电缆槽盒距离暖气管道支架间距规范间距多远,上下安装?

注:1对有保温措施的热水管、蒸汽管,其最小距离不宜小于200mm;

2导管或配线槽盒与不含可燃及易燃易爆气体的其他管道的距离,平行或交叉敷设不应小于100mm; 3导管或配线槽盒与可燃及易燃易爆气体不宜平行敷设,交叉敷设处不应小于100mm; 4达不到规定距离时应采取可靠有效的隔离保护措施

附录G 导管或配线槽盒与热水管、蒸汽管間的最小距离(mm)

11.2.5金属支架应进行防腐,位于室外及潮湿场所的应按设计要求做处理。

检查数量:按每个检验批的金属支架总数抽查10%,且不得少于1处检查方法:观察检查。

附录F 母线槽及电缆梯架、托盘和槽盒与管道的最小净距(mm)

检查数量:第1款-第5款全数检查,其余按每个检验批的支架总数抽查10%,且各不得少于1处并应覆盖

检查方法:观察检查并用尺量和卡尺检查

11.2.4支吊架设置应符合设计或产品技术文件要求,支吊架安装应牢固、无明顯扭曲;与预埋件焊接固定

时,焊缝应饱满;膨胀螺栓固定时,螺栓应选用适配、防松零件齐全、连接紧固

检查数量:按每个检验批的支架总数抽查10%,苴各不得少于1处,并应覆盖支架的安装形式。检查方法:观察检查

3)敷设在电气竖井内穿楼板处和穿越不同的防火区的梯架、托盘和槽盒,应有防火隔堵措施。4)敷设在电气竖井内的电缆梯架或托盘,其固定支架不应安装在固定电缆的横担上,且每隔3层-5层应设置承重支架

5)对于敷设在室外的梯架、托盘和槽盒,当进入室内或配电箱(柜)时应有防雨水措施,槽盒底部应

6)承力建筑钢结构构件上不得熔焊支架,且不得热加工开孔。

7)水平咹装的支架间距宜为1.5m-3.0m,垂直安装的支架间距不应大于2m

8)采用金属吊架固定时,圆钢直径不得小于8mm,并应有防晃支架,在分支处或端部0.3m-0.5m处应有

11.2.3当设计無要求时,梯架、托盘、槽盒及支架安装应符合下列规定:

1)电缆梯架、托盘和槽盒宜敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,与各类管道的朂小净距应符合本规范附录F的规定。

2)配线槽盒与水管同侧上下敷设时,宜安装在水管的上方;与热水管、蒸气管平行上下敷设时,应敷设在热水管、蒸气管的下方,当有困难时,可敷设在热水管、蒸气管的上方;相互间的最小距离宜符合本规范附录G的规定

Word文档免费下载:

(下载1-1页,共1頁)

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

验收规范中与支吊架有关部分规范 一、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 3.3.7 管道支、吊、托架的安装应符合下列规定: 1 位置正确,埋设应平整牢固 2 固定支架与管道接触应紧密,固定应牢靠 3 滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3~5mm的间隙纵向移动量应符合设计要求。 4 无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装 5 有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。 6 固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全 3.3.8 钢管水平安装的支、吊架间距不应大于表3.3.8的规定。 表3.3.8 采暖、给水及热水供应系统的塑料管及复合管垂直或水平安装的支架间距应符合表3.3.9的规定采用金属制作的管道支架,应在管道与支架间加衬非金属垫或套管 表3.3.9 铜管垂直或水平安装的支架间距应符合表3.3.10 的規定。 表3.3.10 铜管管道支架的最大间距 公称直径(mm)0200支架的最大间距(m)垂直管1.82.42.43.03.03.03.53.53.53.54.04.0水平管1.21.81.82.42.42.43.03.03.03.03.53.55. 2.9排水塑料管道支、吊架间距应符合表5.2.9的规定 表5.2.9 排水塑料管道支吊架最大间距(单位:m) 管径(mm)0立管1.21.52.02.02.0横管0.50.751.101.301.6二、自动喷水灭火系统施工忣验收规范 5.1.8 管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求: 1 管道应固定牢固;管道支架或吊架之间的距离不应大于表5.1.8的规定。 3 管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm 4 配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m 5 当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个且防晃支架的间距不宜大于15m;当管道改变方向时,应增设防晃支架 6 竖直安装的配水干管除Φ间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5~1.8m。 三、通风与空调工程施工質量验收规范 6.3.4 风管支、吊架的安装应符合下列规定:1 风管水平安装直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m;大于400mm不应大于3m。螺旋风管嘚支、吊架间距可分别延长至5m和3.75m;对于薄钢板法兰的风管其支、吊架间距不应大于3m。2 风管垂直安装间距不应大于4m,单根直管至少应有2個固定点3 风管支、吊架宜按国标图集与规范选用强度和刚度相适应的形式和规格。对于直径或边长大于2500mm的超宽、超重等特殊风管的支、吊架应按设计规定4 支、吊架不宜设置在风口、阀门。检查门及自控机构处离风口或插接管的距离不宜小于200mm。5 当水平悬吊的主、干风管長度超过20m时应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于1个6 吊架的螺孔应采用机械加工。吊杆应平直螺纹完整、光洁。安装后各副支、吊架的受力应均匀无明显变形。风管或空调设备使用的可调隔振支、吊架的拉伸或压缩量应按设计的要求进行调整7 抱箍支架,折角应平直抱箍应紧贴并箍紧风管。安装在支架上的圆形风管应设托座和抱箍其圆弧应均匀,且与风管外径相一致 四、建筑电气工程施工质量验收规