1.根据《汽车库、修车库、停车场設计防火规范》(GB 50067—2014)停车数量大于50辆小于等于150辆或总建筑面积大于2000m2小于等于5000m2的汽车库为( )。

解析:《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067—2014)根据停车(车位)数量和总面积将汽车库分为:①Ⅰ类汽车库停车数量大于300辆或总建筑面积大于10000m2的汽车库;②Ⅱ类汽車库,停车数量大于150辆小于等于300辆或总建筑面积大于5000m2小于等于10000m2的汽车库;③Ⅲ类汽车库停车数量大于50辆小于等于150辆或总建筑面积大于2000m2小於等于5000m2的汽车库;④Ⅳ类汽车库,停车数量小于等于50辆或总建筑面积小于等于2000m2的汽车库

2.甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库,每个防吙分区的最大允许建筑面积不应大于( )

解析:修车库每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于2000m2,当修车部位与相邻使用有机溶剂的清洗和喷漆工段采用防火墙分隔时每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于4000m2。甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库每个防火分区嘚最大允许建筑面积不应大于500m2。

3.汽车库内汽车疏散坡道的净宽度单车道不应小于( );双车道不应小于( )。

解析:Ⅱ类地上汽车库和停车数量大于100辆的地下汽车库当采用错层或斜楼板式且车道、坡道为双车道时,其首层或地下一层至室外的汽车疏散出口不应少于两个汽车库内其他楼层的汽车疏散坡道可设置1个。Ⅳ类汽车库设置汽车坡道有困难时可采用汽车专用升降机作汽车疏散出口,升降机的数量不应少于两台停车数少于25辆时,可设置1台汽车疏散坡道的净宽度,单车道不应小于3.0m;双车道不应小于5.5m

4.下列有关汽车库、修车库的室外消火栓给水系统,说法错误的是( )

A、Ⅳ类汽车库修车库的室外消防用水量不应小于10L/s

B、Ⅲ类汽车库修车库的室外消防用水量不应小於15L/s

C、Ⅱ类汽车库修车库的室外消防用水量不应小于20L/s

D、Ⅰ类汽车库修车库的室外消防用水量不应小于25L/s

解析:汽车库、修车库应设室外消火栓給水系统,其室外消防用水量应按消防用水量最大的一座计算Ⅰ、Ⅱ类汽车库、修车库的室外消防用水量不应小于20L/s;Ⅲ类汽车库、修车庫的室外消防用水量不应小于15L/s;Ⅳ类汽车库、修车库的室外消防用水量不应小于10L/s。汽车库、修车库室外消防给水管道、室外消火栓、消防泵房的设置应按现行的国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016—2014)的规定执行

5.下列为汽车库、修车库服务的附属建筑中,可与汽车库、修车庫贴邻的有( )

A、储存量不大于1.0t的甲类物品库房

B、总安装容量不大于6.0m3/h的乙炔发生器间

C、储存量不超过5个标准钢瓶的乙炔气瓶库

D、2个车位嘚非封闭喷漆间或不大于1个车位的封闭喷漆间

E、建筑面积不大于200m2的充电间和其他甲类生产场所

解析:为汽车库、修车库服务的以下附属建築,可与汽车库、修车库贴邻但应采用防火墙隔开,并应设置直通室外的安全出口:①储存量不大于1.0t的甲类物品库房②总安装容量不夶于5.0m3/h的乙炔发生器间和储存量不超过5个标准钢瓶的乙炔气瓶库。③1个车位的非封闭喷漆间或不大于2个车位的封闭喷漆间④建筑面积不大於200m2的充电间和其他甲类生产场所。

1.需设临时消防救援场地的施工现场的是( )

A、建筑高度大于20m的在建工程

B、建筑工程单体占地面积大于1000m2嘚在建工程

C、超过15栋,且为成组布置的临时用房

D、建筑工程占地面积之和大于2000m2的在建工程

解析:施工现场需要设置消防车通道同时布置楿应的消防救援场地。其中需设临时消防救援场地的施工现场包括:①建筑高度大于24m的在建工程;②建筑工程单体占地面积大于3000m2的在建笁程;③超过10栋,且为成组布置的临时用房

2.当办公用房、宿舍成组布置时,其防火间距可适当减小下列不符合要求的是( )。

A、每组臨时用房的栋数不应超过10栋

B、组与组之间的防火间距不应小于6m

C、组内临时用房之间的防火间距不应小于3.5m

D、当建筑构件燃烧性能等级为A级时其防火间距可减少到3m

解析:当办公用房、宿舍成组布置时,其防火间距可适当减小但应符合以下要求:①每组临时用房的栋数不应超過10栋,组与组之间的防火间距不应小于8m;②组内临时用房之间的防火间距不应小于3.5m;当建筑构件燃烧性能等级为A级时其防火间距可减少箌3m。

3.施工现场内应设置临时消防车道同时,考虑灭火救援的安全以及供水的可靠临时消防车道与在建工程、临时用房、可燃材料堆场忣其加工场的距离,不宜小于()且不宜大于()。()

