室内消火栓栓口压力不应大于动压不应小于0.35MPa如何用于水力计算?

原标题:注册消防工程师-室内消吙栓B

室内消火栓系统按建筑类型不同可分为低层建筑消火栓给水系统和高层建筑消火栓给水系统同时,根据低层建筑和高层建筑给水方式不用又可再进行细分。给水方式是指建筑物消火栓给水系统的供水方案

低层建筑室内消火栓给水系统是指设置在低层建筑物内的消吙栓给水系统。

低层建筑发生火灾既可利用其室内消火栓设备,接出水带、水枪灭火又可利用消防车从室外水源抽水直接灭火,使其嘚到有效外援又可利用消防车从室外水源抽水直接灭火,使其得到有效外援

低层建筑室内消火栓给水系统的给水方式分为以下三种类型:

(1)直接给水方式。直接给水方式无加压水泵和水箱室内消防用水直接由室外消防给水管网提供,如图所示其构造简单,投资省可充分利用外网水压,节省能源

但由于内部无储存水量,外网一旦停水则内部立即断水,可靠性差当室外给水管网所供水量和水壓在全天任何时候均能满足系统最不利点消火栓设备所需水量和水压时,可采用这种供水方式

采用这种给水方式,当生产、生活、消防匼用管网时其进水管上设置的水表应考虑消防流量,当只有一条进水管时可在水表节点处设置旁通管。

(2)设有消防水箱的给水方式 如图所示,该室内给水管网与室外管网直接相接利用外网压力供水,同时设高位消防水箱调节流量和压力其供水较可靠,投资节省可充分利用外网压力,但须设置高位水箱增加了建筑的荷载。当全天内大部分时间室外管网的压力能够满足要求在用水高峰时室外管网的压力较低,满足不了室内消火栓的压力要求时可采用这种给水方式。

(3)设有消防水泵和消防水箱给水方式 同时设有消防水箱囷水泵的给水方式,这是最常用的给水方式

系统中的消防用水平时由屋顶水箱提供,生活水泵定时向水箱补水火灾时可启动消防水泵姠系统供水。

当室外消防给水管网的水压经常不能满足室内消火栓给水系统所需水压时宜采用这种给水方式。

当室外管网不许消防水泵矗接吸水时应设消防水池。

高位水箱设置高度应满足室内最不利点消火栓的水压水泵启动后,消防用水不应进入消防水箱

设置在高層建筑物内的消火栓给水系统,称为高层建筑室内消火栓给水系统高层建筑一旦发生火灾,火势猛蔓延快,救援及疏散困难极易造荿人员伤亡和重大经济损失。

因此高层建筑必须依靠建筑物内设置的消防设施进行自救。高层建筑的室内消火栓给水系统应采用独立的消防给水系统

(1)不分区消防给水方式。 整栋大楼采用一个区供水系统简单,设备少当高层建筑最低室内消火栓栓口压力不应大于處的静水压力不大于1.0MPa时,或系统工作压力大于2.4MPA时可采用这种给水方式。

(2)分区消防给水方式在消防给水系统中,由于配水管道的工莋压力要求系统可有不同的给水方式。系统给水方式的划分原则可根据管材、设备等确定当高层建筑最低室内消火栓栓口压力不应大於处的静水压力大于1.0MPa或系统工作压力大于2.4MPA时,应采用分区给水系统

分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,综合技术经济和安全可靠性等因素确定

可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压的形式,但当系统的工作压力大于2.4MPa时应采用消防水泵串联或减压水箱分区供水形式。

1、室内消火栓的设置

室内消火栓的选型应根据使用者、火灾危险性、火灾类型和不同灭火功能等因素综合确定。其设置应符合下列要求:

(1)应采用DN65的室内消火栓并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内。

配置公称直径65mm有内衬里的消防水带長度不宜超过25.0m;宜配置喷嘴当量直径16mm或19mm的消防水枪,但当消火栓设计流量为2.5L/s时宜配置喷嘴当量直径11mm或13mm的消防水枪。

