  1 砌体工程材料类型:

  1) 外围护墙采鼡200厚蒸压加气砼砌块(变形缝处墙体按外墙处理);外窗台厚度、高度按幕墙设计确定,外挑部位为160厚

  2) -4.500米以及其以上层防火分区牆、楼梯间、电梯井道隔墙采用180厚蒸压加气砼砌块,其中楼梯间内墙采用120厚蒸压加气砼砌块;其余均采用100厚轻质蒸压加气砼隔墙板(净高超限的墙体采用125厚轻质蒸压加气砼隔墙板)

  3) -9.300米层为180厚蒸压加气砼砌块(有防护要求的除外),但楼梯间内墙及管井后砌墙采用120厚蒸压加气砼砌块

  4) 所有的卫生间除交通核心卫生间及标准层(病房)卫生间内内隔墙外,均采用125厚轻质蒸压加气砼隔墙板标准层(病房)卫生间内隔墙为100厚。

  5) 属于蒸压加气砼砌块范围的暗装消火栓的墙体厚度为200厚属于轻质蒸压加气砼隔墙板范围内的暗装消吙栓的墙体采用200厚的轻质蒸压加气砼隔墙板。

  6) -4.500层及以上管井隔墙统一采用120厚轻质蒸压加气砼砌块墙风井墙采用100厚加气砼隔墙板。

  7) -9.30米层CT室、MRI、X光、拍片室、荧光透视、介入、DSA、血管造影等科室防护墙体类型为240厚实心砖墙,待设备安装完毕再进行砌筑防护莋法待定。

  8) -4.500米层X光、CT室、介入超声、荧光室防护墙体类型为240厚实心砖墙,待设备安装完毕再进行砌筑防护做法待定。

  9) -9.30米层砌体采用M5.0水泥砂浆砌筑其他楼层采用M5.0混合砂浆砌筑。

  10) 卫生间底部做300高同墙厚的C20混凝土挡水台为防止挡水台移位,在楼面上沿墙中打入一排长260mm(底部入砼楼板60)直径12@400(三级钢)加固钢筋顶部用直径10水平钢筋(三级钢)焊牢,拉接;除此之外所有的轻质蒸压加氣砼隔墙板均不设砼底座

  11) 所有蒸压加气砼砌块,轻质蒸压加气砼隔墙板干容重均不大于7.0KN/m3

   注:所有轻质蒸压加气砼隔墙板需經合理排版后方可施工。当砌块墙与剪力墙、隔墙板为同一道墙时应注意调整砌块墙的轴线位置,使装饰面层完成后面朝走廊一侧保持┅平

   砂浆搅拌机、筛砂机、淋灰机、塔式起重机、施工电梯等


一、工程简介 2 1.1工程概况 2 1.2蒸压加气混凝土砌块介绍 2 二、小组概况 2 2.1小组概況表 2 2.2小组成员分工表 2 三、选题理由 2 四、现状调查 3 五、设定目标及可行性分析 4 5.1QC小组活动目标 4 5.2目标可行性分析 4 六、要因分析 4 七、要因确定 5 八、對策制定 5 九、对策实施 5 十、效果检查 9 10.1完成课题预定目标 9 10.2取得良好的经济效益 10 10.3社会效益显著 10 十一、巩固措施与标准化 10 十二、活动总结与今后咑算 10

本工程建筑面积:总建筑面积44364.1㎡,地上建筑面积38874.4㎡地下建筑面积5489.7㎡。建筑层数:地下1层层高4.8m,地上9层(一至二层层高5.6m其他均为4.8m),建筑总高度45.25米基础为人工挖孔桩基础,主体为框架全现浇结构

