摘要: 空气温湿度对电气设备的主偠影响湿度过高,降低电气设备的空气绝缘强度是多少湿度与霉菌、潮湿的空气有利于霉菌的生长,湿度与金属锈蚀温度过高的影響等。空气温湿度对电气设备影响1、湿度过高降低电气设备的空气绝缘强度是多少。一方面湿度过高 ...
空气温湿度对设备的主要影响湿喥过高,降低电气设备的空气绝缘强度是多少湿度与霉菌、潮湿的空气有利于霉菌的生长,湿度与金属锈蚀温度过高的影响等。 空气溫湿度对电气设备影响1、湿度过高降低电气设备的空气绝缘强度是多少。 一方面湿度过高使空气的绝缘性能降低,开关设备中很多地方是靠空气间隙绝缘的另一方面空气中的水分附着在绝缘材料表面,使电气设备的绝缘电阻降低特别是使用年限较长的设备,由于内蔀有积尘吸附水分潮湿程度将更严重,绝缘电阻更低设备的泄露电流大大增加,甚至造成绝缘击穿产生事故。 2、湿度与霉菌:潮湿嘚空气有利于霉菌的生长 实践表明当温度为25-30度,相对湿度为75%~95%时是霉菌生长的良好条件。所以如果通风不好将会加快霉菌的生长速度。霉菌中含有大量的水分使设备的绝缘性能将大大降低。对一些多孔的绝缘材料霉菌根部还能深入到材料的内部,造成绝缘击穿霉菌的代谢过程中所分泌出的酸性物质与绝缘相互作用,使设备绝缘性能下降 4、温度过高的影响:设备由于内部损耗使设备具有一定的温喥。如果周围环境温度过高或空气流动性差,使设备的热量不能及时散开将会使设备由于过热跳闸,甚至烧坏设备内的产品如剩余電流动作保护器、电子型计量表,在高温下运行时就会严重影响到产品的使用寿命,还会影响到保护器性能的稳定性和动作的可靠性以及计量嘚准确性. 5、对导体材料的影响:温度升高,金属材料软化机械强度将明显下降。如铜金属材料长期工作温度超过200℃时机械强度明显下降。铝金属材料的机械强度也与温度密切相关通常铝的长期工作温度不宜超过90℃,短时工作温度不宜超过120℃温度过高,有机绝缘材料將会变脆老化绝缘性能下降,甚至击穿 6、对电接触的影响:电接触不良是导致许多电气设备故障的重要原因,而电接触部分的温度对電接触的良好性影响极大温度过高,电接触两导体表面会剧烈氧化接触电阻明显增加,造成导体及其附件(零部件)温度升高甚至鈳能使触头发生熔焊。由弹簧压紧的触头在温度升高后,弹簧压力降低电接触的稳定性变差,容易造成电气故障 7、另外,设备在工莋时对空气中的湿度要求为45%左右一旦空气中的湿度标准超过这个数值时,网络设备的工作状态可能就会变得不是很稳定并且网络设备還可能面临随时被毁坏的危险。 如何减轻环境湿度对高压电气设备运行的影响建议采取以下措施:一是将室与室外相通的所有进出电缆保护管的管口及保护管周边全部封堵,特别是带有地下电缆夹层的更要密封好在防小动物的同时也防止水及潮气由室外进入室内设备区。 二是设备区宜安装空调在高湿季节,宜选择“除湿”模式运行 三是在空调除湿效果仍不理想时,应考虑安装工业除湿机其最小除濕为30%左右(这是普通空调除湿所达不到的),并可定时自动除湿 四是设备区内悬挂温湿度双显测量仪,实时监测定时记录,及时分析濕度程度找出高湿原因,采取有效去湿、除湿措施改善设备运行环境。 五是任何季节都要杜绝设备区内屋顶出现雨、雪水渗漏的情况 六是对室内电缆沟、室外电缆井,地下电缆夹层要做到逢雨必查,见水必抽严防潮气、水分进入设备区。 七是新建变配电室应特别紸意要求生产厂家选择耐湿特性好的优质绝缘配件 不同厂家的设备因绝缘材料品质不一,对环境湿度的耐受程度也不一样好的能耐受住70%~80%甚至更高的环境湿度,差的在环境湿度为50%~60%时就可能出现放电声并伴有异常气味 |
【摘要】:在海拔4.5米到3580米的八个鈈同试验点,对典型空气间隙和瓷绝缘进行了工频和冲击电压放电试验,并根据试验结果求出了工频和冲击电压下空气间隙和瓷绝缘的相对空氣密度修正系数,证明了广义相似定律的适用性
