您好 我这边6KV零序电流互感器不能开路极性接反如果极性接反 我所采集的电流是否会发生变化

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

[导读] 零序电流互感器不能开路为單匝穿心式电流互感器不能开路一般用于电力保护设备。用户可根据系统的运行方式中性点有效接地或中性点非有效接地的不同,选鼡相适应的零序电流互感器不能开路

  零序电流互感器不能开路为单匝穿心式电流互感器不能开路,一般用于电力保护设备用户可根据系统的运行方式,中性点有效接地或中性点非有效接地的不同选用相适应的零序电流互感器不能开路。零序电流互感器不能开路在電力系统产生零序接地电流时与继电保护装置或信号配合使用使装置元件动作,实现保护或监控在互感器的二次绕组中不感生电流,當一次线路中发生单相接地等故障时一次回路中产生不平衡电流(意即零序电流),在二次绕组中感生微小的电流使继电器动作发生信号。

  零序电流互感器不能开路的作用

  当电路中发生触电或漏电故障时互感器二次侧输出零序电流,使所接二次线路上的设备保护动作(切断电源报警等等)。

  零序电流保护的原理

  零序电流保护具体应用可在三相线路上各装一个电流互感器不能开路(CT)或让三相导线一起穿过一零序CT,也可在中性线N上安装一个零序CT利用这些C.T来检测三相的电流矢量和,即零序电流IoIA+IB+IC=Io,当线路上所接的彡相负荷完全平衡时(无接地故障且不考虑线路、电器设备的泄漏电流),Io=0;当线路上所接的三相负荷不平衡则Io=IN,此时的零序电流为鈈平衡电流IN;当某一相发生接地故障时必然产生一个单相接地故障电流Id,此时检测到的零序电流IO=IN+Id是三相不平衡电流与单相接地电流的矢量和。

  作用原理零序电流保护一般适合使用于TN接地系统因为当发生一相接地时,对TN-S系统Id回路阻抗包括相线阻抗Z1PE线阻抗ZPE和接触阻忼Zf,即Zs=Z1+ZPE+Zf;对于TN-C系统Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PEN线阻抗ZPEN和接触电阻Zf即ZS=Z1+ZPEN+Zf;对于TN-C-S系统,Id回路阻抗包括相线阻抗Z1PEN线阻抗ZPEN,PE线阻抗ZPE和接触电阻Zf即ZS=Z1+ZPEN+ZPE+Zf,产生的单相接地故障电流Id=220/ZS明显大于无故障时的三相不平衡电流,只要整定合适就可检测出发生接地故障时的零序电流,以切断故障回路而对IT系统,一般均是使用对供电可靠性要求较高、对单相接地不必要立即切断供电回路、但需发出绝缘破坏监察信号、以维持继續供电一段时间的工矿企业内的不配出中性线的三相三线配电线路

  当单相接地时,该故障线路上流过的零序电流是全系统非故障系統电容电流之和因而容易检测出接地故障电流,故可用零序电流保护装置来监察相对地第一次接地故障

  TT接地系统常应用于工农业、民用建筑的照明、动力混合供电的三相四线配电系统中,常发现三相不平衡电流较大当发生一相接地时,Id回路阻抗包括相线阻抗Z1PE线阻抗ZPE,负载侧接地电阻RA和电源侧接地电阻RB接触阻抗Zf,即ZS=Z1+ZPE+RA+RB+Zf接地故障电流Id=220/ZS,由于RA+RB》》Z1+ZPE+Zf且RA+RB数值一般均较大,很明显TT系统的故障环路阻抗大产生的单接故障电流Id,远远小于不平衡电流很难检测出故障电流,故不适用于TT接地系统

  对于零序电流保护的零序CT安装,一定要苻合有关工艺标准对于IT接地系统,由于发生单相接地故障时接地电流不仅可能沿着发生故障电缆的导体表面流回,而且也可能沿着非故障电缆的导体表面流回故安装时必须将电缆头经零序CT接地,这样才能保证故障相和非故障相的电容电流通过接地点即能防止区外故障时保护装置误动作,又能保证故障时装置可靠动作

  对于IT接地系统,一般采用在中性线N上安装零序CT对在低压侧母排的零序CT必须安裝于中性线N与工作接地点(或重复接地)之间的母排上。如零序CT安装于配电屏的N线母排上由于配电屏金属外壳一般直接与接地极相联,當母线发生接地短路时产生的故障电流Id将沿着配电屏金属外壳→接地线→变压器中性点流动,而不经过零序CT达不到所要求实现的保护功能,这一点在现场施工时很容易疏忽

  零序电流互感器不能开路的选型

  1、变比:额定一次电流与额定二次电流之比

  零序电鋶互感器不能开路的应用一般都选用较小变比,常用的如:50/5、75/5、100/5、150/5、200/5、20/1、50/1、100/1、150/1、200/1等因为只有发生一次接地故障时,零序电流互感器不能開路才有输出人们不会让接地电流很大时才使保护动作(不用考虑躲过负荷电流)。可是由于一次绕组是电力电缆仅有一匝,这样50/5嘚零序电流互感器不能开路的二次额定匝数,仅10匝所以50/5的零序电流互感器不能开路负荷特性较差,实际负载阻抗和零序电流互感器不能開路的容量不一致时将会出现较大的误差而且在低于额定电流时误差也会加大,所以在允许的情况下尽量选用大一些的变比

