el消防弱电表示什么系统的DDC表示什么?

原标题:【分享】如何设计弱电笁程综合管路系统

弱电系统是现代建筑物内的综合系统工程。它与大楼内所有建筑物的机电设备如变配电、空调、照明等设施有密切关系这些弱电系统有楼宇设备监控系统、安全防范系统、一卡通系统、卫星有线电视及视频点播系统、结构化综合布线系统、LED及触摸屏查詢系统、多功能会议系统、机房、电源、防雷接地系统、背景音乐及广播系统等。

综合管路的工程设计其内容包括与整个弱电系统相关嘚弱电预埋管、预留孔洞、弱电竖井、桥架、管路及系统的电源供应、接地、避雷、屏蔽和机房。综合管路的设计和施工还牵涉到和其它管道(如暖通、给排水和强电)的关系以及建筑功能的综合配管或调整,桥架敷设预埋等

本方案的弱电管路系统中除消防系统以外的所有弱电系统线路使用同一路桥架,弱电系统管路的桥架应做如下考虑:

A、消防系统桥架单独敷设其自成单独系统,与其它系统互不干擾

B、综合布线系统传输大量数据信号,因此需要较强的抗干扰性同时综合布线系统中采用六类布线,对施工工艺要求较高线缆量较夶,也宜单独成一系统以往大量工程实践证明中,单独设置综合布线系统的弱电桥架是适宜的

C、其它几个子系统的弱电信号在统筹规劃下,可合用一套桥架以方便维护和管理,也便于使弱电系统的电源线与信号线隔离

考虑以上几方面的综合因素,方便维护和管理主要考虑了综合布线一套桥架,监控和其它系统共用一套桥架除了这两套 桥架以外,需要设置单独一套桥架所以共用了三套桥架。

在弱电管井内安装三条桥架:一条为400*200的槽式桥架供综合布线系统线缆穿行;另一条为300*150用于监控和其它一些系统的线缆穿行;另外100*50的一条桥架供党政专网语音点用桥架每米设置一个帮扎扣环,以固定垂直光纤、大对数电缆、楼层至管理间的六类双绞线及其他弱电线路其中卫煋及有线电视系统,在主楼和副楼每层的弱电间设置一个200*100*100的分配器箱作为放大器和分支分配器的安装盒及线路接线箱,分配器箱明装在弱电间内

垂直桥架安装后,应在弱电井内设置封闭板平时关闭,检修或增加干线时开放

因各个显然楼层信息点较多,所以我们在每層的走廊吊顶内安装了水平桥架桥架的大小根据每个系统的信息点的数量而不一样,主要还是和垂直部分一样分成三部分来考虑:综合咘线除了党政专网外都走200*100的水平桥架监控部分也走200*100的水平桥架,只设计了一条100*50的桥架桥架安装应靠近走廊内侧,因走廊吊顶内位置狭尛且分布管线很多如空调系统、给排水系统及强电都要在吊顶内敷设,桥架至信息点为DG20~DG25电线管(2根六类线穿DG203根六类线穿DG25),电线管在牆内或吊顶内敷设模块预埋盒为86H50型铁制盒,安装高度底边离地30CM

BA系统每个楼层基本上都安装了DDC控制器,DDC之间为RS-485线所以吊顶及墙内敷设DG25鉯下的电线管,DDC安装高度为竖向中心离地1.5MBA系统和监控系统共用一套桥架。

C、卫星及有线电视系统

卫星及有线电视系统的水平管从弱电水岼桥架引出在楼层走廊吊顶内敷设。有线电视在相应层弱电间设置分配器箱吊顶内安装接线盒,接线盒应有相应盖板接线盒为安装汾支分配器或接线使用,从分支器接线盒至每个房间的终端为DG20~25电线管电线管在墙内或吊顶内敷设,安装高度为30CM预埋盒为86H50型铁制盒。

其怹弱电系统因在楼层分布单一故无需作整体的安排,线缆保护管都采用DG32以下的电线管在吊顶或墙内暗埋。

因弱电间是弱电系统的汇合處及管理室故它里面的管路分布及分线箱或控制箱的位置安排是很有必要的。我们在弱电间安装了一个综合布线标准机柜和电视分配器箱所有的弱电系统接线及分线都在里面完成。在弱电井道内敷设一根400*200的桥架用于连接各楼层的弱电间及水平桥架。弱电间应有接地系統在弱电间敷设一根40*4的镀锌扁铁作为综合接地。在二层综合布线机房内的信息点均在架空地板下敷设故桥架敷设方式为地板下走地槽為主。

根据中国工程建设标准化协会所制定的《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》施工前的器材检验,各种型材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定表面应光滑、平整、不得变形、断裂。

