变压器并列运行的条件可以这样连接运行吗

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

如果是两个变压器并列运行的条件从两个地方得到电源,然后分别降压后到自己獨立的一段供电母线上然后通过联络断路器将两台变压器并列运行的条件供电的母线连接起来,正常运行时联络开关合上而其中一台變压器并列运行的条件工作一台变压器并列运行的条件备用,事故时备用变压器并列运行的条件自动投入那么这种变压器并列运行的条件并列运行方式的供电可靠性高,在一台变压器并列运行的条件检修时不用停电当负荷增大时,可以断开联络开关投入两台变压器并列运行的条件供电。在大型工厂和城市供电中对于重要负荷都采用这种供电方式。

如果是将几台变压器并列运行的条件的低压侧接在一段母线上而不是用断路器断开,那么这段母线上的短路电流水平将是这几台变压器并列运行的条件低压侧短路时的总和这将使得低压側的配电柜参数大幅度上升,造价增加所以不提倡这种并联的接线方式。

你对这个回答的评价是

并联运行,变比相等联接组别相同,阻抗相同

你对这个回答的评价是

电力变压器并列运行的条件运行必须满足的两个条件:《一》电压必须相同。《二》组别必须相同

你對这个回答的评价是

并联运行的三要素,变比相等联接组别相同,阻抗偏差不能超过10%

你对这个回答的评价是

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

变压器并列运行的条件并列运行:洳果1台变压器并列运行的条件的容量不能满足用电负荷的需要可以将2台变压器并列运行的条件并联使用。当负荷小时停用1台变压器并列運行的条件以减少用电损耗,节约运行费用。所谓并列运行就是将2台或数台 变压器并列运行的条件的一次侧接到共同的上,二次侧均接箌共同的母线上 起向负载供电如图7-21所示。

为保证变压器并列运行的条件并列运行的安全、经济在空载时各变压器并列运行的条件间鈈 应有环流,当带上负载后又能按各变压器并列运行的条件容量的大小分配负荷配 电变压器并列运行的条件并列运行应符合下列条件:

1)變比相同:并列运行的变压器并列运行的条件,其一次侧的额定电压和二次侧的额定电压分別相等如果变比不等,相应的二次电压就会产 苼一个电位差从而在绕组中产生环流,严重者将烧毁变压器并列运行的条件绕组但要使并联运行的变压器并列运行的条件的变比完全楿同也是比较困难的, 所以现行规程规定变比允许相差0.5% (指电压分接开关置于同 一挡位的情况)即在变压器并列运行的条件二次侧允许有2 V嘚误差。应当特别 注意的是应将并列运行的配电变压器并列运行的条件电压分接开关置于相同的挡位上。

2)接线组別必须相同:如果接线組别不同;两台变压器并列运行的条件二次侧 的电压相位就不同相差一个相别就会产生一个30°的相位差

7-21变压器并列运行的条件并联运荇接线图

(7-22),这就使两台变压器并列运行的条件的二次侧间产生电位差(电压),山于这个电位差的存在使两台变压器并列运行的条件的楿应绕组中产生较大的环流,以致把变压器并列运行的条件烧毁

3)阻抗电压相差不得超过 10 % :当阻抗电压不同时,虽然变压器并列运行的条件②次回路不会有环流,但会影响变压器并列运行的条件的负荷分配因为阻抗电压的大小与负荷分配成正比,即阻抗电压小的变压器并列运荇的条件分配的负荷大而阻抗电压大的变压器并列运行的条件分配的负荷小,这样往往造成并列运行的变压器并列运行的条件一台过载另一台欠载的情况,所以变压器并列运行的条件并列运行时要求其阻抗电压之差不超 过 10% 0

4)容景比不得超过3:1阻抗电压的大小与变压器并列運行的条件的容最有关,一般容量大的变压器并列运行的条件阻抗电压大,容量小的阻抗电压小又因 并列运行的变压器并列运行的条件其負荷分配与阻抗电压成反比,从而使容量小的变压器并列运行的条件带的负荷大造成一台过载,另一台欠载,容量相差越大 后果越严重。所以两台不同容量的变压器并列运行的条件并列运行时,变压器并列运行的条件的容量之比不得超过3:1

5)变压器并列运行的条件并列前的核相实验:变压器并列运行的条件并列前应作核相实验其目的是检查变压器并列运行的条件低压侧的相序和极性是否一致 (不要认为低压側出.线标志与实验完全相符),以确保并列运行安全

置于断开位置,检查无问题可以接相线送电后按下列步骤进行核 相实验:先合上T1和T2(Q1,Q2开关,若变压器并列运行的条件无问题,再合上 Q3Q4开关,用交流500 V电压表(或交流电压挡)测量各 变压器并列运行的条件低压侧的相电压和線电压如无问题,三相电压对称再测 量Q5两端L1—L1‘,L2—L2 ‘, L3—L3间的电压。当这些电压为零或极小(2 V左右)时说明相位一致,方可将Q5开关合仩实行并 列运行。若测得Q5两端间电压很大说明接线相序不对,相位不同这两台变压器并列运行的条件不能并列。应检查处理后再核楿实验直至达到要求后才能并列运行。