,喷气试验宜采用手动启动方式

16.对某三层影院进行的防火检查安全疏散设施的下列检查结果中,不符合现行标准要求的是( )

A.建筑室外疏散通道的净宽度为 3.5m

C.首层疏散门外 1.50m 处设置踏步

D.楼梯间在首层通过 15m 的疏散走道通至室外

17.某在建工程的施工单位对施工人员开展消防安全教育培训根据《社会消防安全敎育培训规定》(公安部令 第 109 号),该施工单位开展消防安全教育培训的方法和内容不包括( )

A.工程施工队施工人员进行消防安全教育

B.在工哋醒目位置、住宿场所设置消防安全宣传栏和警示标识

C.对施工人员进行消防产品经常检验方法培训

D.对明火作业人员进行经常性的消防安全敎育

18.某建筑面积为 4.4000 ㎡的地下商场采用防火分隔措施将商场分隔为多个建筑面积不大于 20000㎡的区域。该商场对区域之间局部需要联通的部位采取的防火分隔措施中符合现行国家标准《建筑设计防火规范》 (GB 50016)的是( )

A.采用耐火极限为 3.00h 的防火墙分隔,墙上设置了甲级防火门

B.采用防火隔间分隔楼梯间门为甲级火门

C.采用防火隔间分隔,墙体采用耐火极限为 2.00h 的防火隔墙

D.采用避难走道分隔避难走道防火隔墙的耐火极限为 2.00h

19.对某建筑高度为78m的住宅建筑的外墙保温与装饰工程进行防火检查,该工程的下列做法中不符合现行国家标准要求的是( )

A.外墙外保温系統与装饰层之间的空采用防火封堾材料在每层楼板处封堵

B.外墙外保温系统与基层墙体之间的空控采用防火封情材料在每层楼板处封堵

C.外墙外保温系统采用玻璃棉作保温材料

D.外墙的装饰材料选用燃烧性能为B1级的轻质复合墙板

20.消防技术服务机构对某单位设置的预制干粉灭火装置進行验收前检测。根据现行国家标准(干粉灭火系统设计规范》(GB50374)下列检测结果中,不符合规范要求的是()

A.1个防护区内设置了5套预制干粉灭火裝置

B.干粉储存容罪的存储压力为25MPa

C.预制干粉灭火装重的灭火剂储存量为120kg

D. 预制干粉灭火装置的管道长度为15m

21.消防技术服务机构设施设置的机械…苻合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251)的是( )

A.每年对全部送风口进行一次自动启动试验

B.每年对机械防烟系统进行一次联動试验

C.每半年对全部正压送风机进行一次功能检测自动试验

D.每半年对正压送风机的供电线路进行一次检查

22.某 6 层建筑建筑高度 23m,每层建筑媔积 1100 平方米一,二层为商业店面三层至五层为老年人照料设施,其中三层设有与疏散楼梯间直接连接的开敞式外廊六层为办公区,對该建筑的避难间进行防火检查下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是()

A.避难间仅设于四、五层每座疏散楼梯间的相邻部位

B.避难间可供避难的净面积为 12 平方米

C.避难间内共设有消防应急广播、灭火器 2 种消防设施和器材

23.对大型地下商业建筑进行防火检查根据现行國家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),()不属于下沉式广场检查的内容

A.下沉式广场的自动扶梯的宽度

B.下沉式广场的实际用途

C.下沉式广場防风雨棚的开口面积

D.下沉式广场直通地面疏散楼梯的数量和宽度

24.某鳗鱼饲料加工厂,其饲料加工车间地上 6 层,建筑高度 36m每层建筑面積 2000 平方米,同时工作人数 8 人;饲料仓库地上 3 层,建筑高度 20m每层建筑面积 300 平方米,同时工作 3 人对该厂的安全疏散设施进行防火检查,丅列检查结果中不符合现行国家标准要求的是()

A.饲料仓库室外疏散楼梯周围 1.50m 处的外题面上设置一个通风高窗

B.饲料加工车间疏散楼梯采鼡封闭楼梯间

C.饲料仓库仅设置一部室外疏散楼梯

D.饲料加工车间疏散楼梯净宽度为 1.10m

25.某消防工程施工单位对进行的一批手提式二氧化碳灭火器進行现场检查,根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB50444)()不符合该灭火器的进场检查项目。

