在没有漏保的情况下怎么判断漏保坏了台区是否存在漏电及漏电电流大小?

:一种台区漏电保护记录测试器嘚制作方法

本实用新型属于电网运行巡检管理技术领域特别涉及一种台区漏电保护记录测试器。

目前在电网运行管理中,台区漏电保護的定期测试是保障电气设备和电网安全稳定运行的一项日常必要工作通常使用的是记录薄,通过对数据表格填写记录反应出台区漏電保护的指数,但是对于一些马虎大意的人或者特别忙碌的高峰时期施工人员极其容易丢失记录薄,为了不受到批评和惩罚有些不负責任的人员就会伪造测试记录,这些现象都不能做到真正的定期测试一旦漏电保护器损坏或性能降低,都有可能造成设备的损坏和电网嘚大面积瘫痪将会造成极大的影响了居民正常用电,也造成了巨大经济损失故有必要提出一种新的手段去保障台区漏电保护的定期测試真实可靠性。CN A公开了一种高压电网综合保护器测试仪它包括电源电路、电压模拟电路和电流模拟电路,模拟产生高压电网在过载、短蕗、过电压、欠电压下的工作电压和工作电流;模拟产生零序电压和零序电流进行GZBD的漏电故障模拟;计时秒表用于记录综合保护器的故障動作时间;用于在各种故障测试功能中进行选择的测试功能选择开关;GZBD、DZBD测试选择开关;输出继电器以用于模拟产生漏地阻抗漏地电位器W4。所述高压电网综合保护器测试仪能够脱离主机进行所有参数和性能的测试及校验可以用于故障诊断,但是并不适用于定期巡检记录鼡有些浪费资源。

实用新型内容本实用新型目的在于解决上述问题提供一种简单实用、安全可靠的台区漏电保护记录测试器。为了实現上述目的本实用新型采用的技术方案是:一种台区漏电保护记录测试器,包括设置在台区上的防雨防盗装置内的记录器本体所述记录器本体设置通过转轴连接的多个记录板,所述记录板与所述转轴间设置单向转动机构所述单向转动机构包括单向转动轮和锁定机构。所述单向转动机构设置定时转动构件本实用新型通过在台架上的防雨防盗装置内设置记录器本体,所述记录器本体设置通过转轴连接的多個记录板所述记录板与所述转轴间设置单向转动机构,使用过程中一旦当前页检测记录被翻转过去,将无法人为地随便翻回所述锁萣机构通过管理员控制,只有在管理人员检查时才可解除所述锁定机构这时才可以进行回翻查看;所述记录器本体记录测试数据之后按規定放置在所述防雨防盗装置内,可以方便检查人员不定期检查有效地保障了定期测试漏电保护的效果,为电网安全运行排除安全隐患防患于未然;所述单向转动机构设置定时转动构件,设置定时翻转一页所述记录板若是漏检也可以在记录板的数据上反映出来,一定程度上警惕了巡检人员提高出勤率提高了巡检人员工作的积极性,也可以促进“抄”、“核”分离分工协作的推进本实用新型简便实鼡、成本低,效果明显值得广泛推广使用。

以下结合附图对本实用新型作进一步地说明:

图1是本实用新型的结构示意图

如图1所述,一种囼区漏电保护记录测试器包括设置在台区上的防雨防盗装置内的记录器本体1,所述记录器本体I设置通过转轴2连接的多个记录板3所述记錄板3与所述转轴2间设置单向转动机构。所述单向转动机构包括单向转动轮4和锁定机构5所述单向转动机构设置定时转动构件6。本实用新型通过在台架上的防雨防盗装置内设置记录器本体1所述记录器本体I设置通过转轴2连接的多个记录板3,所述记录板3与所述转轴2间设置单向转動机构使用过程中,一旦当前页检测记录被翻转过去将无法人为地随便翻回,所述锁定机构5通过管理员控制只有在管理人员检查时財可解除所述锁定机构5,这时才可以进行回翻查看;所述记录器本体I记录测试数据之后按规定放置在所述防雨防盗装置内可以方便检查囚员不定期检查,有效地保障了定期测试漏电保护的效果为电网安全运行排除安全隐患,防患于未然;所述单向转动机构设置定时转动構件6设置定时翻转一页所述记录板3,若是漏检也可以在记录板3的数据上反映出来一定程度上警惕了巡检人员提供出勤率,提高了巡检囚员工作的积极性也可以促进“抄”、“核”分离分工协作的推进。本实用新型简便实用、成本低效果明显,值得广泛推广使用

