中相应等级的强度要求
3.随机抽取同规格接头数的 10%进行外观检查。应满足钢筋与连接套的规
格一致接头丝扣无完整丝扣外露。
如发现有一个完整丝扣外露即为连接鈈合格,必须查明原因责令工人重
新拧紧或进行加固处理。
4.用质检的力矩扳手按表 9-68 规定的接头拧紧值抽检接头的连接质量。
抽验数量:梁、柱构件按接头数的 15%且每个构件的接头抽验数不得少于 1
个接头;基础、墙、板构件按各自接头数,每100 个接头作为一个验收批不足
100 个也作为一个验收批,每批抽检 3 个接头抽检的接头应全部合格,如有 1
个接头不合格则该验收批接头应逐个检查,对查出的不合格接頭应采用电弧贴
角焊缝方法补强焊缝高度不得小于 5mm。
5.接头的现场检验按验收批进行同一施工条件下的同一批材料的同等级、
同规格接头,以 500 个为一个验收批进行检验与验收不足 500 个也作为一个验