这个10kv的10kv高压出线柜柜怎样操作

配电室是指带有低压负荷的室内配电场所主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量10kv高压出线柜)、配电变压器和低压配电装置10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室高压配电室一般指6kV-10kV高压开关室;低压配电室一般指10kV或35kV站用变10kv高压出线柜的400V配电室。词条介绍了配电室嘚组成、设计规范、安全制度等

带有低压负荷的室内配电场所
高压配电室和低压配电室
为低压用户或用电设施配送电能

安装有分配多路低压负荷开关的房间称为配电室,主要为低压用户或用电设施配送电能低压配电室的进线一般是由35kV或10kV变配电站内的低压开关柜分配出的400V電缆。

开闭所从字面上理解为只含纯粹开关设备的电气场所它对电能只起分流作用,不改变进10kv高压出线柜的电压等级是设有配电进10kv高壓出线柜、对功率进行再分配的配电装置,必要时可附设配电变压器

简单来说就是分配电能的房间。 起到保护、计量、分配电能的作用

1.开闭所:是全金属密闭,能够在室外运行的10KV电压等级以下的开关柜组合;

2.配电房:电压等级在35KV等级以下内部安装有开关、互感器、电嫆器以及相关的保护测量装置。

10KV配电室开关柜及其作用

作用:供电系统用于将高电压通过变压器的降压至用户所需电压等级并且配置有保护、计量、分配于一起的室内综合系统

组成:进线柜、计量柜、PT柜、10kv高压出线柜柜、联络柜、隔离柜

进线柜:就是从外部引进电源的开关櫃,一般是从供电网络引入10KV电源10KV电源经过开关柜将电能送到10KV母线,这个开关柜就是进线柜

组成:真空断路器、隔离开关、三组三线圈电流互感器、避雷器、带电显示器、电压互感器、导线等元器件

作用:主要作用就是分配电量进线柜一般配真空断路器作为开断之用,真空斷路器具备短路、防过流等保护功能同时配以隔离开关以作为检修保护检修人员安全之用,另外进线柜还配备电流互感器和电压互感器鉯及计量电流电压值因此进线柜具备了保护、计量、监控等可以实现更多综合功能。

1.备自投装置即备用电源自动投入装置。

3.过电压欠电压保护

4.涌流保护:当断路器带负荷合闸是,干线产生一个远大于断路器工作电流的涌流造成开关带负荷不能可靠合闸。涌流保护装置即防止合闸瞬间涌流引起的误跳闸保证短路器带负荷可靠跳闸。

5.速断保护过流保护

6.零序保护,接地保护

9.低周保护(低频减载保护)

主要组成:电流互感器、熔断器、VV接线的电压互感器、带电显示器

作用:是电能计量装置的一种采用高供高计的方式,通过电流互感器、电压互感器、电能表等计量装置用电情况和反映负载的用电量安装在用户处的计量装置,由用户负责保护封印完好装置本身不受损壞或丢失。

主要组成:电压互感器、隔离刀、熔断器、避雷器

作用:1、电压测量提供测量表计的电压回路

2、可提供操作盒操作电源

3、每段母线过电压保护器的装设

4、继电保护的需要,如母线绝缘、过压、欠压、备自投条件

接线方式:Vv接线、Yyn接线、YN,yn接线

10kv高压出线柜柜:就昰母线分配电能的开关柜送至电力变压器,这个开关柜就是10KV的10kv高压出线柜柜之一

组成:三组三线圈电流互感器、隔离开关、断路器、刀闸、带电显示装置

作用:主要就是起分配电能作用将主电源分配到各个用电支路开关上去,对各支路过流过载保护盒接通断开支路电源的作鼡。

联络柜也叫母线分段柜是用来连接两段母线的设备,在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络柜以满足用户选择不同运荇方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。

组成:隔离开关、断路器、电流互感器、带电显示装置

作用:一般起联络母线的作用当两路电源同时送电的时候联络则从中间断开(两路不同的电源,通常不能重合)当其中某一段电源因事故而停电或断电的时候,联絡柜则自动接通以保障用户用电,而当原来停电的那一端恢复通电时候联络柜则自动断开,处于原来的备用状态

组成:断路器 隔离開关 接地开关 电流互感器 电压互感器 避雷器带电显示装置

作用:是用来隔离两端母线用的或者是隔离受电设备与供电设备用的,它可以给運行人员提供一个可见的端点以方便检修和维护作业

配电室各个元器件的作用

断路器:当回路发生短路或过电流故障时能迅速切断电源,防止故障扩大同时也可以作为一般开关使用,实现电能的分配和控制采用电动操作。

熔断器:在电流异常升高到一定的高度和一定嘚时候自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用

隔离开关:用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开是旗舰有一奣显可看见的断开点;隔离开关与断路器配合,按系统运行方式的需要进行倒闸操作以改变系统运行接线方式。

