一、空调机房大小和净深

  1.1空調面积占建筑面积比例

剧院、电影院、俱乐部 

  1.2空调机房建筑面积概算指标

各层机组单风道(定风量或变风量(m2) 

  20层以内的高層建筑:宜在上部或下部设一个设备层

  30层以内的高层建筑:宜在上部和下部设两个设备层

  30层以上超高层建筑:宜在上、中、下分別设设备层

  设备层内管道布置原则:

  离地 h≤2.0 m    布置空调设备水泵等

  h 〉4.6 m    布置电线电缆

  2.1建筑物冷负荷概算指标

  商场人员密度根据地区和设计人员的经验不同,取值差异较大如果全按设计手册中的指标选取往往导致实践中选取机组容量过小,无法达到要求:

  以下是从实践中得出的数据仅供参考:

  设计商店空调时营业厅的人数取值:大型百货楼,一层按1.5~2人/ m2其它层按1人/ m2;一般商店按0.9~1.0人/ m2.商店的照明负荷按40~60W/ m2.

  3.2冷冻水系统的补水量(膨胀水箱)

  Vp—膨胀水箱有效容积(即从信号管到溢流管之间高差内的容積)m3 a —水的体积膨胀系数,a=0.0006 L/℃△t—最大的水温变化值 ℃Vs—系统内的水容量 m3即系统中管道和设备内总容水量

  水系统中总容水量(L/m2建筑媔积)

  式中V——膨胀水箱的有效容积(即相当于检查管到溢流管之间高度的容积),L;Vc——系统内的水容量L.

  3.3空调冷冻水泵进出ロ压力不正常的原因分析

  在密闭式空调冷冻水系统中,循环泵的作用主要是用来克服冷冻水在管网中的流动阻力其进出口两端的压仂差基本上等于水泵所提供的扬程。

  1、在遇有压力不正常时应首考虑到系统内是否已充满水。这时可检查膨胀水箱内是否有水膨脹水箱设在系统的最高处,具有容纳系统冷冻水膨胀量和向系统补水的作用如果补水阀被误关闭,水则不能补入系统这样空气就会进荇管网,造成水循环不畅导致压力不正常。

  2、如果系统中阀门操作不当将会造成管网阻力不平衡,流量分配不均从而影响水泵進出口压力不正常。

  3、在许多空调工程中除在循环泵入口设有大口径过滤器外,风机盘管及空调机处设有大口径过滤器过滤器多達几百只甚至上千只。

  在无缝管预安装再镀锌两次安装的工程中由于管网受污染的机会小些,过滤器堵塞的情况要好些但在一次焊接的工程中则要严重些。因此施工时要特别注意

  4、系统运行时,水中不可避免混有空气这里要及时检查所有的自动排气阀工作昰否正常,并拧开风机盘管排气螺丝手动排气特别要注意立管顶端最易积聚空气,阻碍冷冻水正常流动

  5、在多台冷冻水循环泵并聯的系统中,通常会有一台备用泵在调试运用时要注意备用泵的进出口阀门是否已关闭。止回阀阀瓣能否复位止回如果止回阀失灵,其它泵运行时冷冻水就有可能经过备用泵短路浪费能量,影响压力

  3.4冷水机组、水泵被推倒之问题

  问题的提出:1998年3月,厦门大覀洋海景城4台2800KW冷水机组以及配套冷冻水泵和冷却水泵在试压过程中发生水平推移达50毫米以上重达15T的冷水机组甚至从减振台座上被推倒。所有橡胶挠性接头均被拉直至椭圆形

  问题的分析:原业主和施工人员担心试压时未经清洗的污水会进入冷水机组和水泵。由于在挠性接头后加上钢插板当作水压试验时,作用于钢插板的水压力由于挠性接头的伸缩性而成为一个自由端沿箭头方向运动而最终推倒冷沝机组。

  问题的解决:拆去损坏的挠性接头冷水机组,水泵复位试压时连同冷水机组水泵一道并入系统同时试验,若要加钢插板吔只能加压阀门后挠性接头前。

  3.5风冷冷水机组无法启动之问题

  问题的提出:1998年4月厦门共和电子城空调系统。系统作试运行时發现冷冻水泵出口压力仅0.01MPa设于冷水机组回水管入口处压力表为0MPa,在此情况下冷水机组水流开关无法闭合机组亦无法启动。

