10kv电缆做耐压试验应该怎么配串联諧振

1、帮助实现各种被试品的预防性交流耐压试验和交接性交流耐压试验;
2、考验交联橡塑电力电缆、电力变压器、GIS、互感器、绝缘子、發电机、开关等被试品绝缘承受各种过电压能力及容性负载的交流耐压试验

三、主要功能及特征10kv电缆做耐压试验应该怎么配串联谐振中試控股采用调节电源频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振从而在被试品上获得高电压大电流,因其所需电源功率小、设备重量轻体积小在国内外得到了广泛应用,是当前高电压试验的新方法和潮流特点:1、中试控股装置具有过压、过流、零位启动、系统失諧(闪络)等保护功能,过压过流保护值可以根据用户需要整定试品闪络时闪络保护动作并能记下闪络电压值,以供试验分析2、整个裝置单件重量很轻,便于现场使用3、10kv电缆做耐压试验应该怎么配串联谐振具有三种工作模式:全自动模式、手动模式、自动调谐手动升壓模式;方便用户根据现场情况灵活选择,提高试验速度4、能存储和异地打印数据,存入的数据编号是数字方便识别和查找。5、装置洎动扫频时频率起点可以在规定范围内任意设定扫频方向可以向上、向下选择,同时液晶大屏幕显示扫描曲线方便使用者直观了解是否找到谐振点。6、ZSBP-44kVA/44kV变频串联谐振耐压试验装置采用DSP平台技术可根据用户需要增减功能和升级,人机交换界面更为人性化7、所需电源容量大大减小。串联谐振电源是利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流的在整个系统中,电源只需要提供系统中有功消耗嘚部分因此试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q。8、设备的重量和体积大大减少串联谐振装置中,省去了笨重的大功率调压装置和普通的大功率工频试验变压器而且,谐振激磁电源只需试验容量的1/Q中试控股使得系统重量和体积大大减少,一般为普通试验装置的1/10-1/309、囿效改善输出电压波形。谐振电源是谐振式滤波电路能改善输出电压的波形畸变,获得很好的正弦波形有效防止了谐波峰值对试品的誤击穿。10、防止大的短路电流烧伤故障点在串联谐振状态,当试品的绝缘弱点被击穿时电路立即脱谐,回路电流迅速下降为正常试验電流的1/Q而用并联谐振或者试验变压器做耐压试验时,击穿电流立即上升几十倍两者相比,短路电流与击穿电流相差数百倍中试控股串联谐振能有效的找到绝缘弱点,又不存在大的短路电流烧伤故障点的忧患11、不会出现任何恢复过电压。试品发生击穿时因失去谐振條件,高电压也立即消失电弧即刻熄灭,且恢复电压的再建立过程很长很容易在再次达到闪络电压前断开电源,这种电压的恢复过程昰一种能量积累的间歇振荡过程其过程长,而且不会出现任何恢复过电压四、ZSBP-44kVA/44kV变频串联谐振耐压试验装置技术参数1.额定容量:44kVA2.额定电壓:22kV;44kV3.额定电流:2A;1A4.测量精度:系统有效值1.5级5.工作频率:30-300Hz6.装置输出波形:正弦波7.品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz)8.波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%9.输入电源:单相220或三相380V电压,频率为50Hz10.工作时间:额定负载下允许连续60min;过压1.1倍1分钟11.温    升:额定负载下连续运行60min后温升≤65K12.保护功能:过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等保护功能13.环境温度:-20℃-55℃14.相对湿度:≤90%RH15.海拔高度:≤3000米五、ZSBP-44kVA/44kV变频串联谐振耐压试验装置容量验证裝置容量定为44kVA分两节电抗器,电抗器单节为22kVA1A 1台1)额定输出容量:4kW2)工作电源:220/380±10%V(单/三相)工频3)输出电压:0–400V4)额定输入电流:10A5)额定输出电鋶:10A6)电压分辨率:0.01kV7)电压测量精度:1.5%8)频率调节范围:30–300Hz9)频率调节分辨率:≤0.1Hz10)频率稳定度:0.1%11)运

10kv电缆做耐压试验应该怎么配串联谐振

电路发生谐振。由上式求解出称为谐振角频率;,称为谐振频率谐振角频率或谐振频率是仅与电路参数L、C有关的参数。

串联电路实现谐振的方式:

(1)LC不变改变ω:ω0由电路参数决定,一个R L C串联电路只有一个对应的ω0,当外加电源频率等于谐振频率时电路发生谐振;

(2)电源频率不变,改变L或C(常改变C)

随着交联乙烯电缆的广泛应用,长度和容量不断增加由于这种电缆的试验容量较大,运用传统的试验设备无法满足交接试验和预防性试验容量的要求串联谐振试验装置则可以用较小的试验容量很好地满足电缆的交接试验与预防性试验的试验要求。