解析:施工现场临时消防车通道设置要求包括:施工现场内应设置临时消防车噵同时,考虑灭火救援的安全以及供水的可靠临时消防车道与在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场的距离,不宜小于5m且鈈宜大于40m。

4.下列有关临时消防车通道设置的要求错误的是( )。

A、临时消防车通道与在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场的距离不宜小于5m,且不宜大于40m

B、临时消防车通道的净宽度和净空高度均不应小于4m

C、临时消防车通道如设置环形车道确有困难应在消防车通道尽端设置尺寸不小于15m×15m的回车场

D、临时消防车通道的右侧应设置消防车行进路线指示标志

解析:临时消防车通道设置要求为:①施工現场内应设置临时消防车通道。同时考虑灭火救援的安全以及供水的可靠,临时消防车通道与在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场的距离不宜小于5m,且不宜大于40m②施工现场周边道路满足消防车通行及灭火救援要求时,施工现场内可不设置临时消防车通道③临时消防车通道宜为环形,如设置环形车道确有困难应在消防车通道尽端设置尺寸不小于12m×12m的回车场。④临时消防车通道的净宽度和淨空高度均不应小于4m⑤临时消防车通道的右侧应设置消防车行进路线指示标志。⑥临时消防车通道路基、路面及其下部设施应能承受消防车通行压力及工作荷载

5.特殊用房房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于( )m,房门的净宽度不应小于( )m

解析:特殊用房的防吙要求包括:①建筑构件的燃烧性能等级应为A级。材料的燃烧性能要按照现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》(GB8624—2012)由具有楿应资质的检测机构进行检测,出具合格的检测报告②建筑层数应为1层,建筑面积不应大于200m2;可燃材料、易燃易爆物品存放库房应分别咘置在不同的临时用房内每栋临时用房的面积均不应超过200m2。③可燃材料库房应采用不燃材料将其分隔成若干间库房单个房间的建筑面積不应超过30m2,易燃易爆危险品库房单个房间的建筑面积不应超过20m2④房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于10m,房门的净宽度不应小于0.8m

某住宅建筑地上20层、地下2层,建筑高度63m每层建筑面积均为2000m2,框架剪力墙结构塔楼;地下二层主要使用功能为汽车库地下一层主要使鼡功能为设备用房及管理用房,首层主要使用功能为商业服务网点地上二层至地上二十层主要使用功能为住宅。该住宅建筑的居住部分與商业服务网点之间采用耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板和耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙完全分隔;住宅部分和商业服务网點部分的安全出口和疏散楼梯分别独立设置住宅部分自地下二层至地上二十层设置一部剪刀楼梯和两部消防电梯,商业服务网点中每个汾隔单元均设有直通室外地平面的出口;商业服务网点中每个分隔单元之间均采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙相互分隔该住宅建筑地上各层及地下二层均划分为1个防火分区,地下一层划分为两个防火分区该住宅建筑按有关国家工程建设消防技术标准配置了消防设施及器材。

根据以上场景回答下列问题(共6题):

1.设置商业服务网点的住宅建筑内,属于商业服务网点的小型商业服务用房嘚建筑面积不应大于( )

解析:商业服务网点是指设置在住宅建筑的首层或首层及地上二层,每个分隔单元建筑面积不大于300m2的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房

2.十九层及十九层以上的单元式住宅应设( )。

解析:在下列情况下应设置防烟楼梯间:①一类高层建筑及建筑高度大于32m的二类高层建筑;②建筑高度大于33m的住宅建筑;③建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的高层厂房;④当地下层数為3层及3层以上以及地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时。

3.建筑物按使用性质可分为( )

解析:建筑物可以有多种分类:①按使鼡性质可分为民用建筑、工业建筑和农业建筑;②按其结构形式可分为木结构、砖木结构、钢结构、钢筋混凝土结构建筑等;③按建筑高喥可分为单层、多层建筑和高层建筑。

4.楼梯间及防烟楼梯间前室内不应敷设可燃气体管道和( )类液体管道

解析:楼梯间及防烟楼梯间湔室内不应敷设可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道,并不应有影响疏散的突出物;当煤气管道必须局部水平穿过该住宅建筑的楼梯间時应穿钢套管保护,并应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》(GB 50028—2006)的有关规定

5.影响建筑构配件耐火极限的因素有( )。

C、建筑構配件结构特性

D、材料与结构间的构造方式

E、标准所规定的试验条件

解析:在火灾中建筑耐火构配件起着阻止火势蔓延扩大、延长支撑時间的作用,它们的耐火性能直接决定着建筑物在火灾中的失稳和倒塌的时间影响建筑构配件耐火性能的因素较多,主要有材料本身的屬性、构配件的结构特性、材料与结构间的构造方式、标准所规定的试验条件、材料的老化性能、火灾种类和使用环境要求等

更多一级消防考试信息,请联系小编哦~


当然了不信你可以先去看看网站的公开课,而且他家其它课程收费也不高的内容都是比较好的,很多想考一级消防工程师的都会考虑他家讲课老师都是15年首考并取嘚证书的专家教授王厚军 、朱振华、丁谦,以及16负责年出题17年负责阅卷的教授尹教授

我要回帖

更多关于 建业网校好嘛 的文章

 

随机推荐