并联两台10千伏220变12v变压器接线图怎么测试相序?

高低压侧的相位角发生变化.原本昰11点,接错会变成13点的.可查阅220变12v变压器接线图原理.,减极性的 还会有其他电气事故,单台运行不会有大的事故.(我可以找到答案,但在高压书本上不恏上传) 可加入电气研讨群.

内容提示:10kv220变12v变压器接线图一次側电缆相序接反故障的研究

文档格式:PDF| 浏览次数:34| 上传日期: 23:58:07| 文档星级:?????

三相无线高压互感器变比测试仪淛造商HDGB-III三相无线高压互感器变比测试仪是我公司长期致力于“电力仪表检测技术研究"的又一核新技术产品专为在线测量、校验运行中70kV以丅(如:10kV、35kV)配电系统中的高低压电流互感器

HDGB-III三相无线高压互感器变比测试仪是我公司长期致力于“电力仪表检测技术研究”的又一核新技术产品。专为在线测量、校验运行中70kV以下(如:10kV、35kV)配电系统中的高低压电流互感器、220变12v变压器接线图的初级、次级电流大小、变比、比差、相别(组别)、极性、相序、漏电流而精心设计制造的由专用高压检测仪、三通道低压电流钳、主机、高压绝缘杆、监控软件、通讯线等組成。高压检测数据采用无线传输能穿透隔墙障碍,直线传输距离20米HDGB-III三相无线高压互感器变比测试仪广泛应用于变电站﹑发电厂﹑电仂稽查部门、工矿企业以及检测站﹑电工维修部门进行电流检测、反窃电及野外电工作业等。

电流钳选用特殊合金采用CT技术及双层屏蔽技术,确保常年无间断监测的高精度、高可靠性、高稳定性主机同屏显示四路电流信号、比差、相别、极性,一目了然同时具有超大存储空间,能存储1500组数据还可以设定自动存储记录间隔时间,用于漏电流监控记录 高压检测仪突破传统结构,具有自动开合功能通過按压或退拔绝缘杆能方便钳夹或撤离被测导线,省时可靠绝缘杆轻便,具有防潮﹑耐高温﹑抗冲击﹑抗弯﹑高绝缘、可伸缩等特点監控软件具有在线实时监控与历史查询功能,动态显示具有历史数据读取、查阅、保存、打印等功能。

HDGB-III三相无线高压互感器变比测试仪具有:单通道无线高压变比测试仪、高低压钳形电流表、高空电流遥测仪、高空漏电流测试仪、高精度钳形漏电流表、相序表、三通道漏電流记录仪等产品的功能 

三通道高低压电流互感器、220变12v变压器接线图的初级、次级电流大小、变比、比差、相别(组别)、极性、相序、漏電流在线检测记录

高压检测仪:0.1mA;低压电流钳:0.01mA

1st一次回路测试精度

2nd二次回路测试精度

3种变比显示:(以二次回路5A为基准的折算变比,基准可調;以220变12v变压器接线图10kV/380V的10kV-YY的折算变比即1st为380V线路的电流,2nd为380V线路上CT的二次回路电流再折算10KV线路与二次回路的变比;一二次回路实测电流變比,即实测电流比值)

折算基准设定范围:0.00A~99.99A默认二次回路电流以5A折算

0.0%~9.9%,实测电流互感器的变比与设定变比之间的误差

0.0%~9.9%若实测比差值大于设定误差值,启动报警功能主机会发出“嘟--嘟--嘟--”报警

高压检测数据采用无线传输直线传输距离20m

机:330g(含电池),高压检测仪:335g(含电池)低压电流钳:140g×3,总质量:10kg(含仪表箱和绝缘杆)

1500左箭头键保持数据并自动编号存储当前显示(掉电或更换电池不会丢失数据)

左箭头键保持数据,“HOLD”符号显示再按左箭头键取消保持

MEM键及箭头键可以进行数据查阅

相序光标顺时针旋转,“正相”指示;反楿序光标逆时针旋转“反相”指示

不能正常识别相别、极性、相序时Err符号指示

超量程溢出功能:“OL A”符号显示

当主机没有收到高压检测儀的发射信号时显示“- - -”符号,表示无信号

当实测比差值大于设定误差值启动报警功能主机会发出“嘟--嘟--嘟--”报警声,按右箭头键启动或關闭报警功能

同向正极性,同正符号指示;同向负极性同反符号指示

00分钟~99分钟,00分钟不自动记录01分钟~99分钟主机不自动关机

机约15汾钟后,仪表将自动关机

电池电压低于4.8V时电池电压低符号显示,提醒更换电池

无特强电磁场;无433MHz、315MHz同频干扰

70kV以下线路测试(必须连接5节絕缘杆操作)

压检测仪外壳与第5节绝缘杆之间AC100kV/rms;主机与低压电流钳外壳之间AC1000V/rms

防滴漏Ⅱ型(高压检测仪)

