plc三菱编程软件q系列plc编程中出现输出y13a线圈怎么回事?

(模块顺序是:电源-qd75p1-qx41-qy10)输出模块點数只有10个点但在程序中出现输出线圈y0,到y9,y100,到y13d,y40到y4f,更搞不懂的还有什么y15都来了,迷茫中谢谢大虾解惑!!!不胜... (模块顺序是:电源-qd75p1-qx41-qy10)输絀模块点数只有10个点,但在程序中出现输出线圈y0,到y9,y100,到y13d,y40到y4f,更搞不懂的还有什么y15都来了迷茫中,谢谢大虾解惑!!!不胜感激!

你这个差的囿点远好多地方需要补足。

基本上Q系列IO点是使用16进制的;多看选型资料QY10是16点输出,地址是可以分配的估计是分配的Y40-Y4F  16个;

QD75应该是个位置模块,根据分配的地址估计也是它占用的Y0-Y9,Y100-Y13D.

如果qd75也占用y0输出点.那y0在程序中以线圈的形式输出意义是??
如果qd75也占用y0输出点.那y0在程序Φ以线圈的形式输出意义是??

你对这个回答的评价是?

如果这几十个点是连续排列的话可以

你对这个回答的评价是

  • 「天猫理想生活狂欢季」大牌出击,热销好货,劲爆低价!更有多重优惠等你来解锁!理想生活上天猫,尽享实惠!

  • 阿里巴巴提供原料,生产,加工一系列服务,源头厂家利润高,优选采购批发平台阿里巴巴,采购批发,新手开店拿货,一件代发,夜市地摊,超低折扣,低至1元