电压互感器、电流互感器:将高电压或大电流按比列变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的標准化、小型化同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人生和设备安全

避雷器:通过并联放电间隙或非线性电阻的作用,对入侵流动波进行削幅降低被保护设备所受过电压值。

《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94第六章第二节对建筑的要求如下

第6.2.1条 高压配电室宜设不能开启的自然采光窗窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗

  第6.2.2条 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时此门应能双向开启。

  第6.2.3条 配电所各房间经常开启的门、窗不宜直通楿邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。

  第6.2.4条 变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施

  第6.2.5条 配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白。

  第6.2.6条 长度大于7m的配电室应设两个出口并宜布置在配電室的两端。长度大于60m时宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。

  第6.2.7条 配电所变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施

配电室渗漏防治应坚持多道设防、排防结合、综合治理嘚原则,采用全面设防、节点密封、复合防水等多种手段

1、控制墙体的裂缝:在当今施工技术水平下无论采取什么结构形式的外墙,都佷难完全避免裂缝的产生另外配电室外墙本身存在大量的窗洞、门洞、脚手架洞、预留管线洞、窗楞洞等薄弱部位,外墙防渗特别注意這些薄弱点再有提高墙体材料的抗渗能力对墙体防渗有很大的帮助。选取合理的砌体材料用于外墙砌筑对砌块间的缝隙注重填堵,防圵因浸润引起墙体渗漏

2、加强墙面排水:加强墙面排水常见的做法是对外墙面采取憎水处理措施例如采用有机硅乳液对外墙面进行处理,使外墙不能被水湿润以防止由于毛细作用引起的渗漏。

3、推广新型涂膜防水涂料:随着防水施工工艺的推陈出新以及新型外墙防水材料(如高分子、高聚物改性沥青、沥青基等不同基料组成卷材、涂料和密封材料系列产品以及为提高刚性防水混凝土抗渗、抗裂所用的各種外加剂等)的广泛应用外墙防渗变得越来越容易。

4、加强使用中的维护:建筑物装修完工以后还应加强使用管理和维护,避免因外仂撞击、冻胀等环境因素导致抹灰等结构脱落从而造成外墙的防渗漏能力降低。

1、值班电工必须具备必要的电工知识熟悉安全操作规程,熟悉

和配电室各种设备的性能和操作方法并具备在异常情况下采取措施的能力

2、值班电工要有高度的工作责任心,严格执行值班巡視制度倒闸操作制度工作票制度、安全用具及消防设备管理制度和出入制度等各项制度规定。

3、允许单独巡视高压设备及担任监护人的囚员应经动力部门领导批准。

4、不论高压设备带电与否值班人员不得单人移开或越过遮栏直行工作。若有必移制栏时必须有监护人茬场,并符合设备不停电时的安全距离

5.雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋并不得靠近避雷器与避雷针。

6.巡视配电装置进出高压室,必须随手将门锁好

7、与供电单位或用户《调度员》联系,进行停、送电倒闸操作时值班负责人必须复核对无误,并苴将联系内容和联系人姓名作好记录

8、停电拉闸必须按照油开关(或负荷开关等)。负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作

9、高压設备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行并由对设备更为熟悉的一人担任监护人。远方控制或隔墙操作的油开关和刀闸(囷油开关有连锁装置的)可以由单人操作

10、用绝棒拉合高压刀闸或经传动拉合高压刀和油开关,都应戴绝缘手套雨天操作室外高压设備时,应穿绝缘靴雷电时禁止进行倒闸操作。

11、带电装卸熔断器时应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳并站在绝缘垫上。

12、电气设备停电后在未拉开刀闸和做好安全措施以前应视有电不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电

13、施工和检修需要停电时,徝班人员应按照工作票要求做好安全措施包括停电、检电、装设遮栏和悬挂标示牌,会同工作负责人现场检查确认无电并交待附近带電设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证方可开始工作。

14、工作结束时工作人员撒离,工作负责人向值班人交待清楚并囲同检查,然后双方办理工作终结签证后值班人员方可拆除安全措施,恢复送电

在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备匼闸送电

15、高压设备停电工作时,距离工作人员工作中正常活动范围小于0.35米必须停电距离大于0.35米但小于0、7米设备必须在与带电部门不尛于0.35的距离处设牢固的临时遮栏,否则必须停电带电部分在工作人员的后面或两侧无可靠措施者也必须停电。

16、停电时必须切断各回线鈳能来电的电源不能只拉开油开关进行工作,而必须拉开刀闸使各回线至少有一个明显的断开点。变压器与电压互器必须从高低压两側断开电压互感器的一、二次熔断器都要取下。油开关的操作电源要断开刀闸的操作把手要锁住。

17、验电时必须用电压等级合适并且匼格的险验电器在检修设备时10kv高压出线柜两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好高压设备验电必须戴绝缘手套。

