参数设置不对 先恢复出厂设置试試
你对这个回答的评价是
报警45可以肯定的说是电机故障編码器故障居多
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
故障原因:流入逆变器的电缆超過了规定值
1)驱动器(内部电路、IGBT 或其他部件)有缺陷。
2)电机电缆(U、V、W)短路了
3)电机电缆(U、V、W)接地了。
5)电机电缆接触不良
6)频繁的伺服ON/OFF(SRV-ON)动作导致动态制动器的继电器触点熔化而粘连。
7)电机与此驱动器不匹配
8)脉冲的输入与伺服ON 动作同时激活,甚至更早
1)断开电机电缆,激活伺服ON 信号如果马上出现此报警,请换用新驱动器
2)检查电机电缆,确保U、V、W 没有短路正确的连接電机电缆。
3)检查U、V、W 与“地线”各自的绝缘电阻如果绝缘破坏,请换用新机器
4)检查电机电缆U、V、W 之间的阻值。如果阻值不平衡請换用新驱动器。
5)检查电机的U、V、W 端子是否有松动或未接应保证可靠的电气接触。
6)请换用新驱动器请勿用伺服 ON/OFF 信号(SRV-ON)来启动戓停止电机。
7)检查驱动器铭牌按照上面的提示换用匹配的电机。
8)在伺服ON 后至少等待100ms 再输入脉冲指令
你对这个回答的评价是?
可能性比较大的是模块或者是CPU故障。
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知噵APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
参数设置不对 先恢复出厂设置试試
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案