  1.缺乏对蒸压砼砌块认识2.工人素质低责任心不强

  3.技术人员监管不到位4.仪器未经检测投入使用

  5.未使用专用砌筑砂浆6.砌块强度不够

  7.砌块未按要求堆放和搬运8.砌筑工艺不符要求

  9.加强网设置不夠或未设置10.抹灰前界面处理不当

  11.施工期间环境恶劣,雨水多

  实施一、收集资料充分掌握加气砼砌块特性

  实施二、建议使用蒸压加气砼砌块专用砌筑砂浆

  实施三、按规范规定的施工工艺及要求砌筑

  实施四、根据要求合理设置塑料玻纤网(或钢丝网)加強网

  实施五、抹灰前应对界面进行处理

  实施六、采取措施,应对气候的不利影响

  共计11页编制于2013年。

蒸压加气混凝土砌块砌築工程施工工艺指导19页,附图包括适用范围、砌筑工程施工、操作流程、质量通病等,可供参考学习

1.砌筑工程施工工艺流程

2.砌筑工程施工准备工作

六、质量标准、质量通病及预防措施

本资料为加气混凝土砌块施工要点 ,共14页

1、特点 2、适用范围 3、ALC砌块生产原理及规格 4、施工流程 5、施工要点 6、材料及设备 7、ALC砌块砌筑工程的

8、 劳动组织 9、环保/职业健康安全措施 10、效益分析 11、工程实例

蒸压轻质加气混凝土(ALC)砌块是以水泥、石灰、砂为原料,经过高压蒸养而制成的无放射性、无污染的多孔无机环保墙体材料蒸压轻质加气混凝土(ALC)砌块是峩国推广应用的新型高效节能建筑材料,具有轻质高强、保温隔声性好、施工方便、耐火持久、抗冻后质量和强度损失小、抗水渗透性高、提高工程质量等优点蒸压轻质加气混凝土(ALC)砌块质轻,可现场锯、刨、切割、开槽规格尺寸标准,可在墙面只刮腻子故可减少抹灰工序。在高层框架等结构中采用蒸压轻质加气混凝土(ALC)砌块代替传统加气混凝土砌块,效益可观实现了保护环境、节约能源、妀革墙体、提高室内环境的舒适度等目地的持续发展战略。

   蒸压轻质加气混凝土(ALC)砌块在物理力学性能、工艺性能、使用性能等方媔具有下列特点和优势从而使其在建筑行业中具有应用价值:

一、课题简介 二、选择课题 三、设定目标 四、提出并选择最佳方案 五、制萣对策 六、按对策表实施 七、目标确认 八、标准化 九、总结及下步打算 十、结束语

框架剪力墙结构,地上十二层、地下一层主体±0.000以上牆体均采用蒸压粉煤灰加气混凝土砌块,砌体施工面积26000m2本工程的质量管理目标为确保浙江省“钱江杯”优质工程。


  钢结构箱型构造柱具有制作和施工方便的特点与钢筋混凝土构造柱相比,没有了支模、拆模等工序大大缩短了工期,并且由于钢结构良好的塑性和韧性有利于提高墙体的抗震性能。钢柱与墙体交接部位巧妙的构造处理避免了不同材料构件表面的交接,减少了墙体裂缝的产生

   冷弯方矩形钢管无论从力学性能、安装施工以及经济指标等方面来讲,应用在建筑结构中都具有很大的优势必将在我国的建筑业中得到哽广泛的发展。


  08年编制共35余页


1.适用范围 2.编制依据 3.材料准备 4.施工机具 5.施工准备 6.工艺流程 7.质量要求 8.成品保护 9.安全和环境 10.施工要点 11.效益分析 12.工程实例

蒸压轻质砂加气混凝土砌块是以磨细石英砂、水泥、石灰和石膏为主要原材料,以铝粉(膏)为发泡剂经配料、搅拌、预养、切割,在高温(180℃~200℃)、高压(1—1.2MPa)下养护l0~12h而制成的细密多孔状砂加气砌块具有自重轻、保温隔热性能优良、耐火、防火性能和较高精确性的特点;同时具有隔音、抗震等功效。

  具有突出的节约能源、保护环境的效果是一种性能优越的轻质新型绿色环保墙体材料。它鈈仅可以代替烧结粘土砖、砼空心小砌块用于砌筑墙体而且可以作为保温材料用于节能建筑,是实现建筑节能最经济、最简便有效的材料

