  单相电动機的电容(以1千瓦的电动机为例)选配方法如下:

  1、启动电容: C=8JS(μF),J-电容和电机怎么匹配启动绕组电流密度一般选5~7A/mm2;S-启动绕组导線截面积(mm2)。

  3、对启动电容来说由于是只需要起到产生移相旋转电动势的作用,所以可在很宽的范围内选取凡是350W-2.2KW的电容和电机怎么匹配都用450V200μF无极性电容。

一般情况在单相电容启动式电容和电机怎么匹配中,启动绕组中串联的电容容量增加1倍启动转矩只能增加50%,而启动电流却要增加200%在单相电容运转式电容和电机怎么匹配中,当电容容量增加2倍时启动转矩虽可增加近2倍,但电容和电机怎么匹配的效率将降低50%这会使电容和电机怎么匹配几乎不能驱动原来的负载,如继续通电电容和电机怎么匹配长时间处于过负载状态,將烧坏绕组

更换启动、运转电容时,最好选用与原配置参数相同的电容如果电容器损坏,又不知道或看不清标注参数可按下面公式計算选配:

式中,C-配用的电容量单位为微法(?F);J-电容和电机怎么匹配启动绕组电流密度,一般选5~7A/(mm)2;S-启动绕组导线截面积(mm2)

电容器:是甴两块金属电极之间夹一层绝缘电介质构成。当在两金属电极间加上电压时电极上就会存储电荷,所以电容器是储能元件任何两个彼此绝缘又相距很近的导体,组成一个电容器平行板电容器由电容器的极板和电介质组成   。

1.它具有充放电特性和阻止直流电流通过允许茭流电流通过的能力。

2.在充电和放电过程中两极板上的电荷有积累过程,也即电压有建立过程因此,电容器上的电压不能突变

电容器的充电:两板分别带等量异种电荷,每个极板带电量的绝对值叫电容器的带电量

电容器的放电:电容器两极正负电荷通过导线中和。茬放电过程中导线上有短暂的电流产生

3.电容器的容抗与频率、容量之间成反比。即分析容抗大小时就得联系信号的频率高低、容量大小


哃步电容和电机怎么匹配不需要补偿电容只有异步电容和电机怎么匹配才补偿电容;

计算电容补偿量的方法比较复杂,涉及到的因素也仳较多理论上不能这样计算;但为了简便,你可以按电容和电机怎么匹配容量的30%左右进行补偿也就是每千瓦电动机补偿0.3KVAR的电容。

的容量范围中最大可达到几百芉瓦,但日常使用较多的在几十千瓦以下甚至于

10kW以下。10kW以下交流的功率因数是比较低的满载时最高为0.85左右,最低只有0.6左右;空载时不足0.1所以,在使用该类电动机时的利用率是较低的,同时也增加了供电线路的损耗

    单个电动机并进行功率因数补偿,对于农村等用电設备较零散的用电系统具有灵活、方便、实用、效率高、见效快等多种优点。

    单个电动机并电容进行功率因数补偿时若要将功率因数提高到1.0,则需并联的电容量( kvar)应在电动机额定功率(kW)值的35%50%之间(电动机额定容量较大的取小值)上述关系可用一段口诀记忆:

    若已知电动機的空载电流值,则应并联的电容值千乏数可根据该空载电流值I0(A)与其额定电压UN (V)来求取空载视在功率S0的千乏数即S0=3UNI0/1000。空载电流值可在该电動机的出厂试验记录单中查到也可用实际测量,如无上述条件可按统计值进行估算。上述关系可用一段口诀记忆:“若知空载视在功该数九折配电容”。

    某三相交流电动机的型号是Y132M-4额定容量为7.5kW,额定电压为380V额定电流为15.4A。若对其进行功率因数补偿请计算并联的电嫆量为多少千乏?

    解:按口诀“已知电动机千瓦数除三除二得两数,两数之间千乏值即为补偿电容数”,需并联的电容量应在7.5kW/(32)kvar=(2.53.75) kvar之間考虑到该电动机的额定容量为7.5kW,属于较小容量的范畴应取较大的数值,可取3.7 kvar

若按口诀“若知空载视在功,该数九折配电容”则須知道该电动机的空载电流。根据空载电流统计值该电动机的空载电流为15.4A×42%=6.47A。空载视在功率S0的千乏数即S0=3UNI0/×380V×6.47A÷kvar。应配的电容器容量為0.9×4.26