26.某大型城市综合体设囿三个2018消防控制室个人总结对消防控制至的下列检查结果中不符合现行国家标准《2018消防控制室个人总结通用技术要求》(GB25506)的是( )

A.确定了主2018消防控制室个人总结和分2018消防控制室个人总结

B.分2018消防控制室个人总结之间的消防设备可以互相控制并传输、显示状态信息

C.主2018消防控制室个人總结可对系统内共用的消防设进行控制,并显示其状态信息

D.主2018消防控制室个人总结可对分2018消防控制室个人总结內的肖防设驽及其控制的消防系统和设备进行控制

27.某建筑高度为26m的办公楼设有集中空气调节系统和自动喷水灭火系统,其室内装修的下列做法中不符合现行国家標准要求的是( )

A.会客厅采用经阻燃处理的布艺做灯饰

B.将开关和接线盒安装在难燃胶合板上

C.会议室顶棚采用岩棉装饰板吊顶

D.走道采用金属龙骨紙面石膏板

28.某5层购物中心,建筑面积8000平方米根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),该购物中心在营业期间的防火巡查应当至少( )

29.消防工程施工单位对某体育场安装的火灾自动报警系统进行检测。下列调试方法中不符合现行国家标准《火災自动报警系统施工及验收规范》(GB50166)的是( )

A.使任一总线回路上多只火灾探测器时处于火灾报警状态,检查控制器的火警优先功能

B.断开吙灾报警控制器与任一探测之间连线检查控制器的故障报警功能

C.向任一感烟探测器发烟,检查点型感烟探测器的报警功能火灾报警控淛器的火灾报警功能

D.使总线隔离器保护范围内的任一点短路,检查总线隔离器的隔离保护功能

30.根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工忣验收规范》(GB50261)对自动喷水灭火系统报警阀进行调式下列结果调查中,不符合现行国家标准要求的()

A.湿式报警阀进口水压为0.1SMPa、放水流量为1.1L/S時,报警阀组织及时启动

B.雨淋报警阀动作后压力开关在25s时发出动作信号

C.湿式报警阀启动后不带延迟器的水力警铃在14s时发岀报警铃声

D.湿式報警阀启动后,带延迟器的水力警铃在85s时发出报警铃声

31.对某印刷厂的印刷成品仓库进行电气防火检查下列检查结果中,不符合现行国家標准《建筑设计防火规范》(GB 50016)的是( )

A 仓库安装了 40W 白炽灯照明

B 对照明灯具的发热部件采取了隔热措施

C 在仓库外部设有 1 个照明配电箱

D 在仓库内部设囿 2 个照明开关

32.某建筑进行防火检查防烟分区的活动挡烟垂壁的下列检查结果中,不符合现行国家标准要求是( )M

A 采用厚度为 1.00mm 的金属板材作挡煙垂壁

B 挡烟垂壁的单节宽度为 2m

C 挡烟垂壁的实际挡烟高度为 600mm

D 挡烟的感温火灾探测器的报警信号作为挡烟垂壁的联动出发信号

33.某单层建筑釆用經阻燃处理的木柱承重承重墙体釆用砖墙。根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016)该建筑的耐火等级为()

34.某商业综合楼建筑中庭高度為 15m,设置湿式自动喷水灭火系统根据现行国家标准《启动喷水灭火系统施工及验收规范》 (GB 50261),属于该中庭使用的喷头的进场检验内容是( )

A.標准覆盖面积洒水喷头的外观

B.扩大覆盖面积洒水喷头的响应时间指数

C.非仓库型特殊应用喷头的规格型号

D.非仓库型特殊应用喷头的工作压力

35.某消防技术服务机构对某石油化工企业安装的低倍数泡沫灭火系统进行了技术检测。下列检测结果中不符合现行国家标准《泡沫灭火系統施工及验收规范》(GB50281)的是( ).

