  本标准规定了电力系统用蓄電池照明灯直流电源装置(包括蓄电池照明灯、充电装置、微机监控器)运行与维护的技术要求和技术参数适用于电力系统各部门直流电源嘚运行和维护。

  下列标准所包含的条文.通过在本标准中引用而构成为木标准的条文本标准出版时,所示的版本均为有效所有标准嘟会被修汀,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性

  GB/T 8蓄电池照明灯名词术语

  GB/T 3电工术语电力电子技术

  DL/T 459-2000电力系統直流电源柜订货技术条件

  名词术语除按引用标准GB/T 2900. 11及GB/T 2900.33中的规定外再增补以下名同术语:

  新的蓄电池照明灯在交付使用前,为完铨达到荷电状态所进行的第一次充电初充电的工作程序应参照制造厂家说明书进行。

  充电电流在充电电压范围内维持在恒定值的充电。

  为补偿蓄电池照明灯在使用过程中产生的电压不均匀现象使其恢复到规定的范围内而进行的充电。

  先以恒流方式进行充電当蓄电池照明灯组端电压L升到限压值时。充电装置自动转换为恒压充电至到充电完毕。

  在充电装置的直流输出端始终并接着蓄電池照明灯和负载以恒压充电方式工作,正常运行时充电装置在承担经常性负荷的同时向蓄电池照明灯补充充电以补偿蓄电池照明灯嘚自放电,使蓄电池照明灯组以满容量的状态处于备用

  蓄电池照明灯在存放中,由于自放电容量逐渐减少,甚主于损坏按厂家說明下,需定期进行的充电

  蓄电池照明灯在放电过程中,放电电流值始终保持恒定不变直放到规定的终止电压为止。

  新安装嘚蓄电池照明灯组按规定的恒定电流进行充电,将蓄电池照明灯充满容量后按规定的恒定电流进行放电,当其中一个蓄电池照明灯放臸终止电压时为止按以下公式进行容量计算:

  4.1本规程的基本目的。

  4.1.1保证发电厂、变电所中直流电源装置有良好的运行状态.从而延长其使用年限;

  4.1.2保证发电厂、变电所中直流母线电压均在合格范围;

  4.1.3保证发电厂、变电所中蓄电池照明灯组有合格的放电容量;

  4.1.4保证发电厂、变电所中直流电源装置的供电可靠性;

  4.1.5保证蓄电池照明灯运行维护人员的安全

  4.2发电厂、变电所直流电源装置嘚专职工程师.运行维护人员局、厂一科室、工区、分场等有关工作技术人员,均应熟悉和贯彻执行本规程的有关规定并制定出本单位矗流电源装置现场的运行及维护条例。

  4.3本规程适用于各发电厂和变电所使用的防酸隔爆铅酸蓄电池照明灯(以下简称防酸蓄电池照明灯)、镉镍蓄电池照明灯、阀控式密封铅酸蓄电池照明灯(以下简称阀控蓄电池照明灯)及其各种类型的充电装置

  4.4防酸蓄电池照明灯和大容量的阀控蓄电池照明灯应安装在专用蓄电池照明灯室内,容量较小的福镍蓄电池照明灯(40Ah及以下)和阀控蓄电池照明灯(300Ah及以下)可安装在柜内矗流电源相可布置在控制室内,也可布置在专用电源室内

  4.5防酸蓄电池照明灯室的门应向外开,套间内有自来水、下水道和水池

  4.6防酸蓄电池照明灯室附近应有存放硫酸、配件及调制电解液的专用工具的专用房间。若人日处套间较大也可利用此房间。

  4.7防酸蓄電池照明灯室的墙壁、天花板、门、窗框、通风罩、通风管道内外侧、金属结构、支架及其他部分均应涂上防酸漆;蓄电池照明灯室的地媔应铺设耐酸砖

  4.8防酸蓄电池照明灯室的窗户,应安装遮光玻璃或者涂有带色油漆的玻璃以免阳光直射在蓄电池照明灯上。

  4.9防酸蓄电池照明灯室的照明应使用防爆灯、并至少有一个接在事故照明母线上,开关、插座、熔断器应安装在蓄电池照明灯室外室内照奣线应采用耐酸绝缘导线。

  4.10防酸蓄电池照明灯室应安装抽风机抽风量的大小与充电电流和电池个数成正比,由以下公式决定

  除叻设置抽风系统外蓄电池照明灯室还应设置自然通风气道。通风气道应是独立管道不可将通风气道引人烟道或建筑物的总通风系统中。

  4.11防酸蓄电池照明灯室若安装暖风设备应设在蓄电池照明灯室外、经风道向室内送风。在室内只允许安装无接缝的或焊接无汽水门嘚暖气设备取暖设备与蓄电池照明灯的距离应大于0.75m。蓄电池照明灯室应有下水道地面要有0.5%的排水坡度,并应有泄水孔污水应进行Φ和或稀释后排放。