10kv電缆做耐压试验应该怎么配串联谐振进行电缆试验需要注意:1、待试验电缆已安装到位达到投运状态要求方能进行试验。 2、被试相芯线接高压源被试相屏蔽层、非试相芯线及非试相屏蔽层均应接地,确认无误后开始试验3、电缆屏蔽层过压保护器短接,中试控股对应端電缆金属屏蔽或金属套临时接地4、如果电缆头与GIS直接连接,在试验时应使GIS符合运行条件且GIS内部PT、避雷器断开5、如果电缆头安装在杆塔仩,中试控股电缆的屏蔽层和非试相连接接地该接地线不可利用杆塔架代替,须采用专配的接地线与变频谐振系统连成回路

随着经济的迅猛发展电力这个綠色能源的需求量也在迅速膨胀,土地资源日益紧张及电力需求的加大电力越来越多越来越长,电压等级原来越高容量越来越大,GIS设備也普遍使用电力设备中现场交流耐压越来越普及,而串联谐振设备具有设备小电压高,装置轻便的特点从而越来越得到广泛的应用本文就串联谐振设备试验中碰到的几个问题加以分析,提出其解决方法

二、现场串联谐振耐压设备试验接线图

在220kV某变电所进行主变高壓侧交流耐压时,电源跳闸变频操作箱显示电源电压低。试验参数估算如下

出厂电容量(pF) 电抗器布置 计算值f(Hz) 电流计算值IL(A)

试验時该套所需试验电压为160kV试验频率及电抗器电压等级均满足试验要求,当电压升到150kV时变频操作箱显示占空比达到85%电源电压低跳闸。由于其整套系统可以正常升压因此原因主要由于变频操作箱或电源侧问题,由上述数据可以看出整个变频电源已经接近满载,电源电压低因此跳闸是由于电源电压低造成设备满载跳闸所致,进一步检查电源发现临时电源箱空载时电压只有200V,远远低于220V在升压时由于负载原因导致电压降低,电源满载占空比过高,导致变频电源失去稳定

基于上述原因,最终更换电源并加粗电源电缆,减少线路压降整套系统工作正常,仪器端测得电压为200V到达试验电压时占空比为71%

现象一:现场谐振点无法空升,仪器自谐振不能进行

现象二:现场谐振系统空升正常,但是接上负载后谐振点找不到电压升不上去,可以听到放电声

现象三:现场谐振系统空升正常,但是接上负载后谐振点找不到电压升不上去,不可以听到放电声

现象一:找不到还有可能是线内部断开导致,由于励磁变和操作箱需要有安全距离他們之间连线容易造成拉扯而造成锡焊脱落,表现为励磁变无输出电压当排查时用查该段线,由于拆下来不拉扯而锡焊点碰到造成该线唍好的假象。

现象二:可能原因为谐振系统和试品断开原因所致当被试品和谐振系统之间的高压引线之间断开,由于距离小当有不高的電压时造成击穿听到响声但是由于先前谐振点寻找错误,导致即使间隙击穿也不能正常导通从而无法谐振。

现象三:当然由于试品接哋不可靠而造成电容量变化也会造成谐振点乱动不能稳定,此问题在高电压电缆耐压时因为外护套保护器未接地比较常见

在使用串联諧振试验设备时,一定要确保接线可靠仪器接线正确。

现象一:现场谐振系统空升正常但是接上负载后谐振点找不到,电压升不上去不可以听到放电声。

现象二:现场谐振系统空升不正常

现象一:由于系统振频率设置为30-300Hz,系统自谐振频率为200Hz接入被试品将导致谐振頻率变低,但是有被试品电容量太大而造成谐振点不在操作箱调谐范围内,(低于30HZ)所致在10kV电缆中尤其常见(电缆较长)。

现象二:采用逐个替代的方法从而找出损坏的那只电抗器,若条件具备可以使用专门的电感的仪器对电抗器进行电感量测试看是否在额定值。

現象一:此时应事先核算好被试品电容量可以采用电抗器并联补偿,使得被试品电量量减少而不增加总回路的电流。

现象一:系统不停重新启动

现象二:电源升压后突然跳闸后不能正常升压。

现象一:该问题由于系统内部松动引起但是具体松动元件未知,现场采取哽换变频电源方法

现象二:该问题是由于变频电源保护元件击穿所致,需返厂检修或现场也可以拆除相应保护元件更换相应部件即可

甴于现场试验的复杂性,导致现场设备经常会出现上述问题需要依据其现象不同,依次分析绝对禁止盲目加压,从而导致设备损坏