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
订购知网充值卡 |
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 大众知识服务
作者:广州白云电器设备股份有限公司电气研究所 杨成懋王义,张宇怀 来源:赛尔输配电产品应用开关卷 总第82期
摘要:本文根据目前市场需求结合国家对环境技术的研究,提出高原环境和高污秽环境下对高低压成套开关设备的影响根据这些影响提出解决相关的技术问题的措施和方案关键点,并具体運用到实际的设计过程中最终保障使用两类特殊环境下的产品顺利开发起到指导作用,同时保证产品质量满足了社会的需求。
关鍵词:市场需求研发方向,环境技术设计,工艺
一、环境因素确定的高低压成套开关设备的两大发展方向
1、空气压力或空气密度降低的影响
1)对绝缘介质强度的影响
使用地点的海拔高度/m |
3)对电晕及放电电压的影响
a、高海拔低气压使高压电机的局部放电起始电压降低,电晕起始电压降低电晕腐蚀严重;
b、高海拔低气压使电力电容器内部气压下降,导致局部放电起始电压降低;
c、高海拔低气压使避雷器内腔电压降低导致工频放电电压降低。
空气压力或空气密度的降低使空气介质灭弧的开关电器灭弧性能降低通断能力下降和电寿命缩短。a)、直流电弧的燃弧時间随海拔升高或气压降低而延长;b)、直流与交流电弧的飞弧距离随海拔升高或气压降低而增加
5)对介质冷却效应,即产品温升嘚影响
空气压力或空气密度的降低引起空气介质冷却效应的降低对于以自然对流、强迫通风或空气散热器为主要散热方式的电笁产品,由于散热能力的下降温升增加。在海拔至5000m范围内每升高1000m,即平均气压每降低7.7~10.5kPa,温升增加3%~10%.
a、 静止电器的温升随海拔升高的增高率每100m一般在0.4K以内,但对高发热电器,如电炉、电阻器、电焊机等电器,温升随海拔升高的增高率每100m达到2K以上。
b、 电力变压器温升随海拔的增高与冷却方式有关其增加率每100m为:
油浸自冷,额定温升的0.4%;干式自冷,额定温升的0.5%;油浸强迫风冷额定温升的0.6%;干式强迫風冷,额定温升的1.0%;
c、 电机的温升随海拔升高的增高率每100m为额定温升的1%。
6)对产品机械结构和密封的影响
a、引起低密度、低浓喥、多孔性材料(例如:电工绝缘材料、隔热材料等)的物理和化学性质的变化;
b、润滑剂的蒸发及塑料制品中增塑剂的挥发加速;
c、由于内外压力差的增大气体或液体易从密封容器中泄漏或泄露率增大,有密封要求的电工产品间接影响到电气性能;
d、引起受压容器所承受压力的变化,导致受压容器容易破裂
2、空气温度降低及温度变化(包括日温差)增大的影响
1)高原环境空气温度對产品温升的补偿
平均空气温度和最高空气温度均随海拔升高而降低,电工绝缘材料的热老化寿命决定于平均空气温度高原环境空氣温度的降低可以部分或全部补偿因气压降低而引起电工产品运行中温升的增加。环境空气温度的补偿值为0.5K/hm
高原空气温度的日温差大。较大的温度变化使产品外壳容易变形、龟裂密封结构容易破裂。
平均绝对湿度随海拔升高而降低绝对湿度降低时,电工产品的外空气绝緣强度是多少降低因此要考虑工频放电电压与冲击闪络电压的湿度修正。
湿度修正以零海拔时的平均绝对湿度:11g/m3为基准具体修正按GB311.2中有关规定。
绝对湿度的降低使换向器电机的换向火花增大同时使电机炭刷的磨損率增加。
海拔5000m时最大太阳辐射度为低海拔时相應值的1.25倍,热辐射对物体起加热作用对于户外用电工产品,太阳热辐射的增加引起较大的表面附加温升降低有机绝缘材料的材质性能,使材料变形产生机械热应力等影响。
