可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题
可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题
从2003年至今从事电器工作,实践经验丰富
13211千瓦电机用多大铝线的电机额定电流约264a,
根据电线电流对照表132KW负载至少要选择120平方的铝芯电线。120平方的铝芯电线明线敷设安全截流量约268A
你对这个回答的评价是?
35平方的-50平方嘚
你对这个回答的评价是
可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题
55kw的电机应在是三相电机吧,可选选用50mm?的铝芯聚乙烯绝缘电线或电缆。
根据导线安全截流量来选择导线考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:98.3×(1+20%)≈118A;
在不考慮供电距离的情况下选择50mm?的铝芯聚乙烯绝缘电线合适,即:BLV-3×50+2×25,它的安全载流量分别是130A。
你对这个回答的评价是