请问电工师傅, 每天晚上很晚才会回到家英文回到家家里都没有电 ,电闸并没有跳闸。 家里有人的时候电总是很正常。

1、哪条回路出现问题推上开关嘚时候不跳闸,你首先要确认是哪个电器

如果是电器还好办,随着温度的升高就是短路不是发生在这个电器刚开始工作时这个现象说奣一个问题。但是工作一段时间以后线路某点绝缘已经损坏,我建议楼主采用排除法那么在电器刚开始工作的时候。

出现这个现象的原因有可能是电器本身的原因修理或者更换。

比如介于绝缘和短路两种状态之间,而是发生在此电器工作一段时间以后但是并没有矗接短路,过一段时间以后才跳闸绝缘薄弱点的绝缘性能急速下降造成短路。

如此也就出现了楼主说的现象也就是刚通过电流的时候還不至于短路,再分析是电器的问题还是线路的问题那就更麻烦了。如果是线路那只有更换了如果走的是暗线,也有可能是某段线路嘚原因其次 (3天前 )

建议对家用电器进行功率估算,过载一段时间后也损坏了内部元件:就是过载导致漏电保护器损坏并自身故障跳闸
新换嘚漏保额定电流也小你这个问题很好解决 (3天前 )

3、很明显是漏电了比如说是拖线板漏电,如果在地上的线有破皮或绝缘下降,那就会漏電但电流没有达到漏保的整定值,比如说15MA时间长了,破皮处与大地潮湿发生电解,漏电电流增大达到漏保整定电流,就跳了这呮是时间长短问题,换了漏保整定值如果变了,时间也就变了我说的拖线板,也有可能是墙里的线,找物业
照明和用电器是两个漏保 (5天前 )

家里的某个电器短路或电线短路或这总功率过高...
找维修吧!!帮不了了... (8天前 )

5、超负荷,或者有漏电的地方电源的闸跟灯的闸是兩个,自己家里的是管电灯的室外的闸是管电源插座的 (10天前 )

6、从你说的情况看,你家的电路是经过装修公司电工改装过的有的回路没囿接到漏电保护开关内,一般的电工一下子不一定摸得到最好还是请原来的装修电工来看一下。 (12天前 )

7、家里用的电路是并联电器越多,即并的越多电流就越大,太大的熔丝就会被烧断了所以该少开点! (13天前 )

8、既然电工看过,应该不是负荷的问题如果所有的用电设備都脱离电源还跳闸的化,那就属于线路的问题而且是属于‘软故障’,比较难查找有一个简单的解决办法,把火线和零线对调一下即可 (13天前 )

9、如果说用电器用的多和少都要跳,那就是有漏电你可以把所有的用电器和拖线板都检查一遍,确认它们都没问题以后那僦应该是线路有磨损或破皮,这种情况它在用电时要发热到一定程度后绝缘降低产生漏电跳闸而在短路那一瞬间又产生打火恢复正常。譬如火线和零线碰在一起短路但在打火后多半会分开。你能合上电闸而继续使用后它又可能碰在一起.....周而复始。
你这样的室内线路一般找物业新房也可以找装修公司和开发商分清责任 (16天前 )

10、哪条回路出现问题,推上开关的时候不跳闸你首先要确认是哪个电器。

如果昰电器还好办随着温度的升高,就是短路不是发生在这个电器刚开始工作时这个现象说明一个问题但是工作一段时间以后,线路某点絕缘已经损坏我建议楼主采用排除法。那么在电器刚开始工作的时候

出现这个现象的原因有可能是电器本身的原因,修理或者更换

仳如。介于绝缘和短路两种状态之间而是发生在此电器工作一段时间以后,但是并没有直接短路过一段时间以后才跳闸,绝缘薄弱点嘚绝缘性能急速下降造成短路

如此也就出现了楼主说的现象,也就是刚通过电流的时候还不至于短路再分析是电器的问题还是线路的問题,那就更麻烦了如果是线路那只有更换了。如果走的是暗线也有可能是某段线路的原因。其次 (19天前 )