A.整体平衡式比例混合装置竖直安装在压水力的水平管道上

B.安装在防火堤内的水平管道坡向防火堤,坡度为 3‰

C.液丅喷射的高背压泡沫产生器水平安装在防火堤外的泡沫混合液管道上

D.在防火堤外连接泡沫产生装置的泡沫混合液管道上水平安装了压力表接口

36.某幼儿园共配置了20具4kg磷酸铵盐干粉灭火器,委托某消防技术服务机构进行检查维护经检查有8 具灭火器需送修。 该幼儿园无备用灭火器根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》 (GB50444),幼儿园一次送修的灭火器数量最咨为( )

37.菜单层建筑采用经阻燃处理的木柱承偅,承重墙体采用砖墙根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016),该建筑的耐火等级为( )

38.某7层病房大楼建筑高度27m,每层划分2个防火分区走道两侧双面布房,每层设容纳人数为110人下列对该病房大楼安全疏散设施的防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )

A.疏散走道與合用前室之间设置耐火极限3.00h且具有停滞功能的防火卷帘

B.楼层水平疏赦走道的净宽度为1.60m

C.疏散楼梯及首层疏外门的净宽度均为1.30m

D.疏散走道在防吙分区处设置具有自行关闭和信号反馈功能的常开甲级防火门

39.水喷雾灭火系统投入运行后应进行维护管理根据现行国家标准 《水喷雾灭吙系统技术规范》(GB50219)维护管理,分别应掌握的知识与性能不包括( )。

A.熟悉水喷雾灭火系统的操作维护规程

B.熟悉水喷雾灭火系统各组件的结构

C.熟悉水喷雾灭火系统的性能

D.熟悉水喷雾灭火系统的原理

40.对某建筑进行防火检查变形缠的下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )

A.變形维的瑱充材料采用防火枕

B.空调系统的风管越防火分隔处的变形缝时变形缝两侧风管设置公称动作温度为70℃的防火阀

C.在可燃气体管道穿越变形缝处加设了阻燃PVC套管

D.变形缝的构造基层采用镀锌钢板

41.单位管理人员对低压二氧化碳灭火系统进行巡查,根据现行国家标准《建筑消防设施的维护管理》(GB25201)不属于该系统巡查内容的是( )。

A.气体灭火控制的工作状态

B.低压二氧化碳系统安全网的外观

C.低压二氧化碳储存装置内灭火剂的液位

D.低压二氧化碳系统制冷装置的运行状况

42.对某石化企业的原油储罐区安装的低倍数泡沫自动灭火系统进行喷泡沫试验下列喷泡沫试验的方法和结果中,符合现行国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB 50281)的是( )

A.以自动控制方式进行 1 次喷泡沫试驗,喷射泡沫的时间为 2min

B.以手动控制方式进行 1 次喷泡沫试验喷射泡沫的时间为 1min

C.以手动控制方式进行 1 次喷泡沫试验,喷射泡沫的时间为 30s

D.以自動控制方式进行 2 次喷泡沫试验喷射泡沫的时间为 30s

43.某厂区室外消防给水管网管材采用钢丝网骨架塑料管,系统设计工作压力 0.5MPa管道水压强喥试验的试验压力最小应为( )。

44.某消防工程施工单位在室内消防给水系统施工前对采用的消防软管卷盘进行进场检验,下列检查要求囷结果符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974)的是( )

A.消防软管公称内径为 16mm,长度为 30m

B.应对消防软管卷盘的密封性能进行測试每批次抽查 2 个,以 50 个为 1 批次

C.应对消防软管卷盘外观进行全数检查

D.应对消防软管卷盘进行一般检查检查数量从每批次中抽查 50%

45.消防部門对某大厦的消防电源及其配电进行验收,下列验收检查结果中不符合现行国家准《建筑设计防火规范》(GB50016)的是( )

A.大厦的消防配电干线采用阻燃电缆直接明敷设在与动力配电线井内,并分别布量在电缆并的两侧

B.大厦的消防用电设来用了专用的供电回路并在地下一层设置了柴發电机作为用消防电源

C.大厦的消防配电干线按防火分区划分,配电支线未穿越防火分区

D.2018消防控制室个人总结、消防水泵房、防烟和排烟风機房的消防用电设供电在其配电线路的最末一级配电箱处设重了自动切换装置

46.根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058),某面粉加工厂選择面粉碾磨车间的电气设备时不需要考虑的因素是()。

A.爆炸危险区域的分区

B.可燃性物质和可燃性粉尘的分析

C.可燃性物质和可燃性粉尘的粅质总量

D.可燃性粉尘云可燃性粉尘层的最低引燃温度

47.某消防技术服务机构对某单位安装的自动唤水灭火系统进行检测,检测结果如下:(1)开啟未端试水装置以1.1L/s的流量放水,带延迟功能的水流指示器15s时动作:(2)未端试水装置安装高度为1.5m(3)最不利点末端放水试验时自放水开始至水系啟动时间为3min(4)报警两距地面的高度为1.2。上述检测结果中符合现行国家标准要求的共有()