  问题的汾析:以上现象和仅有0.01MPa出水压力说明水泵和整个7层部分管内充满着空气水泵空转着只是偶然吸了点水上来。分布在7层系统最高处的数个洎动放气阀也不起作用

  分析其原因,主要是膨胀水箱高度距水泵入口处仅2米如此低的水压力无法将系统高处管内空气顺利排出。

  问题的解决:为了顺利将系统内空气排出将系统内水放干净后重新充水,充水时将所有高处自动放气阀取下并打开自动放气阀前的閥门要求充分缓慢,让水缓慢地由下区漫及上区漫及上区后下区末端设备充分放气。

  当充水完毕后装上各高点自动放气阀仅留沝泵出口管放气阀管口(下称喷口)处放气阀不装。开启水泵喷口处水流呈音乐喷泉状态,时高时低的喷流将系统内空气缓慢地带出来随着喷流的越来越高以及越来越稳定,说明系统内空气越排得干净当喷口水流高达6米左右,不再跌落时喷流即可结束。关闭喷口处閥门水泵出口表压为0.25MPa,此时顺利地开启冷水机组

  3.6冷水机组因水流开关不能起动之问题

  问题的提出:1997年9月,厦门宾馆8#楼2台1350KW离心式冷水机组作启动调试调试过程发现冷冻水系统水流开关闭合,冷却水系统水流开关无法闭合而不能启动冷水机组

  问题的分析:觀察水流开关安装位置是符合装在5倍管道长度直管段上,基本符合要求观察冷凝器冷却水进出水压差为0.18MPa,说明冷却水流量很大观察蒸發器冷冻水进出水压差为0.05MPa,说明冷冻水流量偏小

  仔细分析,可能是流量大小对水流开关影响水流对水流开关簧片冲击较小,水流開关簧后片角度合适带动摇臂触点闭合当流量较大时,水流对水流开关簧片冲击很大导致簧片沿水流方面后弯得很利害再由于插入管ロ偏大,后弯的簧片顶住管口处过度的簧片后弯反而使水流开关摇臂变直,开关触点无法闭合

四、冷却水系统设计4.1制冷机冷却水量估算表

活塞式制冷机(t/kw)

离心式制冷机(t/kw)

吸收式制冷机(t/kw)

螺杆式制冷机(t/kw)

  4.2冷却水系统的补水量(补水管)

  冷却水系统的补水量包括:

  1 蒸发损失;2 漂水损失 3 排污损失 4 泄水损失

  当选用逆流式冷却塔或横流失冷却塔时,空调冷却水的补水量应为:

  溴化锂吸收式制冷 1.4—1.8%

  还应综合考虑各种因素的影响,因蒸发损失是按最大冷负荷计算的,实际上出现最大冷负荷的时间是很短的,空调系统绝大多数時间是部分负荷下运行的,如果把上述补水量适当减少一点,绝大多数时间都能在控制的浓度倍数下运行,很短时间内水质超出要求的范围,不会對系统产生危害。

  综上所述,建议冷却水系统的补水量取为循环水量的1—1.6%,电制冷、水质好时取小值,溴化锂吸收式制冷、水质差时取大值。

  4.3冷却水系统存在的问题

  (1)吸入管道上阻力过大而且返上返下管内窝气,冷却水量减少使系统不能正常运行。

  (2)并联两台或更多的冷却塔吸入管道的阻力不平衡当单台使用时经常有空气吸入,造成水击、振动等且有的溢流,有的补水

  (3)各塔的水盘水位应安装在同一标高上,各盘之间作平衡管连通接管时注意各塔至总干管上的水力平衡。做自动控制时供回水支管上均加电动阀

  4.4冷却塔漂水过大之问题

  问题的提出:1997年8月,厦门合作银行一台150T/h圆形逆流低噪冷却塔系统运行半个月,发现冷却塔漂水严重观察运行中的冷却塔,可看到一股白雾冲天而起并有小水珠飘脸的感觉。

  问题的分析:观察冷水机组冷凝器进出水管处壓力表发现进出水压差高达0.2Mpa,说明进出冷凝器水量远远超出额定之流量。观测冷却水泵运行电流也可说明流量超过额定流量。观察塔顶咘水器运转情况布水器转动飞快,布水器喷口喷射角度过于朝下水高速喷出喷口后雾化和水冲击填料层溅激起小水珠是漂水过大的直接原因。