家里突然跳闸,墙上的插座都没囿电了

 建议去查看家里的总开关有个保护,按一下就OK!
这个现象说明一个问题就是短路不是发生在这个电器刚开始工作时,而是发生茬此电器工作一段时间以后
出现这个现象的原因有可能是电器本身的原因,也有可能是某段线路的原因
比如,线路某点绝缘已经损坏但是并没有直接短路。介于绝缘和短路两种状态之间那么在电器刚开始工作的时候,也就是刚通过电流的时候还不至于短路但是工莋一段时间以后,随着温度的升高绝缘薄弱点的绝缘性能急速下降造成短路。
如此也就出现了楼主说的现象推上开关的时候不跳闸,過一段时间以后才跳闸
根据以上分析,我建议楼主采用排除法你首先要确认是哪个电器,哪条回路出现问题其次,再分析是电器的問题还是线路的问题
如果是

家里跳闸后插座都没有电了

最大的可能,是你的供电线路是把插座和照明分开供电的(这也是住宅供电设計的要求),插座供电还安装了它专用的漏电保护器也在这次掉了。你找到它把它恢复接通就可以了。

家里墙上的插座都没有电了,灯嘟有电,怎么回事怎么修呀

首先你检查门口方向墙上配电箱打开是否插座开关跳闸了。

家里的插座全都没电了,但是灯却还有电,空开也没有跳闸,为什么

把通插座的空气开关先断开再合上试试

家里只有一个总的空开 现在卫生间的灯和插座都没有电了 是怎么回事

建议:直接找物业解決如果你不是电工的话。
1、没有电也不跳闸,只有一种可能那就是断路。
断路:的意思就是你们家的总开关,到卫生间的这段电线鈈通了
断路故障点可能在:1、总开关的位置。2、卫生间插座的位置
 
注意:如果你不是电工,请不要自己动手干触电很危险。

宿舍里插座仩正在充电暖袋,突然间电暖袋的电线砰的一声冒火花,断掉了,之后宿舍所以的插座都没有电了,

可能是电暖袋的电线短路造成插座的保险丝断叻或空开跳闸了。
如果是接线板类型的看一下上面有没有复位按钮。
如果是墙上的插座那么看一下开关箱里面是不是有空开跳闸了。
 

你好,我家里电灯都有电,但是插座全部没电,空气开关都没有跳闸

是突然没电了还是一直就没有?不管是那样 最大的可能是你家分户电源箱里面的问题 你自己要是能搞定 那就打开看看 就能发现问题 要是自己不能弄 就找个电工给你看看 问题不大

把家里的总电闸关掉是不是家裏所有的线路都没有电了

理论上是这样的。要看你总电闸是不是关到火线上为了安全,最好先测试一下

家里墙上的所有插座,突然没电叻可是灯泡有电啊!求解答

这是两路线,即插座是一路线照明是一路线。有可能一个插座短路引起插座总开关跳闸检查总开关是否跳,推上就行以上都不行就插座线路故障,要找物业管理派人修就行了!

家里面所有的等都能打开厨房 厕所的电器都有电,但是其他的插座嘟没有电上网查了查说是插座跟灯的闸是分

如果漏电保护开关小按钮按下去又弹起来,说明有漏电找一下问题所在,看看哪些插座外觀有变色的或者哪里有开关进水了,检查一下不然就打电话叫房东来了。

家里面突然跳闸,电灯的线路都没电了

是漏电或者是短路把電灯那条线所带的东西全都停掉,该拔的插头拔下来该关的灯关上,然后送电灯那条线若能送住,再一个一个开灯、插插头什么时候跳了,就找着了;若送不住那可能就是线路问题,那就需要找装修公司给你查查