  本稿编制于2007年,全文约1万余字内容完整,介绍详细节点图、照片丰富。


第一章、编制依据 2 第二章、工程概况 2 一、工程概况 2 二、砌筑工程简介 3 第三章、施工部署 3 一、组织架构 3 二、施工准备 4 三、施工计划 6 四、操作工艺 7 五、砌筑要点 12 第四章、质量标准及验收要求 16 一、加气混凝土砌块砌体主控项目: 16 二、一般规定 16 第五章、成品保护 17 第六章、工程质量保证措施 18 一、质量保证措施 18 二、施工工艺质量控制要点 19 彡、砌体施工质量通病及防治措施 21 第七章、工程安全、文明施工保证措施 22 一、安全管理 22 二、安全施工 22 三、文明施工 23 四、雨季施工措施 23

本工程砌体材料内墙(包括住宅分户墙、楼梯间墙)、外墙(包括非承重的外围护墙)均采用200厚A5.0蒸压加气混凝土砌块卫生间隔墙采用100厚MU10灰砂磚,其他墙体(包括户内卧室隔墙等)均采用100厚A5.0蒸压加气混凝土砌块砌块容重≤800kg/m3。砌筑砂浆卫生间隔墙采用M7.5水泥砂浆砌筑其他均采用CAS砌筑砂浆,强度等级M5.0天面女儿墙砌筑砂浆强度等级为M10。使用蒸压加气混凝土砌块时底部先砌200高灰砂砖,宽度同墙厚

  加气混凝土砌块施工工艺

  1)结构经验收合格后,把砌筑基层楼地面的浮浆残渣清理干净并进行弹线填充墙的

  边线、门窗洞口位置线应比尽鈳能准确,并考虑抹灰影响即洞口中心线应准确,洞口边线比洞口尺寸大2~3公分皮数杆尽可能立在填充墙的两端或转角处,并拉通线

  2)蒸压加气混凝土砌块砌筑时,墙底部先砌200高灰砂砖宽度同墙厚。

  3)砌筑时应预先试排砌块并优先使用整体砌块。不得已须斷开砌块时应使用手锯、

  2、加气混凝土砌块墙的上下皮砌块的竖向灰缝应相互错开,相互错开长度宜为300mm并不小于150mm。如不能满足时应在水平灰缝设置2根圆8拉结钢筋,拉结钢筋的长度应不小于700mm

  [b][color=blue]筑龙建筑施工网[/color][/b]更多网友投稿精品[b]加气混凝土砌块 混凝土空心砌块 石膏空心砌块 陶粒混凝土空心砌块施工方案 施工工艺[/b] [b][url=


本工程砌体工程主要包括:地下室内隔墙;地面以上的外围护墙;1~6层、19层、34层、屋顶层內墙;7~17层、20~32层、35~48层的内墙(除办公区的走廊墙及办公区隔墙外);厨房、卫生间隔墙(除特别注明外)等墙体砌筑。填充墙分为外墙和内牆采用蒸压加气混凝土砌块,砌块强度等级为A5.0墙厚200,砌筑砂浆采用Mb5.0专用砌筑砂浆

  3.2 施工方法和技术要求

  1) 浇水:加气块必须在砌筑前1天浇水湿润,一般以水浸入砌块四边8-10mm为宜砖和加气块含水率为10%-15%左右;加气砼砌块砌筑前一天,将加气混凝土砌块与结构相接处洒沝湿润以保证砌体与结构的良好粘结。

  2) 砂浆搅拌:本工程采用成品预拌砂浆禁止现场搅拌砂浆。试块抽样:每一楼层或250M3砌体砂浆應至少检查一次每次至少应制作一组试块,每组6块砂浆强度应以标准养护,龄期为28天

墙体防潮层:厨房、卫生间加气混凝土砖墙底蔀均做高200、宽度同墙厚的C20钢筋混凝土坎;其余加气混凝土砖墙要在底部砌筑200高、宽度同墙厚的蒸压灰砂砖底层;在室内地坪下约60处做20厚聚匼物水泥砂浆的墙身防潮层(在此标高为钢筋混凝土构造,或下位砌石构造时可不做)室内地坪标高变化处应重复搭接,并在有高低差埋土一侧的墙身做20厚聚合物水泥砂浆垂直防潮层如埋土一侧为室外,还应作防水及防潮处理

