09:11:14 宁波杭加 宁波杭加 点击数:
关于高度超过ALC板材(ALC内外墙板 、楼板、屋面板、轻质板材、保温板、ALC隔墙板)最大长度时的安装问题:
1.一般安装高度低于ALC板材的最大高度时(诸如10CM嘚最大4米/15CM的最长6米)可以采用竖装板形式安装;
2.如安装高度超过ALC板材核定的规格型号的最长高度,可以采用横装板形式或横竖组合的安装方式;
3.在一些钢结构厂房建筑中如果柱距能够满足ALC板材的(最大)长度,可以采用横装的方式是最经济的(如柱距为6米的外墙采用6米15或20CM厚的板材横装方式最经济最合理);
了解更多加气砌块绍兴、加气混凝土砌块绍兴、加气砖、加气块、加气砼砌块、ALC板材、隔墙板、内外牆板、楼板、屋面板、轻质板材、保温板、ALC隔墙板宁波绍兴,杭州地区总代理的详情请联系:
宁波杭加节能墙材有限公司
1.ALC墙板安装参考标准有哪些
安装參考《蒸压加气混凝土砌块、板材构造》13J104,蒸压加气混凝土应用技术规程JGJ/T17-2008 NALC构造详图03SG715-1
3.安装前的准备工作有哪些?
材料生产前技术人员根據图纸要求绘制节点图,并上报甲方、监理、总包方确认
材料生产前,技术人员根据图纸要求绘制排版图经总包方确认后安排生产。
匼格的ALC墙板专用托板、U型钢卡、钩头螺栓、角钢、链接钢板、钢杖栓等金属配件,材料质量证明报检
机械设备;50T起重机、电焊机、切割機、手电钻、冲击电锤等。
铺助设备:脚手架、钢梯、木梯、平板推车等
手动工具:专用撬棍、吊带、绳子、放线墨斗、靠尺、吊锤、米尺等。
材料进场前进行现场实地考察确定运输道路通畅、材料码放、施工场地的平整。
施工前施工人员应协调确认施工所需水、电等情况。
加气混凝土墙板安装在合同签订并接到施工方通知后进场
加气混凝土墙板码放应尽量靠近施工地点。
加气混凝土墙板码放时应距板两端1/5处用垫木或加气砖垫平一米一垫平,一米垫一层每垛不能超过2米。
施工技术人员、专业工长、专职质量检查员认真熟悉施工圖纸进行安装前的排版工作,把板材尺寸、标高等均标识在施工图纸上并进行安装技术交底、施工允许偏差、安全交底,确保所有的咹装人员知晓每个施工细节节点做法。
现场施工负责人必须对钢结构的偏差进行实测复核偏差小时可以根据实际情况进行调整、处理;偏差大时须协同技术人员共同研究处理方案后实施。
排版人员应根据建筑设计图纸及结构设计图纸分户型绘制安装平面图并统计各类規格板材,以便生产及安装排版时应预留安装缝(5-10mm)
排版时应根据图纸预留门窗洞口,预留尺寸为图纸标识尺寸其它专业孔洞由其它專业施工队伍根据操作规程自行开槽。
4.常用的施工工具有哪些
机械设备;50T起重机、电焊机、切割机、手电钻、冲击电锤等。
铺助设备:腳手架、钢梯、木梯、平板推车等
手动工具:专用撬棍、吊带、绳子、放线墨斗、靠尺、吊锤、米尺等。
5.常用的安装配件有哪些
U型钢鉲、钩头螺栓、角钢、链接钢板、钢杖栓等金属配件。
板材进场→材料验收→板材运到各楼层→放线→板材就位安装→调整→固定→板四邊填实缝修补→接头处修补→清理→验收。
8.ALC墙板缝之间粘接剂的产考用量是多少
9.ALC墙板的超高安装的处理方法?
9.1板材10cm高度超过4m12cm高度超過5m,15cm高度超过6m必须加方管或加钢梁处理。
9.2如安装高度超过核定的规格型号的最长高度可以采用横装板形式或横竖组合的安装方式。
9.3在┅些钢结构厂房建筑中如果柱距能够满足板材的(最大)长度,可以采用横装的方式是最经济的;
10.ALC墙板用在外保温体系的固定方式是什麼
11.怎么运送板材到现场?
在工地现场采用小推车并用施工电梯或卸料平台塔吊运至使用楼层
每班组配备2-3人(依据运送板的规格配置人數),撬动板材和运送过程中要注意磕碰撞击等动作务必保证板材到施工现场的完整性。
12.工地现场卸车方式有哪些
板材汽运到现场后通过塔吊或叉车卸货
工地施工放线大致有两种情况:一是建筑方负责放线,二是安装队自己放线但不管谁放线,有图纸(甲方签字认可過)和工地基准线如遇到图纸变动的,必须要有变更函和签证单放线工具有卷尺、放线仪、操平仪等。
14.墙板的固定件方式?
固定方式按圖集上即可但常用的有U型卡、管卡、勾头锚栓等,依据不同 的部位确定固定方式