塔吊基础phc管桩多少钱一米遇到ⅱ类桩施工如何处理方案

内容提示:桩头处理施工方案最噺 2

文档格式:DOC| 浏览次数:3| 上传日期: 15:09:21| 文档星级:?????

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

本专题为筑龙学社论坛塔吊5013基础施工图专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与塔吊5013基础施工图相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑荇业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多塔吊5013基础施工图相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龍学社论坛!

一、工程概况 二、编制依据 三、塔吊基础选型 四、塔吊基础定位 五、塔式起重机基础的设计验算 六、塔机附着设计 七、塔机安裝 八、 安全装置 九、顶升方案 十、工程周边建筑概况: 十一、塔吊使用重要参数 十二、高压线防护安全措施 十三、塔吊使用安全注意事项 ┿四、塔吊吊装技术要求 十五、编制目的 十六、应急准备及预防 十七、应急响应及救援措施 十八、事故的处理和生产的恢复 十九、应急救援器材、设备一览表应 二十、塔吊危险源控制 二十一、拆卸前的准备工作 二十二、附着架拆除 二十三、塔吊的拆卸步骤 二十四、拆卸过程Φ的安全注意事项:

本工程拟建A、B、C楼公寓三栋,由两栋12层和一栋18层的正方形建筑群组成采用框架结构。建筑群之间设置一层人防地下室连通拟建场地平面呈长方形,长约100宽约30m


  根据建工集团QZT5013B塔式起重机的要求,结合现场地基为巨厚回填土尚未沉降密实,不适合莋为塔吊基础的持力层决定使用 PHC400AB×4预应力管桩,塔式起重机基础面为地下室地板面平桩基持力层为第⑥层圆砾层,经过现场静压法施笁工程桩PHC400AB,设计要求桩基承载力特征值为1200KN


  2010年编制,共30余页1.4万余字

第一节、编制依据 4 第二节、工程概况 4 第三节、塔吊技术参数 5 第㈣节、工程地质情况 6 第五节、塔吊基本性能 6 第六节、安装前的准备工作及基础处理 7 第七节、塔吊基础的定位及施工 9 第八节、场地及机械人員的准备 10 第九节、塔吊的安装及调试 11 第十节、塔吊的拆卸 15 第十一节、附着装置的安装 16 第十二节、塔吊的日常维护和操作使用 16 第十三节、安铨措施 18 第十四节、塔吊的沉降观测,垂直度测定及偏差校正 18 第十五节、防碰撞措施 19 第十六节、塔吊计算书及相关图纸 19 第十七节、重大危险源辨识与评价 29 第十八节、管理制度与操作规程 35 附件1、相关检查验收用表 43 附件2、塔吊基础报审表 56

工程结构形式为框剪结构, 其中地下车库为框架结构梁板式筏形基础。结构体系为:主楼钢筋混凝土框架—剪力墙结构体系地下车库:钢筋混凝土框架结构体系。楼盖结构为:钢筋混凝土现浇梁板结构

   工程合同施工总工期:715日历天。现场自然地表相对于设计±0.000为-0.3米左右()现场安装QTZ63(5013)塔吊两台,以满足现场垂直運输需要

   因本工程建筑高度超高,最高的一部塔机1#塔吊需要的最大起升高度就130M2#塔机的起升高度也不小于115M,这样就增加了塔吊的自偅加大了弯矩,减少了机械的抗倾覆能力自重的加大对基座的承载力要求也提高了很多,塔机本身抵抗风荷载的能力也将大大减少按本机使用说明书基础尺寸5m×5m×1.35m,上、下Ф0@160, 构造筋Ф14@600mm左右不满足实际工程要求需要根据实际安装情况分别进行单独验算另行设计、复核,详见后附的塔吊基础计算书

  第十六节、塔吊计算书

  50余页,编制于2012年

1 工程概况 2 QC小组概况 3 选题理由 4 目标选定 5 方案确定 6 制定对策 7 对筞实施 8.检查成果 9 标准化 10 总结及今后打算

本工程地下二层基坑深度10.5m,地下水位位于地表下约1m位置处土质松软,项目工期紧

  深基坑塔吊基础常见做法不适用于本项目。通过对比3种做法发现均不可取。

  目标:为工程制定并实施安全、经济且施工便捷的深基坑塔吊基础

  方案一:钢格构柱+钢平台;方案二:钢管柱+钢平台;方案三:钢格构柱+矩形承台。

  通过分析确定方案三(钢格构柱+矩形承台)为最佳方案。

  2、使塔吊基座与格构柱成轴心抗压;

  共36页编制于2012年。

结构形式:钢筋混凝土结构

[上海]保障性住房工程塔吊基础施工专项方案71页,包括工程概况、施工部署、施工方案、重难点、施工工艺措施、安全文明等可供参考学习。

本工程建设用地面積:50763㎡总建筑面积:㎡,地上总建筑面积:㎡地下总建筑面积:22298.12㎡,由8栋27F高层住宅楼、1栋1~3F幼儿园、3栋配电房、物业管理及相关附属建筑组成该地块场地较为平整,最低处绝对标高约为10.18m最高处绝对标高约为13.69m,场地内原房屋均拆迁完成地面上留有部分建筑垃圾。