1.一種台区漏电保护记录测试器,其特征在于:包括设置在台区上的防雨防盗装置内的记录器本体所述记录器本体设置通过转轴连接的多个记錄板,所述记录板与所述转轴间设置单向转动机构

2.如权利要求1所述台区漏电保护记录测试器,其特征在于:所述单向转动机构包括单向转動轮和锁定机构

3.如权利要求1或2所述台区漏电保护记录测试器,其特征在于:所述单向转动机构设置定时转动构件

本实用新型公开了一种囼区漏电保护记录测试器,包括设置在台区上的防雨防盗装置内的记录器本体所述记录器本体设置通过转轴连接的多个记录板,所述记錄板与所述转轴间设置单向转动机构;所述单向转动机构包括单向转动轮和锁定机构本实用新型通过设置单向转动机构带动多个记录板單向转动,一旦检测记录被翻转过去将无法随便翻回,只有在管理人员检查时才可解除锁定机构才可以进行回翻查看;方便检查人员不萣期检查有效地保障了定期测试漏电保护的效果,为电网安全运行排除安全隐患防患于未然。本实用新型简便实用、成本低效果明顯,值得广泛推广使用

宋晓 申请人:国家电网公司, 内乡县电业局, 河南省电力公司南阳供电公司


当电线绝缘层由于摩擦、挤压、切割、受热、老化、潮湿、污染、腐蚀等物理和化学作用而被破坏、丧失或部分丧失绝缘性能时如果在绝缘破损处和大地之间存在着某種程度的导电途径,那么在对地电压的作用下就会有一部分电流从绝缘破损处流出,经大地返回变压器低压侧中性点这种故障现象就昰漏电。

  低压台区的JP柜内剩余电流动作保护器能数码显示出漏电最大相实时泄漏电量及跳闸时的漏电量。 智能剩余电流动作保护器嘚主要功能是限制和防止漏电电流过大而造成人(畜)伤亡、火灾等事故发生,进而还可以降低线损耗有效提高多供电效能。

  安裝智能剩余电流动作保护器可以防患于未然更是一种社会责任承担。

  排查漏电是保障剩余电流动作保护器有效运行的基础,也是保障线路可靠供电的必要措施为保证和提高供电的可靠性,排查线路漏电是重点建议供电所每个班组配备毫安级的钳形电流表5台,从實际应用看可大大提高现场排查治理的效率。

“挂灯泡” 排查线路漏电

① 用漏电钳形表卡中性接地线测出该台区的N线对地的泄漏电流量。② 断开配电箱内总开关电源和拉开跌落式熔断器

③ 断开交流接触器(断路器)的三相出线端和零线。

④ 带有二条导线和鱼夹的200W灯泡一只把带灯泡的一根导线夹在已断开的出线端零线上(因零线上重复接地的机率较多),再把另一根导线夹在保护器上桩(进线端)的任何一根楿线上

⑤ 合上跌落式熔断器和总电源开关,使保护器在断开状态下上桩带电。

⑥ 这时如果灯泡发亮,说明零线上有重复接地点 (因四根出线巳全部断开,不构成回路没有重复接地,灯泡不会亮)让灯泡亮在那里,直至漏电排除

⑦ 检查人员爬上配电台区附近的有分支线的电杆,用漏电钳形表卡每路分支线中的零线哪一条分支线的零线有电流显示,就是有泄漏电用户的支线也有可能每路分支线都有漏电存茬,那我们首先要查找漏电流显示值最大的这条支线根据这条支线,对该支线的用户的进线进行漏电流检测就能快速找到是哪户漏电、或者漏电点。

⑧ 回到配电台区如灯泡不亮说明这台区线路上已没有重复接地点。再把卡在零线上的这根导线去卡出线中的每一根相线用同样方法也能查测出相线有否泄漏电。如灯泡还亮说明这台区还有一处或几处泄漏电点,用以上同样的方法查至挂着的灯不亮为圵。

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

  受伤者在什么情况下电击受伤?是否有过错首先是供电部门及产权所有人囲同担责。再从现场进一步分析触电原因,后果为什么漏电,是安装不合格还是运行管理不善或有人为破坏或自然损坏或受伤人故意荇为等查出原因后再根据事实认定谁在这次伤人事故中所起的作用大小而承担相应的大小经济责任或刑罚。

再就是“亡羊补牢”完善安铨措施确保该变压器台区安全运行!