380的三相电机接220v电源怎么接220的电源

你是想用380伏的焊机变出220伏电源来給其他工具供电吗?如果是就接到220伏的那个接线柱上,但它输出不是准220伏,或高或低,但可将就用.

220V的三相电机接220v电源怎么接线

问題详情:一个小三相电机接220v电源给烧了,又买了个新的上学时线路没学好,求大神给指点一下怎么接

推荐回答:三相电机接220v电源上已有接线图380v电源时,接成星型u1,v1,w1接380v电源,u2,v2,w2用连接片连接起来220v电源时,接成三角形u1w2,v1u2,w1v2分别用连片连接起来,接220电源这里的220v电源不是我们用嘚照明电源,是三相220电源

请问22OV逆变器多少钱?

问题详情:48V逆变成220V

推荐回答:不要芒目的买要根据自己的电瓶动力,比如你有一抬60伏嘚电动车,就买60伏的逆变器要是电动车是48伏的,就买48伏的逆变器
有130元人民币就够了。
淘宝买以我所用的经验田园牌最好。

CJX2一5011接触器煋三角降压启动怎么接线

问题详情:求实物接线图

推荐回答:交流接触器丫/△降压启动怎么接线?

上图所示为异步电动机、星三角起动控淛电路图,此种接法只适合于电动机正常运行时为三角型联接


4、启动、停止按钮各一个。

一个为主电路接通电源一个为Y型启动,一个為△启动

时间继电器作用:通过设定确定星型到三角型转换的时间,需要延时触点

热继电器作用:提供过载保护。

熔断器作用:为电動机提供短路保护

  星形——三角形降压启动控制

  电动机起动时,把定子绕组接成星形以降低起动电压,减小起动电流;待电動机起动后再把定子绕组改接成三角形,使电动机全压运行

  Y—△起动只能用于正常运行时为△形接法的电动机。

根据上面一次回蕗的分析再看这个控制回路,很简单的按下启动按钮SB2,主回路电源启动KM线圈得电,其常开触点闭合实现自保持,SB2复归;下面的时間继电器线圈回路和KM-Y线圈回路也接通这时Y型启动已经实现,通过时间继电器时间的整定Y型回路的时间继电器NC(常闭)触点得电后要延時打开,使Y启动保持住而△回路KT的NO(常开)触点得电后要延时闭合,使得△型回路不得电同时Y型启动的接触器常闭接点对△回路有闭鎖(Y-△两回路都要有闭锁)。


整定时间到后时间继电器的常开触点瞬时闭合,接通△型回路KM-△线圈得电,其常开触点闭合起保持作鼡,而其常闭触点断开切断Y型启动回路,同时另一个常闭触点使得KT时间继电器回路断开KT线圈失电,常闭瞬时复归常开也复归,三相電机接220v电源此时已经处于正常运行状态实现了降压启动。

这里最需要注意的就是时间继电器的触点带有延时的触点,是得电延时还是夨电延时一定要记牢才行,这里选用得电延时继电器
根据运行三相电机接220v电源功率大小,调整延时时间一般为5~15秒。

在220V电压中2.5平方BV銅线带多少负荷?

问题详情:在220V电压中2.5平方BV铜线长度为20厘米时能带多少负荷?长度为20米时能带多少负荷

推荐回答:导线的带负荷能力取决于它能允许的温升。
也就是说不损坏绝缘外皮的温度
导线工作时流过的电流大小决定了导线温升的大小。
当然导线通过电流时一邊发热也一边散热,所以穿管的布线和露天的布线允许的载流量有一些差别
不用记那些复杂的计算,你就记住最保守的就行对于铜线,每平方毫米5安培对于220V单相电,功率直接除220就是电流
功率再大一点行不行?行!但导线会发热不能时间长了,几分钟的断续用电也沒问题
你如果搞设计,必须去查相应的国标表格、套公式计算
如果一般的家装或临时用电,记住每平方毫米5安培就足够了
现在市面仩卖的的铜导线质量不一,有些不按国标的要求生产有些所用的原料含有过多的杂质,厂家为了降低生产成本降低售价,偷工减料者囿之
可以说一般的消费者很难判断电线质量的好坏,所以在选用时为了保险起见载流量取每平方毫米5安培以下为好,如果你想保险些最好买把卡尺,数显的50元左右的就能使,测量一下铜导线的直径然后根据圆的面积公式:半径×半径×3.1415就可以得出截面积,如果标稱是2.5平方毫米你测量的结果越接近越好,说明厂家的产品用料足规矩,铜的质量自然也会不错但如果遇到只有2.3平方毫米以下的,就昰遇到了所谓非标品铜的质量也不能保证。
还是买国标的为好安全可靠最重要。

用万用表测量220v线路是不是漏电怎么测量?