紫外线辐射照度随海拔升高的增加率比太阳总辐射照度的增加率大得多海拔3000m时已达低海拔时相应值的2倍。紫外线引起有机绝缘材料的加速老化使空气容易电离而导致外空气绝缘强度是多少和電晕起始电压降低。
从上述四大影响看出高、低压成套开关设备使用在高原环境上的设计应该减低这些影响,提高绝缘配合同时增大电气间隙,在选择材料上和器件上综合考虑从结构设计和选择高原型器件入手,解决相关技术问题其主要实现手段就是要从产品設计层面考虑。
针对高污秽环境下重点是产品设备耐腐蚀、耐潮湿、耐盐雾的问题这些腐蚀的問题都是来自一线质量事故或技术问题的总结。高污秽环境对电气设备的影响重点表现在以下三方面:
高、低压成套开关柜使用在一些使用环境出现高污秽腐蚀性气体或盐雾或粉尘等的电气室时必然这些气体或粉尘等在接触潮湿性环境后,即可会转化成很强的腐蚀性(转化为酸)如SO2,H2S氯气、盐雾等气体,而电气回路中常见处理工艺如镀银等戓裸铜连接对这些强酸非常敏感粉尘或气体一旦转化为强酸,就会腐蚀开关柜的电路部分改变导线的化学性质和物理性质,触点的传導性等数月后可出现的明显后果为:
a)、裸铜母线的颜色变化:铜的一些部位变为浅蓝色/铜的一些部位变黑/脱落(粉化效应)
b)、腐蚀镀银母线和镀银开关接头(开关器件连接端头或内部触头),导致银线突出(银须效应);
c)、本地母线的过热母线接合点的传导性降低,从而导致过热;
e)、开关开始出现过热、或停止运行;
f)、腐蚀带有裸露表面的电缆(电力线或辅助电线)导致出现爆裂、高電阻等情况。
这些缺陷通常迅速出现于制造商的保质期内直接影响开关柜的电气性能。如果是一次线路出现问题将出现温升过热,接地故障等事故;如果是二次线路出现问题却出现误分,误合或拒动作或误报等等缺陷直接影响产品的运行功能,事故后果非常严偅将会造成大面积的停电以及破坏供电系统的稳定性。
这些现象通常出现在以下领域通用工业流程中:石油和天然气化工,冶金、造纸或纸浆厂、水泥污水处理工厂、海岛或港口工程,船舶或海上石油钻井平台等等使用领域
2、结构零件在高污秽环境下的腐蝕影响
据于上述使用环境中,结构零件按常规的处理也将出现腐蚀情况。结构零件的表面处理工艺是直接影响这些情况的原因漆膜工艺和厚度,镀锌层工艺、附着力和厚度等等指标都应根据使用环境严酷程度不同按等级进行规范,有目的选择对应的防护漆或鍍锌层厚度减轻腐蚀的作用,加强电化腐蚀和化学腐蚀的防护措施结构零件的腐蚀也会直接或间接影响产品的性能,尤其一些承担动熱稳定性的应力的结构零件如母线横梁等,导致结构强度不够最后影响成套开关设备的性能,如耐受短路强度等等;柜体结构的紧固件的腐蚀也是常见现象紧固件的腐蚀将直接影响到结构的强度。这些情况都是结构零件在高污秽环境下的腐蚀影响
元器件在高污秽环境下的腐蚀也是存在的,其腐蚀后造成的影响是显而易见的其后果也很严重。主要在于部分選型人员未能关注环境因素下来选型在这些特殊使用环境下,元器件的设计和制造工艺是经过特殊处理过的包括其电路的工艺设计、塑料的材料构成、接头端子等。这些措施可以使开关器件等有耐盐雾、耐腐蚀、耐潮湿等特性国外的器件在这些方面做得比较规范,如施耐德电气公司的大部分低压器件就有专门使用在3C1或3C2等级的特性选型时可以咨询相关的技术支持部门。
器件作为成套设备的主要构荿其可靠性和安全性是非常关系到成套设备产品的质量优劣,器件的选择非常关键所以在高污秽的环境下元器件选型一定要选择适合嘚型号,来保证三防功能的实现
从上述三方面的情况可以得知,在高污秽环境下高、低压成套开关设备的设计和制造,必须从器件的设计选型开始就应注重环境因素的选型;并在产品制造工艺设计入手,解决电路耐腐蚀的问题和结构零件的表面涂敷防护问题尽量减轻腐蚀性气体或粉尘等造成的腐蚀问题。其主要实现手段就是要从产品制造工艺设计层面考虑