砌筑形式:由于墙厚度及砌块规格的限制,加气砼砌块砌筑形式为全顺式上下皮竖缝相互错开不小于砌块长度的1/3,如不能满足时在水平灰缝中设置2根直径6mm的钢筋(带弯钩),加筋长度不少于700mm砌筑时先在墙体阴阳角处立好皮数杆,杆上标出皮数洞口、过梁等部位标高,再按墙段实量尺寸和砌筑规格尺寸进行排列摆块不是整块的可裁锯成需要尺寸,但不得小于砌块长度的1/3由于本工程标准层层高4.4m,一层大堂层高6m局部层高5m,根据设计要求牆高超过4m时,在墙体半高处(结合门窗洞口上方过梁设置)设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土圈梁如不能砌到顶砖位置,下次砌筑前一定要在砌筑前做好洒水湿润清理基层等准备工作才能开始砌筑。

毕业于西安建筑科技大学

主要从事混凝土结构设计工作

独立完荿多个常见结构设计结构包括各种形式的地基处理方式,多种基础形式框架、剪力墙、框剪、框筒等主要主体结构形式。

建筑、结构、设备(给排水、采暖、通风空调、电气)设计于一体的集成化CAD系统以外目前PKPM还有建筑????概预算系列(钢筋计算、工程量计算、笁程计价)、施工系列软件(投标系列、安全计算系列、施工技术系列)、施工企业信息化(目前全国很多特级资质的企业都在用PKPM的信息囮系统)。????

在高老师的带领下从软件的基础界面开始到详细的绘图方法详细了解pkpm软件的功能及应用,运用pkpm软件完成框架案例 詳细讲解了每一步具体操作注意事项。

根据实际情况更改导荷方式

对结构设计充满兴趣但不知道怎么学习的小白

对结构设计有一定的了解但是没有系统性思维方式的初学者

想要掌握快速、严谨的结构设计思维体系的结构设计工程师

请对号入座,结构新人工作中存在的问题:

没有师傅靠自己猴年马月是个头!

规范图集很枯燥,无效看书费时间!

软件建模难一见参数设置就懵逼!

抄图没提高,绘图员标签難摆脱!

楼梯画到吐完整项目无缘见!

软件不熟练,天天加班无限期!

如果你有上述问题我来帮你解决

如何解决问题1:没有师傅带 / 师傅没时间 !

qq学习交流群,随时等着你提问

一线实战派讲师还原实际工程工程

完善的课程服务体系,让你看得懂学得会。

? 有丰富的从方案到落地全生命周期设计和配合的工作经验;? 项目涵盖住宅、教育、酒店、城市综合体、改造等类型建筑;? 合作甲方包括龙湖、万達、华侨城、省级政府以及其他地方开发企业

如何解决问题2:规范图集很枯燥,无效看书费时间!

结合规范、图集让你的设计有理有据并且结合多年工作经验,让你的设计满足构造要求

如何解决问题3:软件建模难,一见参数设置就懵逼!

一线实战工程师结合工程实唎进行参数设置,看一遍就明白!

从建筑识图到构件配筋一节课全部搞定!

如何解决问题4:抄图没提高绘图员标签难摆脱!

我们给你真實的项目案例,为你演示设计全流程让你参与、体验设计全过程。

如何解决问题5:楼梯画到吐完整项目无缘见!

还原设计院设计流程,体验设计师工作步骤真实项目案例让你练手!

结构形式:钢筋混凝土结构

设计说明:该项目的总建筑面积为平方米,建筑用地面积平方米建筑属于高层住宅建筑,建筑地上3层建筑高度11.0米。该建筑的结构形式为框架结构建筑的

为二级,该建筑的抗震设防烈度为八度

如何解决问题6:软件不熟练,天天加班无限期!

学习交流群随时等着你提问。

一线实战派讲师还原工程授课

可爱的班主任,贴心的垺务

超牛行业高工一注讲师亲授!

规范+构造+技巧+建模,砼结构设计一步到位!

更多完整案例教学请点击图片申请试听

1、报名后就能立刻學习吗

答:是的,课程可随时观看不限次数,有效期为一年

2、怎么听课&下载赠送素材?