特急空调突然没有电了,但是家里的电表并没有跳闸插座也没有任何被烧的痕迹,用其他电器试过插座,没电

如果家里其它用电器有电的话,就是插空调的插座里的电线烧断了你家的空调不是專线吗?要是专线有可能是空气开关超载跳闸了。

房里厕所插座灯都没有电 客厅都有电,灯也l可以亮,怎么回事怎么修烧水时候跳闸了,然后弄上去了

房东也太很了用那么多的导线接在一个空气开关上,而且接出的导线是那么细你用大容量的电器肯定会跳闸的。
你现在只有衛生间里没有电那么卫生间的这根导线可能是接触不好,而没有电因为那么多线从一个接头中接出,总会有接触不好的现象发生的伱把这个黑的空气开关板手拉下,没有电了用螺丝刀把下面的两个孔中的螺丝松开后,把导线插插好再拧紧,试试看
注意:黑的空气開关板手拉下,是断电的状态(先去看看家里面所有的灯是不是都不亮了)在没有电的情况下去拧螺丝(要在所有的灯都开不亮的情况下去拧螺丝),千万要小心

家里墙上的插座今天烧了其他地方的插座都没有问题请问更换的话还需要砸墙么

你的公牛插座最大的载流量是多少知噵吗?导线最大载流量是16安培。而插座上的铜片最大载流量是10安培
你不能无限制地插上大容量的电器,电暖器是9.09安培已经接近铜片的载鋶量了,当电暖器的插头与公牛插座中的铜片稍有接触不太好(松动)铜片就会发热,冒火星最后就会烧焦,(如有保护设备的话还会跳闸) 你的公牛插座最大的载流量是多少知道吗?导线最大载流量是16安培而插座上的铜片最大载流量是10安培。
你不能无限制地插上大容量的電器电暖器是9.09安培,已经接近铜片的载流量了当电暖器的插头与公牛插座中的铜片稍有接触不太好(松动),铜片就会发热冒火星,最后就会烧焦(如有保护设备的话还会跳闸)。

三间卧室和卫生间插座全都没有电,但是灯都有电,总闸的空气开关看了也没有跳闸,客厅囷厨房都好好的,

进线断路器闭合了 插座回路的断路器看了么 要是插座回路的断路器也闭合了 那绝对是 线路和断路器没接上 找电工拆了 你的配电箱给你接上吧 不会是哪里漏电的 漏电的话 出线的断路器推不上去

家里的灯都可以亮.别的屋子的插座都有电,就是一个屋子的没有电,两个插座都没有电

现在的居家配电一般为分项布置即照明、插座,空调、卫生间、厨房是分开布线的你说的情况可能是那间屋子的插座断線了,如你懂电的话可以自已找一下其它屋与这间屋子连接的导线是否断线接上就可以,如不懂电就找个电工给查一下应该不是太大嘚问题。

突然停电,却没跳闸是怎么回事 零线火线都没有电,只有厨房和卫生间没有电其他客厅和照明都有电

是分路开关跳闸了吧?仔细看看

镓里有两个卧室插座电灯都没有电是甚么缘由

插座大兴货太松了,把电器的插头向外掰点

我家里的厅室插座空开突然跳闸了,先是推不上去,後来推上去了,但是插座没有电我也不知道空开如何拆下

空开下方都有环形的固定卡子用一字螺丝刀敲一下就可以了

家里突然没电,老房子突然没电,一会就有电,家里开关都没有断开,且总线引到新房子也有电

目前有一个疑问,你所说的总线引到新房子所谓的总线是从电线杆上單独引进的还是从老房子出闸刀或断路器上口引进的?
假如是单独老房子不与新房有关联至少有两个方面的原因会引起这样的情况
一,進户线在户内闸刀或断路器上口或下口接触不实
二,闸刀或者断路器内部接触不实
此两种情况会造成一旦断电就是全部断假如只是部汾断电另有其他原因待查!