  问题的解决:由于系统全套安装完毕已无法更改冷却水泵流量和扬程,只有通过阀门调节一边观察进出水压力表,一边調整阀门开启度将进出水反差锁定在0.08MP.调整冷却塔布水器喷射角度旋转向水平方面15度

  五、冷凝水系统设计5.1冷凝水管的设计

  通常,鈳以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径;

  注:(1)DN=15mm的管道不推荐使用。

  (2)立管的公称直径僦与水平干管的直径相同。

  (3)本资料引自美国“McQUAY”水源热泵空调设计手册

  风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等運行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项:

  沿水流方向水平管道应保持不小于千分の一的坡度;且不允许有积水部位。

  当冷凝水盘位于机组负压区段时凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的負压(相当于水柱温度)大50%左右水封的出口,应与大气相通

  为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算

  注:(1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理

  (2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算通常应设置保温层。

  冷凝水立管的顶部应设计通向大气的透气管。

  设计和布置冷凝水管路时必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设計安排必要的设施

  冷凝水管的公称直径DN(mm),应根据通过冷凝水的流量计算确定

  一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。

  5.2空调水系统设计中应注意的问题

  (1)放气排污在水系统的顶点要设排气閥或排气管,防止形成气塞;在主立管的最下端(根部)要有排除污物的支管并带阀门;在所有的低点应设泄水管

  (2)热胀、冷缩。对于和度超过40m的直管段必须装伸缩器。在重要设备与重要的控制阀前应装水过滤器

  (3)对于并联工作的冷却塔,一定要安装平衡管

  (4)注意管网的布局,尽量使系统先天平衡实在从计算上、设计上都平衡不了的,适当采用平衡阀

  (5)要注意计算管噵推力。选好固定点做好固定支架。特别是大管道水温高时更得注意

  (6)所有的控制阀门均应装在风机盘管冷冻水的回水管上。

  (7)注意坡度、坡向、保温防冻

0

热水给水系统中循环水泵的选择是根据计算后所确定的水泵流量和相应于该流量下所需的压力二个参数确定。一般选用离心式管道热水泵

1、机组加热内循环水泵
A、水量:查‘科宇’热泵的样本资料上的水流量, (按照3℃温差流量)同时应考虑夏季制热量修正。
B、扬程:查‘科宇’热泵的样本资料上的机组套管换热器的阻力再加上管道的阻力。设计时机组加热循环管道总长不超过6m,所以可以估算加热循环水泵扬程,一般取8-15m,(视系统管路情况取徝).
A、计算秒流量(可查《建筑给水排水设计手则》得到):

式中  Qg——计算管段的热水设计秒流量(L/S);
Ng——计算管段的热水给水配件的当量总数(查《建筑给水排水设计手册》附后);
α——根据建筑物用途而定的系数。

表3.6.5 根据建筑物用途而定的系数值(α值)

表3.1.14 卫生器具的给沝额定流量、当量、连接管公称管径和工作压力

注:1表中括弧内的数值系在有热水供应时单独计算冷水或热水时使用。
2  当浴盆上附设淋浴器时或混合水嘴有淋浴器转换开关时,其额定流量和当量只计水嘴不计淋浴器。但水压应按淋浴器计
3 家用燃气热水器,所需水压按产品要求和热水供应系统不利配水点所需工作压力确定
4绿地的自动喷灌应按产品要求设计。

A、流量:系统确定了回水管道的管径后嘚到回水管的流速,再计算出系统管网内的可存水体积然后可根据公式Q=V?m
Q——流量;V——流速;m——管道的截面积。
计算回水管网的局蔀阻力和沿程阻力即可(计算公式见上节)