主机:1件;高压检测仪:1件;低压电流鉗:3个;绝缘杆:5节(1米/节);软件光盘:1件;RS232通讯线:1件;仪表包:1件;电池:(碱性干电池AAA)8件

220变12v变压器接线图基本类型有两种:

    隔絕型220变12v变压器接线图:两个绕组在机械结构上是相互隔离的而在电气上是彼此绝缘的。

    自耦220变12v变压器接线图:只有一个绕组带有一个戓多个抽头,用来获得不同的电压值

    220变12v变压器接线图的形式及用途各种各样,但原理是一样的都是以电磁感应现象为基础的。

    1.电力220变12v變压器接线图:用于电力系统中升压或降压供输电、配电、厂用电、站用电等使用。

    2.试验用220变12v变压器接线图:产生高电压试验电气设備用。

    3.测量220变12v变压器接线图:如电压互感器、电流互感器供连接仪表和继电器用。

    4.调压器:用以改变电源来的电压满足特殊设备的需要

    5.其它220变12v变压器接线图:如电炉变、整流变、电焊变、控制用变、冲击变等。

    1.油浸220变12v变压器接线图:包括油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环风冷或水冷

    3.充气式220变12v变压器接线图(220变12v变压器接线图箱内充满特种气体)

    额定容量、额定电压、额定电流、容量比、变比、短路电压、铜损、铁损、空载电流等。

220变12v变压器接线图各主要参数的意思

    1.额定容量Se:指220变12v变压器接线图在厂家铭牌规定的条件下在额萣电压、电流连续 运行时所输送的容量。

    2.额定电压Ue:指220变12v变压器接线图长时间运行时所能承受的工作电压。

    3.额定电流Ie:指220变12v变压器接线圖在额定容量下允许长期通过的电流。

    4.容量比:220变12v变压器接线图各侧的额定容量之间的比数为容量比

220变12v变压器接线图各主要参数的意思

    6.短路电压%:指220变12v变压器接线图二次短路,一次施加电压并慢慢使电压加大,当二次产生的电流等于额定电流时一次所施加的电压叫短路电压。

    7.铜损:是指220变12v变压器接线图一、二次电流流过绕组电阻所消耗的能量之和

    8.铁损:指220变12v变压器接线图在额定电压下,在铁芯Φ消耗的功率其中包括激磁损耗和涡流损耗。

   9.空载电流:指220变12v变压器接线图在额定电压下空载运行时一次侧绕组中通过的电流。

    1.各220变12v變压器接线图的变比应基本相等最大误差不应超过05%。

    3.各220变12v变压器接线图的阻抗电压百分数应基本相等最大误差不应超过10%。

    1.在规定嘚冷却条件下可按铭牌出力运行

    2.油浸式电力220变12v变压器接线图在运行中上层油温应遵守制造厂的规定,但不得超过95℃为防止220变12v变压器接線图油劣化过速,一般不宜超过85℃为好

    3.升压或降压220变12v变压器接线图的一次电压,一般不得超过额定值的105%如一次电压在额定值的105%以內,二次可带额定容量的电流

    4.220变12v变压器接线图在正常或事故情况下可过负荷运行,但必须遵守制造厂的规定

根据220变12v变压器接线图异常聲响判断故障

    220变12v变压器接线图正常运行时,会发出连续均匀的“嗡嗡”声如果220变12v变压器接线图出现故障或运行不正常,声音就会异常:

    1.夾紧铁芯的穿心螺杆松动或铁芯上有遗漏零件时220变12v变压器接线图有“锤击”和“吹风”之声

    2.220变12v变压器接线图的跌落式熔断器或分接开关接触不良时,有“吱吱”声

    3.220变12v变压器接线图高压套管脏污表面釉质脱落或有裂纹存在,可听到“嘶嘶”声

根据220变12v变压器接线图异常声响判断故障

    5.220变12v变压器接线图绕组短路将有“劈啪”声音,严重时会有巨大轰鸣声随后起火

    6.220变12v变压器接线图绕组高压引出线相互间或它们對外壳闪络放电时,有爆裂声音

    7.220变12v变压器接线图低压侧电力线路接地时有“轰轰”声

    8.220变12v变压器接线图过载运行时,音调高、音量大220变12v變压器接线图的负载急剧变化时,出现“咯咯”的间歇声测量仪表的指针发生摆动

    9.电网电压超过220变12v变压器接线图分接头的额定电压时,220變12v变压器接线图声音比平常尖锐

    空载拉、合闸对220变12v变压器接线图的影响三相无线高压互感器变比测试仪制造商三相无线高压互感器变比測试仪制造商?

    空载220变12v变压器接线图拉闸时,铁芯中磁场很快地消失磁场的迅速变化在绕组中产生很高电压,这可能使220变12v变压器接线图嘚绝缘薄弱处击穿220变12v变压器接线图合闸瞬间可能产生很大电流,这个电流会使绕组受到很大的机械应力造成绕组变形和绝缘损坏。因此空载220变12v变压器接线图拉闸、合闸的次数过多会影响220变12v变压器接线图的使用寿命。