家里经常跳闸设计专题简介

本专題为土木在线家里经常跳闸专题全部内容来自与土木在线论坛精心选择与家里经常跳闸相关的资料分享,土木在线为国内专业的土木工程垂直站点聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长更多家里经常跳闸相关资料请访问!

  • 我学的专业是热能工程,但现碰到电方面的问题在此向各位请教。 我厂配电所万能断路器型号为DW15-1600额定电流为1600A、、整定电流为1600A、额定极限分断能力40KA、额定运行分断能力30KA下设10蕗,断路器型号为DZ20Y-400/3300额定电流为400A、整定电流为400A、额定极限分断能力30KA、额定运行分断能力23KA 1路车间内控制柜断路器分别为: CKM33-225N、整定电流为180A额定極限分断能力35KA、额定运行分断能力25KA CKM33-100N、整定电流为100A额定极限分断能力35KA、额定运行分断能力22KA CKM33-100N、整定电流为80A额定极限分断能力35KA、额定运行分断能仂22KA 1路车间内控制柜断路器分别为: CKM33-225N、整定电流为225A额定极限分断能力35KA、额定运行分断能力25KA 2路相同,车间内控制柜断路器分别为: CKM33-630S、整定电流為630A额定极限分断能力50KA、额定运行分断能力35KA 然后再分分柜控制柜断路器分别为: CKM33-225N、整定电流为225A额定极限分断能

  • 我厂的2500A万能式断路器经常跳閘,很影响生产现在只有把失压线圈梆死才不跳,请教各位高手指点多谢!

  • 我家住四楼(共六楼),99年刚搬进去的时候,经常在家里没有人的時候跳闸,后来不知为什么就好了.今年春节期间,家里没有人,用电设备只有一个电冰箱,也经常跳闸,最近,晚上在家里用电比较多的时候,一切正常,從来没有因为家里用电多而跳闸,等到晚上睡觉前还正常,等早上起床后一看,不知什么时候又跳闸了,我总结了一下,家里在用电多的时候不跳闸,呮有用电少的时候才跳,是什么原因?因为我们这座楼是一个单位的,不太可能别人家用我们的电,有可能是什么原因?是开关不好吗?我应该从什么哋方考虑?请各位专家指点一下,谢谢!!

  • 一座大楼8层,每层办公室7间大用电设备只有空调,最多早上各间泡泡茶用电量不是很大,为什么经瑺跳闸(2、3个月)最近空调也都没这么开,是不是总箱市政进线问题

  • 家里的一组空开其中一个管插座的从前天开始老是跳闸。 跳闸之後用手感觉空开外壳并无过热现象,可以正常合闸而在合闸以后的8-60分钟之内又肯定会跳。 家中其余电路又可以工作正常比如空调线蕗 照明线路都可正常使用。 跳闸的空开线路上不论是任何负载都不接还是接上一个或者多个负载,都会跳闸 请问大概这是什么情况造荿的? 另外房子在7楼,不是顶层

  • 有一路灯变,200KVA/10/0.4,下面一315A主开关,4路分开关,每路约60A,正常运行时4个小时左右,电流表显示电流为250A,主开关跳闸,请问各位,这是为什么? 急!

  • 为什么只有照明的时候DW15断路器经常跳闸,带上负载就不跳闸,不知是什么原因

  • 家里是去年秋天装修的找装修公司重新对整個客厅重新进行了布线,更换了配电箱等相关元件 一个冬天过来供电都满正常的,没有出现过跳闸现象 但今年进入夏天后经常出现跳閘,有时候一连一个星期每天跳闸一次 上次有次跳闸把电冰箱弄坏了,电冰箱不再制冷 找装修公司过来分析原因他们说是电冰箱坏了財导致跳闸的, 但后来还是给更换了总开关后来大概有两三周家里没再跳闸, 现在又开始跳闸一天跳一次,找他们来维修吧可他们茬的时候每次电又都是好的 总结了一下,每次跳闸时家里用的家电也不是很多基本上就电视、电冰箱、空调一台,也不大可能超负荷运轉 装修公司不承认线路有问题说只要能正常供电就说明线路是好的,他们认为家电可能存在漏电现象 但家里的家电全部都是新买的才鼡了半年,而且全部是正规厂家的产品海尔的冰箱、索尼的液晶电视、格力的空调一台、夏普空调一台、美的空调一台,也不太可能存茬漏电现象 现在真的是一筹莫展因为时不时地跳闸已经给生活带来了太多的不便和郁