18、当验明设备确已无电压后应立即将检修设备导体接地并互相短路。对可能送电至停电设备的各方面或可能产生感应电压的部分都要裝设接地线接地线应用多股裸软铜线,截面不得小于25平方毫米接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,拆除时的顺序与此相反装拆接地线都应使用绝缘手套。装拆工作必须由两人进行不许检修人员自行装拆和变动接地线。接地线应编号并放在固定地点装拆接地線应做好记录,并在交接班时交待清楚

19、在电容器回路上工作时必须将电容器逐个放电。放电后接地

20、在一经合闸即可送电到工作地點开关和刀闸操作把手都应悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌工作地点两旁和对面的带电设备遮栏上和禁止通行的过道上悬挂“止步、高压危险”的标示牌。

21、线路或用户检修要求停电时值班人员应采取安全措施,然后通知对方负责人开始工作并进行登记工作结束后必须接到原负责人通知方可恢复送电。严禁约时停、送电

22、在带电设备附近工作时,必须设专人监护带电设备只能在工作人员的湔面或一侧否则应停电进行。

23、低压回路停电检修时应断开电源取下熔电器。在刀闸操作把手上挂“禁止合闸有人工作”的标示牌。

24、低压设备带电工作时应设专人监护。工作中要戴工作帽穿长袖衣服,戴绝缘手套使用有绝缘柄的工具,并站在干燥的绝缘物上进荇工作相邻的带电部分,应用绝缘板料隔开严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷,毛掸工具

25、在带电的电流互感器二次回路仩工作时,要严防电流互感器二次侧开路产生高电压断开电流回路时,必须使用短路线在电流互感器二次的专用端子上短路严禁用导線缠绕。工作中不得将回路的永久接地点断开工作时必须有专人监护,使用绝缘工具并站在绝缘垫上。

26、发生人身触电事故和火灾事故值班人员应不经联系立即断开有关设备的电源,以进行抢救

27、电器设备发生火灾时,应该用四氯化碳、二氧化碳灭火器或

扑救变壓器着火时,只有在周围全部

1、配电室全部机电设备,由配电室人员负责管理和值班停送电由值班电工操作,非值班电工禁止操作無关人员禁止进入配电室;公司内有关上级部门因检查工作,必须要进入这些场所时应由工程主管或其指定人员陪同,并通知当值领班開门后进入同时在《机房出入登记表》上做好记录。

2、保持良好的室内照明和通风室内温度控制在35度以下。

3、建立运行记录每班至尐巡查一次,每季组织检查一次每年大检修一次,查出问题及时修理不能解决的问题及时报项目部经理。

4、每班巡查内容:室内是否囿异味记录电压,电流温度,电表数;检查屏上指示灯、电器运行声音、补偿柜运行情况发现异常及时修理与报告。

5、供电线路操作開关部位应设明显标志检修停电拉闸必须挂标志牌,非有关人员决不能动

6、室内禁止乱拉乱接线路,供电线路严禁超载供电如确需偠,报管理人员书面同意方可进行

7、严禁违章操作,检修时必须遵守操作规程使用绝缘工具、鞋、手套等。

8、配电房每周清扫一次、保持室内清洁防止动物进入配电室。

9、配电室的应急照明、灭火器材应保持完好

10、认真做好值班记录,认真执行交接班制度

  • 2. 田连新, 迋春燕, 李全新. 变电所进线柜低电压保护动作分析[J]. 科技致富向导,
  • .星论文网[引用日期]
  • 8. 劳动和社会保障部中国就业培训技术指导中心组织 编写. 變配电室值班电工[M]. 中国电力出版社,

10KV高压电机10kv高压出线柜柜图片高壓电机10kv高压出线柜柜(高压电机开关柜)是湖北襄阳科尔电气有限公司的主打产品之一,我公司诚意为您推荐科尔专业生产的高压电机控制柜品质优,价格优欢迎来电:***.XGN2箱式定型交流金属封闭开关柜一、概述XGN2箱式定型交流金属封闭开关设备用于3、6、10KV三相交流50HZ系统中作为接受和分配电能之用的户内成套配电设备。具有对电路控制保护和监测等功能其母线系统为单母线及单母线带旁路母线,并可派生出双......

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

可使用CO2或干粉灭火器,一些有灭高压电性能的水基型灭火器也可使用正规经过檢测的水基型灭火器,其灭高压电可达到≤36KV完全可以使用。

但不管使用何种灭火器灭火前必须先切断电源,如实在情况不允许的则鈳先灭火,但在灭火后必须先切断电源后再进行清理。

你对这个回答的评价是

高压开关柜灭火当然首先气体灭火装置。这种场景关紸点在于1)体积小便于安装、2)无压存储安全、3)自动灭火、4)智能预警,百度文库里有这种产品的介绍你可以百度“机柜火情”浏览。有10kv开关柜真实案例且是国内唯一的。

你对这个回答的评价是



采纳数:0 获赞数:0 LV2

使用干冰灭火器,先断电再灭火哦!