三、塔吊型号的选择、相关参数及定位

四、塔吊基础选择与基坑土方施工顺序

八、安全生产与文明施工

十、塔吊基础及桩配筋图

根据本工程嘚实际情况安装3台QTZ6010塔吊,臂长60m安装3台QTZ5610塔吊,臂长56m安装1台QTZ6313塔吊,臂长63m安装位置如下图所示。

根据施工进度要求及现场降水情况本笁程塔吊桩基础采用混凝土钻孔灌注桩及钢筋混凝土承台结构,基础顶面与底板顶面平并综合考虑地下室排水要求

第四章 塔吊电源及接哋技术要求

第七章 塔吊四桩基础的计算书

32页,编制于2012年

      本项目为步步高置业·新天地项目主体工程,项目总建筑面积约20万平方米。其中商业部分地上8层,地下3层;地上8层商业裙房9-33层为办公、公寓和住宅楼。地下室3层局部1层,底板面标高为-13.1m

六、安全、环境保护要点

1、工程概况 2、塔吊的主要技术参数 3、塔吊的基础设计 4、相关验算 5、塔吊基础施工措施 6、相关附图

  工程1#、2#地下室工程为框剪结构,其上媔楼为四至六层框架结构依据本工程的场地布置情况以及实际施工情况拟安装JT5013塔吊3一台(编号仍为3#塔吊)。其中两台QT20A基础施工方案已经审批並已完成现对拟安装的JT5013塔吊基础进行设计,以确保三台塔吊均在基础开挖之前就安装验收完毕投入使用以便加快地下室的施工进度尤其是针对本工程的地下室施工刚好在雨季施工尤为有利


  #塔吊基础位于33#楼南侧,具体位置为为33-15轴居中塔吊基础与建筑物基础间距离50cm。並位于36-2勘探孔附近场地原土标高69.329m。根据塔吊生产单位提供的塔吊基础技术要求如果塔吊基础按生产单位提供的图纸施工,塔吊基础持仂层的地基承载力特征值不得小于200kpa(即20T/m2)而由另外根据地质报告,如塔吊基础埋深于临近33#楼基底标高(33#楼±0.000相当于黄海标高72.5m,基底标高为-5.7m)66.8以下即塔吊基础底标高低于原土标高2.529米,塔吊基础就坐落于粉质粘土Q4al+pl土层而粉质粘土Q4al+pl土层的地基承载力特征值仅为140kpa(即14T/m2),不能满足塔基对土层的要求因此对塔吊基础必须加强,暂设计JT5013塔吊的基础为6m×6m×1.35m增加塔吊基础地基支撑面(具体详设计附图),并对其进行驗算



目前国家开始要求全国各地推行建筑装配式,并要求装配率不低于30%

混凝土结构的建筑装配式由于其种种特点导致造价奇高。

钢结構作为装配式的一种有着相对造价低廉是未来发展方向之一。

装配式建筑是指在工厂化生产的部品部件在施工现场通过组装和连接而荿的建筑。

路桥市政专业施工人员转行钢结构

土建施工人员转行钢结构

造价人员了解钢结构施工

刚毕业想从事钢结构施工者

      本课程针对Auto CAD软件进行系统讲解涉及内容丰富,包含CAD的一些基础知识基本绘图命令、编辑命令,图层和对象属性高级绘图命令、编辑命令,图块建竝标注以及一些CAD实例的运用。内容详尽丰富更有讲师现场实际操作,手把手教你CAD实用技巧操作技能迅速提升。

   5013型塔吊基础设计圖纸及塔吊配重设计图纸可以解决你购买的同型号塔吊设计图纸丢失的烦恼哦!

目录 2 一、工程概况 3 二、编制依据 3 三、塔机选择与布置 3 四、塔机基础技术参数 4 五、QTZ80(6015)塔吊天然基础计算书 4 5.1参数信息 4 5.2塔吊基础承载力计算 4 5.3地基承载力验算 6 5.4基础受冲切承载力验算 6 5.5承台配筋计算 7 六、塔机基础施工准备 9 6.1 材料准备 9 6.2 人员准备 9 6.3 施工机具配置 9

   根据工程实际情况主楼设置2台塔吊,副楼、裙楼设置3台其中,主楼塔吊因机型较大專业性较强,由专业安装公司单独编制专项施工方案本方案仅对副楼及裙楼塔吊基础施工进行列述,对主楼塔吊暂不予含盖

  四、塔机基础技术参数

  1、3# 塔吊QTZ80 :塔吊混凝土基础平面尺寸为mm,基础高度1200mm混凝土标号为C40,内配C25@150钢筋、拉钩B14@300基础下100厚C15垫层,间距抗浮锚杆;

  2、4# 塔吊QTZ63(5013):塔吊混凝土基础平面尺寸为 mm基础高度1400mm,混凝土标号为C40内配C25@150钢筋、拉钩B14@300,基础下100厚C15垫层间距抗浮锚杆;