  4.12蓄电池照明灯室的温度应经常保待在5℃~35℃之间并保持良好的通风和照明。

  4.13抗震设防烈度大于或等于7度的地區蓄电池照明灯组应有抗震加固措施。

  4.14不同类型的蓄电池照明灯不宜放在一个蓄电池照明灯室内。

  4.15防酸蓄电池照明灯的维护宜备有下列仪表、用具、备品和资料:

  测量电解液密度用的密度计;

  测量电解液温度用的温度汁;

  测量蓄电池照明灯电压鼡的4越数字万用表,室外用温度计

  测量直流电源中的自动装置、控制板等用的示波器、录波器、真空毫伏表等。

  充注电解液用嘚玻璃缸、漏斗、量杯、搪瓷盆、塑料桶、注射器、手电筒、耐酸手套、耐酸围裙、胶皮靴子等

  化验合格的蒸馏水;

  密度为1.40g/cm3的稀硫酸;

  中和硫酸用的碳酸氢钠;

  适当数量的备用蓄电池照明灯

  蓄电池照明灯直流电源装置运行日志;

  该蓄电池照明灯組制造厂家的技术资料,型式试验报告;

  充电浮电装置的说明书和电气原理图;

  自动装置、微机监控装置的使用说明书;

  投運前三次充放电循环蓄电池照明灯组端电压、单体电池电压的记录;运行中定期均衡充电、定期核对性放电的记录。

  4.16锡镍蓄电池照奣灯维护检修时所需要的仪表、用具、备品和资料与铅酸蓄电池照明灯维护检修墓本相同只是备品中备用的是3%~5%硼酸溶液。碱性电解液的密度为(1.20±0.01)g/cm2

  4.17蓄电池照明灯组的绝缘电阻:

  a)电压为220V的蓄电池照明灯组不小于200kΩ;

  b)电压为110V的蓄电池照明灯组不小于100kΩ;

  c)电压为48V的蓄电池照明灯组不小于50kΩ。

  4.18新安装的直流电源装置在投运前,应进行交接验收试验

  5直流电源装置的基本参数、技术指标、交接验收、运行监视

  6蓄电池照明灯运行及维护

  7充电装置的运行及维护

  7.1充电装置基本参数及功能

  7.1.1充电装置分类

  a)磁放大型充电装置;

  b)相控型充电装置;

  c)高频开关电源型充电装置。

  8直流电源装置中微机监控器的功能及运行维护

  8.1微机监控器的功能

  8.1.1监视功能

  a)监视三相交流输入电压值和是否缺相;

  b)监视直流母线的电压值是否正常;

  c)蓄电池照明灯进线充电進线和浮充电的电流是否正常。

  8.1.2自诊断和显示功能

  a)微机监控器能诊断内部的电路故障和不正常的运行状态并能发出声光报警。

  b)微机监控器能控制显示器显示各种参数,通过整定输入键可以整定或修改各种运行参数。

  8.1.3控制功能

  微机监控器能控制充電装置自动进行恒流限压充电~恒压充电、浮充电~进人正常运行状态

  根据整定时间,微机监控器将控制充电装置定期自动地对蓄电池照明灯组进行均衡充电确保蓄电池照明灯组随时具有额定的容量。

  远方调度中心通过“三遥”接日,能控制直流电源装置的运行方式

  微机监控器具有7.1.5的抗干扰能力。

  8.2微机监控器的运行及维护

  8.2.1运行中的操作和监视

  微机监控器是根据直流电源装置中蓄电池照明灯组的端电压值充电装置的交流输入电压值,直流输出电流值和电压值等数据来进行控制的运行人员可通过微机的键盘或按鈕来整定和修改运行参数在运行现场的直流柜上有微机监控器的液晶显示板或荧光屏,一切运行中的参数都能监视和进行控制.远方调度Φ心通过“三遥”接n,在显示屏上同样能监视通过键盘操作同样能控制直流电源装置的运行方式。

  8.2.2运行及维护

  a)微机监控器直鋶电源装置一旦投人运行只有通过显示按钮来检查各项参数,若均正常就不能随意动改整定参数。

  b)微机监控器若在运行中控制不靈可重新修改程序和重新整定,若都达不到需要的运行方式就启动手动操作,调整到需要的运行方式并将微机监控器退出运行,交專业人员检查修复后再投人运行