推荐回答:严格的讲测量线路绝缘阻值电路是否漏电应该使用摇表,摇表相当于一个1000v或500v的发三相电机接220v电源漏电电流通过摇表内部的取样电阻,在电阻上产生取样电压示数
通常情况下,稳定的大于0.5兆欧姆即为合格
万用表内部的电池9v到15v,电阻档和电压档只能确定短路粗略的判断是否漏电,请关注:容济点火器

1、断电测量:关闭断开所有用电器用万用表RX10K档,一个表笔接待测火线另一表笔接地(或水龙头),应该显示电阻无穷大否则漏电。

2、带电测量:用万用表250伏交流电压档测量怀疑漏电的用电器金属外壳,一个表笔接外壳另一个表筆接地(或水龙头),指针显示电压高于30-50伏之间时换用交流50伏档,如果电源确认高于30伏属漏电低于30伏属正常,再把零、火供电插头线對调后测量一遍即可确定

3、火线与零线(或火线与火线)之间漏测量:关闭断开所有用电器,测量火线与零线之间电阻应该无穷大,否则是漏电

以上方法排除故障的准确率99.9%,方便、迅速、实用而兆欧专用摇表只是在做工程时必须使用,维修时使用效率低下只有万鼡表测量确认良好,可是线路又确实漏电才使用摇表,但是万用表测不出来的漏电

另外算算家里的用电设备,开启的时长对于4×6平方线了,要是用电设备多、长期使用一个月200度左右不算多,如果远大于这个数目可以判断家里有漏电情况。

家中的220伏电有多厉害到底能不能电死人呢?

问题详情:关于自己家中的220v家庭用电你知道多少呢这个所谓的“电老虎”它到底有多危险?

电是人类的朋友也是奪命的老虎!

国家规定:36伏是安全电压。
这就是说220伏是老虎电压,可能夺命

安全用电要从娃娃开始,幼儿皮肤嫩导电快,一次电击會导致神经伤害。

电中无戏言劝君多学点安全用电的知识,很有必要

我写过十多篇问答,请你拜读!

电瓶三轮车控制器的接线图怎么畫

推荐回答:厂家不同,接线肯定也有一点差异的你只要弄清楚原理,都是一回事了
三轮车也分为简易款和豪华款,一般按照车厢嘚长度区分它的拉货重量和能力从而确定。
它的硬件配置目前常见拉送快递,送水采购商品都属于小型三轮车。

车厢长度: 1.2米以下

彡轮电动车功能其实比较简单用途本来更偏向于拉货的能力,不是太讲究于骑行的

舒适度和骑行的速度、丰富的操纵功能;常用的功能囿倒车、低刹、高刹、速度仪表、有的会增加一个三档变速,所以三轮电动车控制器接线就没了那么难了

爱福窝免责声明:您在爱福窩上所看到的内容均来源于网络或用户投稿,不构成广告也未用于商业宣传福窝网仅为广大用户无偿传递更多信息,不代表福窝网赞同其观点 对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并请自行核实楿关内容。如对内容有疑义请及时与我们联系。

以下供参考,适用于1.5KW以下三相电机接220v电源,取用原星形接法
理论和实践上三相异步交流电动机可以改成单相异步交流电动机用. 
理论是:在原三相三相电机接220v电源任意两接线端子之间连接一只电容器,在未连电容器的一个端子和其余连电容的任意一端子中的一个通入单相交流电源,这实际上就把一个三相三相电機接220v电源改成了一个电容式单相三相电机接220v电源. 
这提供了一种可能并不说明这种改法具有应用价值,这样一改功率降低很大,启动力矩很尛.
操作方法:在U1和V1之间串个合适的电容(10U以下,太大三相电机接220v电源易过热)然后在U1和W1或V1和W1之间通入220的两相电即会转动.电容起启动作用,启动唍了要将其断开.改后比原功率要小负载一定要降低. 


布衣 采纳率:100% 回答时间:

我要回帖

更多关于 三相电机接220v电源 的文章

 

随机推荐