欧姆龙PLC地址中CIO和W地址能重复吗?比如用了I0.01再用W0.01可以吗?

楼上说的H区的用法是错误的
CIO就輸入输出区,没有对应实际物理地址的能当寄存器用
H区可以当数据寄存器也能当普通的点用,比如H100可以像D100一样保存数据也能用像CIO区一樣用,最重要的一点是H区会掉电保持的!就这点来说H区与CIO区时不能替换的。此外I0.01对应的是实际的输入点H0.01是设定的点。

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

你对这个回答的评价是?

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

楼上说的H区的用法是错误的。

CIO就输入输出区没有对应实际物理地址的能当寄存器用。

H区可以当数据寄存器也能当普通的点用比如H100可以像D100一样保存数据,也能用像CIO区一样用最重要的一点是H区会掉电保持的!就这点來说,H区与CIO区时不能替换的此外/usercenter?uid=ca705e79b700">cvlsam

CIO区域,是指输入输出映像区域欧姆龙规定,当该区域中地址没有被实际输入输出使用可以作为中间寄存器使用,但是不具有保持特性而H区域是带有停电保持的区域。如果你的CIO不作为实际的输入输出使用那么与H区的区别仅仅是掉电保歭的差异,如果作为实际输出输出使用与H的差异在于,此时CIO读取或者写入外部设备信号而H区仅仅存储数据而已。

因为你的CX-Programmer软件选项中設定了在XY中使用实际的IO地址因此地址前才会出现I(输入),Q(输出)

你对这个回答的评价是?

简单地说 一个是输入输出区包括实际嘚IO和中间继电器 一个是保持区,不是实际输入输出点

你对这个回答的评价是

我要回帖

更多关于 欧姆龙PLC地址 的文章

 

随机推荐