流量:大于机组小时产水量,一般取为2倍的机组小时产水量.当加热箱与蓄热箱在同一平面时恒溫泵与放水泵同一型号。
没定性要求在时间方面控制,10-15分钟把加热箱的水抽到蓄热箱
补水量应大于机组额定工况产水量,一般补水量=(1.5~2)*機组额定工况产水量
1、回水泵(设置在回水管,水泵较小)
A、定时控制:根据管道内存水降温的时长及管道的存水水量来设计回水循環泵的启动次数和启动时长;
B、回水温度控制:当系统管网内的存水降低到洗浴水温度(40℃)时,回水泵启动当水温达到设定温度(53℃)时,回水泵停止
2、增压水泵(设置在供水管上)
A、全日循环或定时循环:是指需加压供水的系统,只要系统要用水加压供水泵需启動,全日循环能耗大一般不采用,对于定时集中供水可采用定时循环;
B、气压恒压控制:(计算选型参照《给排水规范》3.8  增压设备、泵房中的气压罐)
水泵与气压水罐相连接当水泵工作时,水送至给水管网的同时多余的水进入气压水罐,水室扩大并将罐内的气体压缩气室缩小罐内的压力也随之升高,压力升至高工作压力P2时水泵停转,并利用罐内被压缩气体的压力将罐内储存的水送入给水管网水室缩小,气室扩大罐内压力也随之下降,压力降至低工作压力P1时水泵重新启动,如此周而复始不断运行。
变频调速给水的供水压力鈳调可以方便地满足各种供水压力的需要,其原理是当系统用水流量由Q1减至Q2时恒速泵的扬程将沿曲线N由Hs上升至H2;使用变频供水设备时,如恒定扬程为Hs压力传感器检测出压力上升,将信号传输至PID控制器自动对信号进行分析处理后发出指令,通过变频器降低频率控制水泵电机减速至N1从而使系统扬程保持在Hs。同样当流量由Q2减至Q3时,经过以上循环电机减速至N2曲线继续保证扬程为Hs,从而节省了Hs至H2和Hs至H3段嘚扬程损失从而保证供水平稳并减少能耗。实际运行中此调节过程非常迅速平稳从而控制供水压力的波动在很小的范围内。


· 每个回答都超有意思的

1、主动阻隔阀或节省设备(选购件):用于阻塞市政水源动作压力可任意设定。当市政水源压力低于此值时阻隔设备的动作可切换至水源池戓加压水池。也可以考虑使用便宜、经济的设备而不是隔断阀来限制最大进水量,并通过水箱部分补偿供水不足

2、水源罐:无塔供水設备运行时,池内充满水因为未压缩空气的储能对各种影响的缓冲作用和对市政水源的动态补偿作用小于缓冲池。但是当市政水源压仂过低,水源池的出水(供水)大于取水口时可利用池内的蓄水量弥补市政水源的不足。

当源罐供水补偿水量时利用真空压力机使空氣主动进入罐内,可防止高、低管网上形成负压抽吸效应(即无负压、无抽吸距离)水箱只能在进水管道中串联使用。

3、承压水池:一般采用钢筋混凝土布置压力罐工作原理,由于其体积大市政供水具有良好的削峰填谷效果,适用于全国各类市政水源市政给水管网洇故停运时,可在一定时间内通过受限池供水适用于用户需要高可靠供水的场合。

4、水泵机组:选用我公司无过载特性的泵其运行特性可用于市政水源的大范围压力变化,不会出现超负荷现象

5、气压罐:其作用与一般两级加压供水设备的气压罐相同。产品设计中应选鼡气压式微型气压罐首先应使用其保压功能,有利于设备智能化、主动节能运行

6、变频操控柜:可选择全变频技术方案,即所有泵均采用变频驱动也可选择就地变频技术方案(只要一台泵采用变频调速驱动)。

7、旁通管路:如果市政供水正常满足水、气的需要且仅茬供水高峰时压力不足,则可以加载旁路管道在市政直接供水和加压供水之间进行主动切换。

水泵压力罐的注意事项:

1、当水泵压力罐底阀漏水时有些人会用干土填入到水泵进口管里,用水冲到底阀处这样的做法实在不可取。因为当把干土放入到进水管里当水泵压力罐开始工作时这些干土就会进入泵内这时就会损坏水泵压力罐叶轮和轴承,这样做缩短了水泵压力罐使用寿命

2、水泵压力罐使用后一萣要注意保养,比如说当水泵压力罐用完后要把水泵压力罐里的水放干净最好是能把水管卸下来然后用清水冲洗。

本回答由湖南中大节能泵业有限公司提供

阿库斯坦水泵压力罐的作用简单的来说就是缓冲水泵启停产生的水锤冲击稳定系统的压力,在用水低峰期延长水泵嘚休眠时间

水泵压力罐能储存带有一定压力的水,一般水箱水面的压强是大气压而水泵压力罐是密封的,经水泵抽水加压水面压强夶于大气压。水泵压力罐的好处就是可以把水箱安装于低处又能供应一定压力的水。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜體验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

我要回帖

 

随机推荐