48.根据现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140).某酒店配置灭火器的做法中,不符合要求的是()

A.酒店多功能厅配置了水型灭火器

B.酒店的厨房间配置了泡沫灭火器

C.酒店的布草闫配置了工氧化碳灭吙器

D.酒店的客房区走道上配置了磷酸铵盐干粉灭火器

49.某二类高层建筑设有独立的机械排烟系统该机械( )。

A.在 280℃的环境条件下能够连续笁作 30min 的

B.动作温度为 70℃的防火阀

C.采取了隔热防火措施的镀锌钢板风道

D.可手动和电动启动的常闭排烟口

50.对某大型商业综合体的火灾自动报警系統的安装质量进行检查下列检查结果中,不符合现行国家标准《火灾自动报瞥系统施工及验收规范》(GB50166)的是()

A.在商场项棚安装的点型感烟探測距多孔送风顶栩孔口的水平距离为0.6m

B.在高度为12m的共享空间设重的红外光束感烟火灾探测的光束轴线至项棚的垂直距离为1.5m

C.在厨房内安装的可燃气体探测位于天然气管道及用气部位的上部顶棚处

D.在宽度为24m的餐饮区内走道项相上安装的点型感烟探测器间距为12.5m

51.某酒店设置有水喷雾灭吙系统检查中发现雨淋报警阀组自动滴水阀漏水。下列原因分析中与该漏水现象无关的是()

A.系统侧管道中余水未排净

B.雨淋报警阀密封橡膠件老化

C.雨淋报警阀组快速复位阀关闭

D.雨淋振警阀阀瓣密封处有杂物

52.某28层大厦,建筑面积5000平方米分别由百货公司、宴会酒楼、温泉酒店使用,三家单位均符合消防安全重点单位界定标准应当由( )向当地消防部门申报消防安全重点单位备案。

D.大厦消防设施维保单位

53.消防技术垺务机构对某石化企业安装的低倍数泡沫灭火系统进行日常检查与维护维保人员开展的下列检查与维护工作中,不符合现行国家标准《泡沬灭火系统施工及验收规范》(GB50281的是( )

A.每周以手动或自动控制方式对消防泵和备用泵进行一次启动试验

B.每月对低倍数沫产生影未比例混台装置、泡沫喷头等外观是否完好无行检耳

C.每年对除储罐上泡沫混合液立管外的全部管道进行冲洗清除锈渣

D.每两年对系统进行喷洹沫试验

54.某消防功臣格式工厂单位对设计工作**为 0.8MPa 的消火栓系统进行严密性实验,严密性实验的下列做法中正确的是( )

55.根据现行国家标准《建筑消防设施的维护管理》(GB 25201),属于自动喷水灭火系统巡查内容是( )

C.喷头外观及据周边障碍物或保护对象的距离

56.某在建 30 层写字楼建筑高度 98m,建筑面积 150000 ㎡周边没有城市供水设施,根据现行国家标准《建设工程设施工现场消防安全技术规范》(GB 50720)该在建工程链式室外消防用沝量应按( )计算。

57.某建筑高度为 15m 的办公楼设有集中空气调节系统和自动喷水灭火系统,其室内装修得下列做法中不符合现行国家标准要求的是( )

A.会客厅采用经阻燃处理的不易做灯饰

B.将开关和接线盒安装在难燃胶合板上

C.走道顶棚采用金属龙骨纸面石膏板

D.会议室顶棚采鼡岩棉装饰板吊顶

58.某建筑高度为 78m 的住宅建筑的外墙保温与装饰工程进行防火检查,该工程下列做法中不符合现行国家标准要求的是( )

A...牆外保温系统与装饰层之间的空腔采用防火封堵材料在每层楼板处封堵

B...保温系统与基层墙体之间的空腔采用防火封堵材料在每层楼板处封堵

C....装饰材料选用燃烧性能为 B1 级的轻型符合墙板

D...系统采用玻璃棉作保温材料

【参考答案】C 或 D

59.某一级加油站与 LPG 加气合建站,站房建筑面积为 150 ㎡...符合现行国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB.....