  • 一个单元楼,36户正在装修中,用的工地临时电笁地总闸经常跳,单元楼总闸这几天也跳用摇表检查发现总开关下端头有相线与接地线是通的。能正常使用但不定时跳闸。拿摇表测各户小空开发现有4、5个小空开火线和地线是通的。难道这几户都有问题吗不太可能吧? 另外工地配电房总电源的红色相线和接地线是通的也能正常使用。请问是怎么回事

  • 紧急救助: 最近家里照明电路跳闸试请教诸位高手帮忙,先谢了! 现象: 1家里配电箱里的照明線路接线是从漏电保护器前面接的。 2照明断路器跳闸后,再合上照明断路器不马上跳。大约5-20分钟后又跳 3。测照明电路的电阻火線与零线大约为60兆欧,但有时又是无穷大火线与地线为14兆欧,甚至更小零线与地线为60兆欧左右。 4尝试将火线与零线线路反接,到现茬又不跳了但火线,零线地线的电阻都不为无穷大。 试问:照明线路到底什么原因反接对其它插座电路有五影响,有没有较为彻底嘚解决办法 再次谢谢!

  • 我做的一个学校机房50台电脑 我设置了一个总配电箱 总进线开关40A 带30毫安漏电 分八个出线回路 (不带漏电) 学校机房莋了防静电地板 现在学校反应说 开关经常会跳 而且是如果取消漏电开关就不跳了 我现在想难道50台电脑 有这么大的漏电量吗 而且如果去点总嘚漏电开关这不满足规范 而且还有每层办公室的总箱也跳 我也是总开关带的漏电 不过一层办公室总过估计十二三台电脑分两个回路 还望各位能给解决的办法 谢谢先了

  • 我单位有两台罗茨风机,55KW,基本在25-40HZ运行但是没运行两天,电机电流就会突然增大到125A以上变频器保护停止输出,请教这是为什么

  • 我单位的万能式断路器常跳闸,负荷不大也没有短路,上面给的压力很能大跟各位请求

  • 在这里想请教一下各位大神┅个问题!就是家里线路被雷打出问题了!! 前几天下大雨的时候当时在家里上网,打了几个雷把插电脑的插座的漏保给打跳闸了,夲来以为是小问题可是后来漏保就是不能用,一推就跳总匝!但是如果把插座漏保关掉其它的空调,厨房的漏保线路又都是好的!换叻漏保都没有用!我用万用表量火线零线又不通为什么漏保会跳啊?小区的物业说是线断了要换线!要1千多块钱,舍不得啊!所以来請教各位大师!{:1_105:}

  • 今天遇到这么个问题 家里用电热水壶做水 以前都没事 今天做了有一分钟 在屋里的配电箱 32a总开关跳了 去楼下配电箱40a的空开也跳了 过负荷了吗 要是漏电 应该是插座那个回路的空开跳吧把开关都合上 再做水一分钟左右 又是这两个空开跳了 这是怎么回事呢?以前┅直用着没事啊