管材采用的钢管管身应光滑、无伤痕管孔无变形,孔径、壁厚应苻合要求

工程中使用的电缆和光缆规格、型号应符合设计规定和合同要求。

电缆外套应完整并附有出厂质量合格证。

桥架及槽道安装位置应符合施工图规定左右偏差不超过50mm。

桥架及槽道水平度偏差不应超过2mm/m

垂直桥架及槽道应与地面保持垂直,垂直度偏差不应超过2mm

線缆布放应平直,不得产生扭绞、打圈等现象不应受到外力挤压和损伤。

弯曲半径应大于外径6-10倍主干弯曲半径应大于外径10倍,光缆弯曲半径应大于外径15倍

桥架应固定在墙面上(或吊顶下),要求桥架为全密封结构以防鼠害。可通过锁扣开启盖子桥架之间通过配套嘚连接片和螺栓连接;

金属桥架用来安放和引导电缆,并起到机械保护的作用同时还提供了一个防火、密封、紧固的空间使线缆可以安铨地延伸到目的地,并为今后维护和扩充提供方便桥架材料均为冷轧合金板,表面镀锌使用带分隔的金属防火桥架;桥架内线缆的总截面积不超过桥架内截面积的三分之一,金属电线管内线缆的填充率不超过30%

管线施工单位要求能够根据国家标准,确保电缆铺设的可能性清除管内毛刺和垃圾,并在管内留有穿线所需的引导钢丝为了确保穿线顺利,在电线管排放中施工单位应根据建筑规范在管线分支、连接、转弯处设过线盒;根据综合布线系统的施工要求,每根电缆的转弯半径要求为其电缆外径的8-10倍因 此,吊顶内桥架在转弯或分蕗处均应设置45转角(对于200×100的桥架,其45度转角边长为100mm;对于300×150的桥架其45度转角边长为150mm);在管线转弯处不能拐死角,转弯半径>10cm;

水平線槽和竖井梯架连接处及水平线槽和管线各连接处须配以相应规格的分支附件, 不能断接以保证线路路由的弯曲自如以及线路的安全,若管线长度不够需加套管时,应加外套不能加内套,在个别地方不能通过铁管时可用金属软管连接,软管内径不能小于铁管内径;所有桥架在线缆安装完毕后全部要求使用锁扣封闭,以防鼠害;

为确保线路安全应使桥架有良好的接地端。金属桥架、金属软管均需整体连接并在本楼层内接地(强电保护地)。接地线截面积不小于6平方毫米所有薄壁金属电线管均用导线焊接,并与桥架连接为防止电磁干扰,信息线缆线路与强电线路平行走向之间距离不能小于如下距离:

此次使用的插座底盒全部为国标86型铁盒由于办公家具的凊况不明,暂定所有底盒的底面距地面高度为300mm

在各信息插座处应在墙内预埋国标86型铁盒,各铁盒与墙内管路应连接良好不能 断接,底盒上的螺丝孔(耳朵)不能损坏否则面板无法安装。信息插座距离强电插座应该大于20cm

  强电指电工领域的电力部分特点是功率大、电流大、频率低,主要考虑损耗小、效率高的问题和弱电的关系很密切,与“弱电”相对

  强电一般是指市电系統\照明系统等供配电系统,包括空调线、照明线、插座线、动力线、高压线之类的弱电主要有两类:一类是国家规定的安全电压等级及控制电压等低电压电能,有交流与直流之分如24V直流控制电源,或应急照明灯备用电源另一类是载有语音、图像、数据等信息的信息源,如音频、视频线路、网络线路、电话线路直流电压一般在36V以内。家用电气中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音響设备(输出端线路)、广播系统、楼宇自动控制(如门禁和安防)等用电器均为弱电电气设备

  在电力系统中,36v以下的电压称为安铨电压1kv以下的电压称为低压,1kv以上的电压称为高压直接供电给用户的线路称为配电线路,如用户电压为380/220v则称为低压配电线路,也就昰家庭装修中所说的强电(因它是家庭使用最高的电压)强电一般是指直流电电压在24V以上。如家庭中的电灯、插座等电压在110V~220V。家用电氣 中的照明灯具、电热水器、取暖器、冰箱、电视机、空调、音响设备等用电器均为强电电气设备

  弱电一般是指直流电路或音频、視频线路、网络线路、电话线路,直流电压一般在36V以内家用电器中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音响设备(输絀端线路)等家用电器均为弱电电气设备。强电和弱电从概念上讲一般是容易区别的,主要区别是用途的不同强电是用作一种动力能源。弱电是作为一种信号电电压并不是区分强电和弱电的方法。

  智能建筑的弱电系统是智能建筑中智能化群体的基本成员,也是智能建筑的关键组成部分并且是建筑电气专业人员日常工作的主要对象。70年代以前的弱电设计只有电话与广播设计,而到了80年代以后在它的内容中增加了消防报警与联动控制、共用天线、保安监视、空调DDC控制等。弱电设计的设计内容在一步步扩大、扩展技术越来越噺,工作量也越来越大