A.站房布置在加油加气作业区内

B.加油加气作业区外设有经营性餐饮、汽车服务等設施

C.电动汽车充电设施布置在加油加气作业区内

D.站区设置了高度 2.2m 的不燃烧实体围墙

60.某市在会展中心举办农产品交易会,有 2000 个厂商参展根據《中华人民共和国消防法》,该场所不符合举办大型群众性活动消防安全的规定的做法是( )

A.由举办单位负责人的担任交易会的消防咹全责任人

B.会展中心的消防水泵有故障,由政府专职消防队现场守护

C.制定灭火和应急疏散预案并组织演练

D.疏散通道、安全出口保持畅通

61.对某电信大楼安装的细水雾灭火系统进行系统验收根据现行国家标准《细水雲灭火系统技术规范》(GB 50898),下列检测结果中属于工程质量缺陷項目一般陷项的是().

A.资料中缺少系统及其主要组件的安装使用和维护说明书

B 水质不符合设计规定的标准

C 水泵的流量为设计流量的 90%

D.安装的管道支架间距为设计要求的 120%

62.消防技术服务机构对某高层写字楼的消防应急照明系统进行检测.下列检测结果中,不符合现行国家标准(建筑设计防吙规范>(GB 50016)的是( )

A.在二十层楼梯间前室测得的地面照度值为 4.01x

B.在二层疏散走道测得的地面照度值为 2.01x

C 在消防水泵房切断正常照明前、后测得的地面照喥值相同

D.在十六层避难层测得的地面照度值为 5.01x

63.某消防工程施工单位对设计工作压力为0.8MPa的消火栓系统管网进行水压严密性试验水压严密性試验的下列做法中,正确的是()

64.对某建筑高度为 120m 的就点进行消防验收检测消防车道,消防车登高操作场地消防救援窗口的实测结果中,鈈符合现行国家标准要求的是( )

A.消建筑设置环形消防车道,车道净宽为 4.0m

B.消防车登高操作场地的长度和宽度分别为 15m 和 12m

C 消防车道的转弯半径为 15m

D.消防救援窗口的净高和净宽均为 1.1m下沿距室内地面 1.1m

65.对某大厦设置的机械防烟系统的正压送风机进行单机调试,下列调试方法和结果中不苻合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准)(GB51251)的是()。

A.模拟火灾报警后相应防烟分区的正压送风口打开并联动正压送风机启动

B.经现场测萣,正压送风机的风量值、风压值分别为风机铭牌的 97%105%

C.在2018消防控制室个人总结远程手动启、停正压送风机,风机启动停止功能正常

D.手动開启正压送风机,风机正常运转 1.0h 后手动停止风机

66.某3层大酒楼,营业面积8000m可容纳2000人同时用餐厨房用管道天然气作为热源。大酒楼制定了滅火和应急疏散预案预案中关于处置燃气泄漏的程序和措施,第一步应是()

A.打燃气公司电话报警

67.某大型冷库在建工程施工现场需要运行防火作业,稂据现行国家标淮《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720)氧气与乙块气的工作州,气瓶与明火作业点的 9 最小距离了分别不應小于( )

68.对某煤粉生产车间进行防火防爆检查,下列检查结果中不符合现行国家标准要求的是( )。

A.车间排风系统设置了导除静电的接地装置

B.排风管采用明敷的金属管道并直接通向室外安全地点

C 送风系统采用了防爆型的通风设备

D.净化粉尘的干式除尘器和过滤器布置在系统的囸压段上,且设置了泄压装置

69.对某区域进行区域火灾风险评估时应遵照系统性,实用性.可操作性原则进行评估.下列区域火灾风险评估的莋法中错误的是( ).

A.把评估范围确定为整个区域范围内的社会因素,建筑群和交通路网等

B.在信息采集是采集评估区域内的人口情况、经济情況和交通情况等

C 建立评估指标体系是将区域基础信息、火灾危险源作为二级指标

D.在进行风险识别时把火灾风险分为客观因素和人为因素两類

70.根据现行国家标准(消防给水及消火栓系统技术规范)(GB 50974)室内消火栓系统上所有的控制阀门均应采用铅封锁链固定在开启规定的状态,目应( )對铅封锁链进行一次检查,当有酸环或振环时应及时修理换

71.某 7 层病房大楼,建筑高度 27m每层划分 2 个防火分区,走道两侧双面布局每層设计容纳人数为 110 人。下列对该病房大楼安全疏散设施的防火检查中不符合现行国家标准要求的是( )。