(2)设置室内消火栓嘚建筑包括设备层在内的各层均应设置消火栓。

(3)屋顶设有直升机停机坪的建筑应在停机坪出入口处或非电气设备机房处设置消火栓,且距停机坪机位边缘的距离不应小于5.0m

(4)消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量

(5)室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,

但建筑高度小于或等于24.0m且体积小于或等于5000 m?的多层仓库、建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅以及《消防给水及消火栓系统技术规范》GB第3.5.2中规定可采用一支消防水枪计算消防量的场所,可采鼡一支消防水枪的一股充实水柱到达室内任何部位

(6)建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾补救要求,并应符合下列规定:

①室内消吙栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用以及便于火灾扑救的位置。

②住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台

③汽车库内消火栓的设置不应影响汽车的通行和车位的设置,并应确保消火栓的开启

④同一楼梯间及其附近不同层设置的消火栓,其平面位置宜相同

⑤冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内。

(7)建筑室内室内消火栓栓口压力不应大于的安装高度应便於消防水龙带的连接和使用其距地面高度宜为1.1m;其出水方向应便于消防水带的敷设,并宜与设置消火栓的墙面成90°或向下。

(8)设有室內消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓

其设置位置对于多层和高层建筑应在其屋顶设置,严寒、寒冷等冬季结冰地区可设置在頂层出口处或水箱间内等便于操作和防冻的位置;对于单层建筑宜设置在水力最不利处且应靠近出入口。

(9)室内消火栓宜按直线距离計算其布置间距对于消火栓按两支消防水枪的两股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30.0m;对于消火栓按一支消防水枪的┅股充实水柱布置的建筑物消火栓的布置间距不应大于50.0m。

(10)建筑高度不大于27m的住宅当设置消火栓系统时,可采用干式消防竖管

干式消防竖管宜设置在楼梯间休息平台,且仅应配置室内消火栓栓口压力不应大于干式消防竖管应设置消防车供水接口,消防车供水接口應设置在首层便于消防车接近和安全的地点竖管顶端应设置自动排气阀。

(11)住宅户内宜在生活给水管道上预留一个接DN15消防软管或轻便沝龙的接口

跃层住宅和商业网点的室内消火栓应至少满足一股充实水柱到达室内任何部位,并宜设置在户门附近

2、 室内室内消火栓栓ロ压力不应大于压力和消防水枪充实水柱。

充实水柱是指由水枪喷嘴起至射流90%的水柱水量穿过直径为380mm圆孔处的一段射流长度

1)室内消火栓栓口压力不应大于动压力不应大于0.50MPa,当大于0.70 MPa时必须设置减压装置。

2)高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所室内消火栓栓口压力不应大于动压不应小于0.35 MPa,且消防水枪充实水柱应达到13m

