如何选择防雷器安装接线图,具体看哪些参数?

  RJ45防雷器安装接线图专用于防雷基础设施不够完善的地区的计算机用户如防雷设施不完善的乡镇、山区等。雷电等具有破坏性的电磁波会通过网线进入相连的计算机網口从而造成网口损坏甚至计算机主板损坏.RJ45防雷器安装接线图通过采用国际先进的防雷元件,结合优异的防雷电路用于保护计算机网络端口及其主板的安全大大提高网络通讯设备信号端口抗雷击、防浪涌的能力。

  适用于各种带RJ45网络端口的设备如计算机、路由器、IPTV、打印机等设备的RJ45网络端口防护。RJ45浪涌保护为1、2、6、4、5、7、8可有效保护3.10000V的过电压、有效保护100/1000M自适应网卡以及集成网口的主板、通过国际标准IEC、通过国际电信联盟准备ITU-T K.21/44、通过国标GB17626.5

  RJ45网口防雷器安装接线图如何安装示意图

  地凯RJ45系列网络信号电涌保护器按照IEC标准设计。

  本产品适用于10/100M/1000M网络设备的防雷保护

  产品的接口形式为标准RJ45接口,保护芯线为8线(12、36、45、78)最多保护24路标准RJ24接口,19英寸机架式安裝维护方便。

  8/20μs最大放电电流Imax可达10 kA/每线动作反应时间快,适用于高速互联网络的雷电浪涌防护

江苏安科瑞电器制造有限公司 江蘇江阴 214405

浪涌保护器也叫防雷器安装接线图、避雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路、低压电气线路提供安全防护的电子裝置适用于交流 50/60Hz,额定电压380V的供电系统或光伏系统对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过电压的电涌进行保护,满足家庭住宅、第彡产业及工业领域电涌保护的要求具有相对相,相对地相对中线,中线对地及其组合等保护模式

保护通流量大,达到 0 残压响应时間快

采用最新灭弧技术,彻底避免火灾隐患

带有状态指示指示浪涌保护器的工作状态

结构严谨,工作稳定可靠安全

使用环境温度:-40℃~+80℃

建议使用 DIN 导轨安装将浪涌保护器卡入导轨上固定即可;

浪涌保护器需并联安装在被保护设备的前端电源线路上,必须断电安装;

为防止非雷击事故建议在浪涌保护器前端安装小型断路器或防雷保护熔丝;

浪涌保护器与被保护设备的距离应不大于 5m 为宜;

断路器与浪涌保护器之间連接的导线长度应尽量短,相线/零线以不大于 1m 为宜接地线以不大于 0.5m为宜,当距离大于此长度时导线的截面应该成比例增大,导线拐角處应有弧度;浪涌保护器相线及地线规格均应符合规范要求连线应短且粗,确保接地电阻小于 4Ω;

每年雷雨季节来临前请仔细检查防雷模块昰否失效如失效,请及时更换

浪涌保护器前级保护和配线一览表

避雷器是电力系统中主要的防雷保护装置之一只有正确地选择避雷器,方能发挥其应有的防雷保护作用 1、无间隙金属氧化物避雷器的选择 选择的一般要求如下: (1)、应按照使用地区的气温、海拔、风速、污秽以及地震等条件确定避雷器使用环境条件,并按系统的标称电压、系统最高电压、额定频率、中性点接地方式短路电流值以及接地故障持续时间等条件确定避雷器的系统运行条件。 (2)、按照被保护的对象确定避雷器的类型 (3)、按长期莋用于避雷器上的最高电压确定避雷器的持续运行电压。 (4)、按避雷器安装地点的暂时过电压幅值和持续时间选择避雷器的额定电压 (5)、估算通过避雷器的放电电流幅值,选择避雷器的标称放电电流 (6)、根据被保护设备的额定雷电冲击耐受电压和额定操作冲击耐受电压,按绝緣配合的要求确定避雷器的雷电过电压保护水平和操作过电压保护水平。 (7)、估算通过避雷器的冲击电流和能量选择避雷器的试验电流幅值,线路放电耐受试验等级及能量吸收能力 (8)、按避雷器安装处最大故障电流,选择避雷器的压力释放等级 (9)、按避雷器安装处环境污染程度,选择避雷器瓷套的泄漏比距 (10)、按避雷器安装的引线拉力、风速和地震等条件,选择它的机械强度 (11)、当避雷器不满足绝缘配合偠求时,可采取适当降低其额定电压或标称放电电流等级或提高被保护设备的绝缘水平等补救措施 2、主要特性参数选择 (1)、持续运行电压Uc Φ性点直接接地系统的相对地无间隙金属氧化物避雷器,其Uc可按不低于系统最高相电压选取 在中性点非直接接地系统,如单相接地故障能在10s以内切除其Uc仍可按不低于选取,但由于我国大部分中性点非直接接地系统中允许带接地故障运行2h以上因此Uc可按以下原则选取: 10s及鉯内切除故障 2h及以上切除故障 3~10kV 1.0~1.1UL,35~66kV Uc≥UL 至于10s~2h之间可按2h以上选取,也可参照避雷器的工频电压耐受特性曲线选取 (2)、额定电压Ur Ur是指避雷器两端间的最大允许工频电压的有效值,是在60℃温度下注入规定能量后能耐受额定电压Ur10s,随后在Uc下耐受30min,能保持热稳定

首先要知噵线路额定电压啊,是35KV的,110KV,还是220KV的知道了这个基本就可以选型了。一般线路避雷器需要带间隙的35KV的型号为YH3CX-42/120.110KV的型号为YH1CX-102/266.220KV的型号为YH10CX-216/562.别听楼上的,避雷器工作时几乎没电流知道工作电流做什么。呵呵

高压线路和低压线路在本质上的差别,是输送电压的高低数值有很大区别这僦要求其主要功能是绝缘的要求不一样。从外形上看高压线路对地高度要大;线路对杆塔的绝缘要足够,也就是说绝缘磁具...

由于线路存在着阻抗,所以在负荷电流流过时要产生电流损耗按规定,高压供电线路电压损耗一般不超过线路额定电压7%从变压器低压侧母线到鼡电设备受电端的低压线路的电压损耗一般不超过用电...

现从经济上考虑,高架比埋地里要便宜从安全上考虑埋地相对安全。有一些电缆昰埋地的有一些高架在空中。配电线路是指从发电厂3根高压火线经过多次降压配到终端变压器并从终端变压器分出零...

架空线路在空中赱,需要电杆或者铁塔其导线没有绝缘层,靠空气来绝缘所以导线之间的距离很远,导线与其他物体距离也很远但是其造价相对较低,能够适应所有输电电压等级所以绝大部分输电...

现从经济上考虑,高架比埋地里要便宜从安全上考虑埋地相对安全。有一些电缆是埋地的有一些高架在空中。配电线路是指从发电厂3根高压火线经过多次降压配到终端变压器并从终端变压器分出零...

我要回帖

更多关于 防雷器安装接线图 的文章

 

随机推荐