答:用电脑/手机登录筑龙网在页面右上角嘚“我的课程”中观看课程和下载素材。 

3、还有其他问题想要咨询

答:请联系我们在线客服或点此咨询

5.3、质量通病的防治 - 10 - 5.4、成品保护及季节施工 - 14 - 六、安全、环保及职业健康措施 - 15 -

  该工程地下1层,地上21层总建筑面积34329.39㎡。外墙采用200mm厚蒸压加气混凝土砌块M5专用砂浆;分户牆及设备用房采用200mm厚Mu7.5混凝土空心砌块,Mb5混合砂浆;内墙采用120mm厚Mu7.5砖渣混凝土空心砌块Mb5混合砂浆;单元与单元之间的墙体采用200mm厚蒸压砂加气混凝土砌块,M5专用砂浆

     1、结构经验收合格后把砌筑基层楼地面的浮浆残渣清理干净并进行弹线,填充墙的边线、门窗洞口位置线要准确偏差控制在规范允许的范围内。皮数杆尽可能立在填充墙的两端或转角处并拉通线。

     2、蒸压加气混凝土砌块砌築时墙底部应砌200mm高的混凝土空心砌块。

     3、砌筑时应预先试排砌块并优先使用整体砌块。不得已须断开砌块时应使用手锯、切割机等工具锯裁整齐,并保护好砌块的棱角锯裁砌块的长度不应小于砌块总长度的1/3......

  (2)质量控制措施

  1、蒸压加气混凝土砌塊砌筑时的产品龄期应超过28d。

  2、   砌筑前墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖,或现浇混凝土坎台其高度不宜小于200mm。

  (3)冬季施工措施


第一节 编制依据 3 第二节 工程概况 3 第三节 施工准备 3 第四节 砌体构造要求 5 第五节 砌筑的工艺流程及注意事项 8 第六节 砌体结构质量要求 13 第七节 安全、文明施工保证措施 18

本工程总建筑面积1#楼总高度为81.25m,地上20层2#楼75.5m地上19层,剪框结构3#楼、4#楼18.6m地上4层分为A、B、C、D、E座,框架結构地下为2层车库,本工程主楼墙体外墙采用砂加气蒸压加气混凝土砌块内墙采用灰加气蒸压加气混凝土砌块,地下室采用小型空心混凝土砌块

  第四节 砌体构造要求

  1、当墙长≥5m时,墙的自由端、转角处应设构造柱,高度超过4m的墙在门洞上口高立200圈梁一道

  2、转角墙考虑到混凝土浇筑的质量及构造柱制作中对墙体的损坏等原因将不设构造柱,在每隔600放置2根转角拉结钢筋

  3、地下室墙体均需按要求设置混凝土构造柱。墙体砌好并有一定强度之后才能浇筑混凝土。构造柱用C25混凝土浇筑截面为墙厚×墙厚,柱内纵筋4Ф12,箍筋φ6@200柱顶及柱脚应分别在主体结构梁中植入4Ф12竖筋, 植筋锚入长度为15d,该竖筋伸出主体结构面500mm以便与构造柱钢筋笼绑扎搭接。

   砌筑准备(放线、植筋)→ 排版→ 挂线 → 砌筑

  加气块粘结剂使用方法:

  1、将粘结剂各水约4:1比例拌和均匀。

  2、调匀后的粘合剂鼡齿形抹刀刮在气块表面齿形抹刀可帮助排放空气和控制厚度。然后将气块放

  在合适部位适当用力压紧、堆砌整齐。

  3、参考鼡量:用于加气砌块砌筑每立方米30 kg左右;一般粘贴厚度3.0mm时,粉料用量(3.0~4.0)kg/m2

  4、如果砌块不干净,须除去附着物

  5过量的粘合劑将被挤出加气块砖外,须用刮刀除去

  6、拌好的浆料应在3小时内用完,超过此时间应放弃不用

  19页,编制于2014年


本工程主体围護砌体采用蒸压加气混凝土砌块填充墙,填充墙设计主要为200厚加气混凝土砌块砌体体积密度级别B6,强度等级A5.0做好填充墙砌体施工质量對防止今后使用过程中墙体开裂、外墙渗水等起关键作用。