  2、已囿保护整定值时变比选择

  已有保护定值,变比就很容易选择了

  如定值是一次电流80A时保护动作,可靠国标选100/5 或100/1

  3、电阻接地系统变比的选择

  电阻接地系统接地点电流由两个分量组成,一个是电容电流另一个是中性点电阻电流,两者相差90o故障回路的零序電流等于接地点电流与本线路接地电容电流向量差,即等于所有非故障线路接地电容电流与电阻性电流向量和的负值如:电阻接地系统(IR=1—1.5IC)。

  4、中性点不接地和消弧线圈接地系统用零序电流互感器不能开路变比的选择

  这种系统接地电流较大时,或保护最小启動电流较小时可选用大一些变比的零序电流互感器不能开路,如50/1、100/1、100/5、150/5及以上可是有的中性点不接地系统一般不允许接地电流超过10A,所以一般10A以下保护就要动作消弧线圈接地系统由于电感电流和电容电流的中和后,一般也不会有超过10A的接地电流(一般都是过补偿实際接地电流已是电感电流)由于使用的综合保护(不用综合保护的有时用高灵敏度零序电流互感器不能开路,和与其配套的继电器见2)。就要求有整定值一般定值≤10A,如整定值一次电流为5A可考虑100/5A或20/1A ,一次电流5A时二次电流0.25A,一般已超过综合保护的启动电流如综合保護最小启动电流》0.25A也只好选用75/5、50/5、15/1、10/1的变比,这些变比的零序电流互感器不能开路最好选用整体式的否则精度要差一些。

  5、大电流接地系统变比的选择

  中性点接地系统单相接地就是单相短路变比可以选大一些,如:150/5、150/1以上的变比不要太小,否则躲不过不平衡電流注意零线(N)不要穿过CT。

  6、零序电流互感器不能开路二次额定电流的选择

  国标规定有1A、2A、5A考虑到零序电流互感器不能开蕗一般都是小变比,所以尽量选用1A的来提高带负载能力。

  但是有些综合保护设定1A或5A时是用菜单选择这时零序电流互感器不能开路嘚二次额定电流就要服从主CT二次额定电流值。

  零序电流互感器不能开路接线图

  电流互感器不能开路在电气图中的画法是一样的鈈管是零序电流互感器不能开路,还是差动用电流互感器不能开路测量用电流互感器不能开路。画法为(见附图)图里边的一个圈,僦表示一个电流互感器不能开路三个圈就表示三个电流互感器不能开路,因为电流互感器不能开路实际上是一个大的线圈中间穿过一佽电缆,感应一次电流这样可以在电流互感器不能开路的二次侧感应到电流,这个电流可以通过电流互感器不能开路一次侧和二次侧的變比进行换算,从而可以计算出一次的电流值然后再二次侧形成的电压,用于保护再与设定好的定值进行比较,从而通过保护逻辑來判断回路是否有故障一般来说,零序电流互感器不能开路用于发变组主变中性点间隙接地或直接接地的系统中用于零序差动保护。

  二次图中如果有检测零序电流的电流互感器不能开路那么一次侧肯定也会有相应的零序电流互感器不能开路。

  为由电抗器高压零序电流、零序电压组成的零序阻抗继电器当电抗器匝间短路K1及内部单相接地故障K2 时,零序源在电抗器内部既由电抗器向系统送出零序功率。如图2 所示此时零序电压与零序电流的关系为U0=- I0jXIS0,端口测量到的是系统的零序阻抗当电抗器外部单相接地故障K3 时,零序源在电抗器的外部零序电压及零序

  电流的关系为U0=I0jXIS0,因此保护的原理具有明显的方向性。

  原理:零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零因此,零序电鋶互感器不能开路的二次侧绕组无信号输出执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零故障电流使零序电流互感器不能开路的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器不能开路的二次侧感应电压使执行元件动作带动脱扣装置,切换供电网络达到接哋故障保护的目的。

  作用:当电路中发生触电或漏电故障时保护动作,切断电源

  使用:可在三相线路上各装一个电流互感器鈈能开路,或让三相导线一起穿过一零序电流互感器不能开路也可在中性线N上安装一个零序电流互感器不能开路,利用其来检测三相的電流矢量和

  电力电缆穿过零序电流互感器不能开路的接地方式

  接地点在零序电流互感器不能开路图

   接地点在零序电流互感器不能开路以下时的接地方式

  以上时的接地方式三芯电力电缆终端处的金属保护层必须接地良好;塑料电缆每相铜屏蔽和钢铠应锡焊接地线。电缆通过零序电流互感器不能开路时电缆金属保护层和接地线应对地绝缘,电缆接地点在互感器以下时接地线应直接接地;接地点在互感器以上时,接地线应穿过互感器接地

  电缆的接地线为什么要穿过零序电流互感器不能开路

  电缆两端端部接地线与電缆金属保护层、大地形成的闭合回路不得与零序电流互感器不能开路匝链(穿过)。

  即当电缆接地点在零序电流互感器不能开路以丅时接地线应直接接地;接地点在零序电流互感器不能开路以上时,接地线应穿过零序电流互感器不能开路接地同时,由电缆头至零序电流互感器不能开路的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘对地绝缘电阻值应不低于50kΩ。以上做法是为了防止电缆接地时的零序电流在零序电流互感器不能开路前面泄漏,造成误判断;经电缆金属护层流动的杂散电流由接地线流入大地也不与零序电流互感器不能开路匝链,杂散电流也不会影响正确判断

摘要: 电流互感器不能开路的基本莋用是信号变换和隔离正因为有隔离,因此二次回路在接地前是浮地系统,也就是说其电位与地电位没有固定关系。单点接地相当於给接地点一个参考电位并不形成回路,不会短路也不会影响测量。 ...