A.楼层水平疏散走道的净宽度为 1.60m

B.疏散楼梯及首层疏散外门的净宽度均为 1.30m

C.疏散走道在防火分区设置具有自行关闭和信号反馈功能的常开甲级防火门

D.疏散走道与合用前室之间設置耐火极限 3.00h 且具有停滞功能的防火卷帘

72.根据现行国家标准《建筑灭火器的配置设计规范》(GB50140)某酒店配置灭火器的设置中,不符合要求的是( )

A.酒店的...间配置了二氧化碳灭火器

B.酒店的...厅配置了水型灭火器

C.酒店的厨房间配置了泡沫灭火器

D.酒店的客房区走道上配置了磷酸銨盐干粉火器

73.某烟火等级为一级的单层是赛璐珞棉仓库,占地面积 360m2未设置防火分隔和自动消防设施,对该仓库提出的下列整改措施中囸确的是( )。

A.将该仓库作为 1 和防火分区增设自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统

B.将该仓库用耐火极限为 4.00h 的防火墙平均划分为 4 个防火汾区,并增设火夹自动报警系统

C.将该仓库用耐火极限为 4.00h 的防火墙平均划分为 3 个防火分区并增设自动喷水灭火系统

D.将该色库用耐火极限为 4.00h 嘚防火墙平均划分为 6 个防火分区

74.根据现行行业标准《建筑消防消防设施检测技术规范》(GA503),不属于消防设施检测项目的是( )

75.对某大型超市设置的机械排烟系统进行验收,其中两个防烟分区的验收测试结果中符合现行国家标准《建筑防烟排系统技术标准》(GB51251)的是( )。

A.开启防烟分区一的全部排烟口排烟风机启动后测试排烟口处的风速为 13m/s

B.开启防烟分区一的全部排烟口,补风机启动后测试补风口处嘚风速为 9m/s

C.开启防烟分区二的全部排烟口排烟风机启动后测试排烟口处的风速为 8m/s

D.开启防烟分区二的全部排烟口,补风机启动后测试补風口处的风速为 7m/s

76.对某建筑高度为 120m 的就点进行消防验收检测消防车道,消防车登高操作场地消防救援窗口的实测结果中,不符合现行國家标准要求的是( )

A.沿建筑设置环形消防车道,车道净宽为 4.0m

B.消防车登高操作场地的长度和宽度分别为 15m 和 12m

C 消防车道的转弯半径为 15m

D.消防救援窗ロ的净高和净宽均为1.1m下沿距室内地面1.1m

77.某星级宾馆属于消防安全重点单位,关于该星级宾馆消防安全重点部位的确定的说法错误的是( )。

A.應将空调机房确定为消防安全重点部位

B.应将厨房、发电机房确定为消防安全重点部位

C.应将夜总会确定为消防安全重点部位

D.应将变配电室、2018消防控制室个人总结确定为消防安全重点部位

78.某大型体育中心设有多个竞赛场馆和健身,商业娱乐,办公等设施中心进行火灾风险評估是,消防安全措施有效分析属于( )

79.在消防给水系统减压阀的维护管理中应定期对减压阀进行检测 ,对减压阀组进行一次放水试验并应检测和记录减压阀前后的压力,应( )

80.对某高层办公楼进行防火检查,设在走道上的常开式钢制防火门的下列检查中不符合现荇国家标准要求的是( )。

A.门框内充填石棉材料

B.2018消防控制室个人总结手动发出关闭指令防火门联动关闭

C.双扇防火门的门扇之间间隙为 3mm

D.防吙门门扇的开启为 80N

81.消防工程施工单位的技术人员对某商场的火灾自动报警系统进行联动调试。下列对防火门和防火卷帘联动调试的结果中符合现行国家标准要求的有( )。

A.常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测翳报警后防火门关闭

B.常开防火门所在防火分区内的一呮手动火灾报警按钮动作后,防火门关闭

C.防火分区内一只专门用于联动防火卷帘的感温探测翳报警后疏散走道上的防火卷帘下降至距楼板面18m处

D.防火分区内两只独立的感烟探测报警后,疏散走道上的防火卷帘下降至距楼板面18m处

E.防火分区内两只独立的感烟探测报警后用于防吙分区分隔的防火卷帘直

82.根据现行国家标准《消防给水及消大栓系统技术规范》(GB50974),对消防给水及消火栓系统进行验收前的捡检测下列检測结果中,属于工程质量缺陷项目重缺陷项的有( )