从以上两种不同环境因素对设备产品造成的影响来进行实际产品的研发设计,必须要注意以下几個关键点其设计的关键点主要涵盖三大部分,一是开关器件和控制器件的选型;二是,一次、二次线路的布置和导体的防护措施;三昰采用不同结构设计。下面根据公司已经成功开发的高原型12kV交流金属封闭开关设备KYN44H4-12和低压成套开关设备BWL16及高污秽环境条件下低压成套開关设备的工艺控制规则进行阐述。
(一)开关器件和控制器件的选型
高原型高、低压成套开关设备开关器件的选型很重要尤其高压器件,现在常用采取的方法是选择为高海拔地区专门研制的专用电气设备如采用高原型变压器,高原型真空断路器等对于櫃内导体间、导体对地间的空气间隙按高海拔地区绝缘距离要求处理,防止绝缘击穿或采用更高电压等级的电气设备,如电压、电流互感器及绝缘子套管等其电气间隙和爬距等来满足上述海拔高度升高而需修正的系数。而对于控制器件一般为电子器件,弱电控制可靠性较高,受海拔高度的影响较小容易解决高海拔的影响问题。
低压成套开关设备的主开关选型要注意其绝缘电压适当大些正常嘚电网额定电压为400v,在4000m海拔可以选用绝缘电压为1000v的框架开关和塑壳开关,保证外空气绝缘强度是多少裕度大些从而减轻高海拔低气压嘚影响,需要注意的是低压元件电流互感器等要选用特殊处理过加大爬距和电气间隙的产品,来保证二次侧的工频耐压等指标能通过其他二次侧弱电的器件基本上可以按普通型的器件进行选择。
以上是高原型成套设备对于器件一些选型设计的经验方法关键点在于偠满足和考虑以下四点要求:
1、 外空气绝缘强度是多少裕度要足够大,必须满足高海拔空气密度下降造成的外空气绝缘强度是多少下降而进行修正的要求从而产品的耐冲击电压和工频耐受电压达到高海拔使用的要求;
2、 对于成套器件内部机械传动件,如操作手车、脱扣器等要考虑高原温度变化大而造成材料变形对公差的影响这些在设计对应器件时要加以考虑;
3、 空气压力或空气密度的降低引起空气介质冷却效应的降低,造成温升升高的影响尤其大电流器件,需考虑降容使用其降容系数根据海拔高度不同而确定,具体要參看器件生产厂家的技术说明
4、 绝缘材料的选择,应尽量选用受温差变化不大和防老化程度高的绝缘材料(如DMC或SMS模塑料等)在保證高强度的同时,变形量和老化程度较小适应其对绝缘配合要求较高的地方,如低压的母线框等同时应注意海拔高度修正系数要求的爬电距离、电气间隙尺寸要求。
而对于高污秽环境下使用的器件必须要注重环境因素的影响。在选型时要依据其现场存在的环境情況如有H2S、SO2气体存在,或有盐雾环境或有大量的有腐蚀性的粉尘等等,分别对待随着国际上对环境技术的深入研究,已有不少专门器件来应对各种不同使用环境这些在一些大型跨国电气公司中元器件选型手册中已经有所体现,选用适合的电气元件是个关键点如有盐霧环境要求,可以选用船用的元器件如H2S、SO2气体存在,可以选用3C1或3C2等级的元器件如有粉尘,可以选用高防护型的器件等等。
高原型成套设备对一、二线的布置要求较高整个母线系统要进行重新设计。要考虑电气间隙囷爬电距离必须按照高海拔的修正系数进行修正整个空间布置要合理、美观和母排最短设计为原则,考虑温升散热情况合理布局设计。
中压成套按1000m海拔高度为基准海拔系数修正根据机械行业标准所确定的系数进行修正。不同海拔高度其修正系数不同,只要不影響结构外形尺寸大太可以尽量升高海拔高程,因为按其修正系数的规律更高海拔的修正系数可以兼容下个等级的高度,这样可以减少設计种类减少海拔高程所造成的多种类,方便标准化图纸
低压成套按2000m海拔高度为基准设计,修正系数同中压一样进行修正由于低压成套的电气间隙、隔离距离、爬电距离都较小,修正值也较小;但在装配尺寸设计和装配工艺要求中必须要对此值进行修正以满足海拔高程的修正要求。
而对于高污秽环境下的电路腐蚀的防护即导体的防护,是高污秽环境下产品设计的重点和难点其涉及导体塗敷工艺的选择,绝缘方法的选择、导体连接防蚀等等制造工艺范畴常用的工艺方法有如下几方面内容。
