冷库压缩机停机发出声音运行时发出较大的交流电声音不制冷了

冰箱冷库压缩机停机发出声音接線图设计专题简介

本专题为土木在线冰箱冷库压缩机停机发出声音接线图专题全部内容来自与土木在线论坛精心选择与冰箱冷库压缩机停机发出声音接线图相关的资料分享,土木在线为国内专业的土木工程垂直站点聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长更哆冰箱冷库压缩机停机发出声音接线图相关资料请访问!

给您介绍制冷设备的设备常识使用保鲜柜要注意的问题

初次使用冷柜、保鲜柜应注意:检查冷柜、保鲜柜安放位置是否符合要求。

检查电源电压是否符合要求电冰柜、电冰箱使用的电源应为220伏、50赫兹单相交流电源,正常工作时电压波动允许在187~242伏之间,如果波动很大或忽高忽低将影响冷库压缩机停机发出声音正常工作,甚至会烧毁冷库压缩机停机发出声音电压过高,会因电流太大烧坏电动机线圈;电压过低会使冷库压缩机停机發出声音启动困难,造成频繁启动也会烧坏电动机。因此在电源电压波动较大时有条件的用户可以加装一台自动稳压器,建议使用750W以仩的稳压器

电冷柜、保鲜柜应用专用三孔插座,单独接线没有接地装置的用户,应加装接地线设置接地线时,接地端应深埋入地下2米深处要求接地电阻不得大于0.1欧姆。不能用自来水和煤气管道做接地线更不能接到电话和避雷针的地线上。

一切检查无误后冷柜、保鲜柜静置半小时,接通电源仔细听冷库压缩机停机发出声音在启动和运转时的声音是否正常,是否有管路相互撞击的声音如果噪音較大,应检查电冰柜(冰箱)是否摆放平稳各个管路是否接触,并做好相应的调整若有较大异常声音,应立即切断电源找当地维修点检查和排除故障;电冷柜、保鲜柜在存放食物前,先空载运行一段时间待箱内温度降低后,再放入食物存放的食物不能过多,尽量避免电冰柜、冰箱长时间满负荷运行

本公司主要提供冷库安装,是从事制冷空调工程设计、安装、售后的制冷企业我公司专业冷库销售、冷库安裝、冷库设计、冷库维修、空调安装、空调移机、空调维修、空调加氟、空调清洗、空调保养、空调拆装等一条龙服务。1、 空调:移机維修,拆装清洗消毒,加雪种(加氟/加液)等2、 中央空调:维修、安装、清洗保养等。3、 冷柜、冷库、制冷机等制冷设备:维修加氟,补漏清洗等。4、冷库:设计、安装、维修、保养等并拥有一批年轻专业的施工队伍以及先进的生产设备。

河南冷库厂家批发_冷柜苼产厂家,冷柜厂家直销,冷库厂家直销,冷柜厂家批发,冷库厂家批发

  1、检查电源:配电箱上没囿电或显示屏不显示请检查

  2、冷库不制冷或制冷效果差。检查制冷机的

上是否脏散热不好是导致冷库热量不能散出;检查库内

是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏),并请专业人员补充制冷剂并对渗漏处进行处理;检查

的密封是否完好并排除之;檢查冷库的制冷机是否工作;检查冷库的电脑控制器的参数设定是否正确并重新调整;检查冷库的控制器是否失灵并更换之;检查库内堆放物品昰否留有足够的间隙并疏通

  3、机器运转时有异常的噪声,请停机检查是否是振动引起或机械故障。配电箱里有异常的噪声这昰交流接触器发出的声音,是由于接触器的运动部件局部不灵活请断电后来回按一下接触器的吸铁即可消除噪声。

  4、制冷机启动頻繁或长时间不启动或长时间开机不停止或库温不到就停机:A、检查冷凝器上是否有污物散热不好会导致制冷机冷凝压力过高,为了保護

的作用下机器停止运转等到散热良好后,按一下压控器上黑色复位按扭机器即可自动恢复运行;B、控制器的参数设定有误,重新设定即可; C、制冷不好请参考故障 2 ; D、温控失灵;E、电器损坏。

  5、合闸后冷库配电箱没有反应而三相电正常。请检查零线是否有 220V 电压。冷库的零部件(各种阀件、控制器)都已设定好没有用户需要调节的零件。

  6、库内照明灯不亮请检查开关是否失灵,灯泡是否损坏检查时要截断电源,安装灯罩时要注意灯的防水

  7、当环境温度过高时,制冷机运转一段时间后库温未到设定值而制冷机提前停机。这是由于环境温度升高而导致制冷机冷凝压力过高为了保护冷库压缩机停机发出声音,在压力控制器的作用下机器停止运转等箌散热良好后,按一下压控器上黑色复位按扭机器即可自动恢复运行。并检查水冷凝器是否散热良好不可任意调节压力控制器上设定徝,否则压力控制器起不到保护制冷机作用

  8、冷库门关闭不严密,请调节库门上的合页和门锁与库体之间的间距