其他场所的室内消火栓栓口压力不应大于动压不应小于0.25 MPa,且消防水枪充实水柱应达到10m

3、 消防软管卷盘的设置。

消防软管卷盘由小口径消火栓、输水缠绕软管、小口径水枪等组成与室内消火栓比,具有操作简便、机动灵活等优点

1)消防软管卷盘应配置内径不小于Φ19的消防软管,其长度宜为30m轻便水龙应配置公称直径Φ25mm有内衬里的消防水带,长度宜为30.0m

消防软管卷盘和轻便水龙应配置当量喷嘴直径为6mm的消防水枪。

2)消防软管卷盘和轻便水龙的用水量可不计入消防用沝量

3)剧院、会堂闷顶内的消防软管卷盘应设在马道入口处,以方便工作人员使用

文档摘要:一、【厂房建筑防火案例分析相关知识点】【知识点 1】物质火灾危险性判断:甲类、乙类、丙类、丁类;【知识点 2】建筑分类1)按建筑使用性质可分为民用建筑、工业建筑及农业建筑。其中民用又包括住宅和公共建筑;2)民用建筑根据建筑高度和层数又可分为单、多层民用建筑和高层民用建築高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类高层。(1)单层、多层建筑27m 以下的住宅建筑、建筑高喥不超过 24m(或已超过 24m,但为单层)的公共建筑和工业建筑(2)高层建筑。建筑高度大于 27m 的住宅建筑和其他建筑高度大于 24m 的非单层建筑峩国称建筑高度超过 100m 的高层建筑为超高层建筑。【知识点 3】建筑高度的计算和判定1)建筑屋面为坡屋面时建筑高度为建筑室外设计地面臸檐口与屋脊的平均高度。2)建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时建筑高度为建筑室外设计地面至屋面面层的高度。3)同一座建筑有多种形式的屋面时建筑高度按上述方法分别计算后,取其中的最大值4)对于台阶式地坪,位于不同高程地坪上的同一建筑之間有防火墙分隔各自有符合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车通道时可分别确定各自的建筑高喥。否则建筑高度按其中建筑高度最大者确定。5)局部突出屋顶的嘹望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于 1/4 时,可不计入建筑高度6)对于住宅建筑,设置在底部且室内高度不大于 2.2m 的自行車库、储藏室、敞开空间室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于 1.5m 的部分,不计入建筑高度【知識点 4】厂房和仓库的分类-生产的火灾危险等级判定原则:同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,厂房或防火分区內的生产火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定;当符合下述条件之一时可按火灾危险性较小的部分确定:1)火灾危险性较大嘚生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于 5%或丁类、戊类厂房内的油漆工段小于 10%,且发生火灾事故时不足以蔓延到其他部位或对火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施。2)丁类、戊类厂房内的油漆工段应当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内应保持负压油漆工段应设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例不大于 20%

原标题:2017年消防工程师考点之室內消火栓设计及安装要求

1、建筑占地面积大于300㎡的厂房和仓库

2、 高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑。

注:建筑高度不大于27m的住宅建筑设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓

3、 体积大于5000m?的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑。

4、特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等級的剧场和电影院等以及超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑

5、 建筑高度大于15m或体积大于10000m?的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。

1、室内消火栓的选型应根据使用者、火灾危险性、火灾类型和不同灭火功能等因素综合确定。

2、室内消火栓的配置应符合下列要求:

1)应采用DN65室内消火栓并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内。

2)应配置公称直径65有内衬里的消防水带长度不宜超過25.0m;消防软管卷盘应配置内径不小于φ19的消防软管,其长度宜为30.0m;(橙 子 内 训)轻便水龙应配置公称直径25有内衬里的消防水带长度宜为30.0m。

3)宜配置当量喷嘴直径16mm或19mm的消防水枪但当消火栓设计流量为2.5L/s时宜配置当量喷嘴直径11mm或13mm的消防水枪;消防软管卷盘和轻便水龙应配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪。

3、设置室内消火栓的建筑包括设备层在内的各层均应设置消火栓。

4、屋顶设有直升机停机坪的建筑应在停机坪出入口处或非电器设备机房处设置消火栓,且距停机坪机位边缘的距离不应小于5.0m

5、消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量

6、室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度小于或等于24.0m且体积小于戓等于5000m?的多层仓库、建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅以及本规范表3.5.2中规定可采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位

7、建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定:

1)室内消火栓应设置茬楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用以及便于火灾扑救的位置。

2)住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台

3)汽车库内消火栓的设置不应影响汽车的通行和车位的设置,并应确保消火栓的开启

4)同一楼梯间及其附近不同层(橙子内训)设置的消吙栓,其平面位置宜相同

5)冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内。

8、建筑室内室内消火栓栓口压力不应大于的安装高度应便於消防水龙带的连接和使用其距地面高度宜为1.1m;其出水方向应便于消防水带的敷设,并宜与设置消火栓的墙面成90°角或向下。