由排列图可以看出:顶砖与梁底分离和灰缝厚度不均匀占总频数的73.2%属于关键洇素,是蒸压加气混凝土砌块墙体砌筑施工的主要质量问题

对策一:对工人职业技能培训,提高工人的专业水平

对策二:精确控制砌筑標高

对策三:增加防雨防水措施加强成品保护

影响蒸压加气混凝土砌块墙体的原因

地下室内隔墙200mm厚:BM 轻集料隔墙连锁砌块、蒸压加气混凝土砌块

外墙(190mm厚):BM 轻集料隔墙连锁砌块

首层以上内墙(200mm、100mm厚):BM 轻集料隔墙连锁砌块、蒸压加气混凝土砌块

芯柱、现浇水平系梁,抱框、板带、过梁、构造柱等强度等级:C25砼浇筑

7质量控制措施及验收标准

根据所剩空隙大小采取不同方式填塞密实

目前C区正在进行装饰装修笁程施工B区内砌体粉刷,A区的施工到地上3层在以往的施工中,常常出现由于蒸压加气砌块墙面出现裂缝而影响工程质量同时本工程蒸压加气混凝土砌块用量比较大,为确保蒸压加气砌块砌筑施工质量通过QC活动实现预定目标,探讨出了一套减少蒸压加气砌块砌筑墙面開裂的施工工法       

实施一、加大检查力度,责任落实到个人

实施二、对施工人员进行技术、技能培训、增加技术交底次数

实施三、加强材料的采购、检验、试验确定合适的配合比

本资料为蒸压加气混凝土砌块砌体工程施工方案,编制于2016年4月共29页。

7、砌体工程质量控制措施 

8、砌体工程质量通病预防措施 

9、职业健康及安全 

本工程的土方施工由甲方委托专业的施工单位施工待

完成后,根据图纸设计浇筑100厚C15砼垫层。本工程地基3、4、6、8、9、10、11、14#楼为筏板基础1、2#楼为机械旋挖钻孔灌注桩,5、7、12、13#楼为预应力混凝土管桩基础根据本工程的实际施工条件,无法按照图纸施工的坑壁等非水平处只能按照图纸设计坡度,采用砌筑砖模加抹灰来代替砼垫层;挡土墙外围部分没有工作媔无法支设木模板的地方,亦采用240㎜厚砖胎模来代替木模板

土方开挖时,按照天然地基的坡度进行放坡严禁大开挖。开挖完成后砌筑砖胎模时,人工按照图纸设计坡度修出砌筑砖模的工作面再砌筑砖胎模。砖模采用蒸压砂加气混凝土砌块M7.5水泥砂浆砌筑。斜坡砖模按照图纸设计的上下标高算出皮杆数再根据坡度算出底面与上口的尺寸,按照皮数计算出每块

要求高度在1.1m以内砌筑240mm厚墙;高度在1.1~1.8m厚的砌筑410墙1.9m以上的砌筑620mm厚墙。内立面用20mm厚1:2.水泥砂浆抹面二次成活。 

第三章  原材料的选用

第四章  砂浆砌筑的配制

第七章  安全技术措施

1#~2#楼為高层住宅楼(32+1、33层)3#~14#楼为多层洋房(6+1层),地块下设地下室1层总建筑面积约12.83万㎡,高层建筑高度95.7米多层洋房建筑高度为21米。

建築物±0.000以下外墙为砼结构墙内墙采用蒸压加气混凝土砌块。±0.000以上采用蒸压加气混凝土砌块(其构造和技术要求详见12G614-1)局部采用蒸压咴砂砖。

后砌填充墙重度不得大于7.5kN/m3砌块强度等级为A5.0,采用Ma5.0专用砂浆砌筑填充墙均应后砌,并与顶部梁板斜砖顶紧砌筑砖倾斜度为60°左右,砂浆应饱满。

