本人小白刚接触,轻喷~问题是:PLC中DB数据块中有赋值操作触摸屏可以显示更改此值,但为什么触摸屏更改后未断电前提下一直保持触摸屏修改的值,难道不是PLC刷新程序后变成PLC中的初始赋值吗是不是和数据存储访问顺序有关?
但为什么不随PLC中程序刷新而变为初始赋值呢
HMI的IO域有输入、输出、输入/输出彡种模式!
输入模式:不会显示PLC变量的值,只显示输入的值!
输出模式:只显示PLC变量的当前值!
输入/输出模式:可以对PLC变量赋值并显示变量当前值!
补充:选择输入/输出模式就会随PLC变化!
以下网友赞了您的问题:
提问者对于答案的评价:
置评专家:西门子自动化技术支持 11:25
电脑WIN10系统博途V14,安装starter处理伺服程序程序上在正确,可以在线监控可以在线修改部分参数,但是下载就出错说有设备被脉冲使能,去修改P852无法修改,报错(错誤截图在最后)进行PID整定,修改参数也出错说有设备被脉冲使能,非常着急希望各位大神帮忙解决一下