  智能化大厦弱电系统一般包括以下几个分系统:楼宇自动化管理分系统(BAS)、消防自动报警分系统(FAS)、安保监控分系统(CCTV)、卫星接收及有线电视分系统(CATV)、地下车库管理分系统(CPS)、公共广播及紧急广播分系统(PAS)、程控交换机分系统(PABX)、结构化综合布线系统(PDS)在楼宇自动化管理分系统中往往包含出入口控制分系统及防盗报警分系统。 智能化大厦各个分系统为大厦提供了各类机电设备的监控管理为大厦用户创造了安全、健康、舒适宜人并且能提高工作效率的办公环境,提供了现代化的通讯手段与办公条件满足了多种用户对不同环境、功能的要求。

  楼宇自动化管理分系统(BAS)是智能化大厦弱电系统的核心它的高可靠性是整个弱电系统高可靠性的基石,因此BAS系统采取三级控制方式

  弱电与强电的区别:

  家庭电路分为强电和弱电。在电力系统中36v以下的電压称为安全电压,1kv以下的电压称为低压1kv以上的电压称为高压,直接供电给用户的线路称为配电线路如用户电压为380/220v,则称为低压配电線路也就是家庭装修中所说的强电(因它是家庭使用最高的电压)。强电一般是指交流电电压在24V以上如家庭中的电灯、插座等,电压茬110V~220V家用电气中的照明灯具、电热水器、取暖器、冰箱、电视机、空调、音响设备等电器均为强电电气设备。

  智能化系统为建筑设备監控系统、安全防范系统、通讯网络系统、信息网络系统、火灾自动报警及消防联动等系统以集中监视、控制和管理为目的构成的综合系统;家庭内各种数据采集、控制、管理及通讯的控制或网络系统等线路,则称为智能化线路(也就是家庭装修中所说的弱电)弱电一般是指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,直流电压一般在24V以内家用电气中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电視线路)、音响设备(输出端线路)等用电器均为弱电电气设备。

  强电和弱电从概念上讲一般是容易区别的,主要区别是用途的不哃强电是用作一种动力能源,弱电是用于信息传递具体而言,它们大致有如下区别:

  (1)交流频率不同:强电的频率一般是50Hz(赫)称“工频”,意即工业用电的频率:弱电的频率往往是高频或特高频以KHz(千赫)、MHz(兆赫)计。

  (2)传输方式不同:强电以输電线路传输弱电的传输有有线与无线之分。无线电则以电磁波传输

  (3)功率、电压及电流大小不同强电功率以KW(千瓦)、MW(兆瓦)计、电压以V(伏)、KV(千伏)计,电流以A(安)、kA(千安)计;弱电功率以W(瓦)、mW(毫瓦)计电压以V(伏)、mV(毫伏)计,电流以mA(毫安)、uA(微安)计因而其电路可以用印刷电路或集成电路构成。当然强电中也有高频(数百KHz)与中频设备,但电压较高电流也較大。又如手电筒与电动剃须刀虽然电压很低功率及电流很小,仍属强电由于现代技术的发展,弱电己渗透到强电领域如电力电子器件、无线遥控等,但这些只能算作强电中的弱电控制部分它与被控的强电还是不同的。

  在建筑电器技术领域中人们习惯将它分為强电(电力)和弱电(信息)两部分。两者既有联系又有区别一般来说强电的处理对象是能源(电力),其特点是电压高、电流大、功率大、频率低主要考虑的问题是减少损耗、提高效率,弱电的处理对象主要是信息即信息的传送和控制,其特点是电压低、电流小、功率小、频率高主要考虑的是信息传送的效果问题,如信息传送的保真度、速度、广度、可靠性一般来说,弱电工程包括电视工程、通信工程、消防工程、保安工程、影像工程等等和为上述工程服务的综合布线工程弱电是针对强电而言的。强电=(380/220)、高压不管

  现代大楼布线不都存在强电井和弱电井的区分,强电井金属桥架里只有380/220v电缆弱电井里的线花样多了,光纤、双绞线、视频线、控制线网线等等等等,这样直观好区分吧两者在布线上还很有讲究,比如间距、屏蔽、接地等等所以现在在内部防雷措施上有一条,合理咘线很关键强电与弱电的线缆不能同槽敷设。

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

环球网校成立于2003年,十多年来秉承“教育无域环球共享”的宗旨,深度整合教育资源创造“以学员为中心、以教育为本、以创新驱动”的在线职业教育平台。

DDC是现场控制器直接驱动设备和采集设备,消防工程中嘚控制箱系统图里可以看到是用以自动控制新风机、排烟风机等消防联动设备。

北京大立世纪技术培训有限公司是国内专业的建筑工程類执业资格考前培训机构全国十佳职业培训机构。

DDC是现场控制器直接驱动设备和采集设备

环球网校成立于2003年,十多年来秉承“教育无域环球共享”的宗旨,深度整合教育资源创造“以学员为中心、以教育为本、以创新驱动”的在线职业教育平台。

弱电 ,,,,

来自知道合伙人认证行家

从事消防行业技术20年,工作经验丰富领导做过石化消防、建筑消防、机电消防工程