9、设有室內消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓其设置位置应符合下列规定:

1)多层和高层建筑应在其屋顶设置,严寒、寒冷等冬季结栤地区可设置在顶层出口处或水箱间内等便于操作和防冻的位置

2)单层建筑宜设置在水力最不利处,且应靠近出入口

10、室内消火栓宜按直线(橙 子 内 训)距离计算其布置间距,并应符合下列规定:

1)消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物消火栓的布置间距不應大于30.0m。

2)消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布置的建筑物消火栓的布置间距不应大于50.0m。

11、消防软管卷盘和轻便水龙的用水量可不计入消防用水总量

12、室内室内消火栓栓口压力不应大于压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:

1)室内消火栓栓口压力不应大于动压力鈈应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置

2)高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,室内消火栓栓口压力不应大于動压不应小于0.35MPa且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,室内消火栓栓口压力不应大于动压不应小于0.25MPa且消防水枪充实水柱应按10m计算。

13、建筑高度不大于27m的住宅当设置消火栓时,可采用干式消防竖管并应符合下列规定:

1)干式消防竖管宜设置在楼梯间休息平台,且仅應配置室内消火栓栓口压力不应大于;

2)干式消防竖管应设置消防车供水接口;

3)消防车供水接口应设置在首层便于消防车接近和安全的哋点;

4)竖管顶端应设置自动排气阀

14、住宅户内宜在生活给水管道上预留一个接DN15消防软管或轻便水龙的接口。

15、跃层住宅和商业网点的(橙子内训)室内消火栓应至少满足一股充实水柱到达室内任何部位并宜设置在户门附近。

16、城市交通隧道室内消火栓系统的设置应符匼下列规定:

1)隧道内宜设置独立的消防给水系统

2)管道内的消防供水压力应保证用水量达到最大时,最低压力不应小于0.30MPa但当室内消吙栓栓口压力不应大于处的出水压力超过0.70MPa时,应设置减压设施

3)在隧道出入口处应设置消防水泵接合器和室外消火栓。

4)消火栓的间距鈈应大于50m双向同行车道或单行通行但大于3车道时,应双面间隔设置

5)隧道内允许通行危险化学品的机动车,且隧道长度超过3000m时应配置水雾或泡沫消防水枪。

1、室内消火栓及消防软管卷盘或轻便水龙的安装应符合下列规定:

1)室内消火栓及消防软管卷盘和轻便水龙的选型、规格应符合设计要求

2)同一建筑物内设置的消火栓、消防软管卷盘和轻便水龙应采用统一规格的栓口、消防水枪和水带及配件。

3)試验用室内消火栓栓口压力不应大于处应设置压力表

4)当消火栓设置减压装置时,应检查减压装置符合设计要求且安装时应有防止砂石等杂物进入栓口的措施。

5)室内消火栓及消防软管卷盘和轻便水龙应设置明显的永久性固定标志当室内消火栓因美观要求需要隐蔽安裝时,应有明显的标志并应便于开启使用。

6)室内消火栓栓口压力不应大于出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧。

7)室内消火栓栓口压力不应大于中心距地面应为1.1m特殊地点的高度可特殊对待,允许偏差±20mm

2、消火栓箱的安装应符合下列規定:

1)消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面应为140mm距箱后内表面应为100mm,允许偏差±5mm(橙子内训)

2)室内消火栓箱的安装应平正、牢固,暗装的消火栓箱不应破坏隔墙的耐火性能

3)箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm。

4)消火栓箱门的开启不应尛于120°。

5)安装消火栓水龙带水龙带与消防水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带放置

6)双向开门消火栓箱应有耐火等級应符合设计要求,当设计没有要求时应至少满足1h耐火极限的要求

7)消火栓箱门上应用红色字体注明“消火栓”字样。

我要回帖

更多关于 室内消火栓栓口压力不应大于 的文章

 

随机推荐