02s404防水套管厚应不小于300
如小于300,則应使墙壁一边加厚或两边加厚加厚部分的直径至少为D5+200。
02s404防水套管的重量以L=300计算如墙厚大于300时,应另行计算
02S404防水套管一般穿过墙壁の处受有振动或有严密防水要求的构筑物。 02s404防水套管部分加工完成后在其外壁均刷底漆一遍(底漆包括樟丹或冷底子油)。外层防腐由設计决定02s404防水套管穿墙之墙壁,如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁其浇注混凝土范围应比翼环直径( D6 )大 200mm ,而且必须将套管浇固與墙内
02s404防水套管穿管处之混凝土墙厚应不小于 300mm 否则应使墙壁一边加厚或两边加厚。加厚部分的直径最小应比翼环直径( D6 ) 200mm02s404防水套管的材料重量是按墙厚 L 值为 300mm 应另行计算。02s404防水套管部件焊接材料用 A3 材料制作,T42 焊接
02s404防水套管说明:
02s404防水套管 当迎水面为腐蚀性介质时,可采用封堵材料将缝隙封堵02s404防水套管 穿墙处如遇非混凝土墙壁时,应局部改用混凝土墙壁其浇注范围应比翼环直径(D5)大200,而且必须将套管一次浇固于墙内
02s404防水套管 穿管处混凝土墙厚应不小于300,否则应使墙壁一边加厚或两边加厚加厚部分的直径至少为D5+200。02s404防水套管 的重量以L=300计算如墙厚大于300时,应另行计算
1 、刚性防水套管图集规范管,适用于铸铁管也适用于非金属管,但应根据采用管材的管壁厚度修正有关尺寸
2、翼环及钢套管加工完成后,在其外壁均刷底漆一遍(底漆包括樟丹或冷底子油)
3 、套管尺寸表内所列之材料重量为钢套管(套管长度 L 值按 200mm 计算)及翼环之重量。钢套管及翼环用 A3 材料制作 T42 焊条焊接。
4 、套管穿墙处之墙壁如遇非混凝土墙壁时应改用混凝汢墙壁,其浇注混凝土范围 Ⅱ型套管应比翼环直径( D4 )大 200mm ,而且必须将套管一次浇固于墙内套管内的填料应紧密捣实。
5 、防水套管处嘚混凝土墙厚应不小于 200mm ,否则应使墙壁一边或两边加厚加厚部分的直径,最小应比翼环直径( D4 )大 200mm
6、刚性防水套管图集规范管多用油麻、石棉水泥填充,填充后紧密捣实
02S404 防水套管,翼环后的如下表