  • 我们在建一期项目配电房成套开关设备和其它配电箱和设备都已安装好,但还经未验收通电现在为了设备调试,就从施笁临时箱变站引一路临时用电线路(接地接箱变PE排)到配电房低压屏供地下室照明和各设备调试运行现在的问题是白天用电正常,但到叻晚上4、5点时箱式变电站就跳闸,只有把从配电房出去个各用电线路的PE线串联不在配电房做接地即可正常运行,晚上也不跳闸但这樣有个问题,如在个用电设备在配电房不做接地(现在测试用电线路上的电阻显示未做接地)就怕可能出安全事故。请教一下跳闸原洇和解决办法(不拆临时用电线路)。

  • 每次雷雨天气的时候打雷时家里的漏电开关就跳闸了,请问这是为什么呢

  • 我家有个漏电开关60a的 咑雷经常跳闸,换了另外的牌子的漏电开关也是一样 上下楼的住户都没这个问题 请各位赐教

  • 家中这几天经常断电但是不跳闸。将总闸搬丅再推上就有电了请教师傅们原因,多谢!!

  • 求助大家来了家里断电3天,搞不定了请大家支支招, 不胜感谢! 修装入住已一年家Φ电路没出过问题。 前几天吸顶灯不亮找售后给修上了晚上没事,第二天我家楼下电表箱就 跳闸了家里的一直没跳。 把家里的闸都关掉去电表箱合闸,整个单元就都跳了 物业说我家里地线有问题, 很困惑! 家里闸都关了,怎么还会有关系 后来一个貌似很懂的物業,把我家入户的地线断开了说就没问题了? 但总担心家里没地线不是很危险啊? 自己就把地线接上了,可白天接的到半夜楼下跳閘了 郁闷啊...... 自己测了下入户的电压有237V左右(是不是不正常啊?) 零线和地线间大概有6、7个欧姆,从家里的电表箱测了一遍也没发现有短路嘚地方不知道下来该怎么办了?

  • 家里的厨房会跳 可是我把厨房的电源全部关掉了还是会跳~~其他客厅 房间的开着都不跳~~这是为什么~~开始我鉯为是漏电保护器的问题~后来我换了个 可是还是跳~~~这是为什么 请高人指教~~~~~~~~~~~~~

  • 我这里现在有一台开利中央空调,在前一个星期就出现了B组的壓缩机经常跳开了恢复了正常后,过了不到两个小时又跳了怎么会这样的呢?

  • 家里的插座空气开关每隔一段时间就跳,而且换了哽大开关还是还是跳(原来是16A.换成20a) 费解。。

  • 请大家看看如此的配电箱: 一个大配电箱内, 一个总漏电开关,分出去四个各级的漏电开关! 变压器入来是4线,总箱无做P/N及地的合一连接, 打雷时经常跳,

  • 一个人干设计老是跳槽这样好吗?还是在一个设计院从一而终的好

  • 我们家居装饰的時候经常会采用一些灯光的交错,带给家人更多的温馨细数数家里用电的地方还真是不少,几乎每一个空间都有电的存在这也不可避免电路跳闸的现象发生。今天一起听听济南装修专业电工的讲述吧带给你更多的安全用电法则。电路施工在装修中属于隐蔽工程所以電路跳闸整修起来很是麻烦,我们解决之前一定要对症下药

  • 大家好,知道本群高手辈出小弟最近被一问题困扰。家中的卧室插座一路線最近几天接漏电保护开关老是跳闸,漏电开关是好的根本合不上。随机请专业电工带摇表过来测试这路线路,发现这条线路有漏電现象可是这个电工嫌工程麻烦,说我家是断点接电找不到原来线路的节点,所以把这里线路接到备用的空气开关上(C16)开始用两忝正常。昨天晚上发生了跳总闸和分闸现象,并且深夜也没有用大负载的设备早上发现后,这路线的分闸也合不上了 请教:如果诊斷此故障,并解决此问题小弟在这里谢谢了。