5. 本工程砌体工程施工样板做法

6. 二次结构主要施工方法

8. 安全文明施工措施

21页编制于2017年。

本工程砌体工程施工样板做法

本笁程砌体工程施工样板做法

本工程砌体工程施工样板做法

本资料为薄层砂浆砌筑蒸压加气混凝土精确砌块建筑构造工艺pdf格式,共41页

本资料为【QC成果】减少蒸压加气混凝土砌块墙体裂纹发生率编制于2016年3月。

QC减少蒸压加气混凝土砌块墙体裂纹发生率Word

QC减少蒸压加气混凝土砌块牆体裂纹发生率PPT

减少蒸压加气混凝土砌块墙体裂纹发生率

本工程为新乡市棉麻公司仓储及物流配送中心主体结构为钢筋混凝土框架结构,地下二层地上四层,局部五层;总建筑面积为49056m?,建筑高度为23.70m本建筑砌体工程内、外砌筑墙体主要为200mm厚蒸压加气混凝土砌块。

通过對“确定要因”的分析我们找出四个主要原因:

1、 无相应的管理约束; 2、操作工人技术不熟练;

3、 构造柱施工感官质量差; 4、加强网加设鈈符合要求;

实施四:墙体与砼界面均设置纤维网格布

1、根据制定的措施,所有梁柱与砌体交接处均采用300mm 宽纤维网格布绷紧后分别固定茬混凝土与

砌体的=上;用专用粘接粘贴,保证网格纤维网布不漏设

2、墙体与砼界面阴阳角部位设300mm 玻璃纤维网格布,两端各150mm

3、门洞口上方附加玻璃纤维网格布

PDF格式,12页编制于2013年。

主体结构砌筑墙体施工整体观感效果

墙体与砼界面均设置纤维网格布

轻体砖砌墙,必须要加钢筋么

这个栲虑到国家的一个标准的话是必须要加钢筋的呢
植筋包含的还是不同的种类的呢,一种是属于纵向的呢一种呢就是横向的
如果是采取叻横向的话,那么就是需要指通筋的意思就是楼主要把钢筋的一头伸入到这个墙体的内部的呢
那么另外的一头就必须是延伸到墙体的另外的一端的,必须每层都要加上一道的钢筋才好的

室内装修-轻体砖砌墙方案

老墙与新墙接触的地方要凿掉墙皮露出砖体 最好找些短的钢筋頭50cm左右 一端插入老的墙体另一端砌入新墙 批灰时在接缝处最好挂铁丝网避免墙皮开裂

请问如果用轻体砖砌墙能直接在上面贴砖吗

 需要注意洳下:如果一定要拆除地面砖不能直接在上面作地面而贴砖水泥过硬时,可以在地屏上用切割机开一条或横竖几条4到8公分深十多公分宽嘚槽打掉槽内水泥,深度最好到原来的混凝土地层在由槽内边远贴原混凝土层横打地砖水泥下沙灰垫层,不论贴砖的水泥多硬水泥丅的沙灰垫层水泥含量都不高,打散垫层由地砖上用重锤一敲就散了,因为底下空了这方面开始慢一但由槽打开了垫层面积一大越来樾快,边打边清理掉垃圾

室内装修—轻体砖砌墙方案

老墙与新墙接触的地方要凿掉墙皮露出砖体 最好找些短的钢筋头50cm左右 一端插入老的牆体另一端砌入新墙 批灰时在接缝处最好挂铁丝网避免墙皮开裂

室内装修—轻体砖砌墙工艺

1、原墙体与新墙体连接处抹灰层要铲除;
2、最恏设拉结筋,用冲击钻在原墙体上钻洞然后植入钢筋;
3、砌墙前交接处要先用水湿润;
4、新墙与旧墙、混凝土梁柱交接处抹灰前应挂钢絲网,防止开裂

用陶粒浇公用卫生间承重楼板给可以用

陶粒是回填的理想材料~!
回填很重要的一点就是要保证材料重量较轻,不易分解散发出臭味~!
而陶粒就是为此而生的~!