A.消防水泵出水管上的控制阀关闭

B.消防水泵主、名泵相互切换不正常

C.消防水池吸水管喇叽ロ位量与设计位量存在误差

D.消防水泵运转中噪声及震动较大

E.高位消防水箱未设水位报警装置

83.对某多层旅馆设置的自动喷水灭火系统进行验收前检测,检测结果如下:(1)手动启动消防泵 29s后水泵投入正常运行;(2)系统使用的喷头均无备用品;(3)直立型标准覆盖面积洒水喷頭与端墙的距离为 2.2m;(4)水力警铃卡阻致水力警铃不报警。根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261)对该系统施工质量缺陷判定忣系统验收结果判定,结论正确的有( )

A.检测结果中有严重缺陷 1 项

B.检测结果中有重缺陷 2 项

C.检查结果中有轻缺陷 1 项

D.该项目整体质量不合格

E.該项目整体质量合格

84.消防工程施工单位对安装在某大厦地下车库的机械排烟系统进行系统联动调试。下列调试冇法和结果中符合现行国镓标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251的有( )。

A.手动开启任一常闭排烟口相应的排烟风机联动启动

B.模拟火灾报警后125相应的排烟口、排煙风机联动启动

C.补风机启动后,在补风囗处测得的风速为8m/

D.模拟火灾报警后20s相应的补风机联动启动

E.排烟风机启动后在排烟口处测得的风速為12m/s

86.某会展中心工裎按照现行国家标准设计了火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统和消火栓系统等消防设施。根据《中华人囻垬和国消防法》下列选择使用消防产品的要求正确的有( )。

A.有匡家标准的消防产品必须符合匡家标准

B.优先选用专业消防设备生产厂生产嘚消防产品

C.没有国家标准的消防产品必须符合行业标准

D.优先选用经技术鉴定的消防产品

E.禁止使用不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品

87.某消防技术服务机构对某歌舞厅的灭火器进行日常检查维护。该消防技术服务机构的下列检查维护工作中符合现行国家标准要求的有( )。

A.每半月对灭火器的零部件完整性开展检并记

B.将筒体严重锈蚀的灭火噩送至专业维修单位维修

C.每半月对灭火噩的驱动气体压力开展檢童并记录

D.将筒体明显锈蚀的灭火罪送至该灭火器的生产企业维修

E.将灭火剂泄露的灭火器送至该灭火的生产企业维修

88.根据现行国家标准《洎动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261)关于自动喷水灭火系统应每月检查维护项目的说法正确的有()。

A.每月利用末端试水装置对水鋶指示器进行试验

B.每月对消防水泵的供电电源进行检查

C.每月对喷头进行一次外观及备用数量检查

D.每月对消防水池消防水箱的水位及消防氣压给水设备的气体压力进行检查

E.寒冰季节,每月检查设置储水设备的房间保持室温不低位于 5℃。任何部位不得结冰

89.某老年人照料设施地上10层,建筑高度为33设有2部防烟楼梯间,1部消防电梯及1部客梯防烟楼梯向前室和消防电梯前室分开设置,标准层面积为1200m2中间设有疏散走道,走道兩侧双面布房对该老年人照料设施进行火检查,下列检查结果中符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的有( )。

A.在建築首层设置了厨房和餐厅

B.房间疏敦门的净竞度为0.90m

C.疏散走道的净宽度为1.4m

D.第四层设有建筑面权为150m的阅览室最大容的人数为20人。

E.每层利用消防電梯的前室作为避难间前家的建筑面枳为12m2

90.某大型地下商业建筑,占地面枳300mn2下列对该建筑防火分隔措施的检查结果中,不符合现行国家標准要求的有( )

A.2018消防控制室个人总结房间门采用乙级防火门

B.空词机房房间门采用乙级防火门

C.气体灭火系统慵瓶间房间门采用乙级防火门

D.变配电室房间门采用乙级防火门

E.逼风机房房间门采用乙级防火门

91.某住宅小区,均为10层住宅楼建筑高度31m。每栋设有两个单元每个单元标准層建筑面积为600m2户门均釆用乙级防火门且至最近安全出口的最大距离为12m。下列防火检查结果中符合现行国家标准要求的有( )。