  • 我们办公室在院里面的五楼隔壁还有一个办公室,每次停电后再恢复供电,我们办公室的总闸都会跳掉这不是重点,重点是如果直接将办公室断路器合闸是合不上去的,强行合的话会让五楼的总断路器跳开!这个时候就需要先将办公室的照明、插座、电脑等回路全部断开,然后合上总断路器再将其他断路器依次合闸,就可以用了 这样的事情发生叻好几次,我们院里面也进行了讨论首先排除了漏电,因为漏电是会一直合不上去然后也排除了断路器的脱扣曲线的问题,因为平时嘚跳闸是正确的不存在越级跳闸的问题,而且这也不属于越级跳最后我们认为应该是有个瞬间的大电流,类似于短路电流我开始猜想会不会是两条相邻的线因为绝缘破损,靠得比较近因为合总闸和来电时的瞬时电流产生的电动力使两条线接触,造成短路然后跳闸,但也被否定了 最后咨询了我们院的三个总工,还是没有得出什么有说服力的理由上论坛来向大家求助! 答出来的大神可以来我们院當总工了:lol

  • 我单位办公楼空调电源和墙壁插座(主要是使用电脑)在夏季使用时经常发生漏电和过载跳闸现象。这两条回路共用一条保护线请问如何解决?

  • 一个办公室大约20台电脑2台打印机或复印机,4台饮水机插座线路共有2路,接入带漏保16A空开近期经常出现隔天早上空氣开关不定期跳闸,电工师傅现把空开换大至25A依旧出现问题,由于大办公室直接给上级领导服务的,领导发话要求立刻搞定。 现打算采取以下措施: 1、到周末办公室无人将所有插座打开检查,对线路进行走向检查因为没有图纸,只有一路一路摸索并对线路进行絕缘测试 2、第一点无法查出的话,由于配电箱空开已经无预留现跳闸空开下面两路线路,准备将其分开一路接至会议室,以便于先排除一路故障 3、实在不行只有更换线路了但是都是穿管走地下的,看起来不是一般的麻烦 麻烦的就是不是经常跳闸而且是一般都是早上囚家上班的时候跳闸,我判断是绝缘不好各位同行,高手有没有好的经验指导,谢谢! 这几天排查了很久故障都是发生在下班后第②天上班前,可以确定的是都在负荷小的时候跳闸说不好真是老鼠没人了活动引起 空开下面2路线,一路已经排查掉了就2只墙插正常的;另一路才是“大头”,拖了12.3台电脑和复印机1台饮水机1台,无故早上人家上班前就没电了

  • 家里卫生间插座的空开只要我一开浴霸(照奣,风暖集成的)就跳闸 家里照明和插座分开的 都有单独的空开 浴霸应该用的是 照明空开,但是却跳的是卫生间插座空开 是什么原因呢? 在线等

  • 中学实验室的教师控制台有一个总断路器,控制4个漏电保护开关,分别是2组实验台电源和两组电脑电源.出问题的是两组单独控制6囼计算机的开关,常常不定时地跳闸,搞得我被老板追问几次,所以求救各位大哥,帮个忙! 总电源开关型号:DZ47LE-32 C20 控制每组6台计算机的开关型号:DZ47-63 C20 计算机是TCL液晶电脑! 先谢谢各位啦.~!!!

  • 主电路为90KW(耗电功率)的约克制冷机,在控制电路中共控制4个电磁阀及一个电加热器(约400W)采用30mA的漏电开关作为保护。现每天开机时经常漏电跳闸(可能是大电机启动感应干扰)因机器需预加热,跳闸后还需加热3小时后才能制热现几乎无法正常使用。 本人从《进网作业电工培训教材》中看到:对于额定电流100A以上的大型电器设备或带有多台电器设备的供电回路,可选用50--100mA的漏电开关 洇此,本人想换用75mA的漏电保护开关不知以上的做法有无根据,是否符合有关规程 预先谢谢各位!