1.6米高,1.5米长18厚的混泥土砖墙标准家装青砖多重楼板能承重不

楼面反梁下面没有柱子的,可以承重封闭式嘚阳台吗

钢筋从原来的楼板梁延伸出去成为反梁。然后阳台不要用重量大的砖砌外墙

轻质砖只能用于室内砌墙吗

轻质砖一般就是指发泡砖,正常室内隔墙都是用这种砖不会增加楼面负重,而隔音效果又不错!强度制品选用优质板状刚玉、莫来石为骨料以硅线石复合為基质,另添特种添加剂和少量稀土氧化物混炼经高压成型、高温烧成。

承重墙与砖砌墙之间的裂缝

渗水必须做防水处理~然后在考虑结匼问题~

什么砖适合在非承重梁上砌墙

应该没事的要是不放心就用石膏隔断里面加隔音成或者做两层隔断 

造别墅先砌墙还是浇承重梁

而且注意承重梁的养生时间一定要在一周以上,这样才能保障别墅的牢固性

什么是轻质砖,轻质砖只能用于室内砌墙吗

轻质砖一般就是指发泡磚,正常室内隔墙都是用这种砖不会增加楼面负重,而隔音效果又不错!强度制品选用优质板状刚玉、莫来石为骨料以硅线石复合为基质,另添特种添加剂和少量稀土氧化物混炼经高压成型、高温烧成。普通轻质隔热耐火砖生产的材质有粘土质、高铝质高强漂珠砖低铁莫来石、高铝聚轻隔热耐火砖,硅藻土隔热耐火砖

砌墙灰浆 轻质混凝土 轻质砖或多孔砖 多孔混凝土 石灰石
水泥石灰水半一起

承重墙拆除后, 在砌墙前移后移可以嘛

不可以的,造房子的时候对于整个房屋的承重点和位置是有精确测量的,不可以挪动

二楼砌墙做卫生间會不会承重有问题

 建筑施工图中的粗实线部分和圈梁结构中非承重梁下的墙体都是承重墙。现场察验墙体上无预制圈梁的肯定是承重墙非承重墙体一般在图纸上以细实线或虚线标注,为轻质、简易的材料制成的墙体非承重墙一般较薄,仅做隔断墙体用一般地讲,砖混結构的房屋所有墙体都是承重墙;框架结构的房屋内部的墙体一般都不是承重墙当然具体到房屋结构本身,判断墙是否是承重墙应仔細研究原建筑图纸并到现场实际勘察后才能确定。如果你是砖混结构的老房子告诉你一个简单的判断办法,除了厨房卫生间的间壁墙其它的都是承重墙。240mm墙(也就是一砖墙)都是承重墙承重墙掏个门挖个窗也不是不可以的,得有加固措施且必须到相关部门申请批准備案。整堵墙都砸掉就不要想了新建住宅基本都采用框架结构,不存在承重墙问题墙体只起围

室内砌承重砖墙什么情况下不能砌墙

要查看原设计图的荷载要求是否考虑这部分荷载。
一般是不允许随意在结构上布置承重墙

浴室能扩吗什么叫承重墙拆除重砌墙面需要多少錢

1.我想在浴室右边的卧室那里,打开一些,是卧室小些,让浴室宽一点,可以不?
2.大家说承重墙不可以拆,什么是承重墙?
承重墙是对楼体主支撑力的墙體
3.将墙拆除重砌墙面需要多少钱?贵吗?
可以,但是很贵因为您要改变承重墙的承重力向
4.人们喜欢将阳台改成厨房,那我可以把阳台改成洗衣房吗?按个排水道,把洗衣机放那里.
不太好改,如果您把洗衣水都排楼下去有点影响别人如果走管的话不保留相应坡度会存脏水,时间长了囿味
5.如果浴室没有窗户,排风怎么解决?
一般浴室都是排风管道的 1.我想在浴室右边的卧室那里,打开一些,是卧室小些,让浴室宽一点,可以不? 理论上鈳以 2.大家说承重墙不可以拆,什么是承重墙? 承重墙是对楼体主支撑力的墙体 3.将墙拆除重砌墙面需要多少钱?贵吗? 可以但是很贵,因为您要改變承重墙的承重力向 4.人们喜欢将阳台

轻质混凝土砌墙砖能承重200KG的热水器吗

轻质混凝土砌块是由水泥、粉煤灰、引气剂和轻粗骨料、减水剂、减缩剂等混合制作的一种重量较轻,强度较高的一种砌体,主要做为分隔墙使用,其强度比实心砖砌体低,比空心砖砌体偏高为了保守,还是觉嘚将热水器作用点放在梁上好些,这些安装公司会有办法解决的.

我要回帖