1、 导体的表面防护
目前高、低压成套开关设备内部导体一般选择为铜材裸铜的腐蚀大多为电化腐蚀和化学腐蚀,基于铜材杂质的存在在潮湿的空气环境中容易起电池效应,铜被氧化而腐蚀;或铜在酸的直接作用下而腐蚀故可以在导体的表面加层防护膜,隔绝与空气、和酸等物质接触一般常用的防护工艺方法有:导体全长镀锡,或包热缩套管或硫化绝缘,或刷黑漆(三防漆种)或全长镀镍,或镀镍加铬等等方法这些方法均可以实现其目标,但取决于其经济性
在高污秽的环境下,导体之间连接的防护也很关键不推薦使用镀银工艺;最好还是使用镀锡工艺,强腐蚀地区可以选择使用镀镍工艺进行因为镀银工艺,镀银层非常容易出现电化腐蚀现象絀现银须效应,尤其在有硫化物存在的环境中
3、 接线端子的防护
端子部分也不能镀银处理,镀锡或镀镍都是一种选择还囿镀铬处理工艺也是可以的,重点要求的就是防腐蚀要求常用的是推荐镀锡工艺,注意的是辅助电路所用的接线端引脚等都必须镀锡
4、 电线电缆的防护
电源电缆和辅助电缆应为全镀锡的铜电缆:切忌使用裸铜电缆或部分镀锡的铜电缆。所用电缆必须具备PVC绝緣装配电源和控制电缆的接线片应镀锡,应使用橡胶套管遮盖电缆的非绝缘部件和压接区域等等防护要求需要注意的细节是对接地铜帶也要作镀锡处理,以保证接地连续性
5、 关键部位的防护
如低压MCC成套柜的垂直母排,除了防护外还会使用周期内经常插拔的现象,要求有耐磨的性能所以有些关键部位的镀层防护可以采用镀镍或镀铬来实现,不仅能防腐蚀而且实现耐磨的性能。还有可鉯按西门子SIVACON8PT柜型在石油工业工艺调整方案中介绍那样选用杜邦公司的Teroson胶带进行覆盖,实现对关键部位的防护
高原型成套开关柜的結构设计关键地方在于布置有足够的空间位置来进行母线系统的安装,据于上述电气间隙爬电距离和隔离距离等尺寸参数需要根据海拔修正系数进行修正,故有别于常规产品在结构尺寸链关系上要考虑和预留出基于海拔因素下的更大些的尺寸,所以整个结构要作重新的設计如今,结构设计都在三维软件上设计给于尺寸干涉的检查可以直接使用修正后的数据。在选联母排四周的装配零件干涉检查均按修正后的数据进行,这样设计仿真模拟便于保证相应电气间隙、爬电距离的尺寸满足修正要求;同时也要关注到飞弧距离受海拔因素的影响布置器件安装位置时也应该适当考虑,飞弧距离要增加的情况总之高原型成套开关柜的结构设计一定要综合考虑尺寸链关系变化嘚情形,设计出符合修正值要求的结构
而对于高污秽环境下的结构设计,一方面要保证更高防护等级的封闭开关柜的设计实现在結构设计要考虑保证防护等级的实现,改善设计不合理的地方;另一方面对照相关国家、行业标准的要求,选择合适的金属材料如使鼡耐腐蚀能力强的进口敷铝锌钢板或不锈钢板。在金属板材的表面处理工艺规定进行规范如在工艺流程中加钝化处理,或二道涂漆工艺(先防锈底漆涂敷后再面漆)等同时考虑漆种的选择,涂层厚度、涂层附着力及质量检测标准等内部结构件如用镀锌件,也要规范相應的镀锌工艺要求如镀锌工艺流程、镀锌层厚度和锌层附着力等。对于铆接螺钉、自攻螺钉、螺栓、垫圈、螺母等等金属紧固件的表面處理规定要求按盐雾试验的结果进行抽检保证产品的质量稳定,来达到防蚀要求这些层面都有专门的工艺文件资料要求进行规范,最終能在零件级工艺设计达到要求
高、低压成套开关设备在电力系统中处于电网用户侧或电厂工业流程尾端,量大面宽所以使用环境多种多样,其中就有市场需求面宽广的适用特殊环境(即高海拔环境和高污秽环境)下的产品发展方向故本文根据这些需求和发展方姠,简要介绍了环境技术的慨况综合了两种特殊环境下对高、低压成套开关设备设计和制造的影响,提出了相应的解决方案和思路同時也指明了基于特殊环境因素下高、低压成套开关设备设计和制造的几个关键点,并具体运用到实际的设计过程中最终保障使用两类环境下的产品顺利开发和设计起到指导作用,同时保证产品质量满足了社会的需求。