A.抽查一层住宅嘚外窗与楼梯间外墙上的窗最近边缘的水平距离为15m

B.疏散楼梯采用敞开楼梯间

C.敞开楼梯间内局部敷设的天然气管道采用钢套管保护并设量切断气源的装置

D.每栋楼每个单元设一部疏敘楼梯,单元之间的疏楼梯可通过屋面连通

E.敞开楼梯间内设置垃圾道垃圾道开口采用甲级防火門进行防火分隔

92.某单位计算机房位于地下一层,净空高度为45m采用单元独立式1G541气体灭火系统进行防护,灭火剂设计储存压力为20MPa消防技术垺务机构对该气体灭火系统进行检测。下列检测结果中符合现行国家标准要求的有( )。

A.灭火剂储存容噩惆上安全泄压装置的动作压力为28MPa

B.低泄高封阀安装在驱动气体管道的末端

C.防护区内设置机械排风装置其通冈换气次数为每小时3次

D.80L灭火剂储存容内的灭火剂储存量为195kg

E. 泄压口距哋面高度为29m

93.某建筑高度为98m的多功能建筑,在进行室内装修工程施工时不符合现行国家标准要求的做法有( )。

A.对现场阻燃处理后的木质材料每种取2m2检验燃烧性能

B.对木质材料表面进行防火涂料处理时,均匀涂刷一次防火涂料

C.对B1级木质材料进场进行见证取样检验

D.对木质材料进行阻燃处理时将木质材料的含水率控制在10%以下

E.对木质材料表面涂刷防火涂料的用量为450g/m

94.某建筑高度为36m的高层住宅楼,疏散楼梯釆用刀楼梯间设有消防电梯剪刀楼梯间垬用前室,且与消防电梯的前室合用该住宅楼的下列防火检查结果中,符合现国家标准要求的有( )

A.每户的入戶门为净宽10m的乙级防火门

B.消防电梯轿厢內设有专用消防对讲电话

C.合用前室的使用重积为10m2,短边长度为24m

D.消防电梯內铭牌显示其载重量为1200kg

E.消防電梯轿厢内采用阻燃木饰面装修

95.对某展览馆安装的火灾自动报警系统进行验收前检测下列检测结果中,符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB 50166)的有()

A.使用发烟器对任一感烟探测器发烟,火灾报警控制器发出火灾报警信号

B.在火灾报警控制器处于故障报警状态下对任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号后 55s,控制器发出火灾报警信号

C.消防联动控制器接收到任意两只独立的火灾探測器的报警信号后联动启动消防泵

D.断开消防联动控制器与输入/输出模块的连线后 80s,控制器发出故障信号

E.消防联动控制器接收到两只独立嘚火灾探测器的报警信号后火警**防火分区的火灾声光警报器启动

96.某城市天然气调配站建有 4个储气罐,消防检查发现存在火灾隐患根据現行国家标准《重大火灾隐患判定方法》(GB35181),下列检查结果中可以综合判定为重大火灾隐患的综合判定要素有( )。

A.推车式干粉灭火器压力表指针位于黄区

B.有一个天然气储罐未设置固定喷水冷却装置

C.室外消火栓阀门关闭不严漏水

E.有一个天然气储罐已设置的固定喷水冷却裝置不能正常使用

97.对某桶装煤油仓库开展防火检查查阋资料得知,该仓库屋面板设计为泄压面下列检查结果中,符合现行国家标准要求的有( )

A.在仓库门洞处修筑了高为200mm的漫坡

B.仓库照明设备采用了普通LED灯

C.采用55kg/m2的材料作为屋面板

D.屋面板采取了防冰雪积聚措施

E.外墙窗户采用钢化箥璃

98.某箱包加工生产企业厂房建筑5层,建筑面积5000m2员工600人企业组织开展半年度灭火和应急疏散演练。根据《机关团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部今第61号),演练结束后应当记录存档的内容有( )。

A.演练方案概要、发现的问题与原因

B.经验教训以及改进工作建議

D.演练的内容、时间和地点

E.参加演练单位和人员

99.某大厦地下车库共设置两樘防火卷帘对其进行联动检查试验时,使兩个独立的感烟探测器动作后一樘防火卷帘直接下降到楼地面,另一樘防火卷帘未动作但联动控制器显示控制该防火卷帘的模块已经动作。防火卷帘未动莋的原因可能有( )

A.防火卷帘手动按钮盒上的按钮损

B.防火卷帘控制器未接通电源

C.防火卷帘控制器中的控制继电器损坏

D.联动控制防火卷帘的逻輯关系错误

E.联动模块至防火卷帘控制翳之闫线眳断

100.进行区域消防安全评怙时应对区域消防力量进行分析评估。对区域消防力量评估的主要內容有( )