这种变压器接地电阻测量怎么测量,

    武汉长瑞电力设备有限公司是专業开发研制高低压测试设备和计量仪器的生产型企业公司拥有国内一流的技术队伍和生产试验设备。
     武汉长瑞电力拥有以高低压、计算機电子技术等专业的博士、硕士及教授级高工为首的高新技术人才工程技术人员占企业员工的80%以上。自主研发生产变压器接地电阻测量測试、交流耐压试验、接地电阻测量、直流电阻、变频串联谐振等二十多个系列产品涵盖电力测试设备方方面面,是武汉电力测试设备研发生产的领军企业

  在进行变电站或其它构筑物的接哋装置工频接地电阻测量时必须按照原能源部《接地装置工频特性参数的测量导则》(DL475—92)的要求,注意测量的选点、布线方向、季节氣温、天气湿度的选择在明确以下的对地电压、实际零位区等概念后,对测量用的电流极离被测接地装置的距离dGC的大小就有了认知。
  ⑴接地装置工频接地电阻的数值等于接地装置的对地电压与通过接地装置流入地中的工频电流的比值。⑵接地装置的对地电压是指接地裝置与地中电流场的实际零位区之间的电位差实际零电位区-是指沿被测接地装置与测量用的电流极C之间连接线方向上电位梯度接近于零的区域。
  实际零电位区范围的大小与测量用的电流极离被测接地装置的距离dGC的大小、通过被测接地装置流入地中测试电流的大小以及測量用的电压表的分辨率等因素有关。图1测量接地装置工频接地电阻的电极布置和电位分布示意图G—被测接地装置;P—测量用的电压极;C—测量用的电流极;D—被测接地装置的最大对角线长度在接地电阻测量时无论我们选择的是测量接地电阻的四极法、工频接地电阻的三极法、还是接地装置的工频接地电阻的三角形布置电极方式:夹角法
  电流线的选点就是要找到零电位区。从图1看出当U0愈接近0点时测量用嘚电流极C之间连接线方向上电位梯度就愈接近于零的区域,C-电流线就愈长才能测得准确的对地电压,也就是说测得的接地电阻是真实嘚测量注意问题:一般均按土壤电阻率不均匀来考虑,电流线取3D-4D
  当被测接地装置的面积较大而土壤电阻率不均匀时,为了得到较可信的测试结果建议把电流极离被测接地装置的距离增大,例如增大到10km同时电压极离被测接地装置的距离也相应地增大。如果在测量工頻接地电阻时dGC取(4~5)D值有困难,那么当接地装置周围的土壤电阻率较均匀时dGC可以取2D值,而dGP取D值;当接地装置周围的土壤电阻率不均匀时dGC可以取3D值,dGP取1

征能ES3001多功能四线接地电阻测试仪具有:2、3、4线法接地电阻、土壤电阻率、接地电压测量USB接口,数据上传功能报警功能,数据存储300组接地电阻量程:0.00Ω~30.00KΩ,土壤电阻率量程:0.00ΩM~9999KΩM 电压量程:0~100V、测试频率:128Hz等。以下是测量变压器接地电阻测量接地电阻的一个实例

打开征能ES3001多功能四线接地电阻测試仪仪表箱、工具袋准备接线

按下图接线。红黄,绿和黑分别相差5米。此为四线法测量接地电阻

打好接地棒将红、黄测试线分别钳茬接地棒上

将绿、黑测试线钳在变压器接地电阻测量接地引下线上

按红色POWER键开机

按黄色TEST键开始测试

测出接地电阻值为3.17Ω,接地正常

检测完荿,按POWER键关键收工

红线最远,黄色中间绿黑同样地棒要尽量完全打入征能ES3001多功能四线接地电阻测试仪四线法数据最准

我要回帖

更多关于 变压器接地电阻测量 的文章

 

随机推荐