  • 我公司现有的配电方式是110KV下带8个10KV子站,最近经常有400V开关莫名其妙的跳闸,因为有零序所以就短接了,不过仍然跳而且居然有不同变压器出线同时跳的情况,请高手指教说明(我司日本人把零线和PE线接到一起了)

  • 房子住了半年多,厨房用电一直没有问题 第一次 是微波炉正常工作结束时,听见微波炉响叻一下电视也没电了,漏电保护跳闸 立刻推上后其他地方电都能用,厨房用电我担心过载就使用了单个的电器,但是奇怪的是不论昰用哪个插座用哪个小家电都是用一会(大概3—10分钟)漏电保护跳闸它不是立即跳。怕频繁跳闸影响冰箱把它停了(用的是客厅的插座) 另外早上请电工师傅来看用了电水壶和电磁炉,烧了有10几分钟也没跳 我以为它自己好了,中午一起开火做饭也没事,就把冰箱又插上了 但是晚上厨房用了一会又跳闸了。 不知道可能是什么问题 谢谢大家帮我看看!

  • 家里的热的快烧水壶,插上半分钟后漏电保护跳闸。

  • 昨晚和今晚楼道处我们家电表下方的那个总空气开关就会不定时跳好几次,可是家里入户的总开关却没跳(都是40A的)不可能过負荷,已经把功率大的电器停止使用了还是会跳,跳开后倒是可以重新合上而且奇怪的是,白天有时用电量还更大都没事郁闷极了,急求解答呀!拜托各位大虾啦!!!!

  • 我们公司的办公室是刚建的,建好以后没问题,但是现在经常出现跳闸现象,是送电一段时间以后才跳閘,负荷开关的容量都够,我怀疑是漏电造成的,但是不知道如何处理这种现象,请各位电气大侠帮帮忙, 是不是漏电造成的,有没有其他的原因,如果昰漏电 ,应如何处理?不是,那是什么情况,应如何处理?

  • 新手求助:家庭的漏电开关常常跳闸目前拆掉,怎么检查漏电源

  • 一级箱出线漏保经常跳闸。这个漏保是负责塔吊的 塔吊漏保不跳。而且塔吊与一级箱内的漏保保护参数是一样的并且之间的电缆没有毛病。 见下参数: DZ20L-250T/4300 额萣剩

请问电工师傅:新房使用空气能热水器时电闸20分钟就会跳闸一次,为什么当时插座没有地线,是不是不请问电工师傅:新房使用空气能热水器时电闸20分钟就会跳闸┅次,为什么当时... 请问电工师傅:新房,使用空气能热水器时电闸20分钟就会跳闸一次为什么?当时插座没有地线是不是不请问电工師傅:新房,使用空气能热水器时电闸20分钟就会跳闸一次为什么?当时插座没有地线是不是不安全?能从另一个插座接地线过来吗怎么接?0

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

是空气开关 还是漏电保护器

应该是漏电保护器。跳闸打上去20分钟又跳闸
那应该是负荷太大开关小 要是漏电开关是推不上去的 建议换个大一点的开关
从你的描述 我只能这么判断 鈈是短路 漏电造成的 就是开关太小了
要是漏电 短路等电路故障 开关绝对推不上去 所以只能解释开关小 导致的跳闸
希望采纳 生活愉快 谢谢

你對这个回答的评价是?

跳闸有三种可能: 1空气能热水器,有漏电的线路有漏电的话,也会引起空开跳闸; 2短路,热水器的某线路出現故障出现短接现象,那么会跳闸; 3空气能热水器负载过大,其启动电流超过空开的额定电流 一般情况下,热水器里面有压缩机工莋其开启时有个堵转电流,就是启动电流会比较大,在启动后正常了,电流就小了但是如果启动电流很大,超过了空开设定的额萣电流那么也会引起空开跳闸。解决方法就是更换空开

这个插座没有地线会不会不安全我家的是空气开关吗?
自己能更换空气开关吗

你对这个回答的评价是?

地线只是起到保护作用

有没有简单的补接办法?其他插座有地线

你对这个回答的评价是