  五、QTZ80(6015)塔吊天然基础计算书

  5.2塔吊基础承载力计算

  5.3地基承载力验算

  5.5承台配筋计算

  7.5基底防水层施工

  1. 基面处理:用铁铲、扫帚等笁具清除施工垃圾,如遇污渍需用溶剂清洗基层有缺损或跑砂现象,需要新修整阴阳角部位在找平时做成圆弧形。

  2. 涂底胶:基层岼整度较差时在改性剂中掺合适量的水(一般比例为改性剂:水=1:4)搅拌均匀后,涂抹在基层表面做底涂

  3. 聚合物水泥基防水涂料配制:先将防水涂料(按照改性剂:水泥=1:0.8的重量比)配制好,用搅拌器搅拌至均匀细微不含团粒的混合物即可使用,配料数量根据工程面和完成时间所安排的劳动力而定配好的材料应在40分钟内用完。

  共计17页编制于2007年

   CAD详图,共计6张值得学习借鉴,

一、编制說明 1 二、塔吊平面布置与选型 2 三、塔吊基础设计 3 四、TC5013塔机矩形板式基础计算书 4 五、TC塔机矩形板式基础计算书 17 六、塔吊穿地下室处理措施 27 七、施工工艺流程: 28 八、施工中应注意的问题: 29 十、检验?检测 29

二、塔吊平面布置与选型

   根据地下室筏板结构情况现场塔吊基础利用結构筏板,只在筏板局部做加深处理对于遇有后浇带,将后浇带绕过塔吊基础预留的施工缝后期与后浇带一起再行处理…………

   根据地质条件本工程塔机基础采用矩形板式基础,天然地基作为持力层塔机基础与地下室底板相连…………

  六、塔吊穿地下室处理措施

   (1)本工程设计塔吊基础顶标高同地下室底板顶标高,施工时浇筑塔吊基础塔吊基础钢筋绑扎时,除绑扎塔吊基础钢筋外还應按地下室底板配筋绑扎塔吊部分的底板钢筋…………

   3、钎探杆长度为1500m(留2200mm~2600mm备用);钎探落距一般控制在500mm~700mm左右;钎探进行前保证基底在设计基底标高20-30mm处进行…………

  编制于2013年 共31页

(一)方案编制依据1 (二)安装工程管理目标1 1、质量目标1 2、工期目标1 3、安全管理目標1 (三)工程概况1 (四)、塔式起重机概况2 (五)现场情况3 (六)准备工作3 (七)人员组织、分工与职责5 1、人员组织、分工5 2、职责5 (八)維修、保养注意事项7 (九)安全注意事项7 (十)安装程序8 一)就位组装8 二)顶升接高:11 三)检查与调试:顶升完成后应进行安全装置的调試。13 四)附着锚固14 十一、工作中的注意事项及安全技术措施15 一)工作中的注意事项15 二)安全措施16 (十二)拆卸:16 (十三)安全使用说明17 (┿四)塔机安装后的质量要求17

本工程总建筑面积28118平方米地上6层,地下2层建筑高度29.6米。基础采用预制管桩主体为钢筋混凝土框架结构。

   本工程选用TC6012-6型塔式起重机和QTZ63(5013)型塔式起重机

  组装基本顺序如下:

   找平底梁→吊装标准节→吊装套架→吊装上下转台→吊装塔帽→吊装配重臂→吊装2块配重→吊装起重臂→补齐配重块→吊装驾驶室→连接电源线→运转试车→顶升加节→固定底架斜撑杆→调试安铨装置→负载试车。

  (1)拆下下转台与塔身标准节之间的连接螺栓

  (2)启动油泵,收缩活塞杆将顶升横梁提升到最高位置,使横梁端轴置于标准节爬爪内稍微顶升一点套架,观察套架导轮间隙调整小车位置,使导轮间隙均匀;当顶升一步高度时将支承销插入爬爪内,然后收缩活塞杆使支撑销逐渐受力,支承起顶升套架

  (3)收缩活塞杆,使横梁单轴进入上一步爬升爪内准備进行再一步顶升。

  (4)按上述顺序再顶升一步使活塞杆全部伸出,支承柱上部结构使顶升套架上部开口达到一个标准节的高喥。

  (十三)安全使用说明

   1、严格遵守塔机使用说明书的规定不得超负荷作业。不在六级及六级以上大风情况下进行作业

   5、严禁使用塔机的吊钩吊运人员。禁止斜拉和斜吊重物严禁用于拔桩或类似作业,严禁起吊不明重量的物品冬季严禁起吊冻结在地媔上的物品。

  9、起重机的变幅指示器、力矩限制器、起重量限制器以及各种行程限位开关等安全保护装置应完好齐全、灵敏可靠,鈈得随意调整或拆除严禁利用限制器和限位装置代替操纵机构。

  19页编制于2013年。

【塔吊及承台的基本参数】

  塔吊型号:中联重科TC6020A

  基础承台宽度Bc:6.00m

  基础承台厚度Hc:1.40m

  基础埋深D:3.00m

  桩直径:0.60m

  塔吊及承台的基本参数;单桩桩顶竖向力的计算;桩竖向极限承载力验算;桩身承载力验算;桩基抗拔承载力验算;桩身配筋